Падение напряжения , на подающих проводах |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Падение напряжения , на подающих проводах |
24.1.2023, 14:10
Сообщение
#41
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Aleks_) Цитата Цитата(Rezo @ 24.1.2023, 2:07) * ... то расклад такой, что на индивидуальном участке длиною в 25 метров, при токе 40А и сечении по алюминию S=16мм, падение напряжения составит 0,176Вольта. ... вероятно, вы хотели сказать - процентов, хотя и это неверно Цитата(zoog) Разъясняю ещё раз, иллюстративно: у меня в руках вольтметр, подулючен к щитку, показывает 180В. Я рубильником подключаю дом, вольтметр показывает 140В. Параллельно висящие на фазе клещи показывают 40А. Отключаю дом - 180В/0А. Включаю - 140В/40А. Так несколько раз. Ну тогда и я разъясняю ещё раз - Вы (как потребитель) один на протяжении всей линии (от Вашего щитка в доме до трансформаторной подстанции)?Нет - правда? А теперь внимательно вернитесь к моему предыдущему сообщению..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
24.1.2023, 14:39
Сообщение
#42
|
||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 |
... расклад такой, что на индивидуальном участке длиною в 25 метров, при токе 40А и сечении по алюминию S=16мм, падение напряжения составит 0,176Вольта. ... ... А если подсчитать, а потом делать выводы? ... ... считаем - 0,028*30*2/16 = 0,1Ом, падение д.б. 4В. ... |
|
|
||
24.1.2023, 14:52
Сообщение
#43
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Подсчитайте правильно - вручную.
Пересчитал своё (запятую не туда вынес) - 1,76 Вольта, но не процента! Сообщение отредактировал Rezo - 24.1.2023, 14:57 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
24.1.2023, 15:03
Сообщение
#44
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 |
Н да, улыбнуло.
Rezo - программу "Электрик" - в топку? |
|
|
|
24.1.2023, 16:02
Сообщение
#45
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3694 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Подсчитайте правильно... Подсчитали и вот что получили:-------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
||
24.1.2023, 16:07
Сообщение
#46
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 |
Ваня Иванов - какая у вас длина линии в программе, и какая в условиях?
|
|
|
24.1.2023, 16:10
Сообщение
#47
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Aleks_) Н да, улыбнуло. А это Ваше дело!.....
Rezo - программу "Электрик" - в топку? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
24.1.2023, 16:18
Сообщение
#48
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 |
Ваня Иванов - и
|
|
|
24.1.2023, 16:32
Сообщение
#49
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3694 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...какая у вас длина линии в программе, и какая в условиях? У меня в программе реальная длина линии от ТП до хаты ТС порядка 250 м (а в действительности, возможно и больше). А вот с условиями ТС темнит, как партизан на допросе в гестапо, поэтому и ввёл всех в заблуждение. Но у нас с -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
24.1.2023, 16:42
Сообщение
#50
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 |
Ваня Иванов - а вы введите в свою программу данные (25 метров) и сравните результат с результатом коллеги.
ПС - вы с коллегой точно выведите всех на чистую воду! |
|
|
|
24.1.2023, 16:53
Сообщение
#51
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3694 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Вот более-менее объективные данные, которые под пытками нам удалось выбить из ТС:
...у меня в руках вольтметр, подулючен к щитку, показывает 180В. Я рубильником подключаю дом, вольтметр показывает 140В. Параллельно висящие на фазе клещи показывают 40А. Отключаю дом - 180В/0А. Включаю - 140В/40А... Это значит, что на вводе у ТС не 220 В, а всего 180 В (это падение вызвано другими потребителями). При включении нагрузки величиной 40 А происходит посадка напряжения ещё на 40 В - вот и считайте... Такое может быть только в случае, если длина линии от ТП до дома ТС составляет 250 м и более при сечении по алюминию 16 мм2.-------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
24.1.2023, 17:13
Сообщение
#52
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Ваня Иванов) Это значит, что на вводе у ТС не 220 В, а всего 180 В (это падение вызвано другими потребителями). Вы правы, но есть одно но!....Автор (как потребитель) на линии не один и утверждает, что каждый нагружает (в среднем) по 40 Ампер и получает вот такой результат: Цитата Такая линия при даже 10ти потребителях по 10А даст падение в 400В, что противоречит действительности. Следовательно, эта гипотеза ошибочна. Поэтому всё это "гадание на кофейной гуще", т.к. не все данные нам известны. По какой причине - это уже другой вопрос.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
24.1.2023, 17:36
Сообщение
#53
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 524 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Из Собственного опыта. Есть одна деревня, в этой деревне есть длиииинная улица жильцы которой постоянно жаловались на пониженное напряжение. Путём анализа энергопотребления баланс/небаланс, пиковые нагрузки, было принято решение всем жильцам этой улицы установить АСКУЭ счетчики на опорах (столбах), на ответвлениях в дома и перевести их на учет по этим счетчикам, счетчики поставили за счет сетевой организации. После установки АСКУЭ жалобы моментально прекратились и небаланс снизился до нормального уровня. Это никак не связано с топиком. вероятно, вы хотели сказать - процентов, хотя и это неверно А если подсчитать, а потом делать выводы?Ну тогда и я разъясняю ещё раз - Вы (как потребитель) один на протяжении всей линии (от Вашего щитка в доме до трансформаторной подстанции)? Нет - правда? А теперь внимательно вернитесь к моему предыдущему сообщению..... Я никак не могу понять: Вы троллите или принципиально не хотите понять вопроса? У меня в программе реальная длина линии от ТП до хаты ТС порядка 250 м (а в действительности, возможно и больше). А вот с условиями ТС темнит, как партизан на допросе в гестапо, поэтому и ввёл всех в заблуждение. Но у нас с Какие именно нужны условия? Длина линии до ТП, как и мощность последней - в принципе не нужны. Вот более-менее объективные данные, которые под пытками нам удалось выбить из ТС: Это значит, что на вводе у ТС не 220 В, а всего 180 В (это падение вызвано другими потребителями). При включении нагрузки величиной 40 А происходит посадка напряжения ещё на 40 В - вот и считайте... Такое может быть только в случае, если длина линии от ТП до дома ТС составляет 250 м и более при сечении по алюминию 16 мм2. По-Вашему - все остальные потребители вместе взятые опускают линию на 40В? А сабжевый дом - ещё на 40? |
|
|
24.1.2023, 17:58
Сообщение
#54
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3694 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Какие именно нужны условия? Длина линии до ТП, как и мощность последней - в принципе не нужны... Нам эти условия очень нужны, Вы даже не можете себе представить, как нам нужны эти исходные данные для выполнения более точных расчётов! Значит Вы отказываетесь с нами сотрудничать? -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
24.1.2023, 18:18
Сообщение
#55
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(zoog) Какие именно нужны условия? Длина линии до ТП, как и мощность последней - в принципе не нужны. Это Вы так решили или существует такая методика?А может всё гораздо проще и ВЫ: Цитата(zoog) Вы троллите или принципиально не хотите понять вопроса? Реально нужно знать как-минимум:- общую длину от ТП до последнего дома (потребителя) - длину до ТП от Вашего дома - кол-во потребителей на данной линии (именно на данной) до Вашей опоры и после неё (это важно) Ну вот хотя бы это для более-менее реального результата. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
24.1.2023, 21:33
Сообщение
#56
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 524 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Нам эти условия очень нужны, Вы даже не можете себе представить, как нам нужны эти исходные данные для выполнения более точных расчётов! Значит Вы отказываетесь с нами сотрудничать? Я думаю, что для ответа на мой вопрос они не нужны.. пусть будет 100м до ТП, были случаи и короче и длиннее. Количество потребителей на 1й линии(фазе) пусть 10, ТП - не смотрел, пусть будет самая маломощная из возможных. Сообщение отредактировал zoog - 24.1.2023, 21:34 |
|
|
24.1.2023, 22:54
Сообщение
#57
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Это называется не условие, а "включить дурака".
Цитата(zoog) пусть будет 100м до ТП У Вас нет совершенно никакой конкретики, а сплошное несуразное "пусть".Ну если так, тогда играем по Вашим правилам - пусть 10 потребителей одной линии, относительно ТП (а ТП стараются установить в радиусе потребителей) так, как на представленном рисунке, который соответствует Вашему "пусть-условию". При одном и том же токе нагрузки, до ближнего потребителя падение будет 7Вольт и напряжение на щите дома 210 Вольт, у среднего соответственно 15 и напряжения на щите дома будет 185 Вольт, а у Вас (зелёный кружочек) падение 40Вольт, а напряжение при таком падении 160 Вольт. Всё согласно данных первого Вашего сообщения и теперешнего "пусть". Не валяйте дурака - всё Вы давно поняли, как впрочем и мы..... Сообщение отредактировал Rezo - 24.1.2023, 22:56 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
24.1.2023, 23:57
Сообщение
#58
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 524 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Цитата У Вас нет совершенно никакой конкретики, а сплошное несуразное "пусть". Это не задача "умножь 2 на 2", а общий вопрос, "как умножить n на m". Цитата При одном и том же токе нагрузки, до ближнего потребителя падение будет 7Вольт и напряжение на щите дома 210 Вольт, у среднего соответственно 15 и напряжения на щите дома будет 185 Вольт, а у Вас (зелёный кружочек) падение 40Вольт, а напряжение при таком падении 160 Вольт. Вы передёрнули условия на свой лад. На 3 потребителя (на Вашем рисунке фактически 2 - тот, что вплотную к ТП, не оказывает влияния), а 10. Дом не в конце улицы, а примерно в середине. Сообщение отредактировал zoog - 24.1.2023, 23:57 |
|
|
25.1.2023, 0:19
Сообщение
#59
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(zoog) Это не задача "умножь 2 на 2", а общий вопрос На общий вопрос и общий ответ.А если просите реальный ответ на свой вопрос, то и условия задачи (кстати с умножениями) должно быть конкретное. Цитата(zoog) Вы передёрнули условия на свой лад.....Дом не в конце улицы, а примерно в середине. Ничего подобного и никаких передёргиваний.Прочтите сообщение #55, где я просил указать конкретно и расстояния и где находится дом и как расположены остальные потребители, а что от Вас? От Вас нечто неопределённое "пусть 100 метров и 10 домой" и всё! И по каким критериям считать о объяснять потери в 40Вольт, почему так и как дальше с учётом других потребителей? Чудес в расчётах не бывает мначе это уже не расчёты, а возможная вероятность в первом условном приближении. А если нет минимальных реальных данных (или "темните"), то и говорить не о чем, а гадать "пальцем в небо" как-то неприлично, да и нет желания. В конечном счёте это Вам нужно..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
25.1.2023, 7:51
Сообщение
#60
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 524 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Цитата Прочтите сообщение #55, где я просил указать конкретно и расстояния и где находится дом и как расположены остальные потребители, а что от Вас? От Вас нечто неопределённое "пусть 100 метров и 10 домой" и всё! Длина улицы 200м, ТП в одном конце улицы, дом - по середине. По длине улицы/линии равномерно распределены потребители по 40А - 10 штук. Мне кажется, это очевидно. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2025, 22:58 |
|