Фазировка НН , Фазировка на стороне 0.4 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Фазировка НН , Фазировка на стороне 0.4 |
7.7.2023, 10:46
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.12.2021 Пользователь №: 59140 |
Доброго времени суток, при фазировке на стороне 0.4 получаю напряжение между одноименным фазами 20-30 вольт.один трансформатор нагружен второй нет. Это нормальное явление?
Сообщение отредактировал Антон1988 - 7.7.2023, 10:47 |
|
|
|
7.7.2023, 12:58
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...при фазировке на стороне 0.4 получаю напряжение между одноименным фазами 20-30 вольт. один трансформатор нагружен второй нет... Даже в том случае, если бы и второй трансформатор был бы нагружен, напряжение между одноимёнными фазами при фазировке никогда не бывает равным 0,000 Вольт.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.7.2023, 12:58 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
Гость_Гость_* |
8.7.2023, 9:11
Сообщение
#3
|
Гости |
Антон1988,
слишком мало исходных данных даже для совета |
|
|
8.7.2023, 11:26
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
второй трансформатор был бы нагружен, плохое сравнение, если бы оба были на ХХ-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
8.7.2023, 12:49
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
плохое сравнение, если бы оба были на ХХ Большое спасибо! С Вашим замечанием согласен целиком и полностью. Поэтому излагаю своё предыдущее сообщение в следующей редакции:Цитата Даже в том случае, если бы и первый и второй трансформаторы были бы одного типа и одинаковой мощности, а также если бы они оба работали на холостом ходу, то напряжение между одноимёнными фазами при фазировке этих трансформаторов никогда не будет равным 0,000 Вольт! Почему? Потому что даже Государственный первичный эталон Вольта не обеспечивает воспроизведение единицы ЭДС и электрического напряжения с абсолютной точностью, а со средним квадратическим отклонением до 5·10-8 В при неисключённой систематической погрешности 10-6 В -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
12.7.2023, 13:08
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А угол между напряжениями не мерили? 30° - уже заметно (разные группы соединения, уже нельзя параллелить).
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
12.7.2023, 20:28
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
А угол между напряжениями не мерили? 30° - уже заметно (разные группы соединения, уже нельзя параллелить). При минимальном расхождении групп на 1 (30°) разница между одноименными фазами будет примерно Uф*sin15. Для трансформаторов 0,4 кВ эта величина примерно 95...113 В. Т.е. че хочу сказать: группы одинаковые однозначно, может один транс сильно нагружен, может на трансах разные положения на ПБВ, может такие трансы попались. При желании можно вызвать лабораторию, или самому стать ею на время. Сравнить Ктр между собой и с заводскими данными (если конечно они есть), Iхх, Uкз. А потом уже можно назвать причину расхождения напряжений. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
|
13.7.2023, 12:37
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Положение анцапф надо бы посмотреть.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
13.7.2023, 17:13
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 11:06 |
|