Несимметрия токов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Несимметрия токов |
26.3.2023, 20:42
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.1.2019 Пользователь №: 55194 |
Добрый день!
Вопрос заключается в следующем. Есть две КЛ-0,4 кВ по 700 метров и электродвигатель. На одной линии ток электродвигателя около А-100 В-300 С-100 и соответсвенно срабатывает защита при такой несимметрии , а на второй линии все в норме по 100А на каждой фазе. Завтра испытаем КЛ а сегодня хотел бы узнать Ваше мнение, в чем причина? Может быть КЗ фазы В на землю? |
|
|
|
26.3.2023, 21:53
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Ноль проверьте, кабель нужно испытать, изоляцию посмотреть и сопротивление петель фаза-ноль замерить.
-------------------- Это вам не это!
|
|
|
26.3.2023, 22:08
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(John_balloon) Может быть КЗ фазы В на землю? Снять нагрузку с линии (выключить движок) и посмотреть токи пофазно.Если на фазе "В" будет порядка 200 Ампер, тогда это и есть ток утечки. Но я в это как-то не верю - не заметить "утечку" в 200 Ампер - это нужно постараться. И ещё.... Цитата(John_balloon) ток электродвигателя около А-100 В-300 С-100 Если это ток электродвигателя, то его и нужно смотреть в перевую очередь, а не линию, тем более если срабатывает защита эл.двигателя.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
26.3.2023, 22:43
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Есть две КЛ-0,4 кВ по 700 метров и электродвигатель. На одной линии ток электродвигателя около А-100 В-300 С-100 и соответсвенно срабатывает защита при такой несимметрии , а на второй линии все в норме по 100А на каждой фазе. Обе линии для питания того же самого двигателя (у Вас указан только один) ?.. в чем причина? Может быть КЗ фазы В на землю? Сначала отключите всё жилы кабеля в конце линии. |
|
|
|
27.3.2023, 18:56
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3051 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Проверить бы углы между фазами в плохой линии. Не может быть, что в голове в одной из фаз перепутаны начало и конец обмоток? Т.е. одна фаза развёрнута на 180о
-------------------- |
|
|
27.3.2023, 20:53
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
чем ток мерили? замер клещами оцените-может ТТ брак, омики потом движка.
Сообщение отредактировал олегу - 27.3.2023, 20:55 |
|
|
28.3.2023, 15:56
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.1.2019 Пользователь №: 55194 |
|
|
|
|
28.3.2023, 16:27
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Замеры тока проводили Электроизмерительные клещи-ваттметр АКИП-2303 Замерили сопротивление изоляции фазы В (на которой около 300А) относительно земли, показания такие R-52кОм А остальные фазы на землю? Между фазами сопротивление? -------------------- Это вам не это!
|
|
|
28.3.2023, 16:45
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.1.2019 Пользователь №: 55194 |
А остальные фазы на землю? Между фазами сопротивление? Остальные фазы А и С относительно земли в среднем около 400 мОм. Меж фаз в среднем А-С - 180мОм , В-С - 65 мОм, В-А - 130мОм Мегаомметр Е6-31 И еще аномалия) когда замеряешь ток в начале линии от контактора(магнитного пускателя) там ток 100-300-100 , а в конце на входе в брно электродвигателя там ток в норме по 100А в среднем на каждой фазе. Кабель ВБШв. |
|
|
28.3.2023, 18:51
Сообщение
#10
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10868 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
И еще аномалия) когда замеряешь ток в начале линии от контактора(магнитного пускателя) там ток 100-300-100 , а в конце на входе в брно электродвигателя там ток в норме по 100А в среднем на каждой фазе. как интересно. Нелегальное подключение? Если все три фазы клещами обхватить, при нагрузке "двигатель" сумма будет близка к нулю. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
29.3.2023, 11:53
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Остальные фазы А и С относительно земли в среднем около 400 мОм. Меж фаз в среднем А-С - 180мОм , В-С - 65 мОм, В-А - 130мОм Мегаомметр Е6-31 И еще аномалия) когда замеряешь ток в начале линии от контактора(магнитного пускателя) там ток 100-300-100 , а в конце на входе в брно электродвигателя там ток в норме по 100А в среднем на каждой фазе. Кабель ВБШв. Кабель где-то поврежден, одна фаза на землю фигачит... Кабель под землей? -------------------- Это вам не это!
|
|
|
29.3.2023, 18:28
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.1.2019 Пользователь №: 55194 |
|
|
|
29.3.2023, 18:59
Сообщение
#13
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10868 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Хоть бы понять, что за двигатель, какой тип кабеля... А то по одному слову за четыре дня... Захлёбываемся в потоке информации...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
29.3.2023, 19:15
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.1.2019 Пользователь №: 55194 |
Хоть бы понять, что за двигатель, какой тип кабеля... А то по одному слову за четыре дня... Захлёбываемся в потоке информации... Эл.двигатель АО2-91-2 75 кВт с центробежным насосом. Кабель ВБбШв 3х35 , примерно 600-700 метров. Скорее всего жила кабеля на земле. Что еще может быть? |
|
|
29.3.2023, 23:06
Сообщение
#15
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
|
|
|
30.3.2023, 0:37
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(John_balloon) в чем причина? Может быть КЗ фазы В на землю? Ерунда какая-то у Вас получается.Как может быть утечка на землю с током 200 Ампер, если сопротивление на землю данной фазы 52 кОм? Ну сами же говорите, что: Цитата(John_balloon) ток в начале линии от контактора(магнитного пускателя) там ток 100-300-100 , а в конце на входе в брно электродвигателя там ток в норме по 100А в среднем на каждой фазе. На линии "испаряется" 200 Ампер, которые Вы не можете увидеть приборами - это как так? Ну хотя бы, освободив полностью линию (фазы), можно было подать рабочее напряжение между фазой "В" и нулевым (PEN) проводником? Детский сад какой-то..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
30.3.2023, 16:36
Сообщение
#17
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Да под землей. Жопа, я бы электролабораторию вызывал, пусть проверяют/ищут... В любом случае потом напишите, что в итоге получилось... -------------------- Это вам не это!
|
|
|
Гость_Гость_гость_*_* |
30.3.2023, 16:48
Сообщение
#18
|
Гости |
|
|
|
30.3.2023, 17:40
Сообщение
#19
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10868 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Зимой надо искать, где снег тает... Печка в 40 кВт где-то зарыта...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
31.3.2023, 12:15
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Если все три фазы клещами обхватить, при нагрузке "двигатель" сумма будет близка к нулю. Вот так сделайте и отпишитесь. Если утечка есть клещи покажут. 200 А не шутка,в месте пробоя хороший контакт вряд-ли будет. По идее там должно быстро все расплавится. Ещё нужно измерить напряжение в конце линии с включенным двигателем. И ток в нулевом проводе кабельной линии. Сообщение отредактировал rosck - 31.3.2023, 20:13 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2024, 19:07 |
|