Увеличение кислотного числа в трансформаторном масле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Увеличение кислотного числа в трансформаторном масле |
23.6.2023, 22:24
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.6.2023 Пользователь №: 61376 |
Всех приветствую, нужна помощь. Ситуация следующая: отдали трансформатор ТМЗ 1000/6 в ремонт, перед ремонтом делали сокращённый анализ трансформаторного масла, который показал, что показатели качества масла все в норме, в том числе, кислотное число 0,01 мг.КОН на 1 г. Перед демонтажем трансформатора также сделали комиссионный отбор масла. Транс увезли в ремонт, слили с него масло и представили нам испытания масла в котором кислотность поднялась до 0,08 мг. КОН на 1 г. и также вышли за нормы механические примеси. На наши вопросы, как такое может быть? и предложения провести сличительные испытания масла, убеждают, что это растворённый шлам со дна бака трансформатора при сливе масла дал такой эффект, кроме того, отбор масла, взятый до демонтажа, не информативен, поскольку причина в шламе. Вопрос: может ли такое быть? У меня из практики такое впервые, показатели кислотности резко не повышаются. Ощущение, что нам подменили/испортили/взяли не правильно пробу масла.
|
|
|
|
24.6.2023, 12:08
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
таки сдайтетдругим
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_случайный_* |
24.6.2023, 13:30
Сообщение
#3
|
Гости |
Ощущение, что нам подменили/испортили/взяли не правильно пробу масла. Была у нас похожая история. Подсуропили ремонтники - мы сдали транс в ремонт, они слили масло, потом объявили, что масло плохое. Долго с ними разбирались - дело едва до суда не дошло, в итоге выяснилось, что масло слили в грязную ёмкость с остатками старого масла. Написали жалобу в вышестоящую контору, после этого они заменили масло за свой счет. |
|
|
25.6.2023, 19:29
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.6.2023 Пользователь №: 61376 |
|
|
|
|
26.6.2023, 13:34
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...отдали трансформатор ТМЗ 1000/6 в ремонт... показатели качества масла все в норме, в том числе, кислотное число 0,01 мг.КОН на 1 г. ...Транс увезли в ремонт, слили с него масло и представили нам испытания масла в котором кислотность поднялась до 0,08 мг. КОН на 1 г. и также вышли за нормы механические примеси... Уважаемый Dmitri-2207! Отсутствие у Вас должного опыта в таком деликатном и рискованном деле привело к вполне ожидаемым результатам. Вас что называется "кинули на масло", объявив слитое трансформаторное масло некондиционным и предъявив Вам липовый протокол испытаний. Доказать, что это было не так, теперь будет очень сложно и практически невозможно. Давайте не торопясь проанализируем Ваши ошибки и сделаем соответствующие выводы из случившегося. Для этого ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 1. Сколько лет этот трансформатор находился в эксплуатации и какие профилактические испытания проходил в этот период? 2. Какая учётно-отчётная документация по данному трансформатору имеется у Вас в наличии (заводской паспорт, приёмо-сдаточные акты, протоколы периодических испытаний, графики и журналы учёта выполнения ППР, сертификаты на масло и т.д.)? 3. Почему возникла необходимость ремонта данного силового трансформатора со сливом трансформаторного масла из бака? 4. Квалификация персонала, обслуживавшего этот трансформатор, а также выполнявшего отбор проб масла и его испытание? 5. Имеется ли у Вашего персонала достаточный практический опыт по выполнению указанных выше работ? 6. Сколько раз Вы пользовались услугами данного ремонтного предприятия по выполнению аналогичных ремонтов трансформаторов со сливом трансформаторного масла до возникновения этого инцидента? 7. Знакомились ли Вы накануне ремонта с отзывами других заказчиков, пользовавшихся услугами этого ремонтного предприятия? 8. Отправляли ли Вы компетентного специалиста для наблюдения и контроля выполнения ремонта трансформатора? 9. Существовали ли альтернативные варианты выбора других ремонтых предприятий и организаций, в т.ч. предлагающих свои услуги по ремонту силовых трансформаторов по более высоким ценам? 10. Не повелись ли Вы на более низкие цены ремонта трансформатора, предлагаемые этим не совсем честным и технически не очень компетентным предприятием? 11. Что для Вас будет дешевле: закупить свежее трансформаторное масло, или судиться с исполнителем ремонта за испорченное масло, которое при желании можно восстановить (регенерировать)? 12. Какого ответа Вы ожидали, задавая здесь свой вопрос о "чудесном" повышении кислотного числа в 8 раз? 13. Согласны ли Вы, что 99% вины в случившемся лежит лично на Вас? -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
31.8.2023, 21:36
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 481 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 4:31 |
|