![]() Токоограничивающие автоматичекские выключатели |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Токоограничивающие автоматичекские выключатели |
![]()
Сообщение
#41
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Можешь сам проверить, имея все данные мех.частей (в первую очередь их вес) участвующих в ЭМ расцепителе и вспомнить из общего курса физики силу импульса, работу и необходимую мощность определяющей этой работы за принятое время, а к этому ещё добавишь расчёт дополнительной работы на силы трения и преодоления силы удержания контактов в замкнутом состоянии (силу пружин). Может быть "знайка" расскажет аудитории где ему (для личных исчислений) довелось узнать вес механических частей расцепителей разных АВ ?Про остальное потом спрошу, ибо ржу-нимагу ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Может быть "знайка" расскажет аудитории где ему (для личных исчислений) довелось узнать вес механических частей расцепителей разных АВ ? Переадресовываешь?Это я тебе предложил, как сомневающемуся в инерционности механики расцепителя. Цитата(Олега) ....ржу-нимагу А у тебя других вариантов давно нет - ржи дальше.....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Переадресовываешь? А ты думал, что твоей трескотне кто-то поверит на слово ? Так не получится. Думаю, у большинства наших электротехников издания АВВ гораздо авторитетнее размышлизЬмов от г-на Rezo.И потом.. Я свой первоисточник привёл, а ты чё-та скромный такой стоишь, мнёшься как карапузик.. Это я тебе предложил, как сомневающемуся в инерционности механики расцепителя. Ты мне хрень предложил, о продолжающейся до 0,4 сек дуге (это 20 периодов)Но я тебе не поверил. На рисунке из каталога АВВ (https://pulsal.ru/download/ABB/ABB_System_Pro_M_2016_PART2.pdf) те же рисунки, что и в 2008-м году: Так чего бы не поржать над "знайкой", коль он напросился.. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#44
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Ты мне хрень предложил, о продолжающейся до 0,4 сек дуге Наглое враньё!Когда я говорил именно о дуге за 0,4 сек? Я говорил только о время отключения (break time) - прочти ещё раз #35. Цитата(Олега) Но я тебе не поверил. Знаю, но это дело твоё.Цитата(Олега) На рисунке из каталога АВВ....(процесс закончен в первой четверти первого периода) Процесс чего - дуги?Я же уже задавал тебе этот вопрос. Ну и что, что закончен? Тебе одно, а ты про другое. Ну дуга 10 или 2 мсек - и что? Я же уже трижды говорил и утверждал, что это время дуги кардинально ничего не решает в общем времени отключения. В подтверждении моиих слов, данные полного времени отключения из твоего же каталога АВВ. И каково влияние времени дуги в среднем 5мсек и временем механического размыкания (что и предложил тебе неверующему проверить) контактов в 95мсек? Пропорцию видишь? Это же почти в 20 раз! Поэтому утверждал и утверждаю, что влияние дуги не имеет кардинального-значимого влияния на общее время отключения автомата. В реальности же (по петле) - и тем более. Картинка твоя же и никакими частями периода там и не пахнет..... Сообщение отредактировал Rezo - 1.4.2023, 19:35 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Когда я говорил именно о дуге за 0,4 сек? Ну, это твой единомышленник НИР на самом деле сказанул "от 0,1 до 0,7 с". Про твои 0,1 - ниже.Процесс чего - дуги? ... Дуга ограничивает ток и заканчивается в этом же полупериоде.Ну дуга 10 или 2 мсек - и что? Ты плохо видишь, что ток к 1/4 периода уже упал до 0 ? В подтверждении моиих слов, данные полного времени отключения из твоего же каталога АВВ. В табличке - всего лишь некое "время срабатывания" <0,1с (на сколько меньше ?) при 10Iн (для С, к примеру). Весьма неопределённо.К тому же, ни один проектировщик не примет ток КЗ для расчета равный ровно 10Iн. Обязательно от 1,1*10Iн и выше, т.е. в области отсечки. Ну и посмотри на время отсечки в ВТХ: утверждал и утверждаю, что влияние дуги не имеет кардинального-значимого влияния на общее время отключения автомата. Таки "дурачки АВВ-шники" зазря дугу и двойной разрыв в цепи вводят ? Судя по их рисункам время отключения сокращается в 4 раза. Примерные величины были уже озвучены в этой теме.
Сообщение отредактировал Олега - 2.4.2023, 12:24 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) В табличке - всего лишь некое "время срабатывания" <0,1с (на сколько меньше ?) при 10Iн (для С, к примеру). Весьма неопределённо. Всё так, как и некое "время срабатывания" отдельных типов >0,2с (на сколько больше?)Цитата(Олега) К тому же, ни один проектировщик не примет ток КЗ для расчета равный ровно 10Iн. Обязательно от 1,1*10Iн и выше, т.е. в области отсечки. Так, но с некоторым уточнением - 1,1*Iэо,где Iэо - максимальная величина из диапазона отсечки конкретного типа. Для АВ типа "В" - это будет 1,1*5, для типа "С" - это будет 1,1*10 (при диапазоне 7-10). Не буду решать за конструктора, но думаю в расчётах при проектировании будет закладывать более жёсткие величины (к примеру I*5), Тогда в гарантированном диапазона (I*7-10) точно отработает за необходимое время. Цитата(Олега) Таки "дурачки АВВ-шники" зазря дугу и двойной разрыв в цепи вводят ? А я так не говорил, не говорю и не считаю, а даже напротив (из того же сообщения #35) - цитирую:Цитата(Rezo) #35. Понятно, что меньшее время дуги лучше в любом случае, но главное время - это время быстродействия размыкания ЭМ расцепителя.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Всё так,.. Поэтому не стоило и приводить этот "фигов листок", ибо ни о чем..Так, но с некоторым уточнением - 1,1*Iэо, В разных источниках по разному написано, но это не суть.. Главное - это минимальная величина принимаемая в расчетах, если не снимается конкретная ВТХ аппарата (чего никто не делает)где Iэо - максимальная величина из диапазона отсечки(?) конкретного типа. Не буду решать за конструктора, но думаю в расчётах при проектировании будет закладывать более жёсткие величины (к примеру I*5), Тогда в гарантированном диапазона (I*7-10) точно отработает за необходимое время. Мдя.., не стоит решать за проектанта и за конструктора.. ![]() А я так не говорил, не говорю и не считаю, а даже напротив (из того же сообщения #35) - цитирую: Эта версия (#35) была позже, а днём раньше вот эта, ешё не "смягченная":Поэтому утверждал и утверждаю, что влияние дуги не имеет кардинального-значимого влияния на общее время отключения автомата. Повторюсь:В реальности же (по петле) - и тем более. "Судя по их рисункам время отключения сокращается в 4 раза. Примерные величины были уже озвучены в этой теме." Получается - АВВ-шники "кардинально-значимо" повлияли на время отключения своими решениями. Сообщение отредактировал Олега - 2.4.2023, 17:18 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Поэтому не стоило и приводить этот "фигов листок", ибо ни о чем...В табличке - всего лишь некое "время срабатывания" <0,1с Выражусь твоими словами - разрабы в АВВ дурачки, представляя это время?И это не "некое время", как ты говоришь, а именно полное время срабатывания АВ - время отключения (break time) между началом размыкания контактов выключателя и концом времени дуги. Именно это время (не больше) требуется от АВ по ГОСТам и МЭКам. И именно это время, как наихудшее, берётся в расчёты. Цитата Повторюсь: Нет! АВ-шники в 4 раза уменьшили дугу, тем самым и уменьшили время отключения, но не в 4 раза."Судя по их рисункам время отключения сокращается в 4 раза. Примерные величины были уже озвучены в этой теме." Цитата(Олега) Получается - АВВ-шники "кардинально-значимо" повлияли на время отключения своими решениями. АВВ-шники конечно повлияли на время отключения, но только по сравнению с полной дугой.Например: Механика ЭМ расцепителя не может сработать быстрее какого-то времени - пусть это будет 50мс. Затем идёт дуга - например 30мс. Общее время будет 80 мс, что в принципе соответствует требованиям. АВВ-шники пошли дальше и дроблением получили укороченную дугу в 4 раза и теперь она имеет длительность скажем 5мс, что вместе с временем отработки механики сотавит 55мс, а не 80мс. Только в этом смысле АВВ-шники кардинально уменьшили время отключения - и молодцы! Собственно всё! Но возвращаясь к моему утверждению, смотрим теперь соотношение 50мс эл.механики и 5мс укороченной дуги. Вот и говорю, что основное время воздействия токов КЗ приходится на "механическое" время 50мс, а не на 5мс. В этом смысле, время дуги кардинально не влияет, по сравнению с влиянием времени отработки ЭМ контактов. Илюстрация условного примера: -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Выражусь твоими словами - разрабы в АВВ дурачки, представляя это время? Вовсе они не "дурачки" ? Это был вопрос именно к тебе, невнимательному АВВ-шники поведали в табличке, что при значении тока КЗ в 10Iн время срабатывания не более 0,1с (на кой ?.. ты у них спроси..) Ещё раз. Все проектировщики принимают расчетное значение только более 1,1*10Iн (и прикладывают ВТХ используемых аппаратов). Кто тебе велит использовать после 1,1Iн (с чем ты соглашался) время 0,1с ? Назови обязывающий норматив ! ![]() И именно это время, как наихудшее, берётся в расчёты. Глупость. В расчетах используются характеристики используемого аппарата, а не абстракция в 0,1с. Ты методички по расчету КЗ в глаза не видел. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
АВВ-шники конечно повлияли на время отключения.. Еще как повлияли.. Посмотри как габариты аппаратов уменьшились ))Механика ЭМ расцепителя не может сработать быстрее какого-то времени - пусть это будет 50мс. Третий раз, для Rezo. Дуга в быстродейств. автомате возникает сразу же, до срабатывания ЭМР. Затем идёт дуга - например 30мс. При срабатывании ЭМР ток дуги быстро прерван двумя последовательными контактами. Я больше доверяю информации АВВ, а не твоим измышлизЬмам. График от АВВ - видишь ? То, что ток в 1-й четверти полупериода завершился - видишь ? Ну нету там больше току, кончился ! Или по-твоему он опять где-то просочился ? Снова дуга зажглась на контактах, в следующий полупериод ? И так всё время может быть, вплоть до 0,1с (пять периодов) ? Сообщение отредактировал Олега - 4.4.2023, 19:25 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) График от АВВ - видишь ? То, что ток в 1-й четверти полупериода завершился - видишь ? Ну нету там больше току, кончился ! Понятно.... ты в любом случае будешь уапрямиться.Этот ток в четверти полупериода - ток дуги, а не ток времени отключения (break time). Правильно - сначала имеем ток через контакты, а потом ток дуги и по мере исчезновения дуги, ток кончился - всё! Вроде как попытался рассказать и показано, но вижу, что ты преднамеренно не желаешь понять, что тебе говорят. Считай как хочешь, а я тему покидаю - всего доброго!..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Нет - я думал на взаимопонимающий разговор, а не безоговорочное упрямство и отрицание явного и очевидного.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Этот ток в четверти полупериода - ток дуги, а не ток времени отключения (break time). Ну-ну.. расскажи.. Значит кроме тока дуги в цепи еще присутствует отдельный "ток времени отключения (break time)" ?Может дорисуешь графики АВВ-шные ? А то они чёта не всё для понимания (по Rezo) нам нарисовали.. Ждем-с ! ..безоговорочное упрямство и отрицание явного и очевидного. Кроме уже опровергнутого у тебя ничего нет, осталось одно упрямство.Правильно - сначала имеем ток через контакты, а потом ток дуги и по мере исчезновения дуги, ток кончился - всё! Ты как заведённый, честное слово.. ничего слышать не хочешь..Так, как ты пишешь, работает обычный автомат, сколько можно долдонить ? В токоограничивающем АВ все начинается с введения сопротивления дуги при еще не сработавшем ЭМР и заканчивается двойным (более быстрым) разрывом дуги Сообщение отредактировал Олега - 5.4.2023, 18:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Очевидно, дуга возникает в момент замыкания или размыкания цепи защитным аппаратом при простом оперировании, перегрузке и кз .
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) как, как ты пишешь, работает обычный автомат естественно - с полной дугой.Цитата(Олега) В токоограничивающем АВ все начинается с введения сопротивления дуги при еще не сработавшем ЭМР и заканчивается двойным (более быстрым) разрывом дуги А откуда возмёться дуга, если нет размыкания контактов автомата? Цитата(gomed12) Очевидно, дуга возникает в момент замыкания или размыкания цепи защитным аппаратом при простом оперировании, перегрузке и кз . Естесственно.А дроблением дуги, сокращается время и следовательно - рост тока. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата(Олега)
так, как ты пишешь, работает обычный автомат естественно - с полной дугой. А обсуждается НЕ обычный, а ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЙ. С самого начала ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ, введением ДУГИ вместо контакта.Цитата(Олега) В токоограничивающем АВ все начинается с введения сопротивления дуги при еще не сработавшем ЭМР А откуда возмёться дуга, если нет размыкания контактов автомата? Блин.. Ты вообще-то тему читал ?Из книжки: "В токоограничивающих автоматических выключателях при больших ожидаемых токах КЗ контакты, сразу же отбрасываются электродинамическими силами, вводя в цепь сопротивление дуги.." Было тебе и повторение: Еще раз о процессе, медленно, по Беляеву (от НИР): В токоограничивающих автоматических выключателях при больших ожидаемых токах КЗ 1. контакты, сразу же отбрасываются электродинамическими силами, (еще до срабатывания ЭМР) 2. вводя в цепь сопротивление дуги, (ток по дуге ограничен).. Окончательного размыкания цепи нет, благодаря дуге. А контакты (в этот момент) отброшены эл.дин. силами. Но ещё не ЭМРом ! Сообщение отредактировал Олега - 6.4.2023, 0:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Из книжки: "В токоограничивающих автоматических выключателях при больших ожидаемых токах КЗ контакты, сразу же отбрасываются электродинамическими силами, вводя в цепь сопротивление дуги.." А "сразу" - это как?Совершенно без какой-либо задержки реакции механики на токовый импульс? Так не бывает и не обманывайте себя. "Сразу" - это разрыв контактов за некоторе время, а потом появляется/вводится дуга. И об этом я говорю уже 3-ю станицу. Цитата(Олега) контакты (в этот момент) отброшены эл.дин. силами. Но ещё не ЭМРом ! Да?Цитата Электродинамическая сила – явление возникновения силы взаимодействия электрического тока. При прохождении тока к. з., превышающего номинальный в 10-20 раз, на токоведущей контур (обмотку) электрического аппарата воздействуют значительные электродинамические силы. Для коммутирующих контактов характерны: а) момент замыкания; б) замкнутое положение; в) момент размыкания. Не могут возникнуть эл.динамические силы для отбрасывания контактов, если нет протекающего тока через обмотку ЭМ расцепителя. По-другому не может быть! А на отработку эл.механическими силами, необходимо некоторе время для реакции и работы механики. И только потом (при резмыкании) появляется дуга, но никак не до размыкания контактов. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Извините, но вот что я нашёл.
Для достижения эффекта токоограничения необходимо осуществить размыкание контактов на фронте первого полупериода тока КЗ. В малогабаритных аппаратах такое раннее размыкание контактов реализуется непосредственно якорем электромагнитного расцепителя. В аппаратах с номинальными токами, большими 100 А, обычно токоограничение обеспечивается отбросом условно неподвижного контакта электродинамическими силами. Не могу найти, при каком токе наступает это самое токоограничение. На автоматы с 3 классом токоограничения в описании приводят все-равно только обычные характеристики как на первый класс. Они что, засекречены? Или настолько ненадёжны, что про них в паспортах на автоматы писать стесняются? Я правильно понял, что надежное срабатывание токоограничения происходит при более ста-кратном номинальном токе? Это для очень-очень коротких линий вблизи трансформатора? В обычных условиях это обычные автоматы? Сообщение отредактировал sasha4312 - 6.4.2023, 12:03 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 16:29 |
|
![]() |