Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Частотный преобразователь с реверсом

Чин
сообщение 14.4.2023, 13:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 9.7.2021
Пользователь №: 58702



Добрый день, хотелось бы узнать есть ли принципиальные схемы частотный преобразователь с реверсом
управление местное/дистанционное, тоесть через местный пост управления и дискретный сигнал ,в случае неисправности ЧП - переводит на реверс

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.4.2023, 15:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9158
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А теперь то же самое, только по-русски


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ффф_*_*
сообщение 14.4.2023, 16:16
Сообщение #3





Гости






в случае неисправности ЧП - переводит на реверс
может , байпас ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 14.4.2023, 17:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3694
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Чин @ 14.4.2023, 13:57) *
...в случае неисправности ЧП - переводит на реверс...
Уважаемый Чин! Пожалуйста, не используйте аббревиатуру ЧП (Чрезвычайное Происшествие) для обозначения ПЧ (Преобразователя Частоты). Схемы ПЧ бывают всякие, в том числе и реверсивные, однако это вовсе не значит, что Вы должны их совать всюду, куда попало! В случае неисправности ПЧ (или как обозначено на Вашей схеме ЧРП - Частотно Регулируемый Привод) у Вас должна включиться обходная цепь питания вентилятора (байпас). Подумайте сами, зачем крутить вентилятор в обратную сторону, когда ПЧ вышел из строя?

P.S. Не пойму, каким ветром Вас занесло в раздел "Вопросы ОТ профессионалов". Понимаете, что здесь не обсуждаются вопросы "чайников" к профессионалам, а здесь обсуждаются вопросы, задаваемые профессионалами к профессионалам.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.4.2023, 18:10


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 14.4.2023, 18:21
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



вашему художнику руки оторвать.
Кстати, в предыдущей схеме много ошибок. она не рабочая

и фамилию ПЧ ?

управление местное(кнопок на ПЧ) и пост управления - можно

Сообщение отредактировал moshkarow - 14.4.2023, 18:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.pdf ( 24.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чин
сообщение 14.4.2023, 18:27
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 9.7.2021
Пользователь №: 58702



Цитата(Гость_ффф_* @ 14.4.2023, 17:16) *
в случае неисправности ЧП - переводит на реверс
может , байпас ?

да байпас

Цитата(moshkarow @ 14.4.2023, 19:21) *
вашему художнику руки оторвать.
Кстати, в предыдущей схеме много ошибок. она не рабочая

и фамилию ПЧ ?

управление местное(кнопок на ПЧ) и пост управления - можно

Chint или Кеаз

Цитата(Ваня Иванов @ 14.4.2023, 18:54) *
Уважаемый Чин! Пожалуйста, не используйте аббревиатуру ЧП (Чрезвычайное Происшествие) для обозначения ПЧ (Преобразователя Частоты). Схемы ПЧ бывают всякие, в том числе и реверсивные, однако это вовсе не значит, что Вы должны их совать всюду, куда попало! В случае неисправности ПЧ (или как обозначено на Вашей схеме ЧРП - Частотно Регулируемый Привод) у Вас должна включиться обходная цепь питания вентилятора (байпас). Подумайте сами, зачем крутить вентилятор в обратную сторону, когда ПЧ вышел из строя?

P.S. Не пойму, каким ветром Вас занесло в раздел "Вопросы ОТ профессионалов". Понимаете, что здесь не обсуждаются вопросы "чайников" к профессионалам, а здесь обсуждаются вопросы, задаваемые профессионалами к профессионалам.

Ну что я могу сказать Ваня Иванов ,ужас и кошмар
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 14.4.2023, 18:30
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



вам кроме схемы нужно еще настроить ПЧ правильно.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чин
сообщение 14.4.2023, 18:33
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 9.7.2021
Пользователь №: 58702



Цитата(moshkarow @ 14.4.2023, 19:30) *
вам кроме схемы нужно еще настроить ПЧ правильно.

спасибо за ответ ,конечно настройка ПЧ это дело святое
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.4.2023, 22:08
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9158
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Чин, послушайте, вы и в прошлой теме про УПП что-то невразумительное говорили и здесь непонятно изъясняетесь. Вы можете четко и однозначно сказать, чего вы хотите? Что значит неисправность ПЧ? Это ошибка? Какая? Или вы закладываетесь на крайне редкое явление - сгорание этого ПЧ и желаете на этот случай заранее устроить байпас? Изложите ваши мысли более развернуто.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 14.4.2023, 22:27
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



что является обратной связью ?
Какая конечная цель ?
Что б выдали вам схему и карту настроек ?

Сообщение отредактировал moshkarow - 14.4.2023, 22:31


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 15.4.2023, 10:04
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Костян челябинский @ 14.4.2023, 22:08) *
Чин, чего вы хотите? Что значит неисправность ПЧ? Это ошибка? Какая? Или вы закладываетесь на крайне редкое явление - сгорание этого ПЧ

особо ответственные механизмы на опасных производствах :
дымосос
охлаждение газа
охлаждение масла (жидкости)


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 15.4.2023, 13:11
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9158
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



moshkarow, не понимаю. Вы отвечаете за автора? Вы видели его ТЗ?

Тогда может быть вы за него и всё расскажете нам?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чин
сообщение 17.4.2023, 15:06
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 9.7.2021
Пользователь №: 58702



Цитата(Костян челябинский @ 14.4.2023, 23:08) *
Чин, послушайте, вы и в прошлой теме про УПП что-то невразумительное говорили и здесь непонятно изъясняетесь. Вы можете четко и однозначно сказать, чего вы хотите? Что значит неисправность ПЧ? Это ошибка? Какая? Или вы закладываетесь на крайне редкое явление - сгорание этого ПЧ и желаете на этот случай заранее устроить байпас? Изложите ваши мысли более развернуто.

именно так ,почему? потому что без нормальное ТЗ ,я вообще хз ,ребята сорри что есть то есть. Схему я нарисовал ,посмотрите ее https://disk.yandex.ru/d/UF2vIJQQhvwzCQ
Неисправность ПЧ - это ошибка ,в случае ошибки ,переключается на байпас.
Управление должно быть местным - пост управления (пульт) через кнопки пуск/стоп на дверце шкафа.
И также дистанционное - дискретные сигналы от САУ . Вопрос если схема рабочая ,тогда куда лучше поставить пост управления
в качестве частотника взял Инноверт

Сообщение отредактировал Чин - 17.4.2023, 15:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 17.4.2023, 18:51
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



добрый вечер .
Требуется пояснение по схеме , не все понятно.
КМ1 и КК1 лишнии . У АВ есть тепловой и электромагнитный расцепитель.
UZ1.1 UZ1.2 - это частотный преобразователь ?
при нажатии на кнопку стоп - вентилятор останавливается .
Кнопку отпускаем - снова запускается через реле К1 ?
насчет АВ QF1 QF2 QF3 cделайте как на схеме которую я выложил.
один АВ уберете.Надежность повыситься
.Лампу параллельно катушки не желательно .


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чин
сообщение 18.4.2023, 7:03
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 9.7.2021
Пользователь №: 58702



КК1 является тепловым реле,
UZ1.1 UZ1.2 - это частотный преобразователь ? ответ: да.
К1 - реле запуск производится через дискретный сигнал ,тоесть от САУ.
Спасибо за ответ