Заранее подготовленное рабочее место |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заранее подготовленное рабочее место |
13.2.2023, 14:31
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 |
Мужики, вопрос следующий:
начали работать по такой схеме -ОВБ готовит накануне раб.место в РУ-10кВ (ячейка, или секция целиком), на следующий день ремонтный персонал по наряду допускается на это рабочее место. Допускающий - производитель из оперативно-ремонтного персонала- проверяет выполнение тех.мероприятий ,сделанных накануне, и сам допускает бригаду. (ТП без постоянного дежурного персонала) Насколько допустима такая схема подготовки рабочего места, не противоречит ли это требованиям Правил? |
|
|
|
13.2.2023, 14:43
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
заранее отключаете 10 кВ.?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
13.2.2023, 14:54
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 |
|
|
|
14.2.2023, 0:46
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
Наверно если оперативно ремонтный допускается то можно в ЭУ с простой и наглядной схемой (ну и оформить разрешение у подготавливающего допускающего для подстраховки).
Сообщение отредактировал олегу - 15.2.2023, 0:47 |
|
|
|
14.2.2023, 7:12
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 |
|
|
|
14.2.2023, 18:32
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
С учетом характера работ ОВБ, выдающий НД может разнести подготовку РМ и допуск с учетом нагруженности ОВБ. Главное, чтобы допускающий перед допуском бригады к работе, проверил продублировав правильность подготовки РМ ОВБ.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
17.2.2023, 0:05
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
Полностью согласен, но пункта требований Правил такого не нахожу. Извиняюсь: 5.8. Допускающие должны назначаться из числа оперативного персонала, за исключением допуска на ВЛ, КЛ, КВЛ при соблюдении условий, перечисленных в пункте 5.13 Правил. 5.13. Работникам, ответственным за безопасное ведение работ, разрешается выполнять одну из дополнительных обязанностей в соответствии с таблицей N 2. (В вашем случае: Производитель работ из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала-Допускающий (в электроустановках с простой наглядной схемой)) Правомерно выполнение работником обязанностей допускающего и выдающего разрешение на подготовку рабочего места и допуск, при наличии у допускающего прав оперативного управления оборудованием, которое необходимо отключать и заземлять в соответствии с мерами безопасности для производства работ, и прав ведения оперативных переговоров с работниками, выполняющими необходимые отключения и заземления оборудования на объектах, не находящихся в оперативном управлении допускающего. Допускающий из числа оперативного персонала имеет право выполнять обязанности члена бригады. На ВЛ (линейном участке КВЛ) всех уровней напряжения правомерно ответственному руководителю или производителю работ из числа ремонтного персонала выполнять обязанности допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами. На КЛ (кабельных участках КВЛ) всех уровней напряжения правомерно ответственному руководителю или производителю работ из числа ремонтного персонала выполнять обязанности допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется оградить рабочее место, вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты, а операции по отключению и заземлению оборудования, вывешиванию запрещающих и указательных плакатов выполнены оперативным персоналом обслуживающим РУ к которым присоединена КЛ (кабельный участок КВЛ). |
|
|
|
17.2.2023, 15:32
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.2.2023, 7:47
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 |
|
|
|
21.2.2023, 9:02
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Никаких нарушений не будет, если:
бригада ОВБ выводит в ремонт электроустановку по БЛАНКУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ. на след. день выполняется допуск по НАРЯДУ. (никаких переключений, только плакатики и организационные мероприятия) Оформлять наряд заранее (за день) нельзя, будет нарушение. |
|
|
|
21.2.2023, 21:56
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
что значит "разнести"? Как он должен оформить подобное "разнесение"? По логике кто готовит РМ -тот и должен допускать бригаду. Решение о разнесении дат подготовки и допуска принимает выдающий НД. Процедура подготовки РМ и допуска на РМ может быть как совмещенной, так и разнесенной. Никакого нарушения здесь не вижу. Но НД оформляется с даты начала работ в ЭУ, т.е. с подготовки РМ. Сама работа может длиться 15 календарных дней. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»