Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

6 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Токоограничивающие автоматичекские выключатели

Олега
сообщение 29.3.2023, 12:58
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(НИР @ 29.3.2023, 12:48) *
Филькина грамота, ересь.
Если бы было так, то государственной премией не обошлось бы.
НИР - самый умный средь профессоров ? Иль просто упрямый ?


Цитата(НИР @ 29.3.2023, 12:48) *
Аппаратов которые бы отключались за время меньше чем полупериод с начала возникновения кз нет.
Чем хрень молоть - посчитай время полупериода сети и посмотри на время отключения 1-3 классов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 29.3.2023, 13:16
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Цитата(Олега @ 29.3.2023, 14:58) *
НИР - самый умный средь профессоров ? Иль просто упрямый ?


Чем хрень молоть - посчитай время полупериода сети и посмотри на время отключения 1-3 классов.


Путать время гашения дуги АВ, собственное время отключения АВ, время срабатывания АВ, время срабатывания электромагнита АВ.
Да ещё при допустимом разбросе характеристик для АВ - 30%.

Никакой автомат, УЗО, реле и т.д. и т.п. не сработает за полупериод.

Смешно и грустно.

Сообщение отредактировал НИР - 29.3.2023, 13:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.3.2023, 14:21
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В теме один товарищ уже приводил, повторю:
"В токоограничивающих автоматических выключателях при больших ожидаемых токах КЗ контакты, сразу же отбрасываются электродинамическими силами, вводя в цепь сопротивление дуги, и затем уже не соприкасаются, так как своевременно срабатывает электромагнитный расцепитель." Может сопротивление дуги не ограничивает ток КЗ ?


Цитата(НИР @ 29.3.2023, 13:16) *
Никакой .. УЗО, реле и т.д. и т.п. не сработает за полупериод.
Про эти и разговора не было.


Цитата(НИР @ 29.3.2023, 13:16) *
Смешно и грустно.
Да не сильно и смешно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 29.3.2023, 14:47
Сообщение #24


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Скажу по секрету, время срабатывания таких автоматов от 0,1 до 0,7 с.
А время реакции контактов не менее одного периода.

Сообщение отредактировал НИР - 29.3.2023, 14:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 29.3.2023, 14:55
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(НИР)
Аппаратов которые бы отключались за время меньше чем полупериод с начала возникновения кз нет.
Вы правы! Эл.механические автоматические выключатели, из-за общего времени инерционности механики, в принципе даже теоретически не способны обеспечить разрыв контактов за такое время.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.3.2023, 16:12
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(НИР @ 29.3.2023, 14:47) *
А время реакции контактов не менее одного периода.
Ну да, это дурачки в своих каталогах написали (графику нарисовали), что даже менее четверти периода (для токоограничивающих АВ).
Прикрепленное изображение


До кучи с той же странички АВВ
Прикрепленное изображение


Цитата(Rezo @ 29.3.2023, 14:55) *
.. в принципе даже теоретически не способны обеспечить разрыв контактов за такое время.
См.ссыль в сообщ.#14.


Цитата(НИР @ 29.3.2023, 14:47) *
Скажу по секрету, время срабатывания таких автоматов от 0,1 до 0,7 с.
В зоне КЗ ? Для модульных АВ вы ошибаетесь раз в 10 и более..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 29.3.2023, 17:05
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
См.ссыль в сообщ.#14.
Конечно ознакомился - ну и что там написано конкретно?
Цитата
Токоограничение предполагает отключение токов короткого замыкания менее чем за полупериод промышленной частоты.
Только предполагает?
А в реале?
Цитата
ожидаемый ток короткого замыкания отключается задолго до того момента, как он достигнет своего максимума.
А задолго - это за какое время?
Ну и так далее.....
Как всегда маркетинг для продвижения продукции.
После того, как отработает ЭМ расцепитель (именно это время главное) и роста тока уже нет, токоограничение за счёт дуги уже совершенно не имеет кардинального значения, тем более за такое кототкое время (менее полупериода).
И потом.... дуга - вещь достаточно неопределённая, зависящая от многих факторов, наверное поэтому и только "предполагает" то, как хотелось бы.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.3.2023, 17:49
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 29.3.2023, 17:05) *
Только предполагает?
Да, предполагает. Можно сказать и "считается"

Цитата(Rezo @ 29.3.2023, 17:05) *
А в реале?
Смотри в реале. "Самый высокий класс - 3. Время гашения дуги автомата этого класса происходит за 2,5…6 мс, 2-го класса — 6…10 мс, 1 класса — за время более 10 мс.

Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2023, 18:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 29.3.2023, 18:03
Сообщение #29


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 660
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Вот что я нашел. Не знаю, насколько это правильно.
1. Время срабатывания для первого класса автоматов составляет >10 мс. При этом классе нет маркировки на корпусе автомата.
2. Время второго класса — от 6 мс до 10 мс.
3. Третий класс срабатывает быстрее всех — 2−6 мс.
Олега опередил меня.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 29.3.2023, 18:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.3.2023, 18:20
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ну вот и sasha4312 тебе повторил, для закрепления.

Цитата(Rezo @ 29.3.2023, 17:05) *
После того, как отработает ЭМ расцепитель (именно это время главное) и роста тока уже нет..
Ну расскажи, за какое время сработает ЭМР ? Сравни с приведенным Сашей (и мной) временем


Цитата(Rezo @ 29.3.2023, 17:05) *
После того, как отработает ЭМ расцепитель (именно это время главное) и роста тока уже нет, токоограничение за счёт дуги уже совершенно не имеет кардинального значения, тем более за такое кототкое время (менее полупериода).
Ну зачем ты влез в эту тему.. ? Горе с тобой..
Токоограничение начинается сразу, еще ДО работы ЭМР.

Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2023, 18:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 29.3.2023, 20:16
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Ну вот и sasha4312 тебе повторил, для закрепления....Сравни с приведенным Сашей (и мной) временем
Временем чего?
Гашения дуги?
И что?
На это я уже говорил, что
Цитата(Rezo)
После того, как отработает ЭМ расцепитель (именно это время главное) и роста тока уже нет, токоограничение за счёт дуги уже совершенно не имеет кардинального значения, тем более за такое кототкое время (менее полупериода).
Цитата(Олега)
Токоограничение начинается сразу, еще ДО работы ЭМР.
Это ты о чём?
Понятно - начинаешь уводить тему в сторону.
Может не стоило тебе ввязываться в эту тему?
Горе с тобой....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.3.2023, 1:31
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 29.3.2023, 20:16) *
На это я уже говорил, что
Цитата(Rezo)
После того, как отработает ЭМ расцепитель (именно это время главное) и роста тока уже нет, токоограничение за счёт дуги уже совершенно не имеет кардинального значения, тем более за такое кототкое время (менее полупериода).

Цитата(Олега)
Токоограничение начинается сразу, еще ДО работы ЭМР.

Это ты о чём?

И теперь не понял ?
Еще раз о процессе, медленно, по Беляеву (от НИР):
В токоограничивающих автоматических выключателях при больших ожидаемых токах КЗ
1. контакты, сразу же отбрасываются электродинамическими силами, (еще до срабатывания ЭМР)
2. вводя в цепь сопротивление дуги, (ток по дуге ограничен)
3. и затем уже не соприкасаются, так как своевременно срабатывает электромагнитный расцепитель.(процесс закончен, цепь разомкнута двойным разрывом)

У тебя все наоборот стоит. Сначала ЭМР и только потом дуга. Потому и "не имеет кардинального значения".

Цитата(Rezo @ 29.3.2023, 20:16) *
Понятно - начинаешь уводить тему в сторону.
Мне-то нафига ? icon_wink.gif Наоборот, пояснил тебе еще раз тобой не понятое.

Сообщение отредактировал Олега - 30.3.2023, 2:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.3.2023, 7:57
Сообщение #33


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10976
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Для ускорения срабатывания автоматических выключателей на жд применяются специально обученные технические стедства.
Так (в порядке оффтопа) время срабатывания быстродействующих выключателей постоянного тока составляет тысячные доли секунды; а там много килоампер и дуга метров десять... А току не дадут вырасти до такого значения.

Сообщение отредактировал Roman D - 30.3.2023, 7:58


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений9393
сообщение 30.3.2023, 11:21
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.3.2023
Пользователь №: 61129



В одной статье прочитал как проверяли время срабатывания модульных АВ при различных величинах КЗ на специальном устройстве. Вот результат:

Автомат Z406 от Elvert с номинальным током 16 (А) при токе 160 (А) должен отключиться за время менее 0,1 секунды.
Первый раз автомат отключился за время 6,5 (мсек.), а второй раз — за время 6,5 (мсек.).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 30.3.2023, 18:29
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
У тебя все наоборот стоит. Сначала ЭМР и только потом дуга. Потому и "не имеет кардинального значения".
Ты неправильно понял (или я непонятно написал).
Дуга в составе общего времени полного разрыва токовой цепи!
Т.е. - общее время состоит из времени разрыва контактов + времени дуги.
Если сравнить соотношение времени разрыва контактов и временя дуги, то видно будет, что время дуги не будет влиять кардинально на общее время разрыва цепи.
Понятно, что меньшее время дуги лучше в любом случае, но главное время, это время быстродействия размыкания ЭМ расцепителя.
Цитата(Евгений9393)
В одной статье прочитал как проверяли время срабатывания модульных АВ при различных величинах КЗ на специальном устройстве......должен отключиться за время менее 0,1 секунды.
Да - при таком номинале (АВ (С)) и токе, время срабатывания указываемое производителем действительно более 0,1 (0,1-0,2) секунды.
В принципе время практически реально b это время расчётное, а испытанное на установке - это полученное практическое время "с запасом".
Во внимание берётся только расчётно-гарантированное время разрыва, которое указывает производитель.
В реальности же, на крутизну роста тока сильно оказывает прочие факторы, поэтому время отработки так же сместиться (увеличиться).
Расчёты для режима КЗ проводят не исходя из того, что должно быть по заявлению производителя (но обязательно учитывать его), а на основании требований нормативок, которые учитывают наиболее тяжёлые и неблагоприятные возможные условия.
А статьи..... да их много всяких и разных, полезных и вредных..... icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Rezo - 30.3.2023, 18:39


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.3.2023, 19:37
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 30.3.2023, 18:29) *
Ты неправильно понял (или я непонятно написал).
Я правильно понял. Ты написал как понимаешь. Но о начале процесса у тебя пробел. Ты не понял описание Беляева. Отсюда непонимание пользы придумки.
Об окончании процесса у тебя тоже пробел. АВ с двойным разрывом гасит дугу оч.быстро.
Или ты думаешь, что в каталогах АВВ дурачки рисунки рисовали ?


Цитата(Rezo @ 30.3.2023, 18:29) *
Если сравнить соотношение времени разрыва контактов и временя дуги, то видно будет, что время дуги не будет влиять кардинально на общее время разрыва цепи.
Ну давай, сравни, сразу на примере быстродейств. автомата. Любопытно будет взглянуть, что ты имел ввиду.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 30.3.2023, 20:11
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Ну давай, сравни, сразу на примере быстродейств. автомата. Любопытно будет взглянуть, что ты имел ввиду.
Ну конечно же сравнивал, поэтому и говорю, что токоограничение за счёт дуги не имеет кардинального значения.
Можешь проверить сам.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.3.2023, 20:59
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 30.3.2023, 20:11) *
Ну конечно же сравнивал, поэтому и говорю, что токоограничение за счёт дуги не имеет кардинального значения.
Ни хрена ты не сравнивал.
А потому и родил:
Цитата(НИР)
Аппаратов которые бы отключались за время меньше чем полупериод с начала возникновения кз нет.

Цитата(Rezo @ 29.3.2023, 14:55) *
Вы правы! Эл.механические автоматические выключатели, из-за общего времени инерционности механики, в принципе даже теоретически не способны обеспечить разрыв контактов за такое время.

Может нам на Гельсингфорсской 2 спецов АВВ по-пытать, под видео ?
Инерционную механику втюхивают и в заблуд народ российский вводят своими картинками в каталогах ! Негодяи..

Сообщение отредактировал Олега - 30.3.2023, 21:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 30.3.2023, 22:12
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Rezo)
Цитата(НИР)
Аппаратов которые бы отключались за время меньше чем полупериод с начала возникновения кз нет.

Вы правы! Эл.механические автоматические выключатели, из-за общего времени инерционности механики, в принципе даже теоретически не способны обеспечить разрыв контактов за такое время.
Совершенно верно!
Можешь сам проверить, имея все данные мех.частей (в первую очередь их вес) участвующих в ЭМ расцепителе и вспомнить из общего курса физики силу импульса, работу и необходимую мощность определяющей этой работы за принятое время, а к этому ещё добавишь расчёт дополнительной работы на силы трения и преодоления силы удержания контактов в замкнутом состоянии (силу пружин).
При этом учти ещё, что по ТУ технологический разброс ЭМ расцепителя допускается до 15%.
Займись этим, а не только умением "тыкать" и прикрываться чужими работами и статьями.
А заодно вспомни, какое нормируется время отключения АВ и каким временем отключения нормируются АВ при испытании и почему.
Возможно тогда поймёшь, что к чему и не будешь путать одно с другим, прикрываясь всем, чем не попадя.
Остальное писал уже раньше, но всё же напомню, что основной вопрос состоит из работы/защиты АВ в режиме токов КЗ.
А это весьма важно!
Разбирайся и желаю удачи в этом.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.3.2023, 2:25
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 30.3.2023, 22:12) *
Займись этим, а не только умением "тыкать" и прикрываться чужими работами и статьями.
Для меня издания АВВ гораздо авторитетнее тебя и твоих умозаключений, уж извини icon_biggrin.gif

Цитата(Rezo @ 30.3.2023, 22:12) *
А заодно вспомни, какое нормируется время отключения АВ
По безопасности человеков штоль ? это-то тут причем ? Автор проверяет кабель на термическую стойкость при КЗ.

Цитата(Rezo @ 30.3.2023, 22:12) *
.. и не будешь путать одно с другим, прикрываясь всем, чем не попадя.
Вот я и вижу, ты занят именно этим )) В нормах нет запрета использовать АВ срабатывающий раньше 0,4 сек., хоть заспорься.

Цитата(Rezo @ 30.3.2023, 22:12) *
напомню, что основной вопрос состоит из работы/защиты АВ в режиме токов КЗ.
Не придумывай.. Основной вопрос - у автора темы:
Цитата(Евгений9393 @ 27.3.2023, 15:28) *
при проверке кабеля на термическую стойкость нужно брать расчетный ток или ток, с учетом графика токоограничения АВ?
А Rezo такое явление как токоограничение в сообщ.#25 не признал и настаивает, что "в принципе даже теоретически не способны обеспечить разрыв контактов за такое время", а уж практически... Эти немцы получается - такие негодяи, рисуют какие-то классы, пудрят российские мозги..

Сообщение отредактировал Олега - 31.3.2023, 9:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 16:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены