ПТЭЭП 2023 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ПТЭЭП 2023 |
9.1.2023, 18:57
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.1.2023 Пользователь №: 60868 |
Доброго времени суток! В связи с введением новых ПТЭЭП возник вопрос о проведении профилактических испытаний и измерений электрооборудования. Практически все нормативные требования были сведены в Приложения 3 и 3.1. Сейчас эти требования отменены, в новом документе о нормах ни слова. Возможно есть отсылка на другой документ? но не могу найти...
|
|
|
|
9.1.2023, 20:05
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3026 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
-------------------- |
|
|
10.1.2023, 9:04
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 663 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
|
|
|
Гость_ulis - ГСП-Р_* |
10.1.2023, 11:10
Сообщение
#4
|
Гости |
объем и нормы - документ ведомственный для ПАО "РОССЕТИ" ПУЭ и ГОСТы носят рекомендательный характер и применялись только благодаря п. 7.2 ПТЭЭП 2003г. В ПТЭЭП 2023 такого пункта нет.
|
|
|
|
10.1.2023, 14:40
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.7.2022 Пользователь №: 59931 |
Так как ответственность за эксплуатацию электроустановок данными правилами не снимается, я, как ответственный за электрохозяйство, в части организации работ по испытаниям и измерениям, в соответствии с ППР, составляю график проведения испытаний и измерений, пишу и утверждаю распоряжение о проведении испытаний и измерений в своей организации, исходя из состояния и назначения электроустановок .Это по 0,4, а по 10 кВ, все по правилам для Сетей.
ГОСТы носят рекомендательный характер Почитайте Технические Регламенты и приложения к ним, добровольные и обязательные, там есть ГОСТы, и довольно много, обязательных к применению Сообщение отредактировал village - 10.1.2023, 14:42 |
|
|
15.1.2023, 18:38
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.1.2023 Пользователь №: 60868 |
Вопросов много, начал с этого... как и вопрос темы Спасибо всем откликнувшимся... по поводу Объемов и норм испытаний СТО 34.01-23.1-001-2017 это ведомственный стандарт. Аналогичный есть в РЖД, что мне отвечать если заказчик спросит почему я им пользуюсь, если они допустим детский сад? а то что ГОСТы у нас есть якобы РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ этого извините вообще не понимаю. если есть ГОСТ, то он должен быть стандартом, а не хочу-не хочу.. можно не можно... Как с расцветкой жил кабельных линий. если честно, то не могу вспомнить номер ГОСТа которым приняты цвета фазных жил Белый Коричневый Чёрный, а не Жёлтый Зеленый Красный... подстроились под Европу? ГОСТ ввели, а применение забыли? Сообщение отредактировал Сергей_Сириус - 15.1.2023, 18:39 |
|
|
15.1.2023, 19:50
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Сергей_Сириус) не могу вспомнить номер ГОСТа которым приняты цвета фазных жил Белый Коричневый Чёрный, а не Жёлтый Зеленый Красный... подстроились под Европу? ГОСТ ввели, а применение забыли? Не забыли - ГОСТ 33542–2015 (с посл. изм сентября 22г.)Цитата ГОСТы у нас есть якобы РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ этого извините вообще не понимаю. Никакие не рекомендательные - пока (до выхода в реальное действие технических регламентов) действуют все ГОСТы.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
16.1.2023, 7:45
Сообщение
#8
|
Гости |
Не забыли - ГОСТ 33542–2015 (с посл. изм сентября 22г.)Никакие не рекомендательные - пока (до выхода в реальное действие технических регламентов) действуют все ГОСТы. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПИСЬМО от 27 мая 2011 года N 10-00-12/1699 О требованиях ПУЭ и ГОСТ Управление государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело обращение и сообщает. Требования Правил устройства электроустановок и ГОСТ носят рекомендательный характер. В соответствии с п.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (в ред. от 28.09.2010 г.), до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей; обеспечения энергетической эффективности. Одновременно сообщаем, что при выборе документов, которыми необходимо руководствоваться в том или ином случае, предпочтение следует отдавать документу, требования которого носят более жесткий характер. Заместитель начальника Управления государственного энергетического надзора Б.М.Степанов Электронный текст документа подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: файл-рассылка |
|
|
16.1.2023, 8:07
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 645 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Не забыли - ГОСТ 33542–2015 (с посл. изм сентября 22г.)Никакие не рекомендательные - пока (до выхода в реальное действие технических регламентов) действуют все ГОСТы. Он наверно имел в виду межгосударственные стандарты, не ГОСТ Р, а ГОСТ IEC. Там, в самих стандартах прямо указано: - ...не предназначен для использования в качестве самостоятельного стандарта. Типа: - Пользуйтесь лучше своими ГОСТами, СП и прочей нормативкой, а эти ГОСТы, только для любопытных! Пример: ГОСТ IEC 61140-2012 . Защита от поражения электрическим током. P.S.. Кстати, этот стандарт, как-раз о защите жизни. Это насчёт письма. Только прочитал это сообщение! Сообщение отредактировал sasha4312 - 16.1.2023, 8:25 |
|
|
16.1.2023, 15:32
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) Цитата(Rezo @ 15.1.2023, 19:50) * Я Вам уже отвечал на это - дублирую:Не забыли - ГОСТ 33542–2015 (с посл. изм сентября 22г.)Никакие не рекомендательные - пока (до выхода в реальное действие технических регламентов) действуют все ГОСТы. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПИСЬМО от 27 мая 2011 года N 10-00-12/1699 О требованиях ПУЭ и ГОСТ..... Цитата Письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27 мая 2011 г. N 10-00-12/1699 "О требованиях ПУЭ и ГОСТ". Ну ясно же уточнено и сказано, что до принятие к руководству технических регламентов, следует руководствоваться тем, что есть (ПУЭ, ГОСТ и т.п).Однако текст письма Ростехнадзора официально для ввода в действие (вступление в юридическую силу) опубликован не был. Поэтому этот момент был уточнён апелляционным судом. Решение апелляционного суда; Из письма Ростехнадзора от 27.05.2011 N 10-00-12/1699 следует, что требования правил носят рекомендательный характер, но подлежат обязательному исполнению до вступления в силу соответствующих технических регламентов в части соответствующей целям: защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, обеспечения энергетической эффективности. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 октября 2013 г. N 13АП-18948/13 Не вводите народ в заблуждение и не нужно создавать дополнительный бардак, которого и без того предостаточно..... Сообщение отредактировал Rezo - 16.1.2023, 15:38 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
16.1.2023, 18:00
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Не вводите народ в заблуждение и не нужно создавать дополнительный бардак, которого и без того предостаточно... Полностью с Вами согласен и предлагаю объединить эту тему с аналогичной темой, обсуждаемой здесь (тыц), чтобы не "создавать дополнительный бардак". -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
17.1.2023, 6:20
Сообщение
#12
|
Гости |
Цитата Однако текст письма Ростехнадзора официально для ввода в действие (вступление в юридическую силу) опубликован не был. Вот тут мне интересно стало, откуда это письмо в открытом доступе появилось? Его что, выкрали? |
|
|
17.1.2023, 14:00
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) .....откуда это письмо в открытом доступе появилось? Его что, выкрали? Да при чём тут это?Всё логично - письмо подготовили заранее, чтобы исключить период неопределённого нормативного вакуума на момент выхода ТР, возможно письмо даже разослали, но время начала его действия осталось открытым. В связи с этим возникли вопросы. Апелляционный суд, всего лишь уточнил начало время действия этого письма, т.е. - до момента принятие к действию ТР, в силе остаются имеющиеся до этого нормативки (ПУЭ, ГОСТы). Вот и всё!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
13.2.2023, 9:45
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Цитата - следует руководствоваться тем, что есть (ПУЭ, ГОСТ и т.п). А п.1.7.102 из ПУЭ Rezo предлагает похерить ?- в силе остаются имеющиеся до этого нормативки (ПУЭ, ГОСТы) 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. Вот тут мне интересно стало, откуда это письмо в открытом доступе появилось? Его что, выкрали? Письма-ответы РТН появляются в сети после опубликования их получателями (юр.лицами, физ.лицами..). Т.е. РТН "рассмотрело обращение и сообщает" конкретному лицу.До кучи. Правовое управление Ростехнадзора в письме от 15 июля 2022 г. № 11-00-15/8231 сообщило следующее. А версия от Rezo ("письмо подготовили заранее, ... но время начала его действия осталось открытым) - сами понимаете..)) Сообщение отредактировал Олега - 13.2.2023, 10:25 |
|
|
13.2.2023, 13:55
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Не важно как письмо попало (понятно, что официально), но если оно есть и на него бло обращение в суд, значит оно есть и как итог - седебное решение апелляционногот суда.
Всё - точка! И верно коллега "Олега" Вы привёли моё высказвание (неужели у Вас просветлело в голове? Радует!). Цитата(Олега) А п.1.7.102 из ПУЭ Rezo предлагает похерить ? А это тут с какого бока?И когда это я такое говорил? Ну если Вы это так поняли или захотели именно так понять, то это Ваши личные проблемы. Не дошло ещё? Тогда повторюсь - ГОСТ не отменяет ПУЭ и не запрещает в т.ч.п.1.7.102, а всего лишь указывает на то, что повторки на вводе может и не быть. Разницу не желаете увидеть? Я даже не берусь однозначно делать выводы хорошо это или плохо. Видимо однозначного ответа быть не может, т.к. рассматривать всё следует в комплексе. Зачем мне" приплетать" то, что я не говорил и переворачивать всё "с ног на голову"? Вы же в разделе профессионалов, так и ведите себя подобающе. Или на подсознательном уровне уже не считаете себя таковым? Ну не нужно выплёскивать эмоции, как нашкодившего 10-летнего пацана или без этого уже совсем никак? Давай не будет выносить взаимо-личностное, хотя бы в данном разделе форума - ну не солидно такое для профессионалов..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
13.2.2023, 15:12
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не важно как письмо попало (понятно, что официально), но если оно есть и на него бло обращение в суд, значит оно есть и как итог - седебное решение апелляционногот суда. Всё - точка! И верно коллега "Олега" Вы привёли моё высказвание (неужели у Вас просветлело в голове? Радует!). 1. Официально такое письмо попало только к конкретному адресату, никому другому не предназначено, ибо обстоятельства в запросе могут быть разными. 2. "Вместе с тем разъяснения и письма Ростехнадзора, содержащие ответы на вопросы заявителей, не являются ...нормативными правовыми актами, содержащими общеобязательные государственные предписания постоянного или временного характера, имеют информационный характер, и не являются обязательными для исполнения территориальными органами Ростехнадзора". (последний абзац) 3. Высказывание (фрагмент) приведено верно, само-собой.. Только "письмо подготовили заранее, ... но время начала его действия осталось открытым" - это бред. Для масс письмо вовсе не предназначено (см.п.1) и никакого "времени начала его действия" не может существовать. |
|
|
13.2.2023, 16:41
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Тогда повторюсь - ГОСТ не отменяет ПУЭ и не запрещает в т.ч.п.1.7.102, а всего лишь указывает на то, что повторки на вводе может и не быть. Что значит "указывает" ? При этом на п.1.7.102 из ПУЭ можно накакать ?ПИСЬМО РТН от 27 мая 2011 года N 10-00-12/1699 ".. при выборе документов, которыми необходимо руководствоваться в том или ином случае, предпочтение следует отдавать документу, требования которого носят более жесткий характер". Я даже не берусь однозначно делать выводы хорошо это или плохо. А я однозначно скажу - это хреново без "повторки" на вводе. Другая-то "повторка" на ВЛ может быть и за 200 м до ответвления и толку от него никакого нет. Без повторного ЗУ у домика с питанием от ВЛ живут ну очень рисковые люди. Очень хорошо что есть п.1.7.102 в ПУЭ.
Сообщение отредактировал Олега - 13.2.2023, 16:45 |
|
|
13.2.2023, 16:41
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) предпочтение следует отдавать документу, требования которого носят более жесткий характер". Ну это мы все знаем, только вот в чём заключается "жёсткость" в данном случае?Смотрим: Цитата ПУЭ-7 Теперь если исходить их нового стандарта, этот пункт можно выполнять, а можно и нет.РАЗРАБОТАНО с учетом требований государственных стандартов Цитата Федеральный закон регулирует отношения в сфере стандартизации, включая отношения, возникающие при разработке (ведении), утверждении, изменении (актуализации)... Вот новый ГОСТ и изменил актуальность требований предыдущих стандартов, на которых строилось ПУЭ.Но само ПУЭ не "наказано", как ты ошибочно понимаешь и считаешь. Цитата При использовании нормативных актов всегда применяется нормативный акт с более поздней датой принятия или введения в силу. В случаях возникновения противоречия между нормативами используется нормативный акт с более поздней датой принятия. А ведь ты же это знаешь, зачем тогда здесь "дурака валять"?Только ради того, что бы лично мне досадить любой ценой и любым способом? Можешь продолжать, если уж снял "маску с лица" - ну очень "профессионально"! Бесполезно с тобой говорить, если принципиально не желаешь понять и принять элементарные вещи, которые понятны всем, в т.ч. и тебе самому. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
13.2.2023, 17:50
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ну это мы все знаем, только вот в чём заключается "жёсткость" в данном случае? Жесткость - в требовании установки ЗУ на вводе. При питании от ВЛ конечно.Вот новый ГОСТ и изменил актуальность требований предыдущих стандартов, на которых строилось ПУЭ. А РТН так не считает. Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору использует те самые ПУЭ, с теми же пунктами.. Как-то так получилось, что и ГОСТ30331.1-2013 вообще в Перечне отсутствует, это факт.
Сообщение отредактировал Олега - 13.2.2023, 17:52 |
|
|
13.2.2023, 17:56
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Жесткость - в требовании установки ЗУ на вводе. Это уже взгляд и мнение со стороны специалиста.Однако мы не самые умные в этих вопросах. А что если ГОСТ пошёл на такую необязательность по какой-либо причине? Ну например те же жалобы на завышенные показания ПУ. Я же не спроста говорил в своём сообщении #15, что: Цитата(Rezo) Я даже не берусь однозначно делать выводы хорошо это или плохо. Видимо однозначного ответа быть не может, т.к. рассматривать всё следует в комплексе. Повторюсь - мы тут далеко не самые умняе и не нужно полагать, что никто ни о чём не думал перед принятием этого ГОСТ: Цитата Порядок разработки и утверждения национального стандарта. Разработчик национального стандарта (далее - разработчик) направляет уведомление о разработке проекта национального стандарта в технический комитет по стандартизации,... Цитата Утверждение основополагающих национальных стандартов осуществляется при условии их публичного обсуждения и обеспечения процедур консенсуса.... Цитата Разработчик проводит публичное обсуждение проекта национального стандарта, составляет перечень полученных в электронной форме и на бумажном носителе замечаний заинтересованных лиц с кратким изложением содержания данных замечаний, включая результаты рассмотрения данных замечаний, дорабатывает проект национального стандарта с учетом полученных замечаний. Как видим, были привлечены все стороны и специалисты при разработке стандарта.Экспертиза проекта национального стандарта проводится для оценки его соответствия целям и задачам стандартизации, установленным настоящим Федеральным законом, соответствия используемой терминологии требованиям законодательства Российской Федерации, положениям основополагающих национальных стандартов, а также для оценки полноты учета в проекте национального стандарта замечаний, полученных от заинтересованных лиц, и оценки полноты установления в нем требований к объекту стандартизации. Ну и что теперь возмущаться тем, что обязалова повторки на вводе не стало? Значит при всестороннем обсуждении, было обоснованное основание так допустить (но не запретить). Что со мной-то споришь в этом вопросе? Напиши в технический комитет, стань добровольным его участником (это предусматривается) и доказывай это всё там, а не здесь! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 15:03 |
|