Разделение PEN , правильное разделение PEN

Rezo
сообщение 27.2.2023, 15:32
Сообщение #101


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Чего тут понимать..
Ну не все же такие вумные и сообразительные, как ты.
Может это и два варианта, а может и один (с расположением в разных местах).
И мне непонятно почему PEN-проводник имеет цветомаркировку РЕ-проводника.
И это подводящий PEN или отходящий - на другие щиты или эл.разводка квартиры?
Если подводящий, то это с одного ИП или это вариант запитки по 2-й категории и так далее.....
Собственно частично перекликается с темой "Вани Иванова", когда мной был задан уточняющий вопрос месторасположения и предназначения.
Все это вопросы-ответы напрямую влияют на то, как бы я лично провёл разделение в предложенной схеме.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.2.2023, 17:16
Сообщение #102


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7331
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



2 разные схемы.
В верхнем PEN подведен в удобном месте, в районе середины шины.
В нижнем - PENы от двух источников питания.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.2.2023, 21:20
Сообщение #103


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17554
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 27.2.2023, 15:32) *
И мне непонятно почему PEN-проводник имеет цветомаркировку РЕ-проводника.
Там синий цвет кто-то плохо видит ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.2.2023, 22:11
Сообщение #104


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7331
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Проводник хоть серобуромалиновый с продрысью, для распознавания достаточно с двух концов маркировки.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.2.2023, 1:30
Сообщение #105


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17554
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



ГОСТ Р 50462— 2009
5.3.3 PEN-проводники
PEN-проводники. когда они изолированы, должны быть маркированы посредством одного из следующих способов:

желто-зеленым цветом по всей их длине и, кроме того, метками синего цвета на их концах и в
точках соединений:

синим цветом по всей их длине и. кроме того, метками желто-зеленого цвета на их концах и в
точках соединений.

Примечание — Дополнительные синив метки можно не наносить на концы PEN-проводников
внутри электрического оборудования, если соответствующее требование имеется в стандарте на это
электрооборудование.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 28.2.2023, 15:02
Сообщение #106


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
ГОСТ Р 50462— 2009
5.3.3 PEN-проводники
Более поздняя актуализация - ГОСТ 33542—2015
6.3.3 PEN-проводники.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.2.2023, 16:19
Сообщение #107


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17554
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"Подрос" до международного..
Но пункт практически тот же.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 28.2.2023, 20:52
Сообщение #108


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(gomed12)
Раз начали изучение под микроскопом.....
2 разные схемы.
В нижнем - PENы от двух источников питания.
.....практическая задачка, если PEN несколько штук, расположен в разных местах, как бы проставили перемычки?
Ну если теоритизировать "под микроскопом" и не брать во внимание способ реализации, то при 2-х приходящих PEN-ах я бы поставил перемычки вот так:
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 1.3.2023, 0:44
Сообщение #109


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7331
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



С использованием рис. из 5-54 просто выполняем зеркальное отражение


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.3.2023, 1:29
Сообщение #110


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17554
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Для Rezo :
И по всей нижней шине смогут бегать N-токи ? Что-то такое в ГОСТ Р 50571.5.54-2013 не предусмотрено

И маловато будет двух проводков в параллель шине, предлагаю еще один, для верности
Прикрепленное изображение


Цитата(gomed12 @ 1.3.2023, 0:44) *
С использованием рис. из 5-54 просто выполняем зеркальное отражение
И, в отличии от рисунков из 5-54, N и РЕ- токи бегаю по обоим шинам куда хотят !


Господа, мне видится, что PEN-проводники питающих линий должны подключаться рядом друг с другом у перемычки (не важно в каком месте она стоит, хоть в центре)

Сообщение отредактировал Олега - 1.3.2023, 1:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 1.3.2023, 11:38
Сообщение #111


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7331
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



И в рис. 5-54 токи будут бегать где им вздумается, если шины использовать не по своему функциональному назначению.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.3.2023, 11:49
Сообщение #112


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17554
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 1.3.2023, 11:38) *
.. если шины использовать не по своему функциональному назначению.
Разве такое правилами допускается ?
На рис.5-54 токи не бегают как попало, там все нормуль.

Сообщение отредактировал Олега - 1.3.2023, 11:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 1.3.2023, 12:38
Сообщение #113


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7331
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В приведенном мной варианте тоже не вижу беготни, покажите?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.3.2023, 13:11
Сообщение #114


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17554
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 1.3.2023, 12:38) *
.. не вижу беготни, покажите?
А я вижу, что бегают. По любому из 2-х путей вашей кольцевой схемы протекают N и РЕ токи.
К примеру, ток N справа:
Прикрепленное изображение

Можете показать такое на рис.5-54 ?

Сообщение отредактировал Олега - 1.3.2023, 13:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 1.3.2023, 17:51
Сообщение #115


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Для Rezo :
И по всей нижней шине смогут бегать N-токи ? Что-то такое в ГОСТ Р 50571.5.54-2013 не предусмотрено
Ну Вы опять в своём стиле.
При чём сейчас здесь ГОСТ (хотя его требования, как требования, нисколько не нарушены), если я выражал опять-таки своё личное мнение, на вопрос как бы я разделил (поставил перемычки).
Про ГОСТ "gomed12" в условие задачи не ставил.
Теперь относительно нулевых токов по РЕ-шине в моей схеме - а откуда им там быть, если разделение происходит в общей точке и нагрузочные токи от этой точки уйдут "транзитом" прямо на нулевую шину?
Ну и к тому же (на всякий случай) были бы скомпенсировы вторым подключением (на другом конце).
ГОСТ указывает только лишь правильную схемотехнику, а вот варианты реализации вроде как и не запрещал нигде - специфику не берём и у автора вопроса в условии этого не было.
Ко всему прочему, такое разделение намного повышает надёжность во время аварийного режима и работы после него.
Но тут, для этого представленную схемотехнику, следует правильно реализовать практически - однако это уже другая тема.....

Сообщение отредактировал Rezo - 1.3.2023, 17:52


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 1.3.2023, 18:31
Сообщение #116


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7331
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Законы физики либерализовать пока, думаю, не получится
Направления и пути прохождения токов по шинам я вижу иначе

Токи текут по назначенным частям шин и источников питания.

Сообщение отредактировал gomed12 - 1.3.2023, 18:41


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.3.2023, 20:28
Сообщение #117


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17554
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 1.3.2023, 18:31) *
Законы физики либерализовать пока, думаю, не получится
И я так думаю icon_biggrin.gif
Красный штрих-пунктир - это у вас изолятор как бы ? Объясните, что мешает току пойти вторым очевидным путем ?
Прикрепленное изображение



Цитата(gomed12 @ 1.3.2023, 18:31) *
Токи текут по назначенным частям шин и источников питания.
И даже при наличии второго очевидного пути для протекания они будут прислушиваться к назначению и по второму не потекут ?

Цитата(Rezo @ 1.3.2023, 17:51) *
Ну Вы опять в своём стиле.
Для этого есть повод.., а тогда почему нет ?


Цитата(Rezo @ 1.3.2023, 17:51) *
При чём сейчас здесь ГОСТ (хотя его требования, как требования, нисколько не нарушены), если я выражал опять-таки своё личное мнение, на вопрос как бы я разделил (поставил перемычки).
"Личное мнение", не отраженное в нормативах, это придумки, фантазии. На рисунке ГОСТ после точки разделения рабочий ток не течёт.


Цитата(Rezo @ 1.3.2023, 17:51) *
Про ГОСТ "gomed12" в условие задачи не ставил.
Но и игнорировать не предлагал. Этот ГОСТ уже в теме фигурировал.


Цитата(Rezo @ 1.3.2023, 17:51) *
Теперь относительно нулевых токов по РЕ-шине в моей схеме - а откуда им там быть, если разделение происходит в общей точке и нагрузочные токи от этой точки уйдут "транзитом" прямо на нулевую шину?
Ты в самом деле не видишь вторую перемычку и считаешь, что ток по второму пути невозможен ? (см. рис. для gomeda12)
Кто еще не видит второго пути для тока в этой схеме, господа ? icon_cool.gif


Цитата(Rezo @ 1.3.2023, 17:51) *
Ну и к тому же (на всякий случай) были бы скомпенсировы вторым подключением (на другом конце).
Зуб дашь, что ИП синхронизированы ?


Цитата(Rezo @ 1.3.2023, 17:51) *
Ко всему прочему, такое разделение намного повышает надёжность во время аварийного режима и работы после него.
Такое разделение даёт нам те же две PEN-шины - по ним идут и N, и РЕ-токи. Просто к одной подключили N отходящие, к другой РЕ.. А физической разницы меж шин при этом НЕТ.

Сообщение отредактировал Олега - 1.3.2023, 20:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 1.3.2023, 20:30
Сообщение #118


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Ты в самом деле не видишь вторую перемычку и считаешь, что ток по второму пути невозможен ? (см. рис. для gomeda12)
Ну я пока говорю о своём варианте схемы раздела
Цитата(Олега)
Цитата(Rezo)
.Ну и к тому же (на всякий случай) были бы скомпенсировы вторым подключением (на другом конце).

Зуб дашь, что ИП синхронизированы ?
Нет конечно же, но об этом нет ничего в условии, не смотря на то, что я обмолвился 2-й категорией.
К ому же - а если всё соединить стандартно при рассинхронизации, то что в этом смысле изменится?
По большому счёту ничего, но мой вариант (если рассматривать по условию "под микроскопом) всё же лучше и уж тем более, если один ИП будет выведен.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.3.2023, 20:56
Сообщение #119


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17554
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега)
Ты в самом деле не видишь вторую перемычку и считаешь, что ток по второму пути невозможен ? (см. рис. для gomeda12)

Цитата(Rezo @ 1.3.2023, 20:30) *
Ну я пока говорю о своём варианте схемы раздела
В твоём "варианте схемы раздела" ты "не видишь вторую перемычку и считаешь, что ток по второму пути невозможен ?"

Цитата(Rezo @ 1.3.2023, 20:30) *
По большому счёту ничего..
Вот и ни к чему напрягаться.. )

Цитата(Rezo @ 1.3.2023, 20:30) *
..но мой вариант (если рассматривать по условию "под микроскопом) всё же лучше
Дополнительные провода параллельно участкам (почему-то не всем одинаково) шины, которая и без того заведомо толще питающих, это мощный ход отечественной инженерной мысли - делать, так на века !

Сообщение отредактировал Олега - 1.3.2023, 20:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 1.3.2023, 21:14
Сообщение #120


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7331
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 1.3.2023, 1:29) *
Господа, мне видится, что PEN-проводники питающих линий должны подключаться рядом друг с другом у перемычки (не важно в каком месте она стоит, хоть в центре)

Не всегда питающие кабели располагаются рядом, тянуть PENы вконец шины для разделения, не знаю, такого не видел. К тому же отходящие линии по отношению к своему PEN должны быть визуально распознаваемы и скомпонованы рядом.
Цитата
И даже при наличии второго очевидного пути для протекания они будут прислушиваться к назначению и по второму не потекут ?

Потекут, по сравнению с основным направлением меньше, но они потекут, значит, разделение необходимо выполнить, чтобы по другим направлениям токи не текли.
Думаю, разрыв между N-шинами по принадлежности даст желаемый результат.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 1:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены