Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

подключение частного дома к 380в

aleksey.RU
сообщение 26.1.2023, 17:57
Сообщение #41


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 17.1.2023
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 60896



Цитата(Олега @ 26.1.2023, 17:40) *
А в системе TN-C, или при TN-C-S, установленные до точки разделения (в ТП к примеру) по-вашему счетчики не стоят ?

https://www.youtube.com/watch?v=AEzCGTmmvBE
Не думали о том, что они трансформаторного включения?

Скажу больше, РМ 2559 «Инструкция по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях» ещё никто не отменял PEN там явно нет нигде

Сообщение отредактировал aleksey.RU - 26.1.2023, 18:06


--------------------
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.1.2023, 18:43
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17703
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 17:57) *
Скажу больше, РМ 2559 «Инструкция по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях» ещё никто не отменял PEN там явно нет нигде
Автор темы - москвич ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey.RU
сообщение 26.1.2023, 18:53
Сообщение #43


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 17.1.2023
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 60896



Цитата(Олега @ 26.1.2023, 18:43) *
Автор темы - москвич ?

Вы за свои косяки переживаете или работник Горсети?


--------------------
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.1.2023, 18:57
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17703
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 18:53) *
Вы за свои косяки переживаете или работник Горсети?
Переживаю, чтоб не навялил кто-нибудь лишнего автору темы.. )


Я не москвич, к примеру..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey.RU
сообщение 26.1.2023, 19:01
Сообщение #45


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 17.1.2023
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 60896



Ну поскольку мы не москвичи https://utp.rossetimr.ru/uploads/refinery/m...D0%B8%D1%8F.pdf


--------------------
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.1.2023, 19:15
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17703
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 19:01) *
Ну поскольку мы не москвичи...
Это что за бумага ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey.RU
сообщение 26.1.2023, 19:29
Сообщение #47


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 17.1.2023
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 60896



Цитата(Олега @ 26.1.2023, 19:15) *
Это что за бумага ?

Там же написано icon_smile.gif По этим листикам проектируют узлы учета в электроустановках.
Вы что то хотите доказать? Или опровергнуть?
Предлагаю Вам сформулировать своё утверждение или опровержение. Грамотно, с подтверждением пунктами нормативной документации. Думаю все уже заждались


--------------------
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 26.1.2023, 19:29
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3760
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(off.open @ 26.1.2023, 14:44) *
Воть, более "подробная" схема...
Только Ваша схема с ошибкой, которую следует исправить, тогда она будет верная.
Цитата(Олега @ 26.1.2023, 17:03) *
...Лучше укажите, в чем ошибается off.open в своем рисунке.

Прикрепленное изображение

По поводу групповых счётчиков технологического учёта, установленных в ТП: Потребители оплачивают расход ЭЭ по индивидуальным счётчикам, установленным на опоре возле дома. smoke.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.1.2023, 19:35
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17703
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 17:57) *
Не думали о том, что они трансформаторного включения?
И что с того ? По вашему и ноль трансформаторного ?
Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 26.1.2023, 19:38
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(off.open)
Картинки в ГОСТЕ, поданы как "примерные".....Силу "обязательности" какого либо действия, имеют только конкретные пункты документа.
Ну скажем картинки находятся в резделе справочного приложения "А".
А как известно, вся инженерия основана на справочных данных.
К тому же эти примерные картинки щитов в справочном приложении, начерчены как раз на "обязательности" требований пунктов данного документа (ГОСТа) - как Вы и говорите.
Цитирую оттуда же:
Цитата
Примечание — Приведенные схемы являются иллюстрацией положений стандарта.....
Значит соответствуют всем пунктам ГОСТа.
Это не значит вовсе, что если на картинке только 3 АВ, то нельзя установить 4, 5,10.....
Главное всё выполнить как показано, с учётом всех требований стандарта.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.1.2023, 20:22
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17703
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 19:29) *
Там же написано icon_smile.gif
Где указан автор листка ?


Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 19:29) *
Вы что то хотите доказать? Или опровергнуть?
Мне стало интересно, как вы обоснуете свое утверждение.


Цитата(Rezo @ 26.1.2023, 19:38) *
Ну скажем картинки находятся в резделе справочного приложения "А".
А как известно, вся инженерия основана на справочных данных.
К тому же эти примерные картинки щитов в справочном приложении, начерчены как раз на "обязательности" требований пунктов данного документа ..

"Приложения могут быть обязательными и информационными. Информационные приложения могут быть рекомендуемого или справочного характера."
Не следует справочные приложения возводить до обязательных (уравнивать), строгого ограничения (обязательности) нет.

Цитата(Ваня Иванов @ 26.1.2023, 19:29) *
Только Ваша схема с ошибкой, которую следует исправить, тогда она будет верная.
Прикрепленное изображение
Автор имеет ТУ:
"Что имею:
на схеме помечено:
1. Опора ЛЭП по которой ко мне на участок приходит электричество 380в, 15 кВт. На этой опоре стоит счетчик РИМ ....., от счётчика спущен СИП 4*16 .."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.1.2023, 20:39
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7359
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 26.1.2023, 20:22) *
Не следует справочные приложения возводить до обязательных (уравнивать), строгого ограничения (обязательности) нет.

Легче от других требовать ответа за каждое сказанное слово.
Так кто мешает показать ошибки в схемах ГОСТа, доказать правильность своей позиции при вводе в счетчик PEN?



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey.RU
сообщение 26.1.2023, 20:43
Сообщение #53


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 17.1.2023
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 60896



Цитата(Олега @ 26.1.2023, 20:22) *
Где указан автор листка ?
Если интересно делайте запрос

Цитата(Олега @ 26.1.2023, 20:22) *
Мне стало интересно, как вы обоснуете свое утверждение.

Перечитайте ещё раз и увидите ответы на все Ваши вопросы


Цитата(Олега @ 26.1.2023, 20:22) *
1. Опора ЛЭП по которой ко мне на участок приходит электричество 380в, 15 кВт. На этой опоре стоит счетчик РИМ ....., от счётчика спущен СИП 4*16 .."

Ответ дан на первой странице
1. Если ТС хочет правильно, то нужна 5я жила
2. Если как есть - СЗ ТТ
3. Или на свой страх и кошелёк - кривая TN

А что бы что то требовать от Сетей, у ТС должны быть ТУ, проект согласованный, справка о выполнении ТУ, протоколы, ИД

Сообщение отредактировал aleksey.RU - 26.1.2023, 20:40


--------------------
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.1.2023, 21:10
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17703
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 26.1.2023, 20:39) *
Легче от других требовать ответа за каждое сказанное слово.
Так кто мешает показать ошибки в схемах ГОСТа, доказать правильность своей позиции при вводе в счетчик PEN?
Почему "ошибки" ? Мы говорили про "обязательные" и " справочные" части. Приведена не "обязательная" часть.


Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 20:43) *
Если интересно делайте запрос
Вы привели, к вам и вопрос, где надыбали ? ))


Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 20:43) *
Перечитайте ещё раз и увидите ответы на все Ваши вопросы
Читал.., но не увидел. Ткните носом, если не затруднит..


Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 20:43) *
Ответ дан на первой странице
1. Если ТС хочет правильно, то нужна 5я жила
2. Если как есть - СЗ ТТ
3. Или на свой страх и кошелёк - кривая TN

1. С чего взяли ? Обоснуйте.
2. Ничего подобного, TN.
3. И вовсе не кривая. Соответствует ТУ снабжающей организации. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.1.2023, 21:13
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7359
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 26.1.2023, 21:10) *
Почему "ошибки" ? Мы говорили про "обязательные" и " справочные" части. Приведена не "обязательная" часть.

Так в ГОСТах схемы правильные?
Тогда остальные схемы должны быть неправильные?
Или и так, и так?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey.RU
сообщение 26.1.2023, 21:19
Сообщение #56


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 17.1.2023
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 60896



Цитата(Олега @ 26.1.2023, 21:02) *
Вы привели, к вам и вопрос, где надыбали ? ))
попробуйте зайти на сайт СПбЭнергосбыт и увидите https://pesc.ru/counters/pribory-ucheta/
Я не представляю, как можно работать и не знать НТД.
Я расстраиваюсь обратно пропорционально количеству оставшихся бесплатных ответов для Вас
Цитата(Олега @ 26.1.2023, 21:02) *
Читал.., но не увидел. Ткните носом, если не затруднит..

а в чём, собственно был Ваш вопрос?

Цитата(Олега @ 26.1.2023, 21:10) *
1. С чего взяли ? Обоснуйте.

Читайте и обрящете, ибо ...
Увы, бесплатные ответы Вы к сожалению исчерпали


--------------------
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 26.1.2023, 22:10
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Информационные приложения могут быть рекомендуемого или справочного характера."
Данные приложения, основанные на требованиях данного ГОСТа разве информационные?
Где это сказано, что они в данном ГОСТе носят чисто информационный характер?
Цитата(Олега)
Не следует справочные приложения возводить до обязательных (уравнивать), строгого ограничения (обязательности) нет.
Нифига себе - не ожидал!.... Значит справочные приложения параметров теплового расширения, удельного веса, удельного сопротивления, параметров полупроводника и.д. не обязательны и можно ими "своевольничать"?
Я так не считаю и как уже говорил - вся расчётная инженерия основана именно на справочных данных, независимо от того, в каком-то приложении они указаны, либо самостоятельной строкой/списком.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.1.2023, 23:31
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17703
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 26.1.2023, 22:10) *
Данные приложения, основанные на требованиях данного ГОСТа разве информационные?
Еще раз: "Информационные приложения могут быть рекомендуемого или справочного характера."
ГОСТ32395-2020 .. Приложение А (справочное). Примерные схемы квартирных и этажных щитков.

Цитата(Rezo @ 26.1.2023, 22:10) *
Я так не считаю и как уже говорил - вся расчётная инженерия основана именно на справочных данных, независимо от того, в каком-то приложении они указаны, либо самостоятельной строкой/списком.
Это ваши представления, личные. Расскажите тогда, зачем в стандартах различают обязательные приложения и информационные ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey.RU
сообщение 26.1.2023, 23:43
Сообщение #59


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 17.1.2023
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 60896



Цитата(Олега @ 26.1.2023, 23:31) *
зачем в стандартах различают обязательные приложения и информационные ?

А как Вы считаете, зачем и с чем это связано?
Процитируйте номер документа в котором есть перечень приложений, которые не обязательны к исполнению
В ПУЭ например, есть словарик, в котором всё разъяснено, есть ГОСТы - общие понятия и определения.
Приведите, на чём вы основываетесь? Иначе все подумают, что это ни на чём не основанная фантасмагория


--------------------
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.1.2023, 0:03
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17703
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 26.1.2023, 21:13) *
Так в ГОСТах схемы правильные?
Тогда остальные схемы должны быть неправильные?
Или и так, и так?
"Единственно правильные" - в "обязательных" приложениях
Повторюсь. ГОСТ32395-2020 .. Приложение А (справочное). "Примерные схемы квартирных и этажных щитков".
А мы рассматриваем не квартирный, не этажный щиток, а вовсе за пределами здания и даже участка, на опоре ЛЭП..

Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 23:43) *
А как Вы считаете, зачем и с чем это связано?
1. Вопрос задан не вам, так что не влезайте.
2. Бесплатные ответы Вы так же к сожалению исчерпали


Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 23:43) *
Иначе все подумают
Мне по барабану что там себе подумает aleksey.RU, честно.. )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 0:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены