Подключение счетчика Меркурий 234ART к 10кВ , Как подключают счетчики к высоковольтной нагрузке

Dmitriy231
сообщение 3.6.2022, 15:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.6.2022
Пользователь №: 59776



Добрый день!

Прошу подсказать как подключить счетчик э/э к высоковольтной нагрузке. Не понимаю нужен трансформатор тока или трансформатор напряжения для этого. Подсказать схему подключения и если не сложно пример номенклатуры трансформатора
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.6.2022, 16:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



нужны и ТТ и ТН
для чего ставите?
схемы


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.6.2022, 19:47
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11015
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Схема подключения содержится в прилагаемой к счётчику RTFM.

Установка измерительных трансформаторов не за ваш счёт.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitriy231
сообщение 3.6.2022, 22:55
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.6.2022
Пользователь №: 59776



Пишу диплом, тема: "Построение автоматической системы учета электрической энергии промышленного предприятия". На предприятии есть высоковольтная нагрузка (асинхронные двигатели 10кВ, печи 6 кв, и т.д.). Как я сам понимаю, на цеховой трансформаторной подстанции мне нужно поставить ТТ и ТН, но не понимаю по какому принципу мне надо их выбрать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.6.2022, 7:16
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11015
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Предполагаю, что при таких нагрузках уже присутствуют измерительные трансформаторы - для релейной защиты. Изучите схему.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 5.6.2022, 1:44
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Покури для понимания эту статью
http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyuch...chika-primer-1/

Цитата(Dmitriy231 @ 3.6.2022, 22:55) *
Пишу диплом, тема: "Построение автоматической системы учета электрической энергии промышленного предприятия". На предприятии есть высоковольтная нагрузка (асинхронные двигатели 10кВ, печи 6 кв, и т.д.). Как я сам понимаю, на цеховой трансформаторной подстанции мне нужно поставить ТТ и ТН, но не понимаю по какому принципу мне надо их выбрать.

А выбираешь НТМИ (или другой ТН) по уровню напряжения первичной обмотки
ТТ - по ожидаемому току нагрузки на высокой стороне
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения