Цитата(Олега) Чего тут понимать.. Ну не все же такие вумные и сообразительные, как ты.Может это и два варианта, а может и один (с расположением в разных местах). И мне непонятно почему PEN-проводник имеет цветомаркировку РЕ-проводника. И это подводящий PEN или отходящий - на другие щиты или эл.разводка квартиры? Если подводящий, то это с одного ИП или это вариант запитки по 2-й категории и так далее..... Собственно частично перекликается с темой "Вани Иванова", когда мной был задан уточняющий вопрос месторасположения и предназначения. Все это вопросы-ответы напрямую влияют на то, как бы я лично провёл разделение в предложенной схеме. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
27.2.2023, 17:16
Сообщение
#102
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7331 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
2 разные схемы.
В верхнем PEN подведен в удобном месте, в районе середины шины. В нижнем - PENы от двух источников питания. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
27.2.2023, 21:20
Сообщение
#103
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17554 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
27.2.2023, 22:11
Сообщение
#104
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7331 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Проводник хоть серобуромалиновый с продрысью, для распознавания достаточно с двух концов маркировки.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
28.2.2023, 1:30
Сообщение
#105
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17554 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ГОСТ Р 50462— 2009
5.3.3 PEN-проводники PEN-проводники. когда они изолированы, должны быть маркированы посредством одного из следующих способов: желто-зеленым цветом по всей их длине и, кроме того, метками синего цвета на их концах и в точках соединений: синим цветом по всей их длине и. кроме того, метками желто-зеленого цвета на их концах и в точках соединений. Примечание — Дополнительные синив метки можно не наносить на концы PEN-проводников внутри электрического оборудования, если соответствующее требование имеется в стандарте на это электрооборудование. |
|
|
28.2.2023, 15:02
Сообщение
#106
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) ГОСТ Р 50462— 2009 Более поздняя актуализация - ГОСТ 33542—20155.3.3 PEN-проводники 6.3.3 PEN-проводники..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
28.2.2023, 16:19
Сообщение
#107
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17554 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"Подрос" до международного..
Но пункт практически тот же. |
|
|
|
28.2.2023, 20:52
Сообщение
#108
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(gomed12) Раз начали изучение под микроскопом..... Ну если теоритизировать "под микроскопом" и не брать во внимание способ реализации, то при 2-х приходящих PEN-ах я бы поставил перемычки вот так:
2 разные схемы. В нижнем - PENы от двух источников питания. .....практическая задачка, если PEN несколько штук, расположен в разных местах, как бы проставили перемычки? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
1.3.2023, 0:44
Сообщение
#109
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7331 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
1.3.2023, 1:29
Сообщение
#110
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17554 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Для Rezo :
И по всей нижней шине смогут бегать N-токи ? Что-то такое в ГОСТ Р 50571.5.54-2013 не предусмотрено И маловато будет двух проводков в параллель шине, предлагаю еще один, для верности С использованием рис. из 5-54 просто выполняем зеркальное отражение И, в отличии от рисунков из 5-54, N и РЕ- токи бегаю по обоим шинам куда хотят ! Господа, мне видится, что PEN-проводники питающих линий должны подключаться рядом друг с другом у перемычки (не важно в каком месте она стоит, хоть в центре) Сообщение отредактировал Олега - 1.3.2023, 1:33 |
|
|
||
|
1.3.2023, 11:38
Сообщение
#111
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7331 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
И в рис. 5-54 токи будут бегать где им вздумается, если шины использовать не по своему функциональному назначению.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
1.3.2023, 11:49
Сообщение
#112
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17554 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
1.3.2023, 12:38
Сообщение
#113
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7331 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В приведенном мной варианте тоже не вижу беготни, покажите?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
1.3.2023, 13:11
Сообщение
#114
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17554 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
1.3.2023, 17:51
Сообщение
#115
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Для Rezo : Ну Вы опять в своём стиле.И по всей нижней шине смогут бегать N-токи ? Что-то такое в ГОСТ Р 50571.5.54-2013 не предусмотрено При чём сейчас здесь ГОСТ (хотя его требования, как требования, нисколько не нарушены), если я выражал опять-таки своё личное мнение, на вопрос как бы я разделил (поставил перемычки). Про ГОСТ "gomed12" в условие задачи не ставил. Теперь относительно нулевых токов по РЕ-шине в моей схеме - а откуда им там быть, если разделение происходит в общей точке и нагрузочные токи от этой точки уйдут "транзитом" прямо на нулевую шину? Ну и к тому же (на всякий случай) были бы скомпенсировы вторым подключением (на другом конце). ГОСТ указывает только лишь правильную схемотехнику, а вот варианты реализации вроде как и не запрещал нигде - специфику не берём и у автора вопроса в условии этого не было. Ко всему прочему, такое разделение намного повышает надёжность во время аварийного режима и работы после него. Но тут, для этого представленную схемотехнику, следует правильно реализовать практически - однако это уже другая тема..... Сообщение отредактировал Rezo - 1.3.2023, 17:52 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
1.3.2023, 18:31
Сообщение
#116
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7331 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Законы физики либерализовать пока, думаю, не получится
Направления и пути прохождения токов по шинам я вижу иначе Токи текут по назначенным частям шин и источников питания. Сообщение отредактировал gomed12 - 1.3.2023, 18:41 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
1.3.2023, 20:28
Сообщение
#117
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17554 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Законы физики либерализовать пока, думаю, не получится И я так думаю Красный штрих-пунктир - это у вас изолятор как бы ? Объясните, что мешает току пойти вторым очевидным путем ? Токи текут по назначенным частям шин и источников питания. И даже при наличии второго очевидного пути для протекания они будут прислушиваться к назначению и по второму не потекут ?Ну Вы опять в своём стиле. Для этого есть повод.., а тогда почему нет ?При чём сейчас здесь ГОСТ (хотя его требования, как требования, нисколько не нарушены), если я выражал опять-таки своё личное мнение, на вопрос как бы я разделил (поставил перемычки). "Личное мнение", не отраженное в нормативах, это придумки, фантазии. На рисунке ГОСТ после точки разделения рабочий ток не течёт.Про ГОСТ "gomed12" в условие задачи не ставил. Но и игнорировать не предлагал. Этот ГОСТ уже в теме фигурировал.Теперь относительно нулевых токов по РЕ-шине в моей схеме - а откуда им там быть, если разделение происходит в общей точке и нагрузочные токи от этой точки уйдут "транзитом" прямо на нулевую шину? Ты в самом деле не видишь вторую перемычку и считаешь, что ток по второму пути невозможен ? (см. рис. для gomeda12)Кто еще не видит второго пути для тока в этой схеме, господа ? Ну и к тому же (на всякий случай) были бы скомпенсировы вторым подключением (на другом конце). Зуб дашь, что ИП синхронизированы ?Ко всему прочему, такое разделение намного повышает надёжность во время аварийного режима и работы после него. Такое разделение даёт нам те же две PEN-шины - по ним идут и N, и РЕ-токи. Просто к одной подключили N отходящие, к другой РЕ.. А физической разницы меж шин при этом НЕТ.
Сообщение отредактировал Олега - 1.3.2023, 20:30 |
|
|
||
1.3.2023, 20:30
Сообщение
#118
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Ты в самом деле не видишь вторую перемычку и считаешь, что ток по второму пути невозможен ? (см. рис. для gomeda12) Ну я пока говорю о своём варианте схемы разделаЦитата(Олега) Цитата(Rezo) .Ну и к тому же (на всякий случай) были бы скомпенсировы вторым подключением (на другом конце). Зуб дашь, что ИП синхронизированы ? К ому же - а если всё соединить стандартно при рассинхронизации, то что в этом смысле изменится? По большому счёту ничего, но мой вариант (если рассматривать по условию "под микроскопом) всё же лучше и уж тем более, если один ИП будет выведен. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
1.3.2023, 20:56
Сообщение
#119
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17554 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Цитата(Олега)
Ты в самом деле не видишь вторую перемычку и считаешь, что ток по второму пути невозможен ? (см. рис. для gomeda12) Ну я пока говорю о своём варианте схемы раздела В твоём "варианте схемы раздела" ты "не видишь вторую перемычку и считаешь, что ток по второму пути невозможен ?"По большому счёту ничего.. Вот и ни к чему напрягаться.. )..но мой вариант (если рассматривать по условию "под микроскопом) всё же лучше Дополнительные провода параллельно участкам (почему-то не всем одинаково) шины, которая и без того заведомо толще питающих, это мощный ход отечественной инженерной мысли - делать, так на века !
Сообщение отредактировал Олега - 1.3.2023, 20:58 |
|
|
1.3.2023, 21:14
Сообщение
#120
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7331 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Господа, мне видится, что PEN-проводники питающих линий должны подключаться рядом друг с другом у перемычки (не важно в каком месте она стоит, хоть в центре) Не всегда питающие кабели располагаются рядом, тянуть PENы вконец шины для разделения, не знаю, такого не видел. К тому же отходящие линии по отношению к своему PEN должны быть визуально распознаваемы и скомпонованы рядом. Цитата И даже при наличии второго очевидного пути для протекания они будут прислушиваться к назначению и по второму не потекут ? Потекут, по сравнению с основным направлением меньше, но они потекут, значит, разделение необходимо выполнить, чтобы по другим направлениям токи не текли. Думаю, разрыв между N-шинами по принадлежности даст желаемый результат. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|