Фазировка НН , Фазировка на стороне 0.4

Антон1988
сообщение 7.7.2023, 10:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.12.2021
Пользователь №: 59140



Доброго времени суток, при фазировке на стороне 0.4 получаю напряжение между одноименным фазами 20-30 вольт.один трансформатор нагружен второй нет. Это нормальное явление?

Сообщение отредактировал Антон1988 - 7.7.2023, 10:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 7.7.2023, 12:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3744
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Антон1988 @ 7.7.2023, 10:46) *
...при фазировке на стороне 0.4 получаю напряжение между одноименным фазами 20-30 вольт. один трансформатор нагружен второй нет...
Даже в том случае, если бы и второй трансформатор был бы нагружен, напряжение между одноимёнными фазами при фазировке никогда не бывает равным 0,000 Вольт.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.7.2023, 12:58


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.7.2023, 9:11
Сообщение #3





Гости






Антон1988,
слишком мало исходных данных
даже для совета icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.7.2023, 11:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Ваня Иванов @ 7.7.2023, 12:58) *
второй трансформатор был бы нагружен,
плохое сравнение, если бы оба были на ХХ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 8.7.2023, 12:49
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3744
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(с2н5он @ 8.7.2023, 11:26) *
плохое сравнение, если бы оба были на ХХ
Большое спасибо! С Вашим замечанием согласен целиком и полностью. Поэтому излагаю своё предыдущее сообщение в следующей редакции:
Цитата
Даже в том случае, если бы и первый и второй трансформаторы были бы одного типа и одинаковой мощности, а также если бы они оба работали на холостом ходу, то напряжение между одноимёнными фазами при фазировке этих трансформаторов никогда не будет равным 0,000 Вольт!
Почему? Потому что даже Государст­венный первичный эталон Вольта не обеспечивает воспроизведение единицы ЭДС и электрического напряжения с абсолютной точностью, а со средним квадратическим отклонением до 5·10-8 В при неисключённой систематической погрешности 10-6 В



--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.7.2023, 13:08
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10972
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А угол между напряжениями не мерили? 30° - уже заметно (разные группы соединения, уже нельзя параллелить).


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 12.7.2023, 20:28
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Roman D @ 12.7.2023, 13:08) *
А угол между напряжениями не мерили? 30° - уже заметно (разные группы соединения, уже нельзя параллелить).

При минимальном расхождении групп на 1 (30°) разница между одноименными фазами будет примерно Uф*sin15. Для трансформаторов 0,4 кВ эта величина примерно 95...113 В.
Т.е. че хочу сказать: группы одинаковые однозначно, может один транс сильно нагружен, может на трансах разные положения на ПБВ, может такие трансы попались.
При желании можно вызвать лабораторию, или самому стать ею на время. Сравнить Ктр между собой и с заводскими данными (если конечно они есть), Iхх, Uкз. А потом уже можно назвать причину расхождения напряжений.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.7.2023, 12:37
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Положение анцапф надо бы посмотреть.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 13.7.2023, 17:13
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(gomed12 @ 13.7.2023, 12:37) *
Положение анцапф надо бы посмотреть.

Ну и ВН тогда уж
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения