Вопрос по герметизации выходов кабеля из двухстенных труб |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по герметизации выходов кабеля из двухстенных труб |
25.9.2022, 1:45
Сообщение
#21
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В понедельник куплю заглушки, посмотрю на толщину стенок и их пригодность к установке PG. В понедельник надо бы купить еще резиновые кольца и для верности хомуты, типа такого:Да и эстетичнее черный MG на черной заглушке, с черным кабелем (светло-серый PG как бельмо) Сообщение отредактировал Олега - 25.9.2022, 1:50 |
|
|
||
|
25.9.2022, 8:35
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9130 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Спасибо большое. Всё принял к сведению
-------------------- |
|
|
25.9.2022, 11:43
Сообщение
#23
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Отговаривать не буду, хозяин- барин, выдержку назначения колпака от ДКС привел выше.
С учетом долгосрочности эксплуатации конструкции можно выточить и из пластика с необходимыми толщинами стенок. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
||
1.10.2022, 22:33
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В понедельник куплю заглушки, посмотрю на толщину стенок и их пригодность к установке PG. И там решим. Что получилось в итоге? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
2.10.2022, 9:35
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9130 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Приветствую. Позавчера ребята кабель затянули, завтра поеду за ними проверять. Фото сделаю
-------------------- |
|
|
3.10.2022, 8:54
Сообщение
#26
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Приветствую. Позавчера ребята кабель затянули, завтра поеду за ними проверять. Фото сделаю Ждем фото, интересно посмотреть, что получилось! -------------------- Это вам не это!
|
|
|
7.10.2022, 10:28
Сообщение
#27
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Приветствую. Позавчера ребята кабель затянули, завтра поеду за ними проверять. Фото сделаю Ну как там, что получилось? Ждем фото! -------------------- Это вам не это!
|
|
|
|
7.10.2022, 11:57
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Колеги имейте совесть. Посоветовать посоветовали но отчёт то требовать зачем? Совсем нескромно палучается.
|
|
|
7.10.2022, 12:47
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
8.10.2022, 5:59
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9130 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Не, есть отчет. Пилить некогда было
Тут же проблема и с размером файла и с загрузкой https://drive.google.com/file/d/1vMVafd7__Q...ew?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1vTyUnxTwvK...ew?usp=drivesdk -------------------- |
|
|
|
8.10.2022, 8:55
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Красиво конечно но в этом углублении постояно будет вода. Зимой разопрёт и привет всей герметизации. И почему кабель выше ничем не защищён и не закреплён?
|
|
|
8.10.2022, 18:03
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ничего с ПНД не случится, тем более от такой "баранки", еще и открытой. Мнительные могут залить желобок чем нибудь (пенкой, мастикой, любым подручным уплотнителем и пр...)
|
|
|
8.10.2022, 18:30
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Ну вообщето да невелик кругляшок и притом открытый.Наезд незащитан.
|
|
|
8.10.2022, 19:45
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Извините, это-халтура, со сроком службы несколько месяцев.
Визуально видна негерметичность колпачка, лохмотья торчат из гермоввода. Может быть для помещений и годится на некоторое время. Такие вещи делаются из жестких конструкций. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
8.10.2022, 21:05
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
из жостких конструкций и для взрывобезопасного оборудования. ))
Да ладно уж вам. Тут абсолютная герметичность то и не требуется. Вода лишь бы ручьём не текла и ладно. |
|
|
8.10.2022, 21:05
Сообщение
#36
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Извините, это-халтура, со сроком службы несколько месяцев. Не могу даже предположить, что за лохмотья )) Визуально видна негерметичность колпачка, лохмотья торчат из гермоввода. Напоминаю, как устроен и работает MG Прижимная гайка (у вас колпачок) внутренним конусом давит на лепестки уплотнительной диафрагмы, которая в свою очередь давит на герметичную прокладку сбоков и на её фланец. Герметичность гарантирована. Сообщение отредактировал Олега - 9.10.2022, 1:22 |
|
|
||
9.10.2022, 14:15
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Не спроста "Костян" задал здесь казалось бы простейший вопрос, понимая видимо, что в реале, далеко не всё так просто и однозначно.
Всё дело в конструктивных условиях (в данном случае труба полностью открыто вверх) и условиях эксплуатации. Это самый наихудший случай! Если говорить о герметичности, то если сейчас она и гарантирована, то через год (а тем более несколько лет) - очень большой вопрос. Цитата(Электромонтёр) Вода лишь бы ручьём не текла и ладно В условиях ТЗ такого допуска не было.Цитата(gomed12) Может быть для помещений и годится на некоторое время. Полностью согласен с данным мнением - погодные условия с огромной разницей наружних температур (тем более, если на солнечной стороне), очень быстро сделают своё негативное дело.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
9.10.2022, 17:00
Сообщение
#38
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. о герметичности,.. через год (а тем более несколько лет) - очень большой вопрос. .. погодные условия с огромной разницей наружних температур (тем более, если на солнечной стороне), очень быстро сделают своё негативное дело. С УФ да, не очень.. но герметичность узла переживет кабель КГ. А если чем-то замазюкать или прикрыть, то и вопрос отпадает. Про температуру. Для заглушки и трубы экспл. от -40 до +90 (либо -55 и +90) ps Как сказано выше, крепление кабеля к опоре (или к тросу) надо бы организовать Сообщение отредактировал Олега - 9.10.2022, 19:07 |
|
|
9.10.2022, 20:30
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9130 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Отвечаю по порядку. Да, когда фотографировал MG был больше чем нужно. Сейчас поставили прокладку и между ним и кабелем нет зазора
Крепление. Справа на фотографии виден трос. К нему то и прикреплен кабель выше входа в трубу. По всей высоте спуска. -------------------- |
|
|
10.10.2022, 9:03
Сообщение
#40
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Отвечаю по порядку. Да, когда фотографировал MG был больше чем нужно. Сейчас поставили прокладку и между ним и кабелем нет зазора Крепление. Справа на фотографии виден трос. К нему то и прикреплен кабель выше входа в трубу. По всей высоте спуска. Норм, но я бы углубление и вход кабеля в сальник силиконом промазал пожирнее и покрасивше и спал спокойно. Хреново то, что если влага будет попадать в трубу, то она уже от туда никуда не денется и будет там накапливаться со временем, в итоге через несколько лет мы получим полную трубу воды, но работать будет... -------------------- Это вам не это!
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 0:52 |
|