Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Нестабильное напряжение , В дачном обществе

220v-elektrik
сообщение 8.12.2022, 13:44
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Здравствуйте коллеги! Такая вот проблема: сделали клиенту дом в дачном обществе, жалуется что периодически моргает свет, сбиваются часы на кухонной технике. Сами видели это, никакой системы, может полчаса нормально потом начинает моргать минут пять.
Данная проблема в обществе известна. Энергосбытовая открещивается-у нас всё нормально, местный электрик тоже говорит все хорошо в его хозяйстве.
Хочется помочь заказчику т.к. он там живет, но честно говоря не совсем представляю как это сделать. Как найти виновного? Где проблема? По высокой, по низкой? В трансе?


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 8.12.2022, 14:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1029
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(220v-elektrik @ 8.12.2022, 13:44) *
Хочется помочь заказчику


Замеры! Замеры напряжения!
Потом анализ результатов.
Чудес не бывает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 8.12.2022, 14:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(Из России @ 8.12.2022, 14:11) *
Замеры! Замеры напряжения!
Потом анализ результатов.
Чудес не бывает...

Конечно хорошо было бы поставить какой нибудь самописец на сутки и посмотреть потом результаты. Может какая закономерность и вылезла.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 8.12.2022, 15:11
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Может перехлесты на воздушной линии электропередачи из за больших провисов? Как вариант...


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 8.12.2022, 15:27
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(Митяй_ @ 8.12.2022, 15:11) *
Может перехлесты на воздушной линии электропередачи из за больших провисов? Как вариант...

Даже в штиль такое происходит. Причем по всем фазам, у заказчика три


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.12.2022, 15:29
Сообщение #6





Гости






Цитата(220v-elektrik @ 8.12.2022, 13:44) *
... Такая вот проблема: сделали клиенту дом в дачном обществе, жалуется что периодически моргает свет, сбиваются часы на кухонной технике. Сами видели это, никакой системы, может полчаса нормально потом начинает моргать минут пять.
...

Где-то, скорее всего, имеется слабый контакт. Проверить контакты в ТП и визуальный осмотр всей линии, лучше в ночное время.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 8.12.2022, 16:44
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
Данная проблема в обществе известна
Если хочется помочь то где замеры? При чём тут самописец? Или вы хотите ограничится только хотением? И надо давить на общественность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.12.2022, 17:59
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7353
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



По всем фазам, значит, плохой контакт рабочего нуля.
Ищется просто.
У соседей до вас и после такое же моргание, значит, в питающей линии контакт нуля плохой где-то в линии начиная от ТП.
Если только у вас, обследуйте свои внутренние сети.
Вешайте лампу на вводе, моргает, ищите от опоры до ввода и т.д.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 8.12.2022, 18:33
Сообщение #9





Гости






Цитата(220v-elektrik @ 8.12.2022, 13:44) *
Энергосбытовая открещивается-у нас всё нормально, местный электрик тоже говорит все хорошо в его хозяйстве.


А вам кто мешает говорить? И вы говорите, что всё хорошо... icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 8.12.2022, 21:41
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(Электромонтёр @ 8.12.2022, 16:44) *
Если хочется помочь то где замеры? При чём тут самописец? Или вы хотите ограничится только хотением? И надо давить на общественность.

Просадка доли секунды, можно заметить только по светодиодным лампам. Моргнет раз-два потом может час все нормально. Вольтметр даже не успеет отреагировать. По поводу общественности и хотения: пока да, только хотение ибо общественность молчит и не в нашей компетенции ее раскачивать.
Есть еще собственный интерес электрика, докопаться до причины

Цитата(gomed12 @ 8.12.2022, 17:59) *
По всем фазам, значит, плохой контакт рабочего нуля.
Ищется просто.
У соседей до вас и после такое же моргание, значит, в питающей линии контакт нуля плохой где-то в линии начиная от ТП.
Если только у вас, обследуйте свои внутренние сети.
Вешайте лампу на вводе, моргает, ищите от опоры до ввода и т.д.

Моргает во всем обществе. Непонятна природа моргания-доли секунды, два три раза-потом долгая пауза. Плохой контакт себя так не ведет, да и показал бы себя давно уже.
Может отключить общество и повесить лампы на выходе транса? Если проблема остается-пишем претензию в сбытовую. Так наверное

Цитата(случайный @ 8.12.2022, 18:33) *
А вам кто мешает говорить? И вы говорите, что всё хорошо... icon_smile.gif

К нам претензий нет


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 9.12.2022, 0:15
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1058
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(220v-elektrik @ 8.12.2022, 18:27) *
Даже в штиль такое происходит. Причем по всем фазам, у заказчика три

По всем одновременно или с чередованием?

Выдвину гипотезу: кто-то из дачников (может не один) своей автоматикой создаёт пусковые токи на линии. При одновременном мигании на всех фазах - плохое общее сопротивление всей линии (мала пропускная способность системы), при хаотическом чередовании по фазам - где-то плохой ноль.
"Виновного" можно выявить по увеличению просадки вдоль линии чем-то вроде мобильного осциллографа.

Сообщение отредактировал -Mike- - 9.12.2022, 12:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.12.2022, 9:03
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10964
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Явление называется "фликер" по ГОСТ 13109-97 и является одним из показателей качества электроэнергии.
Посмотрите таблицу А.1.

Сообщение отредактировал Roman D - 9.12.2022, 9:06


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.12.2022, 9:52
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7353
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



При плохом нуле все фазы будут моргать одновременно.
При плохом контакте на фазе будет перекос, у кого-то оборудование должно сгореть в зависимости от продолжительности флика.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 9.12.2022, 11:28
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 658
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Скорее всего, кто-то мощный насос поставил на скважину, кто- то отопление ( тены, насос), пусковые токи большие, и тому подобное, линия элетропередачи просто не тянет.
Если трансформатор справляется, тяните еще одну линию или увеличивайте сечение старой.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.12.2022, 11:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 9.12.2022, 11:35
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(-Mike- @ 9.12.2022, 0:15) *
По всем одновременно или с чередованием?

Мы еще конкретно не занимались этой проблемой т.к. бесплатно это делать не хочется. Тут ведь вопрос оплаты не совсем простой. Нашему заказчику не нравится ситуация, но проблема общая. Но скорее всего рано или поздно нам ее придется решать, вот и хочется подготовиться. Да и вообще понять сможем ли мы ее решить.

Цитата(sasha4312 @ 9.12.2022, 11:28) *
Скорее всего, кто-то мощный насос поставил на скважину, кто- то отопление ( тены, насос), пусковые токи большие, и тому подобное, линия элетропередачи просто не тянет.

В обществе скважина есть, ну и насос наверное мощный. А заказчика подключили к центральной линии 50кв, к уличной он не захотел там все плохо


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 9.12.2022, 11:48
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 658
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Значит карма у него такой! Судьба! Фиг что сделаешь!
А вообще, с индивидуальной линией искать причину проще! Было-бы желание! Для начала, я-бы измерил сопротивление петли фаза-ноль.

На индивидуальной линии, сопротивление петли фаза-ноль умноженое на 10, даст вам просадку напряжения на каждые 10А тока нагрузки.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.12.2022, 12:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 9.12.2022, 16:47
Сообщение #17





Гости






Цитата(220v-elektrik @ 8.12.2022, 21:41) *
Плохой контакт себя так не ведет, да и показал бы себя давно уже.

именно так ведет себя плохой контакт,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.12.2022, 20:37
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7353
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Такой эффект похож на периодический дребезг плохо отрегулированной магнитной системы.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 10.12.2022, 1:31
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1058
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(gomed12 @ 9.12.2022, 23:37) *
Такой эффект похож на периодический дребезг плохо отрегулированной магнитной системы.

Интересно, можно чуть подробнее. Это типа периодического щёлканья и/или отпада?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 10.12.2022, 7:53
Сообщение #20





Гости






Цитата(-Mike- @ 10.12.2022, 1:31) *
Интересно, можно чуть подробнее. Это типа периодического щёлканья и/или отпада?

миллион причин может быть, одна другой удивительней.
искать надо: - температуру элементов смотреть, токи и падения напряжения контролировать
...ищущий да обрящет (с)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 6:49