Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Здравствуйте. Не могу найти ни в какой НТД, не в электро, не в мачтовых сооружениях. Везде про ВЛ. У меня опоры освещение парковочной зоны с кабельным вводом. После монтажа фундаментов/оснований, геодезы выявили смещение из оси некоторых опор. Что нашел, это допустимое смещение из створа 100 мм. Но это для ВЛ, при условии воздействия сил от проводов на опору. У меня нет проводов. И отклонение чуть больше 100 мм.
Ген подрядчик требует обосновать. Страдает эстетика. Опоры в линию, отклонение после благоустройства будет видно по тротуару.
Где найти допустимое отклонение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.10.2022, 19:06
Сообщение #2





Гости






Цитата(Работник @ 26.10.2022, 11:36) *
... У меня опоры освещение парковочной зоны с кабельным вводом. После монтажа фундаментов/оснований, геодезы выявили смещение из оси некоторых опор. Что нашел, это допустимое смещение из створа 100 мм. ...

нашел только это: "ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДОВ, ПОСЕЛКОВ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
СИ 541-82"
...
2.22. Опоры установок освещения улиц, дорог и площадей должны располагаться на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани
бортового камня до внешней поверхности цоколя опоры. Это расстояние на жилых улицах допускается уменьшать до 0,3 м при
условии отсутствия автобусного или троллейбусного движения, а также движения грузовых машин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 26.10.2022, 22:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Т.е. видя что опоры у вас гуляют вы замерив эти гуляния хотите подогнать их под необходимый пункт разрешающий эти гуляния? Если эти заваливания произошли ещё до сдачи объекта то какие крена произойдут через 2-3 года?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.10.2022, 0:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7353
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Когда монтируют "на глазок", и по оси, и по высоте всегда будут погрешности. с нивелиром надо дружить для серьезных требований.
По мне я бы стребовал по оси погрешность не более радиуса опоры.
Для вас норматив на сегодня-это условия договора, вот что вам поможет в данной ситуации.



Сообщение отредактировал gomed12 - 27.10.2022, 0:50


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 2.11.2022, 22:59
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата(Гость сочувствующий @ 26.10.2022, 19:06) *
нашел только это: "ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДОВ, ПОСЕЛКОВ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
СИ 541-82"
...
2.22. Опоры установок освещения улиц, дорог и площадей должны располагаться на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани
бортового камня до внешней поверхности цоколя опоры. Это расстояние на жилых улицах допускается уменьшать до 0,3 м при
условии отсутствия автобусного или троллейбусного движения, а также движения грузовых машин.

Спасибо, у меня иное

Цитата(Электромонтёр @ 26.10.2022, 22:03) *
Т.е. видя что опоры у вас гуляют вы замерив эти гуляния хотите подогнать их под необходимый пункт разрешающий эти гуляния? Если эти заваливания произошли ещё до сдачи объекта то какие крена произойдут через 2-3 года?

Заваливаний и кренов нет. Я про точки установки опор

Цитата(gomed12 @ 27.10.2022, 0:49) *
Когда монтируют "на глазок", и по оси, и по высоте всегда будут погрешности. с нивелиром надо дружить для серьезных требований.
По мне я бы стребовал по оси погрешность не более радиуса опоры.
Для вас норматив на сегодня-это условия договора, вот что вам поможет в данной ситуации.

Нет, не на глазок. И не по нивилиру. По нему только фланцы основания отбивал. Точки геодезы давали. Бурилкой смешение не большое допустили - грунт загрязненный и перекопаный, бур смещался не много. Основное смещение оснований опор - уже внутри обсадной трубы. Трудности монтажа, сопряжения с трубами под КЛ и прочее. Мучился много, смещение видел, но сделать лучше не смог.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.11.2022, 21:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7353
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Внутри обсадной трубы какие могут быть смещения, если бурили вертикально, фланцы выставили горизонтально?
Здесь основная ошибка не соблюдение технологии монтажа, недостаточный опыт производства таких работ.
Исправление-пробурить рядом по оси новую скважину, более ничего подсказать не могу.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 15.11.2022, 11:56
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата(gomed12 @ 3.11.2022, 21:13) *
Внутри обсадной трубы какие могут быть смещения, если бурили вертикально, фланцы выставили горизонтально?


Смещение внутри трубы - подгонка под трубы КЛ. Смещение на 100 мм.
Как переделать мне понятно.

Вопрос про НТД. Я не нашел нигде, принял что не нормируется. Либо что то из общестроя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.11.2022, 17:27
Сообщение #8





Гости






Цитата(Работник @ 15.11.2022, 11:56) *
Вопрос про НТД. Я не нашел нигде, принял что не нормируется. Либо что то из общестроя.

В НТД такого нет. Если этот параметр имеет значение, то допускаемое отклонение, в таком случае, должно оговариваться проектом или техническим заданием.