Здравствуйте!
Нормальная схема ПС 110 кВ-два трансформатора в работе. Допустим, 2Т вывели в ремонт(резерв), аварийная готовность 2 часа. Наблюдаем ли изменение схемы ,отклонение от нормальной схемы или нормальная схема не изменилась (оборудование на месте), изменилось только состояние оборудования? Режим нормальный. У кого как считается? Спасибо! |
|
|
|
27.2.2023, 6:19
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Если хоть что-нибудь выведено в ремонт - схема уже НЕнормальная.
Что находится в резерве - зависит от того, что диспетчерская служба будет считать нормальной схемой. Обычно на каждой ПС висит НОРМАЛЬНАЯ схема, утвержденная ГИ. По ней и нужно смотреть текущий режим. |
|
|
27.2.2023, 12:24
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.2.2023 Пользователь №: 61027 |
Денис! Нормальная схема утверждена. Можно ли говорить только об изменении оперативной схемы?
|
|
|
27.2.2023, 13:29
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Обычно отклонения от нормальной схемы указываются в опер.журнале по окончании смены.
|
|
|
|
28.2.2023, 21:07
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Цитата НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ. НОРМАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ Общие требования к графическому исполнению Цитата 3 Термины, определения и сокращения 3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями: 3.1.1 нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики: Схема электрических соединений объекта электроэнергетики, на которой все коммутационные аппараты и заземляющие разъединители изображаются в положении, соответствующем нормальному режиму работы объекта электроэнергетики. Цитата 6 Порядок согласования и утверждения схем 6.1 Нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики должна разрабатываться (пересматриваться) и утверждаться его собственником или иным законным владельцем ежегодно, а также при: - реконструкции (техническом перевооружении, модернизации) распределительных устройств; - вводе в эксплуатацию (выводе из эксплуатации) электротехнического или энергетического оборудования; - изменении диспетчерских наименований электротехнического или энергетического оборудования объекта электроэнергетики; - при наличии иных оснований, требующих разработки новой нормальной схемы электрических соединений объекта электроэнергетики. 6.2 Срок действия нормальной схемы электрических соединений - один год с даты ее утверждения. Денис! Нормальная схема утверждена. Можно ли говорить только об изменении оперативной схемы? отклонения от нормальной схемы, об изменении оперативной. ....отклонение от нормальной схемы или нормальная схема не изменилась (оборудование на месте), изменилось только состояние оборудования? Изменилась нормальная схема - коммутационные аппараты и заземляющие разъединители изображаются в положении, соответствующем нормальному режиму работы объекта электроэнергетики. |
|
|