Добрый вечер. Работаю на молочном заводе, предприятие довольно большое, много оборудования Tetra Pak. Периодически город делает переключения на своей подстанции, аварии случаются на линии, у нас на подстанции мыши залазят на высоковольтные шины, все это приводит к кратковременному отключению напряжения, на время переключении на резервные фидера. Дело в том, что даже секундное отключение ведет к остановке оборудования Tetra Pak, что влечет за собой большие убытки, так как машинам приходится проходит заново мойку, стерилизацию и т.д..
Может, кто уже решал подобные вопросы и может посоветовать, как решить проблему с кратковременными отключениями напряжения от долей секунд до 15 минут? |
|
|
|
10.4.2023, 16:43
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17518 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Кроме ИБП вряд ли чего вам присоветуют..
А подстанцию при каждой профилактике рекомендую обрабатывать раствором из кошачьего лотка.. ) |
|
|
10.4.2023, 16:52
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17518 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
10.4.2023, 18:06
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Сам дела не имел. Но вообщем в природе существуют некие БАВР, быстродействующие авр.
А так ИБП, но это на большие мощности недёшево занятие |
|
|
|
11.4.2023, 3:44
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
И автоматическому открыванию всего ? Нет ли возможности исключить эту опцию ? Нет, никак Кроме ИБП вряд ли чего вам присоветуют.. А подстанцию при каждой профилактике рекомендую обрабатывать раствором из кошачьего лотка.. ) Лазят не только мыши, но и другие грызуны. Непонятно, что их привлекает |
|
|
11.4.2023, 5:45
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 470 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
1. Постараться уменьшить количество аварийных отключений.
2. От 15 минутных перерывов в электроснабжении никуда не деться, а вот от секундных можно попробовать обеспечить самозапуск оборудования выше писали про БАВР. 3. Проанализировать схему, из-за чего останавливается производство. Бывает, что останавливается целое производство из-за перезагрузки контроллеров или компьютера АСУТП откуда идёт управление, бывает из за какого то маленького маслонасоса или датчика. В таких случаях достаточно какого либо маленького ИБП только в этих цепях. Сообщение отредактировал НИР - 11.4.2023, 5:47 |
|
|
11.4.2023, 6:30
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3906 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
|
11.4.2023, 11:28
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Может, кто уже решал подобные вопросы и может посоветовать, как решить проблему с кратковременными отключениями напряжения от долей секунд до 15 минут? Всё правильно вам советуют: если имеете полномочия, время, средства, то можно вам самим заняться с разбором проблемы, разложив её на части, вникая в технологический процесс... Здесь кое-какие общие принципы предложат, но не зная технологию - определяться на месте, это может и не заработать. Если же вы как активный работник желаете решить проблему наскоком по своей инициативе без выделенных ресурсов, то вряд ли доберётесь до полного результата и можете надорваться. Предложите руководству пригласить специалиста со стороны для устранения недостатков. Проблема сложная, если договорятся по оплате - пусть работает. Не договорятся - вслед предложите свои услуги за чуть меньшую оплату. Но вам нужно хорошо знать и технологию и электронику и эл. оборудование завода. Начнёте работать - вряд ли вам другие поспешат с советами и своими знаниями. |
|
|
24.5.2023, 16:04
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Ставьте ИБП рассчитаный минут на 15 и дизель-генератор, но стоить всё это вам будет оооочень не дёшево. Проще и дешевле найти наладчиков производственной линии и за денежку вкорячить костыль в контроллер, что бы при повторном запуске не проводить очистку/дезинфекцию, наверняка есть какой то сервисный режим. Но таких наладчиков найти тоже не просто.
-------------------- Это вам не это!
|
|
|
3.9.2024, 11:34
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 24.5.2023 Пользователь №: 61284 |
2ой кабель - резервный с другой подстанции, в договоре с мрск прописать что независимые и авр с упсами
Сообщение отредактировал habitant - 3.9.2024, 11:35 |
|
|
|
3.9.2024, 13:15
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17518 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
4.9.2024, 17:08
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
В общем решили и уже построили за это время, осталось подключить всю территорию к нашей новой подстанции 35/10 кВ
|
|
|
5.9.2024, 11:39
Сообщение
#13
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
|
|
|
5.9.2024, 11:46
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Интересно как это мспасет от кратковременных отключений, првалов и т.п. (доли секунды, секуды, на время переключения АВР) Дело в том, что линия 35кВ работает намного стабильнее, чем 10кВ. На 1фидере 10кВ может сидеть 10 потребителей и если проблема хоть с одним, то отсюдова и постоянные переключения и просадки |
|
|