Оценка правильности учета электроэнергии , Энергосчетчик на 10кВ и на 0,4КВ тр-ра 10кВ/0,4кВ

Николай45
сообщение 26.5.2022, 9:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 26.5.2022
Пользователь №: 59752



У нас подстанция 110кВ/10кВ, одной ячейки 10кВ питается подстанция предприятия 10кВ/0,4кВ
Есть счетчик в ячейке 10кВ, кабель до подстанции предприятия АСБ2Л-10 3х150 длинна 4451м, трансформатор ТМГ1600кВА 10/0,4кВ. Коэффициент трансформации тр-ра тока по 10кВ 80.
Собираемся поставить счетчик косвенного подключения на 0,4кВ трансформатора ТМГ1600кВА 10/0,4кВ и оценить правильность учета электроэнергии, сравнив показания счетчиков в конце и начале линии 10кВ.
Вопрос как перерасчитать показания энергосчетчика 0,4кВ на 10кВ(т.е. на показания счетчика который находился бы в конце линии 10кВ)?
Может есть еще какой-либо способ решения этой задачи?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.5.2022, 11:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



добавляете потери в кабеле и трансформаторе, но т.к. это расчёт, может не сойтись


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.5.2022, 21:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Ничего пересчитывать не нужно. КВт*ч так и останутся кВт*часами, просто со стороны 10 кВ показания будут выше на величину потерь в линии и трансформаторах.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.5.2022, 7:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



gomed12 об их расчёте и речь


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.5.2022, 10:20
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Николай45 @ 26.5.2022, 9:56) *
Коэффициент трансформации тр-ра тока по 10кВ 80.

Это не все. Коэффициент для 10 кВ надо брать с учетом Ктн = 10000/100=100, т.е. общий К будет - 8000.
По 0,4 кВ с учетом Ктт будет свой расход ЭЭ.
Разница между расходом по 10 и 0,4 кВ будет искомая величина.
Если хочется брать расход ЭЭ с использованием только ТТ для обеих напряжений, чтобы привести к понятному виду, необходимо расход по 0,4 кВ разделить на Ктн по 10 кВ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 22:39
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены