![]() Моргание ламп освещения , Влияние частотного преобразователя на освещение. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Моргание ламп освещения , Влияние частотного преобразователя на освещение. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.5.2023 Пользователь №: 61240 ![]() |
Установили частотный преобразователь на двигатель 1.5квт. При запуске двигателя начинают моргать светодиодные лампы освещения в помещении? Освещение и двигатель подключены в один щит на разные автоматы. Сам частотник находится рядом с выключателем этого освещения ( 20 см ). Кабель освещения, идущий от выключателя и кабель, идущий от частотника к двигателю поднимаются к потолку параллельно на расстоянии ( 20 см ). Может ли кабель частотного преобразователя наводить эл.маг. волны на рядом идущий кабель освещения? Или может быть дело в подключении освещения и двигателя в один щит? Что можно сделать?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 536 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Проблема возможна в гнилых лампах с линейным драйвером - подайте на них 180В, плохие при этом тухнут.
Хотя 1,5кВт (3к при пуске через УПП, с частотником должно быть и меньше номинала) садить так сеть не должны - проверьте лампой накаливания или стрелочным/быстрым вольтметром. Ну и настройки проверьте, мож там планого пуска-то и нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11031 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А лампы накаливания, стало быть, не моргают?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 20.8.2013 Пользователь №: 35063 ![]() |
Установили частотный преобразователь на двигатель 1.5квт. При запуске двигателя начинают моргать светодиодные лампы освещения в помещении? Освещение и двигатель подключены в один щит на разные автоматы. Сам частотник находится рядом с выключателем этого освещения ( 20 см ). Кабель освещения, идущий от выключателя и кабель, идущий от частотника к двигателю поднимаются к потолку параллельно на расстоянии ( 20 см ). Может ли кабель частотного преобразователя наводить эл.маг. волны на рядом идущий кабель освещения? Или может быть дело в подключении освещения и двигателя в один щит? Что можно сделать? Мне кажется, что дело как раз в том что все в одном щитке подключено, а не из-за того что кабель рядом идет, как по мне не та нагрузка чтобы такие наводки наводить. Как вариант вот можешь написать ещё в тех.поддержку. У меня была проблем со светильником уличным с автоматическим срабатыванием, там по телефону дали консультацию и дали наводку где копать и нашел в чем проблема была в моем случае. Сообщение отредактировал ElektroH - 17.5.2023, 9:16 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 536 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |