Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Счётчик косвенного учёта через 3 трансформатора тока , Неправильное подключение

aar
сообщение 28.5.2023, 22:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.5.2023
Пользователь №: 61286



Здравствуйте.

Вопрос знатокам. Есть счётчик Меркурий трехфазный 236 art 03 pqrsn. Включен через 3 ТТ. Он не верно и мало считает электроэнергию. Я прозвонил все цепи и замерил везде токи и напряжения на первичной и вторичной обмотках ТТ, все в норме. Но у счётчика по системе АСКУЭ видно что по одной фазе 30 ватт, не больше. Но бывает что нормально все, потом опять смотришь почти 0 (на первичной обмотке при этом под 100 ампер. Я обратил внимание, что фазы напряжения вторичных цепей к счётчику перепутаны с проводами идущими от ТТ (по ним идёт вторичный ток). То есть от ТТ фазы А провода заходят в счётчик в позицию для токовых цепей фазы А, но провод напряжения берет свое начало от первичной жилы фазы С! Не может ли эта путаница быть причиной недоучета электроэнергии?

Сообщение отредактировал aar - 28.5.2023, 22:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 28.5.2023, 22:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Зачем создавать ещё раз ту же самую тему?
Цитата(aar)
Не может ли эта путаница быть причиной недоучета электроэнергии?
На этот вопрос Вам уже мной был дан вопрос вот здесь:http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=587660


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aar
сообщение 28.5.2023, 23:14
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.5.2023
Пользователь №: 61286



Можете ответить более развернуто? Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.5.2023, 10:19
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Десять проводов можно перепутать 100500 способами, но только один - верный. А по закону Мёрфи, если что-то можно сделать неправильно, то найдётся персонаж, который всё перепутает.
И какой тут к лешему учёт, когда сами аскуйники не видят ошибок, а топикстартер не отвечает на чёткие вопросы.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aar
сообщение 29.5.2023, 11:03
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.5.2023
Пользователь №: 61286



Ну вы я прям вижу супер специалисты тут. Какие-то загадки и ни одного членораздельного ответа
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 29.5.2023, 12:02
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 664
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(aar @ 29.5.2023, 11:03) *
Ну вы я прям вижу супер специалисты тут. Какие-то загадки и ни одного членораздельного ответа

Ну вопрос то тоже задан не очень членораздельно icon_biggrin.gif
Если я правильно понимаю, то берутся сигналы токовые от одной фазы, а напряжения от другой? Так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 29.5.2023, 12:09
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Можете ответить более развернуто?
А сколько же раз можно отвечать?
Цитата
Не может ли эта путаница быть причиной недоучета электроэнергии?
Может! И это самый древний и грубый способ хищении ЭЭ.
Когда приведёте подключение правильно, тогда всё станет на свои места.
Вы помните сколько раз Вам это говорилось?
И что с того толку?
Цитата(Ant29)
Если я правильно понимаю, то берутся сигналы токовые от одной фазы, а напряжения от другой? Так?
Именно это у него и происходит и говорилось ему об этом раза четыре, но он гнёт свою линию и не понимает о чём речь.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aar
сообщение 29.5.2023, 12:14
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.5.2023
Пользователь №: 61286



Цитата(Ant29 @ 29.5.2023, 12:02) *

Ну вопрос то тоже задан не очень членораздельно icon_biggrin.gif
Если я правильно понимаю, то берутся сигналы токовые от одной фазы, а напряжения от другой? Так?

Да

Всем большое спасибо!!! Буду пробовать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 29.5.2023, 12:47
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 664
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(Rezo @ 29.5.2023, 12:09) *
Именно это у него и происходит и говорилось ему об этом раза четыре, но он гнёт свою линию и не понимает о чём речь.

Ну бывает icon_biggrin.gif
Я увидел уже, что и тема у него не одна.

Вообще, про подключение через ТТ мало кто разбирается почему-то. Я уже инструкцию писать начал с картинками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.5.2023, 19:48
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Ant29 @ 29.5.2023, 11:47) *
Вообще, про подключение через ТТ мало кто разбирается почему-то. Я уже инструкцию писать начал с картинками.

Если взять мануал к счетчику, наверняка там нужная картинка найдётся. Просто нужно соединить так, как нарисовано. Крутить фазы - это верный способ влететь на "попытку хищения".
Конечно же, надо чётко знать чередование фаз, фазировку измерительных трансформаторов, реальный характер нагрузки. Счетчик и измерительные трансформаторы должны быть исправны и поверены.
Ну, и электромонтажник должен иметь достаточные знания и квалификацию.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_olegmali_*_*
сообщение 29.5.2023, 23:27
Сообщение #11





Гости






Цитата(aar @ 28.5.2023, 22:14) *
То есть от ТТ фазы А провода заходят в счётчик в позицию для токовых цепей фазы А, но провод напряжения берет свое начало от первичной жилы фазы С! Не может ли эта путаница быть причиной недоучета электроэнергии?

Нарисуйте схему/приведите фотки/тогда поможем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 30.5.2023, 10:28
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 664
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(Roman D @ 29.5.2023, 19:48) *
Если взять мануал к счетчику,


1. Все мануалы к счетчикам без ИКК.
2. Есть так называемые "семипроводная" и " десятипроводная" схемы.
3. А уж про заднюю планку и винты я вообще молчу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.5.2023, 12:31
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Ant29 @ 30.5.2023, 9:28) *
1. Все мануалы к счетчикам без ИКК.
2. Есть так называемые "семипроводная" и " десятипроводная" схемы.
3. А уж про заднюю планку и винты я вообще молчу

Дык это всё обкурено не раз


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 30.5.2023, 13:05
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 664
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(Roman D @ 30.5.2023, 12:31) *
Дык это всё обкурено не раз

Да я то все это знаю. beer.gif

Но не все ж по форумам лазят