=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3696 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Если под микроскопом, то считаю, постоянную рабочую часть PEN-шины, где текут рабочие токи, лучше держать автономной и "чистой", чтобы по контакту N не текли токи в аварийных режимах. Уважаемый коллега gomed12! Вы очень правильно рассуждаете и делаете весьма правильные выводы! Интуитивно Вы ходите около верного решения и даже один раз "наступили" на правильный ответ, но не смогли его уверенно и наглядно обосновать. Для красивого и логически правильного ответа Вам не хватило самой малости...Исходя из этого выбор не такой большой... Дабы прекратить "братоубийственную войну" и не раздувать разгоревшийся не на шутку костёр (сырые дрова хотя и медленно разгораются, но уж если разгорятся, то держись!), показываю правильный ответ. Основной принцип, на котором базируется метод решения данной задачи, изложен в п.543.6 ГОСТ Р 50571.5.54-2013: Для наглядности и удобства анализа изобразим эквивалентные схемы для всех 12 вариантов и покажем на этих схемах пути прохождения различных токов: - ток нулевого рабочего N-проводника, идущий в нормальном режиме на PEN-проводник (штриховая линия синего цвета) - обратный ток, возникающий в аварийном режиме при обрыве PEN-проводника (штриховая линия красного цвета) - ток защитного PE-проводника, идущий в аварийном режиме на заземление (штриховая линия зелёного цвета) Отметим заливкой жёлтого цвета резисторы, по которым протекают два или три различных тока, после чего с удивлением обнаружим единственную (!) схему, где все резисторы остались чистыми (без заливки). Это и будет искомый вариант, где токи различных видов не сталкиваются между собой (где электроны, грубо говоря, не толкаются жопами): Возвращаясь к исходным рисункам, получаем единственное верное решение этой шуточной (но занимательной) задачи, которое интуитивно нашёл наш уважаемый коллега gomed12, с чем я его и поздравляю: =============================================================== Вооружившись показанным выше методом и анализируя различные "нестандартные" формы элемента разделения PEN-проводника, можно найти оптимальную инвариантную форму, которая будет индифферентна к расположению различных проводников (это даже может стать темой кандидатской диссертации): -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
|
20.2.2023, 17:12
Сообщение
#82
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В прочих местах вариантов 3!, из которых приемлемыми будут 3!-0! Перевожу: "в прочих местах" - 1*2*3=6 вариантов"приемлемыми будут - 1*2*3 - 1=5 Правильно ? Вопрос: Почему на рисунках gomed12 в #43 "методом исключения" остались только 4 ? Вооружившись показанным выше методом и анализируя различные "нестандартные" формы элемента разделения PEN-проводника, можно найти оптимальную инвариантную форму, которая будет индифферентна к расположению различных проводников (это даже может стать темой кандидатской диссертации): На лету хватаешь, Ваня молодца !Можно в конце концов использовать квадратную шинку. Или даже круг.. Кстати, почему круга нет ? Непорядок..Только особой нужды в всём этом нет (об этом упоминалось) Сообщение отредактировал Олега - 20.2.2023, 17:19 |
|
|
20.2.2023, 17:34
Сообщение
#83
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3696 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Кстати, почему круга нет ? Непорядок... Круг - это правильный многоугольник с количеством сторон, стремящимся к бесконечности. ...Только особой нужды в всём этом нет... Отвечу цитатой из высказываний коллеги Rezo:...Это... ...порой может быть всесьма важным... -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
20.2.2023, 17:48
Сообщение
#84
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
- обратный ток, возникающий в аварийном режиме при обрыве PEN-проводника (штриховая линия красного цвета) И как красный ток протекает через PEN при обрыве ?Круг - это правильный многоугольник с количеством сторон, стремящимся к бесконечности. Правильно, это крайнее состояние объекта, а у тебе оно отсутствует, непорядок..Отвечу цитатой из высказываний коллеги Rezo: Ваня, а ты понял высказывание коллеги ?Цитата(Rezo @ 19.2.2023, 23:36) * ...Это... ...порой может быть всесьма важным... Отметим заливкой жёлтого цвета резисторы, по которым протекают два или три различных тока, после чего с удивлением обнаружим единственную (!) схему, где все резисторы остались чистыми (без заливки). Это и будет искомый вариант, где токи различных видов не сталкиваются между собой (где электроны, грубо говоря, не толкаются жопами) Ваня, там где встречно "толкаются жопами" результирующий ток больше или меньше ? Там тепла выделяется больше или меньше ?
Сообщение отредактировал Олега - 20.2.2023, 18:06 |
|
|
|
20.2.2023, 18:05
Сообщение
#85
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Ваня Иванов) Основной принцип, на котором базируется метод решения данной задачи, изложен в п.543.6 ГОСТ Р 50571.5.54-2013: Всё верно! Поэтому в своём личном мнении и сказал, что для меня все варианты (из 12-ти) неправильные.Значит мой ответ был наиболее верным! И в случае личных эл.монтажных работ, всегда выполняю требования п.543.6 ГОСТ Р 50571.5.54-2013, а "Олега" может продолжать нести всякую непримиримую чушь. А к Вам (как автору вопроса-задачи) будет один вопрос, но (как говорил уже) чуть позже - всё зависит от того, когда и чем это закончится. Имеется ввиду, когда будет получен от Вас окончательный ответ на эту задачу. Цитата(Олега) Кстати, почему круга нет ? Непорядок... Не нужно оправдываться на глупые "уколы" "Олега" - это у него от незнания.Цитата(Ваня Иванов) Круг - это правильный многоугольник с количеством сторон, стремящимся к бесконечности. Геометрическая форма шины может быть любой! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
20.2.2023, 18:20
Сообщение
#86
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Всё верно! Поэтому в своём личном мнении и сказал, что для меня все варианты (из 12-ти) неправильные. Ты вообще ничего не понял, пенёк. Ваня выбрал в итоге рис.6Значит мой ответ был наиболее верным! Для тебя "все варианты (из 12-ти) неправильные"... включая вар.4 Примазываешься ? ..всегда выполняю требования п.543.6 ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Поделишься ?"Олега" может продолжать нести всякую непримиримую чушь. Ни к чему мириться со всякой чушью от Rezo.
Сообщение отредактировал Олега - 20.2.2023, 18:38 |
|
|
20.2.2023, 18:39
Сообщение
#87
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Цитата(Rezo) ..всегда выполняю требования п.543.6 ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Так ить "для тебя все варианты (из 12-ти) неправильные"... icon_biggrin.gif включая вар.4Примазываешься ? В очередной раз сказать нечего и начинаешь всё переворачивать? Никаких "примазываешься" - да!!!... для МЕНЯ все варианты неправильные, но не в смысле самой схемотехники, о чём говорю на протяжении всей темы. Только тебе лично, это никогда не доказать, поэтому и не собираюсь, а Ваня рано или поздно, так же придёт к этому, тем более, если кроме испытаний будет реальная практика в устранении проблем в щитах. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
20.2.2023, 18:51
Сообщение
#88
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это ты склонен "примазываться", а другим такое не приплетай. К тебе, штоль ? Да упаси господь..- да!!!... для МЕНЯ все варианты неправильные, но не в смысле самой схемотехники, Ну давай, произнеси наконец, какой смысл в твоих словах ! Не томи.а Ваня рано или поздно, так же придёт к этому Ваня, поздравляю, у тебя есть перспективы
Сообщение отредактировал Олега - 20.2.2023, 19:43 |
|
|
20.2.2023, 21:05
Сообщение
#89
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7331 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Интуитивно Вы ходите около верного решения и даже один раз "наступили" на правильный ответ, но не смогли его уверенно и наглядно обосновать. Ответы можно по разному обосновать, считаю ценнее тот, который получен без применения ссылок из стандартов. Тем не менее считаю, что в многоэтажках повторное заземление не играет существенной роли, там в основном работает для защиты СУП и РЕ. Главным опять таки считаю, чтобы через контакт N не протекали ТКЗ, а таких схем можно насчитать 6 с учетом сечения PEN. А с учетом термического воздействия ТКЗ на всю шину, все контакты на шине пройдут последующее профилактическое обслуживание. Да и п.543.6 имеет иной смысл, его нельзя использовать в качестве токопровода, например, в качестве N. Перевожу: "в прочих местах" - 1*2*3=6 вариантов "приемлемыми будут - 1*2*3 - 1=5 Правильно ? Вопрос: Почему на рисунках gomed12 в #43 "методом исключения" остались только 4 ? #73. Да в прочих местах, кроме как на вводе заземление просто отсутствует. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
20.2.2023, 22:53
Сообщение
#90
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Да в прочих местах, кроме как на вводе заземление просто отсутствует. Вполне может быть. К прим.рис.31В1 ГОСТ 30331.1-2013Примечание 1 - В электроустановке допускается дополнительное заземление PEN-проводника или защитного проводника (РЕ). Примечание 2 - В распределительной электрической сети допускается дополнительное заземление PEN-проводника. #73. Да, #73 |
|
|
|
21.2.2023, 14:33
Сообщение
#91
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(gomed12) Ответы можно по разному обосновать, считаю ценнее тот, который получен без применения ссылок из стандартов. А если с этой точки зрения, тогда мой ответ и был как личное мнение, без прямых ссылок на стандарты.Хотя если уж говорить по делу, то любые отступления в исполнении всё же должны не противоречить требованиям стандартов. Цитата(gomed12) с учетом термического воздействия ТКЗ на всю шину, все контакты на шине пройдут последующее профилактическое обслуживание. И здесь Вы коллега на стороне моей мысли (и как следствие - выводов).Указанное Вами, это одна из основных причин, по которой мне лично все варианты не подходят. Данные картинки - всего лишь схемотехника и не отражают практическую реальность, поэтому и высказал своё личное мнение/выводы относительно них. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
21.2.2023, 16:35
Сообщение
#92
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
мне лично все варианты не подходят. Как же ты с этим живешь (и работаешь) ? Все варианты тебе херовые. Только других нет, да и не предвидятся в принципе (теория не резиновая, Ваня объяснял)..Наступил Rezo себе на горло (возм.варианты) ? Или я ошибаюсь..? Вижу, как хочется тебе поддержки. Но.. Ваня и gomed12 уже сделали свой выбор, назвав варианты. А ты так и остался со своим "все не подходят", причем голословно. В чем смысл продолжения такого выёживания ? Данные картинки - всего лишь схемотехника и не отражают практическую реальность Блин.. Ну возьми да и изобрети свою "практическую реальность", представь её на всеобщее обозрение ! Я буду только рад ! Да и остальные скажут "О.., Rezo..!!!" |
|
|
21.2.2023, 16:54
Сообщение
#93
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10935 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
<Да распугали вы, пацаны, всех юзеров.>
Может, для личных разборок с применением местных идиоматических выражений (это не эвристика, а просто переход на личности) сделаем площадку "Ринг!" Будучи модератором, таких эмоциональных пацанов банил. Только их потом сильно не хватало. Обратимся к админам? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
21.2.2023, 17:59
Сообщение
#94
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А и обратись.. Мне уж видно не судьба узнать
|
|
|
21.2.2023, 18:35
Сообщение
#95
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) изобрети свою "практическую реальность", представь её на всеобщее обозрение ! Мне более, чем достаточно той благодарности, которая есть, а здесь - дело добровольное.Я буду только рад ! Да и остальные скажут "О.., Rezo..!!!" Цитата Мне уж видно не судьба узнать....правильный способ разделения от Rezo. А тебе или кому-то это обещал?А всего лишь отвечал на вопрос, но при этом уточнил автора допустмимо ли своё личное мнение, на что он (Ваня Иванов) дал добро. Ты то тут с какого бока распрашивать и требовать? Умышленно создать бардак в очередной теме? Это уже твои выдумки, что я должен что-то изобразить (хотя и можно было бы). Однако принципиально не собирался и не собираюсь перед тобой отчитываться, тем более, что ты сам говооил о том, что тебе наплевать на моё(и) мнения. Чего ж тогта лезешь? Поэтому успокойся, а в теме отвечал только на вопрос автора - и ничего более. Теперь по теме - автор вопрос "закрыл"? Что в итоге? Я просто хочу понять, в чём был реальный смысл данного вопроса? Может покажется этот мой вопрос и странным, но не будем торопиться..... Сообщение отредактировал Rezo - 21.2.2023, 18:36 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
21.2.2023, 19:20
Сообщение
#96
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Мне более, чем достаточно той благодарности, которая есть, а здесь - дело добровольное. Где-то "на стороне" ты даже уже получил благодарности ? Повезло тем, на стороне..А местная благодарность тебе уже значит ни к чему ? .. уточнил автора допустмимо ли своё личное мнение, на что он (Ваня Иванов) дал добро. Ибо ответ вызвал интерес неподдельный. Почему бы и не спросить, коль есть непонятки ? Запрета спрашивать на форуме нет.Ты то тут с какого бока распрашивать и требовать? И слово "требую" нигде не употреблял, не выдумывай. Это уже твои выдумки, что я должен что-то изобразить (хотя и можно было бы). Ну, если человек - джентльмен, он никогда не откажется пояснить сказанное рисунком, к примеру на форуме.Тем более что иных рисунков никто из участников уже предложить не может. |
|
|
21.2.2023, 21:21
Сообщение
#97
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я таких субъектов на форуме не встречал. Ваня вон хренову тучу рисунков настругал для общества. А Rezo из-за единственного эскиза готов удавиться ("хотя и можно было бы"). Странный тип.
|
|
|
22.2.2023, 20:37
Сообщение
#98
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7331 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Раз начали изучение под микроскопом, повторно возвращаюсь к предложенной схеме в # 54 о способах разделения, когда PEN несколько штук и расположение их где угодно.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
||
26.2.2023, 14:56
Сообщение
#99
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Хотел для себя порассуждать, но толком не понял Вашу картинку.
Цитата Вот практическая задачка, если PEN несколько штук, расположен в разных местах, как бы проставили перемычки? 4 шины, а что значит PEN несколько штук? Это которые цветные проводники или PEN-шины? PEN-проводники подходящие или отходящие? Всё это в одной установке (щите)? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
26.2.2023, 18:57
Сообщение
#100
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Чего тут понимать.. Это два варианта.
|
|
|