Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.1.2023 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 60911 ![]() |
Добрый день!
Что имею: на схеме помечено: 1. Опора ЛЭП по которой ко мне на участок приходит электричество 380в, 15 кВт. На этой опоре стоит счетчик РИМ ....., от счётчика спущен СИП 4*16 который подключен к АВ 25А (3Р) к которому я должен подключиться. 2. ставлю опору на своем участке с РЩ в котором будет автомат, селективное УЗО, и розетка для бытовых нужд. ( от 1 опоры до 2 опоры тяну СИП 4*16) далее в дом, к РЩ, кабелем ВБШвнг(А)-LS 4х10-1 (ож) 3. собственно ставлю электрический щит. Вот собственно и вопрос: какой автомат и УЗО ставить на своей стойке? (на улице которая) и какой вводной автомат ставлю в щите дома? |
![]() |
|
|
Гость_Мимо шел._* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
На своей стойке рубильник(выключатель нагрузки) не менее 32А, УЗО S 40(63)A, 100(300)mA. Если хочется розетку L+N+PE, то рубильник 4Р для разделения на шину PEN, с которой PEN пойдёт на дом, и N для розетки. Розетку защитить дифавтоматом 2Р С16А 30mA. Ставить шинку N ради одной розетки смысла нет.
Вводной автомат в щите дома не хуже(не меньше), чем на опоре, можно больше, селективность всё-равно обеспечить очень сложно. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 19.1.2023, 21:20 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 17.1.2023 Из: г. Воронеж Пользователь №: 60896 ![]() |
Добрый день! Что имею: на схеме помечено: 1. На этой опоре стоит счетчик РИМ ....., При выполнении заземления на участке, ноль от СИП не соединяйте с контуром заземления. Эти счетчики считают ток в нулевом проводнике. Делайте систему заземления ТТ. 2. к РЩ, кабелем ВБШвнг(А)-LS 4х10-1 (ож) Можно заменить на АВБШвнг(А)-LS 4х16-1 будет дешевле, без потери качества -------------------- Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Shura_with_KINEF, что за порно на четвёртом полюсе автомата?
Подходящий сверху провод поменяйте на синий. Вообще считаю плохим решением применять четырехполюсные автоматы. Если конечно они не специальной конструкции с гарантированным неотключением нулевого полюса до отключения фазных и с гарантированным ранним включением нулевого полюса -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Неточностей в схеме есть и в части питания, все же в щите на второй опоре необходим выключатель нагрузки.
И с 4 полюса раб. ноль должен идти в дом. При этом "отскакивающий" контакт не нужен, не совмещенный ноль. И разделение совмещенного нуля желательно выполнить более нагляднее, либо на комбинированном клеммнике, либо на отдельном рабочем. ...какой автомат и УЗО ставить на своей стойке? (на улице которая) и какой вводной автомат ставлю в щите дома? Так как граница ответственности находится на 1 опоре, этого автомата достаточно для защиты линии до групповых автоматов в доме, поэтому, по-минимуму, автоматы на второй опоре и в доме не нужны. Если ставим УЗО на второй опоре, то необходимо разделить совмещенный ноль, УЗО устанавливаем на 32 (40) А противопожарный, на утечки 100, 300 мА. До дома проложить 5-жильный кабель. Сообщение отредактировал gomed12 - 20.1.2023, 20:31 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
УЗО устанавливаем на 32 (40) А противопожарный, на утечки 100, 300 мА. Да еще и селективное. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Shura_with_KINEF, что за порно на четвёртом полюсе автомата? Подходящий сверху провод поменяйте на синий. Вообще считаю плохим решением применять четырехполюсные автоматы. Если конечно они не специальной конструкции с гарантированным неотключением нулевого полюса до отключения фазных и с гарантированным ранним включением нулевого полюса Не автомат, а выключатель нагрузки(рубильник). Сверху на четвёртый полюс приходит PEN, выходит N, исключительно для розетки. И нужен четвёртый полюс, тоже только из-за розетки. По условию задачи на дом идёт четырёхжильный кабель, т.е. разделение PEN на PE и N происходит в щите дома, а если действительно делать ТТ заземление системы электроснабжения, то тем более, просто убрать из моей схемы перемычку на заземление с желтозелёного клеммника. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3760 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Вводной автомат в щите дома не хуже (не меньше), чем на опоре, можно больше, селективность всё-равно обеспечить очень сложно. Непонятно, почему в таком случае нельзя поставить в щите дома такой же вводной автомат, как и в уличном щите на опоре 25 А? Почему надо обязательно увеличить номинал автомата, а не уменьшить или оставить те же 25 А, но взять ВТХ не типа "С", а типа "В", коль селективность обеспечить не получится ? (Хотя без реальных измерений сопротивления петли "фаза-ноль" и тока однофазного замыкания это нельзя однозначно утверждать).О системе заземления типа ТТ я уже где-то говорил и повторяться не стану, но кое-кто продолжает навязывать эту опасную систему всем подряд без каких бы то ни было оснований! ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
О системе заземления типа ТТ я уже где-то говорил и повторяться не стану, но кое-кто продолжает навязывать эту опасную систему всем подряд без каких бы то ни было оснований! Так почитайте выше, тама утверждается, что счетчик "умеет" считать и по нулю. Т.е. если организовывать тнсц, счетчик будет считать часть уравнивающего тока, которая гарантированно имеется на линии.
![]() Сообщение отредактировал off.open - 21.1.2023, 17:06 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3760 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...счетчик "умеет" считать и по нулю. Т.е. если организовывать тнсц, счетчик будет считать часть уравнивающего тока... А кто мешает организовать разделение PEN-проводника на PE- и N-проводник до счётчика, а не после него? ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ванюша, ничего не мешает. Кроме того что счётчик на верхушке опоры. Можешь нарисовать в QElectroTech схему разделения на вершине опоры?
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3760 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Ванюша, ничего не мешает. Кроме того что счётчик на верхушке опоры... Врёшь! Как же в таком случае с этого счётчика считывают показания? Лестницу каждый раз подставляют или автовышку пригоняют? ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А ты почитай что такое счётчик РИМ. Глядишь, в башке что-нибудь появится
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3760 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
А ты почитай что такое счётчик РИМ... Так вон оно чё, Михалыч! Оказывается это счётчик виноват, который не позволяет выполнить разделение PEN-проводника ДО него, а не после него. А кто сказал, что ТС должен сам делать разделение PEN-проводника? Кто этот счётчик поставил, тот пусть и выполнит разделение PEN-проводника ДО этого счётчика по всем действующим правилам, а не вынуждает ТС лепить горбатую систему ТТ... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну иди и заставь.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.1.2023 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 60911 ![]() |
Был на участке, имеем на столбе автомат IEK B25. С заземлением не все ясно пока. По опоре идет железный пруток в землю. К этому прутку присоединены провода, (фото не дает прикрепить)
Сообщение отредактировал bara - 22.1.2023, 15:29 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3760 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...на столбе автомат IEK B25. С заземлением не все ясно пока. По опоре идет железный пруток в землю. К этому прутку присоединены провода, (фото не дает прикрепить) Уважаемый bara! Для прикрепления фото большого размера с высоким разрешением его нужно разместить на каком-нибудь файлообменнике и прикрепить в своём сообщении гиперссылку, которую Вам сгенерирует файлообменник. Чтобы загрузить фото непосредственно на наш сайт, можно попробовать сохранить фото в формате JPEG и сжать его с помощью Microsoft Office Picture Manager: Рисунок -> Изменить размер -> процент от исходных ширины и высоты (установить 50%) и щёлкнуть ОК, затем сохранить. Если этого окажется мало и сайт откажется грузить фото, попробовать сжать его ещё больше, но лучше загрузить фото на файлообменник. Из Вашего сообщения (а также с помощью хрустального магического шара) мне понятно, что на этой опоре имеется повторное заземление PEN-проводника и оно сделано ДО счётчика, как и положено это делать, а далее в Ваш дом вероятнее всего идёт 3 фазы и совмещённый PEN-проводник, т.е. защитный PE-проводник и N-проводник (рабочий ноль) в одном, который после этого хитроумного счётчика нельзя ни разделять, ни повторно заземлять. По этому вопросу лучше навести справки в электроснабжающей компании и точно узнать, что они там нагородили и какую систему заземления предлагают Вам использовать. Никакой системы ТТ городить не надо, всё и так будет нормально работать при наличии УЗО или АВДТ (диффавтоматов) соответствующих номиналов с диффтоками 30 мА. Второй автомат на опоре и вводной автомат в доме установите тоже В25А - хуже не будет, а увеличивать их номиналы и тем более брать ВТХ (время токовую характеристику) типа "С" не нужно - всё равно в случае возникновения "козы" (от КЗ - короткого замыкания) в Вашей схеме будет срабатывать автоматический выключатель на опоре. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 22.1.2023, 13:35 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |