Добрый день коллеги!
Срочный вопрос возник по наружному аварийному освещению:
Согласно СП 52.13330.2016
п 7.6.3 Освещение путей эвакуации в помещениях и местах производства работ вне зданий следует предусматривать по путям эвакуации:
- в коридорах и проходах по путям эвакуации;
- в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;
- в зоне каждого изменения направления пути;
- на пересечении проходов и коридоров;
- на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;
- перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения;
- перед пунктом медицинской помощи;
- в местах размещения средств экстренной связи;
- в местах размещения средств пожаротушения;
- в местах размещения плана эвакуации;
- снаружи перед конечным выходом из здания или сооружения.

Указано что нужно предусматривать в местах производства работ вне зданий, но ниже по тексту перечислены участки для аварийного освещения относящиеся к зданиям.
Вопрос: на объекте размещено оборудование высотой 4м с площадкой обслуживания этого оборудования на уровне 2,5м от земли, лестницей на площадку под 45градусов.
На площадке предусмотрено рабочее освещение.
Нужно ли предусматривать аварийное (эвакуационное) освещение с данной площадки? В данном СП конкретно не указано про требования к аварийному освещению наружных установок.
Кто сталкивался, может у кого на экспертизе данный вопрос поднимался?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 14.4.2023, 17:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Уважаемый Dimich-krutan! В Вашем вопросе уже есть ответ, Вы просто невнимательно читали:
Цитата(Dimich-krutan @ 14.4.2023, 16:41) *
Согласно СП 52.13330.2016 п 7.6.3 Освещение путей эвакуации в помещениях и местах производства работ вне зданий следует предусматривать по путям эвакуации...
Буква "И" означает, что освещение путей эвакуации следует выполнять во всех перечисленных в п 7.6.3 местах, расположенных как внутри помещений, так и вне зданий (т.е. снаружи).


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_внезапный_*
сообщение 15.4.2023, 9:32
Сообщение #3





Гости






Цитата(Dimich-krutan @ 14.4.2023, 16:41) *
Нужно ли предусматривать аварийное (эвакуационное) освещение с данной площадки?

А что говорит заказчик по данному вопросу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.4.2023, 15:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7239
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Dimich-krutan @ 14.4.2023, 16:41) *
Вопрос: на объекте размещено оборудование высотой 4м с площадкой обслуживания этого оборудования на уровне 2,5м от земли, лестницей на площадку под 45градусов.
На площадке предусмотрено рабочее освещение.
Нужно ли предусматривать аварийное (эвакуационное) освещение с данной площадки? В данном СП конкретно не указано про требования к аварийному освещению наружных установок.

Если на этом РМ в темное время суток выполняется (предполагается в будущем) производственная деятельность, для эвакуации людей необходимо аварийное освещение.
При невозможности выполнения или, если РМ на несколько работников, могут быть использованы переносные автономные источники.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 16.4.2023, 22:04
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Dimich-krutan @ 14.4.2023, 16:41) *
...Согласно СП 52.13330.2016
п 7.6.3 Освещение путей эвакуации в помещениях и местах производства работ вне зданий следует предусматривать по путям эвакуации...
...Нужно ли предусматривать аварийное (эвакуационное) освещение с данной площадки? В данном СП конкретно не указано про требования к аварийному освещению наружных установок...
Уважаемый Dimich-krutan! Не знаю откуда Вы взяли цитату, но в СП 52.13330.2016 в "7.6.3 Освещение путей эвакуации в помещениях и местах производства работ вне зданий..." никакой буквы "И" нет! Более полно и точно цитата из п.7.6.3 СП 52.13330.2016 звучит так:
Цитата
7.6.3 Освещение путей эвакуации в помещениях, местах производства работ вне зданий и на технологических площадках промышленных предприятий следует предусматривать по путям эвакуации:
- в коридорах и проходах по путям эвакуации;
- в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;
- в зоне каждого изменения направления пути;
- на пересечении проходов и коридоров;
- на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;
- перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения;
- перед пунктом медицинской помощи;
- в местах размещения средств экстренной связи;
- в местах размещения средств пожаротушения;
- в местах размещения плана эвакуации;
- снаружи перед конечным выходом из здания или сооружения;
- на технологических площадках и лестницах промышленных предприятий;
- в рабочих зонах наружных технологических установок;
- на площадках и лестницах обслуживания наружной технологической аппаратуры, резервуаров, сливоналивных эстакадах и лестницах;

- на технологических и кабельных эстакадах.

Следовательно, требуется выполнять освещение как на площадках, так и на лестницах обслуживания наружной технологической аппаратуры.



--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 17.4.2023, 9:43
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Ваня Иванов @ 16.4.2023, 22:04) *
Уважаемый Dimich-krutan! Не знаю откуда Вы взяли цитату, но в СП 52.13330.2016 в "7.6.3 Освещение путей эвакуации в помещениях и местах производства работ вне зданий..." никакой буквы "И" нет! Более полно и точно цитата из п.7.6.3 СП 52.13330.2016 звучит так:

Следовательно, требуется выполнять освещение как на площадках, так и на лестницах обслуживания наружной технологической аппаратуры.

Спасибо за пояснение, у меня похоже старая редакция СП 52.13330.2016, с 2019 года скаченная, там именно такая формулировка, отличается от последней редакции, учту.

Цитата(Ваня Иванов @ 16.4.2023, 22:04) *
Уважаемый Dimich-krutan! Не знаю откуда Вы взяли цитату, но в СП 52.13330.2016 в "7.6.3 Освещение путей эвакуации в помещениях и местах производства работ вне зданий..." никакой буквы "И" нет! Более полно и точно цитата из п.7.6.3 СП 52.13330.2016 звучит так:

Следовательно, требуется выполнять освещение как на площадках, так и на лестницах обслуживания наружной технологической аппаратуры.

В интернете тоже встречается СП52 со старой редакцией
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1681713...%3D0%26nosw%3D1