Почему есть ток в незамкнутой цепи? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Почему есть ток в незамкнутой цепи? |
15.9.2022, 18:01
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Добрый день всем.
Задался вопросом, как действует устройство проверки указателей напряжения (например, УПУН). У нас есть источник высокого напряжения, никак не связанный с землей, но когда мы касаемся его указателем высокого напряжения, УВН срабатывает. Почему протекает ток в незамкнутой цепи? Кто начнет говорить про емкостную связь с землей пусть сразу скажет свое мнение - будет ли работать УПУН, если его экранировать от земли или если мы будем проводить эксперимент в открытом космосе. Сообщение отредактировал Евгений - 15.9.2022, 18:01 -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
|
15.9.2022, 18:34
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9101 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну так:
1. Принцип работы описан в том же мануале на указатель 2. Кто сказал что цепь не замкнута? -------------------- |
|
|
15.9.2022, 19:29
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
1. Принцип работы - протекание емкостного тока через конденсатор и лампу
2. А каков полный путь тока? Вот я стою, держу в руке УПУН, воткнул в него УВН, ток течет с электрода УПУНа на УВН, затем судя по всему протекает через УВН и меня, затем возвращается в УПУН? Как? Почему? -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
16.9.2022, 4:41
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9101 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Дык это. Конденсатор же
-------------------- |
|
|
|
16.9.2022, 22:32
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
[quote name='Евгений' date='15.9.2022, 19:29' post='580988']
1. Принцип работы - протекание емкостного тока через конденсатор и лампу 2. А каков полный путь тока? поле от твой мухорайки(источник с обкладкой кондёра)-указатель-ты-планета земля(2 обкладка кондёра замкнутая на источник ёмкостно). Ещё при испытании таких указателей согласно (Минэнерго Российской Федерации ПРИКАЗ от 30 июня 2003 г. N 261 Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты) проверяется -Рабочая часть указателя на определенное напряжение не должна реагировать на влияние соседних цепей того же напряжения, отстоящих от рабочей части на расстояниях, указанных в табл. 2.5. Подаём на висячий провод с ВВ установки требуемое(его рабочее напряжение скажем 6кВ) поле-приближаем его к нему и пишем в протокол расстояние при котором он заработает, сравниваем его с нормой. Была бы мухорайка помощней попотенциальней то и втыкать его в неё не пришлось бы. |
|
|
17.9.2022, 14:08
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
И так, висим в открытом космосе, тестируем УВН УПУНом - лампочка не загорится?
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
17.9.2022, 14:19
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
И так, висим в открытом космосе, тестируем УВН УПУНом - лампочка не загорится? Там датчиком, помоему, является кварц. Поле оказывает на него физическое воздействие. Прибор преобразовывает его в сигнал. Нулём может служить минус батарейки (т.е. заземление и кондёр тела не обязательно). Значит, по идее выше, должно работать и в вакууме. |
|
|
|
9.10.2022, 14:08
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
И так, висим в открытом космосе, тестируем УВН УПУНом - лампочка не загорится? Даже если руки очень сухие, а обувь толстая и надежная, индикатор не загорится. Именно по этому в технологических процессах пользоваться однополюсным индикатором запрещено. Только двухполюсными. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
9.10.2022, 16:38
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
10.10.2022, 19:46
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 645 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Да мальчик с пальчик там сидит вместо лампочки, и когда указателем тычут в фазу, у него волосы электролизуются, дыбом встают и начинают искриться.
Извините, если кого обидел, но какой вопрос, про ёмкостную и какую -другую связь я молчу, такой и ответ. Наберите в инете - схема поверки указателей напряжения, увн возле ручки обматывают проволокой и проволоку заземляют, и подают на щуп напряжение. УВН лежит на обычных изоляторах. Если проволоку у рукоятки не заземлить, он светиться не будет. Сообщение отредактировал sasha4312 - 10.10.2022, 20:27 |
|
|
|
11.10.2022, 8:04
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Вами? Любой прибор на показания которого ссылаются в документах, должны быть признаны СРЕДСТВОМ ИЗМЕРЕНИЯ. и быть включены в Государственный реестр средств измерения, должен получить индивидуальный номер в этом реестре Вот например https://saprd.ru/grsi/65371-16/ имеет номер 65371-16 Там присутствует методика и периодичность поверки и описание типа Все что не входит в этот реестр не является средством измерения Так что индикатор-отвертка является по сути очень хреновой отверткой плюс тусклый фонарик. Но никак Сообщение отредактировал Viktor2004 - 11.10.2022, 8:13 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
27.10.2022, 23:07
Сообщение
#12
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
Даже если руки очень сухие, а обувь толстая и надежная, индикатор не загорится. Именно по этому в технологических процессах пользоваться однополюсным индикатором запрещено. Только двухполюсными. В технологических процессах может и нельзя . а в электроустановках НУЖНО (нельзя тока в ЭУ постоянного тока, но мы релейщики досих пор пользуемся (разные электроды неонки в указателе светят по разному на плюсе и минусе)): ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СО 153-34.03.603-2003 2.4.24. В электроустановках напряжением до 1000 В применяются указатели двух типов: двухполюсные и однополюсные. Двухполюсные указатели, работающие при протекании активного тока, предназначены для электроустановок переменного и постоянного тока. Однополюсные указатели, работающие при протекании емкостного тока, предназначены для электроустановок только переменного тока. Применение двухполюсных указателей является предпочтительным. 2.4.16. При испытании изоляции рабочей части напряжение прикладывается между электродом-наконечником и винтовым разъемом. Если указатель не имеет винтового разъема, электрически соединенного с элементами индикации, то вспомогательный электрод для присоединения провода испытательной установки устанавливается на границе рабочей части. 2.4.17. При испытании изолирующей части напряжение прикладывается между элементом ее сочленения с рабочей частью (резьбовым элементом, разъемом и т.п.) и временным электродом, наложенным у ограничительного кольца со стороны изолирующей части. 2.4.18. Напряжение индикации указателей с газоразрядной индикаторной лампой определяется по той же схеме, по которой испытывается изоляция рабочей части (п. 2.4.16). При определении напряжения индикации прочих указателей, имеющих электрод-наконечник, он присоединяется к высоковольтному выводу испытательной установки. При определении напряжения индикации указателей без электрода-наконечника необходимо коснуться торцевой стороной рабочей части (головки) указателя высоковольтного вывода испытательной установки. В обоих последних случаях вспомогательный электрод на указателе не устанавливается и заземляющий вывод испытательной установки не присоединяется. Напряжение испытательной установки плавно поднимается от нуля до значения, при котором световые сигналы начинают соответствовать требованиям п. 2.4.11. Когда проверяешь напругу например в сети 6кВ ты не только в толстой обуви, а порой в диэлектрических ботах. и всегда в диэлектрических перчатках. Да и проверяется указатель не всегда с заземлением рукоятки (читай выше) Ну а про средство измерения это вообще не в тему. Хватит лунатить то спускайся на землю тут указатели проще работают Сообщение отредактировал олегу - 27.10.2022, 23:30 |
|
|