Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Несимметрия токов

John_balloon
сообщение 26.3.2023, 20:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.1.2019
Пользователь №: 55194



Добрый день!
Вопрос заключается в следующем. Есть две КЛ-0,4 кВ по 700 метров и электродвигатель. На одной линии ток электродвигателя около А-100 В-300 С-100 и соответсвенно срабатывает защита при такой несимметрии , а на второй линии все в норме по 100А на каждой фазе. Завтра испытаем КЛ а сегодня хотел бы узнать Ваше мнение, в чем причина? Может быть КЗ фазы В на землю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 26.3.2023, 21:53
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Ноль проверьте, кабель нужно испытать, изоляцию посмотреть и сопротивление петель фаза-ноль замерить.


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 26.3.2023, 22:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(John_balloon)
Может быть КЗ фазы В на землю?
Снять нагрузку с линии (выключить движок) и посмотреть токи пофазно.
Если на фазе "В" будет порядка 200 Ампер, тогда это и есть ток утечки.
Но я в это как-то не верю - не заметить "утечку" в 200 Ампер - это нужно постараться.
И ещё....
Цитата(John_balloon)
ток электродвигателя около А-100 В-300 С-100
Если это ток электродвигателя, то его и нужно смотреть в перевую очередь, а не линию, тем более если срабатывает защита эл.двигателя.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.3.2023, 22:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(John_balloon @ 26.3.2023, 20:42) *
Есть две КЛ-0,4 кВ по 700 метров и электродвигатель. На одной линии ток электродвигателя около А-100 В-300 С-100 и соответсвенно срабатывает защита при такой несимметрии , а на второй линии все в норме по 100А на каждой фазе.
Обе линии для питания того же самого двигателя (у Вас указан только один) ?


Цитата(John_balloon @ 26.3.2023, 20:42) *
.. в чем причина? Может быть КЗ фазы В на землю?
Сначала отключите всё жилы кабеля в конце линии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 27.3.2023, 18:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3051
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Проверить бы углы между фазами в плохой линии. Не может быть, что в голове в одной из фаз перепутаны начало и конец обмоток? Т.е. одна фаза развёрнута на 180о


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
олегу
сообщение 27.3.2023, 20:53
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 12.8.2009
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253



чем ток мерили? замер клещами оцените-может ТТ брак, омики потом движка.

Сообщение отредактировал олегу - 27.3.2023, 20:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
John_balloon
сообщение 28.3.2023, 15:56
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.1.2019
Пользователь №: 55194



Цитата(олегу @ 27.3.2023, 20:53) *
чем ток мерили? замер клещами оцените-может ТТ брак, омики потом движка.


Замеры тока проводили Электроизмерительные клещи-ваттметр АКИП-2303
Замерили сопротивление изоляции фазы В (на которой около 300А) относительно земли, показания такие R-52кОм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 28.3.2023, 16:27
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(John_balloon @ 28.3.2023, 15:56) *
Замеры тока проводили Электроизмерительные клещи-ваттметр АКИП-2303
Замерили сопротивление изоляции фазы В (на которой около 300А) относительно земли, показания такие R-52кОм


А остальные фазы на землю? Между фазами сопротивление?


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
John_balloon
сообщение 28.3.2023, 16:45
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.1.2019
Пользователь №: 55194



Цитата(Митяй_ @ 28.3.2023, 16:27) *
А остальные фазы на землю? Между фазами сопротивление?

Остальные фазы А и С относительно земли в среднем около 400 мОм. Меж фаз в среднем А-С - 180мОм , В-С - 65 мОм, В-А - 130мОм

Мегаомметр Е6-31

И еще аномалия) когда замеряешь ток в начале линии от контактора(магнитного пускателя) там ток 100-300-100 , а в конце на входе в брно электродвигателя там ток в норме по 100А в среднем на каждой фазе.

Кабель ВБШв.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.3.2023, 18:51
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10868
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(John_balloon @ 28.3.2023, 15:45) *
И еще аномалия) когда замеряешь ток в начале линии от контактора(магнитного пускателя) там ток 100-300-100 , а в конце на входе в брно электродвигателя там ток в норме по 100А в среднем на каждой фазе.

как интересно. Нелегальное подключение?
Если все три фазы клещами обхватить, при нагрузке "двигатель" сумма будет близка к нулю.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 29.3.2023, 11:53
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(John_balloon @ 28.3.2023, 16:45) *
Остальные фазы А и С относительно земли в среднем около 400 мОм. Меж фаз в среднем А-С - 180мОм , В-С - 65 мОм, В-А - 130мОм

Мегаомметр Е6-31

И еще аномалия) когда замеряешь ток в начале линии от контактора(магнитного пускателя) там ток 100-300-100 , а в конце на входе в брно электродвигателя там ток в норме по 100А в среднем на каждой фазе.

Кабель ВБШв.


Кабель где-то поврежден, одна фаза на землю фигачит... Кабель под землей?


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
John_balloon
сообщение 29.3.2023, 18:28
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.1.2019
Пользователь №: 55194



Цитата(Митяй_ @ 29.3.2023, 11:53) *
Кабель где-то поврежден, одна фаза на землю фигачит... Кабель под землей?

Да под землей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.3.2023, 18:59
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10868
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Хоть бы понять, что за двигатель, какой тип кабеля... А то по одному слову за четыре дня... Захлёбываемся в потоке информации...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
John_balloon
сообщение 29.3.2023, 19:15
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.1.2019
Пользователь №: 55194



Цитата(Roman D @ 29.3.2023, 18:59) *
Хоть бы понять, что за двигатель, какой тип кабеля... А то по одному слову за четыре дня... Захлёбываемся в потоке информации...

Эл.двигатель АО2-91-2 75 кВт с центробежным насосом. Кабель ВБбШв 3х35 , примерно 600-700 метров.
Скорее всего жила кабеля на земле. Что еще может быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
олегу
сообщение 29.3.2023, 23:06
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 12.8.2009
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253



Цитата(John_balloon @ 29.3.2023, 19:15) *
Скорее всего жила кабеля на земле. Что еще может быть?

Что значит скорее всего- изоляция ниже нормы значит 1 что надо делать ремонтировать КЛ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 30.3.2023, 0:37
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(John_balloon)
в чем причина? Может быть КЗ фазы В на землю?
Ерунда какая-то у Вас получается.
Как может быть утечка на землю с током 200 Ампер, если сопротивление на землю данной фазы 52 кОм?
Ну сами же говорите, что:
Цитата(John_balloon)
ток в начале линии от контактора(магнитного пускателя) там ток 100-300-100 , а в конце на входе в брно электродвигателя там ток в норме по 100А в среднем на каждой фазе.

На линии "испаряется" 200 Ампер, которые Вы не можете увидеть приборами - это как так?
Ну хотя бы, освободив полностью линию (фазы), можно было подать рабочее напряжение между фазой "В" и нулевым (PEN) проводником?
Детский сад какой-то.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 30.3.2023, 16:36
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(John_balloon @ 29.3.2023, 18:28) *
Да под землей.


Жопа, я бы электролабораторию вызывал, пусть проверяют/ищут...

В любом случае потом напишите, что в итоге получилось... beer.gif


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 30.3.2023, 16:48
Сообщение #18





Гости






Цитата(John_balloon @ 29.3.2023, 19:15) *
Что еще может быть?

Недостаточно квалифицированный персонал icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.3.2023, 17:40
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10868
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Зимой надо искать, где снег тает... Печка в 40 кВт где-то зарыта...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 31.3.2023, 12:15
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Roman D @ 28.3.2023, 19:51) *
Если все три фазы клещами обхватить, при нагрузке "двигатель" сумма будет близка к нулю.

Вот так сделайте и отпишитесь. Если утечка есть клещи покажут.
200 А не шутка,в месте пробоя хороший контакт вряд-ли будет. По идее там должно быстро все расплавится. Ещё нужно измерить напряжение в конце линии с включенным двигателем. И ток в нулевом проводе кабельной линии.

Сообщение отредактировал rosck - 31.3.2023, 20:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 19:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены