![]() КСО Столица 03, 05 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() КСО Столица 03, 05 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.7.2022 Пользователь №: 59913 ![]() |
Всем привет! очень нужно ваше экспертное мнение: из-за санкций перестали поставлять оборудование от schneider electric rm6. На его замену предложили КСО Столица-03 и Столица-05 от МЗКО. Нужно ваше экспертное мнение, почему не стоит принимать это предложение.
Р.С. объект находится на берегу в субтропическом климате |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23013 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а почему не стоит, Ваше то мнение?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.7.2022 Пользователь №: 59913 ![]() |
а почему не стоит, Ваше то мнение? ну, первое это то, что мое начальство его не хочет ставить) но начальству выше пофиг и нужны доводы логичные. а у нас только то, что КСО типа Столица-03 мы не можем считать надежным оборудованием из-за столь малого времени на рынке, его эксплуатации и отсутствия реальных положительных отзывов по возможности их обслуживания. Заявленный срок службы до списания данной установки 25 лет, что на 5 лет меньше заменяемого оборудования от Schneider Electric. Условия работы данного оборудования будут находиться вблизи моря, и по данным википедии находимся в субтропическом климате, то данная среда считается агрессивной и не подходит для данных типов ячеек, а у предлагаемого оборудования степень защиты IP31 и климатическое исполнение У3. но этого мало или вообще не правильное объяснение |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Ну так если перестали поставлять какое вам ещё мнение надо? Если нет других вариантов ставьте что дают.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.7.2022 Пользователь №: 59913 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7480 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
1. Не понятно, почему меняете шнайдеровское КСО, неужто такой износ?
2. Аналогичное оборудование с другими характеристиками по герметичности и климату можно привести к нужным параметрам, установив это оборудование в помещении соответствующем необходимым условиям. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
тут не то что дают нужно соглашаться. А есть возможность просить оборудование, которое точно будет надежным КРУЭ «Столица» на базе ячеек 8DH10 Siemens (Германия) это будет то, что надо вам. -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3253 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
электрощит- самара ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2025, 10:17 |
|
![]() |