![]() Токоограничивающие автоматичекские выключатели |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Токоограничивающие автоматичекские выключатели |
![]()
Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Филькина грамота, ересь. НИР - самый умный средь профессоров ? Иль просто упрямый ?Если бы было так, то государственной премией не обошлось бы. Аппаратов которые бы отключались за время меньше чем полупериод с начала возникновения кз нет. Чем хрень молоть - посчитай время полупериода сети и посмотри на время отключения 1-3 классов. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
НИР - самый умный средь профессоров ? Иль просто упрямый ? Чем хрень молоть - посчитай время полупериода сети и посмотри на время отключения 1-3 классов. Путать время гашения дуги АВ, собственное время отключения АВ, время срабатывания АВ, время срабатывания электромагнита АВ. Да ещё при допустимом разбросе характеристик для АВ - 30%. Никакой автомат, УЗО, реле и т.д. и т.п. не сработает за полупериод. Смешно и грустно. Сообщение отредактировал НИР - 29.3.2023, 13:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В теме один товарищ уже приводил, повторю:
"В токоограничивающих автоматических выключателях при больших ожидаемых токах КЗ контакты, сразу же отбрасываются электродинамическими силами, вводя в цепь сопротивление дуги, и затем уже не соприкасаются, так как своевременно срабатывает электромагнитный расцепитель." Может сопротивление дуги не ограничивает ток КЗ ? Никакой .. УЗО, реле и т.д. и т.п. не сработает за полупериод. Про эти и разговора не было.Смешно и грустно. Да не сильно и смешно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Скажу по секрету, время срабатывания таких автоматов от 0,1 до 0,7 с.
А время реакции контактов не менее одного периода. Сообщение отредактировал НИР - 29.3.2023, 14:50 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(НИР) Аппаратов которые бы отключались за время меньше чем полупериод с начала возникновения кз нет. Вы правы! Эл.механические автоматические выключатели, из-за общего времени инерционности механики, в принципе даже теоретически не способны обеспечить разрыв контактов за такое время.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А время реакции контактов не менее одного периода. Ну да, это дурачки в своих каталогах написали (графику нарисовали), что даже менее четверти периода (для токоограничивающих АВ).До кучи с той же странички АВВ .. в принципе даже теоретически не способны обеспечить разрыв контактов за такое время. См.ссыль в сообщ.#14.Скажу по секрету, время срабатывания таких автоматов от 0,1 до 0,7 с. В зоне КЗ ? Для модульных АВ вы ошибаетесь раз в 10 и более..
|
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) См.ссыль в сообщ.#14. Конечно ознакомился - ну и что там написано конкретно?Цитата Токоограничение предполагает отключение токов короткого замыкания менее чем за полупериод промышленной частоты. Только предполагает?А в реале? Цитата ожидаемый ток короткого замыкания отключается задолго до того момента, как он достигнет своего максимума. А задолго - это за какое время?Ну и так далее..... Как всегда маркетинг для продвижения продукции. После того, как отработает ЭМ расцепитель (именно это время главное) и роста тока уже нет, токоограничение за счёт дуги уже совершенно не имеет кардинального значения, тем более за такое кототкое время (менее полупериода). И потом.... дуга - вещь достаточно неопределённая, зависящая от многих факторов, наверное поэтому и только "предполагает" то, как хотелось бы. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Только предполагает? Да, предполагает. Можно сказать и "считается"А в реале? Смотри в реале. "Самый высокий класс - 3. Время гашения дуги автомата этого класса происходит за 2,5…6 мс, 2-го класса — 6…10 мс, 1 класса — за время более 10 мс.
Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2023, 18:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Вот что я нашел. Не знаю, насколько это правильно.
1. Время срабатывания для первого класса автоматов составляет >10 мс. При этом классе нет маркировки на корпусе автомата. 2. Время второго класса — от 6 мс до 10 мс. 3. Третий класс срабатывает быстрее всех — 2−6 мс. Олега опередил меня. Сообщение отредактировал sasha4312 - 29.3.2023, 18:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну вот и sasha4312 тебе повторил, для закрепления.
После того, как отработает ЭМ расцепитель (именно это время главное) и роста тока уже нет.. Ну расскажи, за какое время сработает ЭМР ? Сравни с приведенным Сашей (и мной) временем После того, как отработает ЭМ расцепитель (именно это время главное) и роста тока уже нет, токоограничение за счёт дуги уже совершенно не имеет кардинального значения, тем более за такое кототкое время (менее полупериода). Ну зачем ты влез в эту тему.. ? Горе с тобой..Токоограничение начинается сразу, еще ДО работы ЭМР. Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2023, 18:50 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Ну вот и sasha4312 тебе повторил, для закрепления....Сравни с приведенным Сашей (и мной) временем Временем чего?Гашения дуги? И что? На это я уже говорил, что Цитата(Rezo) После того, как отработает ЭМ расцепитель (именно это время главное) и роста тока уже нет, токоограничение за счёт дуги уже совершенно не имеет кардинального значения, тем более за такое кототкое время (менее полупериода). Цитата(Олега) Токоограничение начинается сразу, еще ДО работы ЭМР. Это ты о чём?Понятно - начинаешь уводить тему в сторону. Может не стоило тебе ввязываться в эту тему? Горе с тобой.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
На это я уже говорил, что Цитата(Rezo) После того, как отработает ЭМ расцепитель (именно это время главное) и роста тока уже нет, токоограничение за счёт дуги уже совершенно не имеет кардинального значения, тем более за такое кототкое время (менее полупериода). Цитата(Олега) Токоограничение начинается сразу, еще ДО работы ЭМР. Это ты о чём? И теперь не понял ? Еще раз о процессе, медленно, по Беляеву (от НИР): В токоограничивающих автоматических выключателях при больших ожидаемых токах КЗ 1. контакты, сразу же отбрасываются электродинамическими силами, (еще до срабатывания ЭМР) 2. вводя в цепь сопротивление дуги, (ток по дуге ограничен) 3. и затем уже не соприкасаются, так как своевременно срабатывает электромагнитный расцепитель.(процесс закончен, цепь разомкнута двойным разрывом) У тебя все наоборот стоит. Сначала ЭМР и только потом дуга. Потому и "не имеет кардинального значения". Понятно - начинаешь уводить тему в сторону. Мне-то нафига ? ![]() Сообщение отредактировал Олега - 30.3.2023, 2:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Для ускорения срабатывания автоматических выключателей на жд применяются специально обученные технические стедства.
Так (в порядке оффтопа) время срабатывания быстродействующих выключателей постоянного тока составляет тысячные доли секунды; а там много килоампер и дуга метров десять... А току не дадут вырасти до такого значения. Сообщение отредактировал Roman D - 30.3.2023, 7:58 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.3.2023 Пользователь №: 61129 ![]() |
В одной статье прочитал как проверяли время срабатывания модульных АВ при различных величинах КЗ на специальном устройстве. Вот результат:
Автомат Z406 от Elvert с номинальным током 16 (А) при токе 160 (А) должен отключиться за время менее 0,1 секунды. Первый раз автомат отключился за время 6,5 (мсек.), а второй раз — за время 6,5 (мсек.). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) У тебя все наоборот стоит. Сначала ЭМР и только потом дуга. Потому и "не имеет кардинального значения". Ты неправильно понял (или я непонятно написал).Дуга в составе общего времени полного разрыва токовой цепи! Т.е. - общее время состоит из времени разрыва контактов + времени дуги. Если сравнить соотношение времени разрыва контактов и временя дуги, то видно будет, что время дуги не будет влиять кардинально на общее время разрыва цепи. Понятно, что меньшее время дуги лучше в любом случае, но главное время, это время быстродействия размыкания ЭМ расцепителя. Цитата(Евгений9393) В одной статье прочитал как проверяли время срабатывания модульных АВ при различных величинах КЗ на специальном устройстве......должен отключиться за время менее 0,1 секунды. Да - при таком номинале (АВ (С)) и токе, время срабатывания указываемое производителем действительно более 0,1 (0,1-0,2) секунды.В принципе время практически реально b это время расчётное, а испытанное на установке - это полученное практическое время "с запасом". Во внимание берётся только расчётно-гарантированное время разрыва, которое указывает производитель. В реальности же, на крутизну роста тока сильно оказывает прочие факторы, поэтому время отработки так же сместиться (увеличиться). Расчёты для режима КЗ проводят не исходя из того, что должно быть по заявлению производителя (но обязательно учитывать его), а на основании требований нормативок, которые учитывают наиболее тяжёлые и неблагоприятные возможные условия. А статьи..... да их много всяких и разных, полезных и вредных..... ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 30.3.2023, 18:39 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ты неправильно понял (или я непонятно написал). Я правильно понял. Ты написал как понимаешь. Но о начале процесса у тебя пробел. Ты не понял описание Беляева. Отсюда непонимание пользы придумки.Об окончании процесса у тебя тоже пробел. АВ с двойным разрывом гасит дугу оч.быстро. Или ты думаешь, что в каталогах АВВ дурачки рисунки рисовали ? Если сравнить соотношение времени разрыва контактов и временя дуги, то видно будет, что время дуги не будет влиять кардинально на общее время разрыва цепи. Ну давай, сравни, сразу на примере быстродейств. автомата. Любопытно будет взглянуть, что ты имел ввиду. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Ну давай, сравни, сразу на примере быстродейств. автомата. Любопытно будет взглянуть, что ты имел ввиду. Ну конечно же сравнивал, поэтому и говорю, что токоограничение за счёт дуги не имеет кардинального значения.Можешь проверить сам. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну конечно же сравнивал, поэтому и говорю, что токоограничение за счёт дуги не имеет кардинального значения. Ни хрена ты не сравнивал.А потому и родил: Цитата(НИР) Аппаратов которые бы отключались за время меньше чем полупериод с начала возникновения кз нет. Вы правы! Эл.механические автоматические выключатели, из-за общего времени инерционности механики, в принципе даже теоретически не способны обеспечить разрыв контактов за такое время. Может нам на Гельсингфорсской 2 спецов АВВ по-пытать, под видео ? Инерционную механику втюхивают и в заблуд народ российский вводят своими картинками в каталогах ! Негодяи.. Сообщение отредактировал Олега - 30.3.2023, 21:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Rezo) Цитата(НИР) Аппаратов которые бы отключались за время меньше чем полупериод с начала возникновения кз нет. Вы правы! Эл.механические автоматические выключатели, из-за общего времени инерционности механики, в принципе даже теоретически не способны обеспечить разрыв контактов за такое время. Можешь сам проверить, имея все данные мех.частей (в первую очередь их вес) участвующих в ЭМ расцепителе и вспомнить из общего курса физики силу импульса, работу и необходимую мощность определяющей этой работы за принятое время, а к этому ещё добавишь расчёт дополнительной работы на силы трения и преодоления силы удержания контактов в замкнутом состоянии (силу пружин). При этом учти ещё, что по ТУ технологический разброс ЭМ расцепителя допускается до 15%. Займись этим, а не только умением "тыкать" и прикрываться чужими работами и статьями. А заодно вспомни, какое нормируется время отключения АВ и каким временем отключения нормируются АВ при испытании и почему. Возможно тогда поймёшь, что к чему и не будешь путать одно с другим, прикрываясь всем, чем не попадя. Остальное писал уже раньше, но всё же напомню, что основной вопрос состоит из работы/защиты АВ в режиме токов КЗ. А это весьма важно! Разбирайся и желаю удачи в этом. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Займись этим, а не только умением "тыкать" и прикрываться чужими работами и статьями. Для меня издания АВВ гораздо авторитетнее тебя и твоих умозаключений, уж извини ![]() А заодно вспомни, какое нормируется время отключения АВ По безопасности человеков штоль ? это-то тут причем ? Автор проверяет кабель на термическую стойкость при КЗ... и не будешь путать одно с другим, прикрываясь всем, чем не попадя. Вот я и вижу, ты занят именно этим )) В нормах нет запрета использовать АВ срабатывающий раньше 0,4 сек., хоть заспорься.напомню, что основной вопрос состоит из работы/защиты АВ в режиме токов КЗ. Не придумывай.. Основной вопрос - у автора темы:при проверке кабеля на термическую стойкость нужно брать расчетный ток или ток, с учетом графика токоограничения АВ? А Rezo такое явление как токоограничение в сообщ.#25 не признал и настаивает, что "в принципе даже теоретически не способны обеспечить разрыв контактов за такое время", а уж практически... Эти немцы получается - такие негодяи, рисуют какие-то классы, пудрят российские мозги..
Сообщение отредактировал Олега - 31.3.2023, 9:11 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 16:42 |
|
![]() |