Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Измерение изоляции без отключения N и PE , НТД

Sega70
сообщение 20.3.2023, 11:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 11.1.2021
Из: Зеленогорск
Пользователь №: 58078



В процессе эксплуатации измеряем Rизоляции кабелей элетропроводки. Можно ли ограничится измерением только фазных проводов, не отключая N и PE-проводники. Где-то встречал, что можно - не могу вспомнить.
Всем было бы полезно. Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 20.3.2023, 12:04
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Лучше всё мерять, имхо...


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sega70
сообщение 20.3.2023, 12:18
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 11.1.2021
Из: Зеленогорск
Пользователь №: 58078



Цитата(Митяй_ @ 20.3.2023, 16:04) *
Лучше всё мерять, имхо...

Конечно лучше все мерить, но когда у тебя забит щиток и не просто даже найти нужные провода, не говоря, что отключить от шинок N и PE, то измерение только фазного провода было бы кстати, тем более, что только его изоляция находится в работе. Если это требуется делать регулярно - каждый раз отключая нули, будет износ.
Отключил автомат и измерил - для периодической проверки достаточно, осталось найти норматив
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 20.3.2023, 12:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Sega70 @ 20.3.2023, 11:50) *
...ограничится измерением только фазных проводов, не отключая N и PE-проводники. Где-то встречал, что можно...
Уважаемый Sega70! Попробуйте не филонить, а поразмыслить логически, что может произойти в случае повреждения или некачественной изоляции между N- и PE-проводниками?
Рассмотрим крайний случай - повреждение изоляции между N- и PE-проводниками после точки их разделения. В этом случае в системе TN-C-S или в системе TN-S защитный PE-проводник таковым уже не является, потому что перестаёт выполнять в полном объёме функции защитного проводника! При этом будет нарушено прямое требование ПУЭ-7:
Цитата
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии...
Следовательно, сказать такую глупость, что можно не измерять сопротивление изоляции между N- и PE-проводниками, мог только весьма некомпетентный человек.
А что Вы намереваетесь записывать в протоколах измерения сопротивления изоляции? Ставить прочерки в графе измерения сопротивления изоляции между N- и PE-проводниками и тем самым расписываться в своей некомпетентности?


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 21.3.2023, 14:02
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 649
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



1. Отключите все автоматы.
2. Отключите приходящий N-проводник от клеммной линейки N-проводников.
3. Замерьте сопротивление между сразу всеми N- проводниками и клемником РЕ. Если сопротивление меньше нормы, тогда рассоединять и искать.
4. Замерьте сопротивление между фазными проводниками и клемником РЕ.
5. Замерьте сопротивление между фазными проводниками и N-проводниками, предварительно отключив все потребители, чтобы их не сжечь! Можно предварительно проверить тестером!
6. Подключите приходящий N-проводник на своё место.
7. Включите автоматы, которые надо включить.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 21.3.2023, 14:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 21.3.2023, 15:16
Сообщение #6





Гости






Можно вообще ничего не мерять. Ни фазы, ни нейтрали, ни РЕ.. Что сгорит, то не сгниёт icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_неслучайный_*
сообщение 21.3.2023, 19:52
Сообщение #7





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 20.3.2023, 12:34) *
...сказать такую глупость, что можно не измерять сопротивление изоляции между N- и PE-проводниками, мог только весьма некомпетентный человек...

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sega70
сообщение 24.3.2023, 4:05
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 11.1.2021
Из: Зеленогорск
Пользователь №: 58078



Цитата(Ваня Иванов @ 20.3.2023, 16:34) *
"сказать такую глупость, что можно не измерять сопротивление изоляции между N- и PE-проводниками, мог только весьма некомпетентный человек."

1. Навешивание ярлыков и раздача эпитетов говорит, прежде всего, о том, кто это делает.
2. Я не утверждал, а спрашивал.
3. Я нашел НТД, которые имел ввиду, и хотел бы обсудить их с уважаемыми экспертами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sega70
сообщение 24.3.2023, 6:34
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 11.1.2021
Из: Зеленогорск
Пользователь №: 58078



1-ый НТД, это ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86) ЭУ зданий. Испытания. Приемо-сдаточные испытания. Он НЕдействующий, но интересно рассмотреть его формулировки:
п. 612.3 Сопротивление изоляции электроустановки
Сопротивление изоляции должно быть измерено:
a) между токоведущими проводниками, взятыми по очереди «два к двум» относительно друг друга.
Примечание – На практике эти измерения могут быть выполнены только в процессе монтажа электроустановок до присоединения электроприборов;
b) между каждым токоведущим проводником и «землей».
Примечания
1 В системе TN-C PEN-проводник рассматривают как часть «земли».
2 Во время испытания фазный и нулевой рабочий проводники могут быть соединены вместе.
…………………
Если цепь имеет электронные приборы, то должно быть измерено сопротивление изоляции между соединенными вместе фазными и нулевым рабочим проводниками и «землей».
п. Е.612.3 Сопротивление изоляции электроустановки
………………….
Если некоторые электроприемники присоединены к цепи стационарно, то измерения разрешается проводить между токоведущими проводниками и «землей».
………………….
Мое прочтение:
1. Что такое изоляция «между проводниками, взятыми по очереди «два к двум», я признаться не понял. К сожалению оригинального текста iec 60364-6-61 english version я не нашел (просмотрел 40 ссылок – все просят денег). Если кто-то из экспертов объяснит – будет интересно.
2. «Во время испытания фазный и нулевой рабочий проводники могут быть соединены вместе.»
…………………………………..
Если некоторые электроприемники присоединены к цепи стационарно, то измерения разрешается проводить между токоведущими проводниками и «землей».
– то есть изоляцию между фазой и нулем допускается не измерять.
3. То есть мой первоначальный запрос: «Можно ли ограничится измерением только фазных проводов, не отключая N и PE-проводники?» – конечно неверен, нулевой проводник разземлять необходимо в любом случае, но измерять изоляцию между фазой и нулем необязательно. Тем более указано, что данные действия возможны только в процессе монтажа.

2-ой ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) изменил свое наименование:
было: Электроустановки зданий. Испытания. Приемо-сдаточные испытания.
стало: Электроустановки низковольтные. Испытания.
то есть действие ГОСТ расширилось радикально – от зданий до всех низковольтных ЭУ и испытания стали не только приемо-сдаточными.
Появилась глава Периодический контроль из которой, относительно технологии испытаний, даются ссылки на пункты приемо-сдаточных испытаний

Сообщение отредактировал Sega70 - 24.3.2023, 9:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sega70
сообщение 24.3.2023, 9:19
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 11.1.2021
Из: Зеленогорск
Пользователь №: 58078



3-ой ГОСТ Р 50571.16-2019/МЭК 60364-6:2016 в настоящее время ДЕЙСТВУЮЩИЙ

Документ сильно изменен относительно предыдущих, в нем, в частности удален раздел Требования к протоколу испытаний, который подробно описывал содержание протоколов.
В п. 6.4.3.3 Сопротивление изоляции электроустановки имеется следующее:
«Если цепь содержит оборудование, которое может повлиять на результат, измерение должно выполняться только между токоведущими проводниками, соединенными между собой, и землей.
………………………..
Для улучшения условий измерения нейтральный проводник должен быть отключен от главного заземляющего зажима [главной заземляющей шины (ГЗШ)].
В системах TN-C измерение следует выполнять между токоведущими проводниками и PEN-проводником

Мое прочтение:
В системе TN-S (N и PE – разделены) – разземляем N и измеряем L + N относительно PE. Если есть возможность отделить L от N без инструментального демонтажа (вынуть вилку из розетки), то измеряем изоляцию и между L и N.
В системе TN-C (PEN) – Измеряем изоляцию только между фазой и землей (PEN). То есть не лезем в щиток и не пытаемся найти и отключить рабочие ноли от заземления – просто отключаем автомат и измеряем фазу относительно земли.
Что и требовалось узнать.

Сообщение отредактировал Sega70 - 24.3.2023, 9:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 24.3.2023, 9:35
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 649
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Sega70 @ 24.3.2023, 6:34) *
1. Что такое изоляция «между проводниками, взятыми по очереди «два к двум», я признаться не понял.

Если у Вас в руках (на катушке) четырех-жильный кабель, который перед прокладкой надо испытать, можно испытывать методом 《два к двум》, меньше измерений, всего два.
2. Допускается не измерять изоляцию между фазой и нулем, но только допускается!!! В тех случаях, когда это очень сложно, при возможности повредить оборудование!!! Или когда необходим сложный перемонтаж!!! А если можно, то просто необходимо измерять!!! Не ищите для себя лазейки!!!
3. На третий уже кажется ответил.
Отключение приходящего N-проводника от клеммной рейки, это и есть отключение нулевого проводника от земляного.

P.S.
Домовая компания вывесила объявление в многоэтажном доме с просьбой отключить все потребители на пол-дня. Пришли электрики и прокоментировали:
- Мы что, идиоты? Нас уже засыпали вопросами домохозяйки: - А холодильники отключать? - Мы не собираемся мерить изоляцию между фазой и нулём!!!
Вот для таких случаев невозможности измерений и предусмотрена оговорка в нормативной документации.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 24.3.2023, 10:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sega70
сообщение 24.3.2023, 11:45
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 11.1.2021
Из: Зеленогорск
Пользователь №: 58078



Спасибо sasha4312 за Ваши ответы, они очень полезны
Цитата(sasha4312 @ 24.3.2023, 13:35) *
Если у Вас в руках (на катушке) четырех-жильный кабель, который перед прокладкой надо испытать, можно испытывать методом 《два к двум》, меньше измерений, всего два.

Это интересный способ, никогда не пробовал. Но странно как-то - 4-х жильных кабелей не подавляющее большинство, и писать 2 к 2 в ГОСТ - не совсем понятно. Думаю это "трудности перевода"

Цитата(sasha4312 @ 24.3.2023, 13:35) *
2. Допускается не измерять изоляцию между фазой и нулем, но только допускается!!! В тех случаях, когда это очень сложно, при возможности повредить оборудование!!! Или когда необходим сложный перемонтаж!!! А если можно, то просто необходимо измерять!!! Не ищите для себя лазейки!!!

Допускается, значит применимо.
Очень сложно - понятие субъективное. По мне вынуть вилку из розетки - не сложно, а лезть в щиток, находящийся под напряжением, для отключения нуля - сложно; и отключать его с выдачей Наряда и возмущенными потребителями - тоже сложно. Тем более находящийся в эксплуатации, то есть все время под напряжением, значит с исправной изоляцией между L и N.

Цитата(sasha4312 @ 24.3.2023, 13:35) *
Не ищите для себя лазейки!!!

Как же не искать лазейки?!
В нашем законодательстве, в том числе техническом, люди вынуждены искать лазейки - и это не худший вариант, если они пытаются делать по Букве норматива, а не просто Рисовать протоколы.
Объясните, для чего измерять сопротивление изоляции 1 раз в 3 года, или раз в год с отключением и разборкой схем?
Не даром поговорка: "Строгость законов компенсируется необязательностью исполнения".
Что лучше - искать мягкие места в законе или необязательноисполнять?

Сообщение отредактировал Sega70 - 24.3.2023, 11:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 24.3.2023, 14:45
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 649
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Sega70 @ 24.3.2023, 11:45) *
Это интересный способ, никогда не пробовал. Но странно как-то - 4-х жильных кабелей не подавляющее большинство, и писать 2 к 2 в ГОСТ - не совсем понятно. Думаю это "трудности перевода"

Кабели большого сечения 400V как раз большинство 4 жилы. И получая его со склада, там-же его и проверяют, прямо на катушке, чтобы не тащить понапрасну. Это 1.5 - 2,5 - 4.0 обычно пять или три жилы. И до ПУЭ 7 2002 год, пятижилки и трехжилки почти не было.

Раньше, не знаю как сейчас, на каждый кабель вёлся журнал, и для определения состояния кабеля, и прогнозирования его работоспособности, можно было сравнить предыдущие показания с текущими. Для этого и проверяли каждый год.
Теперь, по новому ПТЭЭП, ответственный за электрохозяйство может плохие кабеля проверять хоть несколько раз в неделю, а кабеля с хорошими показателями раз в три-четыре и ещё реже года. Вся ответственность на нём.


Сообщение отредактировал sasha4312 - 24.3.2023, 15:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 20:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены