Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Нормальная схема ПС

Stevenson
сообщение 27.2.2023, 4:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 27.2.2023
Пользователь №: 61027



Здравствуйте!
Нормальная схема ПС 110 кВ-два трансформатора в работе. Допустим, 2Т вывели в ремонт(резерв), аварийная готовность 2 часа. Наблюдаем ли изменение схемы ,отклонение от нормальной схемы или нормальная схема не изменилась (оборудование на месте), изменилось только состояние оборудования? Режим нормальный. У кого как считается? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 27.2.2023, 6:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Если хоть что-нибудь выведено в ремонт - схема уже НЕнормальная.

Что находится в резерве - зависит от того, что диспетчерская служба будет считать нормальной схемой.

Обычно на каждой ПС висит НОРМАЛЬНАЯ схема, утвержденная ГИ. По ней и нужно смотреть текущий режим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stevenson
сообщение 27.2.2023, 12:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 27.2.2023
Пользователь №: 61027



Денис! Нормальная схема утверждена. Можно ли говорить только об изменении оперативной схемы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 27.2.2023, 13:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Обычно отклонения от нормальной схемы указываются в опер.журнале по окончании смены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 28.2.2023, 21:07
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы

ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ. НОРМАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Общие требования к графическому исполнению

Цитата
3 Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:


3.1.1 нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики: Схема электрических соединений объекта электроэнергетики, на которой все коммутационные аппараты и заземляющие разъединители изображаются в положении, соответствующем нормальному режиму работы объекта электроэнергетики.


Цитата
6 Порядок согласования и утверждения схем
6.1 Нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики должна разрабатываться (пересматриваться) и утверждаться его собственником или иным законным владельцем ежегодно, а также при:


- реконструкции (техническом перевооружении, модернизации) распределительных устройств;


- вводе в эксплуатацию (выводе из эксплуатации) электротехнического или энергетического оборудования;


- изменении диспетчерских наименований электротехнического или энергетического оборудования объекта электроэнергетики;


- при наличии иных оснований, требующих разработки новой нормальной схемы электрических соединений объекта электроэнергетики.


6.2 Срок действия нормальной схемы электрических соединений - один год с даты ее утверждения.


Цитата(Stevenson @ 27.2.2023, 12:24) *
Денис! Нормальная схема утверждена. Можно ли говорить только об изменении оперативной схемы?

отклонения от нормальной схемы, об изменении оперативной.

Цитата(Stevenson @ 27.2.2023, 4:06) *
....отклонение от нормальной схемы или нормальная схема не изменилась (оборудование на месте), изменилось только состояние оборудования?

Изменилась
нормальная схема - коммутационные аппараты и заземляющие разъединители изображаются в положении, соответствующем нормальному режиму работы объекта электроэнергетики.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 13:25
Rambler's Top100     