Здравствуйте, я не понимаю ничего в электрике,поэтому задаю вопрос тут. Тема для ответа а развели кашу ппц. Розетки не чинят, берут новую ставят со снятым напряжением включают проверяют тестером наличие стабильных нуля, фазы и заземления. Чинить может только специализированный работник коим вы не являетесь. Стабилизатор ровняет напряжение это вам поможет если вы живёте в селе и у вас один из крайних домов или наблюдается просадка сети (лампы накаливания тускнеют или мерцают) по вечерам. Специальный стабилизатор будет стоить больше вашего кондиционера, в самом кондиционере тыс за 20 стоит своя система защиты слабенькая но есть. Запах от розетки искрение и т.д. всё итоги того что плохой контакт в самой розетке или нескольких розетках, обычно если розетки больше 3лет их меняют и желательно на нормальное качество а не просто на рынке взял за 50р. Во первых откуда вы такую таблицу взяли Ваня? www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-1-3-3.html Таблица 1.3.5 Для алюминия 2.5 токи 19 ампер если две жилы и 16А если три, уверен в старых домах розеточные группы идут пучками потому берёте сразу по 3 провода значит 16А, откуда вы там нарыли запредельные 24А не знаю. Далее ДЛЯ ВСЕХ при проектировании выбирается система защиты от параметров электрооборудования учитывая и непосредственно кабель. Для особо умных есть ПУЭ и пункт 3.1.4. который указывает что для защиты отдельных участков вы обязаны выбрать наименьший аппарат защиты учитывая пусковые токи. При этом не забывая о сечении кабеля ведь его мы выбираем согласно технике что будет подключена. А для розеток сечение минимально 2.5мм. Потому при проектировании 1 розетки для кондиционера мощностью в 1 кВт вы выбираете розетку от 6А кабель 3х2.5 даже алюминий и автомат 6А. В случае если мощность выше то и параметры всех составляющих выше. В случае если у вас бытовая розетка совдеповской постройки то учитывайте что при проектировании СССР не знала понятия про кондиционеры, отпариватели, эл.чайники и многое другое в простых советских квартирах и частных домах, отсюда вы как человек разумный сами должны понимать что можно а что нельзя и не лучше бы сделать ремонт так как в СССР был стандарт электропроводка должна была проверяться и меняться через 10-15 лет эксплуатации. Ваня так как вы далеки от ГОСТов РФ то я вам на пальцах обьясню розетки до 20А имеют стандартную форму а выше только специальную так как вилки и розетки стандартной конструкции не приспособлены конструктивно для таких токов. Есть розетки и вилки для бытовых приборов на 32А свободно продаются но сразу скажу они чуть не стандартные. И сделаны так чтобы контакты могли выдержать повышенный ток. P.S. Надеюсь я на пальцах обьяснил вам что вам надо делать, вызвать электрика заменить розетки как минимум, и пускай электрик проверит все контактные соединения. В случае если нет возможности вызвать купить самому, ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ НА ВВОДНЫХ АВТОМАТАХ. заменить розетки путём смотря в экран телефона видос как это делает электрик (на свой страх и риск установить новые розетки) по факту ничего сложного нет, главное все контакты должны быть накрепко затянуты а голые проводники ничего не касаться кроме специальных соединений розетки. После включить автоматы и проверить розетку на безделушке типо настольная лампа потом нечто мощьнее и на последок эл.чайник или утюг включить. В случае отсутствие запаха гари, резкого нагрева розетки вилки, КЗ если ноль с фазой соединили, искрения то вы более менее сделали правильно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В случае если у вас бытовая розетка совдеповской постройки то учитывайте что при проектировании СССР не знала понятия про кондиционеры, отпариватели, эл.чайники и многое другое в простых советских квартирах и частных домах ![]() В ПУЭ-3 VII-I-61 в жилых зданиях фигурируют "утюги, чайники, плитки, комнатные холодильники, пылесосы, стиральные и швейные машины и т. п.". В ПУЭ-5 VII-I-59 кроме перечисленного выше указаны "бытовые кондиционеры воздуха, электрополотенца и т.п., а так же переносные бытовые приборы и машины мощностью более 1,3 кВт". ВСН 59-88 Бытовые кондиционеры упомянуты (36 раз). В СН 544-82 поменьше (13 раз), но таки есть ! И даже в СН297-64 один раз. ..на свой страх и риск установить новые розетки..В случае отсутствие запаха гари, резкого нагрева .., КЗ если ноль с фазой соединили, искрения то вы более менее сделали правильно. Ну, а в случае присутствия означенных явлений (сразу или позже) непременно вспомните (если вспомнится) кто присоветовал действовать на свой страх и риск при отсутствии спецов (типа повывелись, не сыскать..).Сообщение отредактировал Олега - 12.8.2023, 20:15 |
![]() |
|
Гость_Гость_Кот_*_* |
![]()
Сообщение
#44
|
Гости ![]() |
Папрасил бы без экстремизьма в отношении СССР ! В ПУЭ-5 VII-I-59 кроме перечисленного выше указаны "бытовые кондиционеры воздуха, электрополотенца и т.п., а так же переносные бытовые приборы и машины мощностью более 1,3 кВт". Нет никакого экстремизма но и вы не договариваете. А именно в пункте 7.1.59 написано занулять стационарные эл.плит и эл.кипятильников и т.п. а так же бытовых эл. приборов мощностью свыше 1.3кВт. В случае установки бытовых приборов свыше 1.3кВт кондиционеров, плит, электрополотенец должен прокладывать от этажного щитка отдельный провод зануления. Почему я и указал в обычной квартире, никто отдельно прокладывать провод не стал бы да и не прокладывал, а вот кондиционеры переносные оконные производства СССР были достаточно в большом количестве но на предприятиях и очень редко у кого дома. Потому и в ПУЭ указано 1.3кВт обычная розетка в квартире СССР на 6А рассчитана. А при прокладке в квартиру добавочного провода для кондиционера мощностью 1.8кВт вы сталкивались с той ситуацией что кроме прокладки вам необходимо и заменить провод и розетку и получить разрешения от властей вносить изменения в конструкцию квартиры, так как раньше вполне нормой было проложить на розетку в 6А 1.5мм алюминия а переложить нормой не было. Ну, а в случае присутствия означенных явлений (сразу или позже) непременно вспомните (если вспомнится) кто присоветовал действовать на свой страх и риск при отсутствии спецов (типа повывелись, не сыскать..). Я вам могу назвать минимум 20 населённых пунктов где электриков нет и так же кучу причин почему электрик не приедет к вам по бездорожью 300+км чтобы починить вам розетку. А у вас не будет денежных средств чтобы его заинтересовать к вам приехать, так как ЗП в 5к рублей в месяц не способствует чтобы к вам вообще кто то приезжал. P.S. Эта тема для чайников которые по разным причинам таким как вам непонятным лезут в электрику, и наша задача как минимум снизить риск этих чайников схватиться за токоведущую часть и как итог стать трупом, а то что чайник вынужден полезть и полезет факт который не требует доказательств. Не к лицу умничать в теме для чайников, померяйтесь в теме для профи. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нет никакого экстремизма но и вы не договариваете. А именно в пункте 7.1.59 написано занулять.. Я коснулся того, что вами было перечислено, не более. Не сомневайтесь даже, я в курсе чего там еще указано.Я вам могу назвать минимум 20 населённых пунктов где электриков нет Ага.. Именно в таком нас.пункте задумана установка кондиционера ![]() На именно "свой страх и риск" - это одно дело. А по совету с форума - другое. Эта тема для чайников которые по разным причинам таким как вам непонятным лезут в электрику.. Не к лицу умничать в теме для чайников, померяйтесь в теме для профи. Господин профессионал считает, что тема "для чайников" может перечить законодательству ?
Сообщение отредактировал Олега - 15.8.2023, 12:46 |
![]() |
|
Гость_Гость_Кот_*_* |
![]()
Сообщение
#46
|
Гости ![]() |
Я коснулся того, что вами было перечислено, не более. Не сомневайтесь даже, я в курсе чего там еще указано. Не договорить не значит соврать? Главная отмазка власть держащих ))) Ага.. Именно в таком нас.пункте задумана установка кондиционера Как раз обратное, не было приспособлено установка кондиционера от слова совсем. То что некто поставил кондей и просто воткнул его в розетку (благо подключить сборный кондей много ума не надо) не означает что любая розетка приспособлена для его использования. Мало того чтобы определить подходит ли провод+розетка для кондея это требуется образованный человек который будет знать не просто книги но и ручками работать. А простому человеку узнавшему что есть такое изобретение кондиционер, который можно купить поставить и в жару будет прохладно плевать на некие правила о которых он никогда не читал так как это специализированная литература. На именно "свой страх и риск" - это одно дело. А по совету с форума - другое. Именно я и говорю на свой страх и риск, именно так не иначе, даже среди образованного персонала происходят несчастные случаи, даже профессионалы допускают ошибки, да и книга по основам электробезопасности начинается с несчастных случаев среди профессионалов с 20+ летним стажем и высшим образованием. Господин профессионал считает, что тема "для чайников" может перечить законодательству ? Перечить чему? Вы о чём о ПУЭ? Так вот в законодательстве понятия ПУЭ нет от слова совсем и по законодательству ПУЭ это некое издание к которому требует обращать внимание министерство энергетики, напомню что любое министерство не имеет право единолично издавать законодательны проекты и издания. К чему я это? Не умничайте профессор вам не идёт прикидываться умным, ведь видно что вы несёте чушь. Для справки в РФ с 1 января 2023 года по 6 июля 2023 года произошло 1300 несчастных случаев поражения эл.током со смертельным исходом. Только каждый третий случай это случай с посторонним лицом, а 2/3 это профессионалы и чаще всего на ВЛ линиях при оформленных нарядах и полной бригаде люди которые не первый год работают в этой сфере. Но сделаю ударение что из 1300 погибших свыше 100 это дети и подростки до 18 лет. P.S. для особо деревянных повторю. В не зависимости что будут решать в высоких кабинетах или на левых форумах, человек полезет в розетку или в щиток голыми руками если он подумает что это ему поможет в его бытовых проблемах. Если он случайно попадёт на этот левый форум, то он хотя бы прочитает что он будет делать исключительно на свой риск но и оставлять искрящиеся розетки нельзя, что есть способ защитить себя просто всё отключив, нормальный человек прочитает что можно сделать вызвать мастера! (особенно если таковых нет от слова совсем) чтобы просто не сгореть от того что некто будет умничать давая ссылочные материалы без ссылок и который будет так горд собой умным что даже не будет понимать что он несёт для простого обывателя полную чушь своим заумством. После вашего совета про ПУЭ он махнёт на форум рукой и пойдёт залезет в щит или розетку потому что от вас помощи не дождёшься. Для задавшего вопрос, вот вроде видео бегло глянул которое покажет как произвести замену розетки на что стоит обратить внимание и как избежать рисков и пожаров. www.youtube.com/watch?v=ZrjcIO6MwlU |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не договорить не значит соврать? Главная отмазка власть держащих ))) Я где-то соврал ? Скорее соврал Кот - выдержки из ПУЭ с перечисленным Котом (якобы отсутствующим в СССР) оборудованием я честно привел ![]() Про "власть держащих" - вы не туда заглянули, похоже. Как раз обратное, не было приспособлено установка кондиционера от слова совсем. Да ладно придумывать.. Первые БК1500 хавали не более 5А. Розетки 10А были уже в обиходе. Моток провода для заземления прилагался.Именно я и говорю на свой страх и риск.. Нет в правилах (ни в каких) такого допущения для обывателя и членов его семьи. Ваши действия - противоправны.Так вот в законодательстве понятия ПУЭ нет от слова совсем ПУЭ ЕСТЬ в перечне РТН. ПУЭ ЕСТЬ во многих документах из Техрегламентов.К чему я это? Не умничайте профессор вам не идёт прикидываться умным, ведь видно что вы несёте чушь. Я тоже не в курсе, к чему это вы. Посмотрите сами доки в Перечне и Техрегламенте и более не городите отсебятинку.После вашего совета про ПУЭ он махнёт на форум рукой и пойдёт залезет в щит или розетку потому что от вас помощи не дождёшься. После моего совета обыватель (НЭП) должен позвать электрика. А не к болтуну с форума прислушиваться, который к тому же плетёт НЕ по ПУям. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 15.8.2023, 22:04 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Кот_*_* |
![]()
Сообщение
#48
|
Гости ![]() |
Я где-то соврал ? Скорее соврал Кот - выдержки из ПУЭ с перечисленным Котом (якобы отсутствующим в СССР) оборудованием я честно привел Честно соврал ))) я не говорил что такого оборудования нет, дословно "учитывайте что при проектировании СССР не знала понятия про кондиционеры, отпариватели, эл.чайники и многое другое в простых советских квартирах и частных домах" снова не договаривать не значит соврать не прокатит ))) преувеличиваете молодой человек до упора в погоне оболгать. А специализированное оборудование стояло в специализированном для этого помещении (здании) или вы хотите сказать что у вас в квартире постройки 1950хх-1960хх гг. по умолчанию стоял стационарный кондиционер или стационарный электрочайник? Не подскажите серию вашего дома а? Хехе врунишка. Нет в правилах (ни в каких) такого допущения для обывателя и членов его семьи. Ваши действия - противоправны. Правила обывателя и членов его семьи. Хехе нет ну понятное дело фантазии но до такой степени вы уж не фантазируйте о несуществующей книге. ПУЭ ЕСТЬ в перечне РТН. ПУЭ ЕСТЬ во многих документах из Техрегламентов. 2. Требования технических регламентов не могут служить препятствием осуществлению предпринимательской деятельности в большей степени, чем это минимально необходимо для выполнения целей, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего Федерального закона. Про частную деятельность даже слов нет ))) Как говорится шах и мат. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
вы хотите сказать что у вас в квартире постройки 1950хх-1960хх гг. по умолчанию стоял стационарный кондиционер Я про свою квартиру ни слова не говорил, выдумщик.. ))дословно "учитывайте что при проектировании СССР не знала понятия про кондиционеры, отпариватели, эл.чайники и многое другое в простых советских квартирах и частных домах" ПУЭ - документ для проектирования и реконструкции. Раз в ПУЭ перечислено (указано) оборудование, то утверждать, что такое оборудование отсутствовало вовсе ("не знала понятия") - контрпродуктивно.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#50
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...То что некто поставил кондей и просто воткнул его в розетку (благо подключить сборный кондей много ума не надо) не означает что любая розетка приспособлена для его использования... Правильно мыслишь! Но дальше начинаешь нести пургу:...в законодательстве понятия ПУЭ нет от слова совсем и по законодательству ПУЭ это некое издание к которому требует обращать внимание министерство энергетики, напомню что любое министерство не имеет право единолично издавать законодательны проекты и издания... Это тебе скоро на скамье подсудимых объяснят, кто какие права имеет! Ты заранее выбрал себе погоняло КОТ - Коренной Обитатель Тюрьмы, или уже чалился там?...В не зависимости что будут решать в высоких кабинетах или на левых форумах, человек полезет в розетку или в щиток голыми руками... Если он случайно попадёт на этот левый форум, то он хотя бы прочитает что он будет делать исключительно на свой риск... После вашего совета про ПУЭ он махнёт на форум рукой и пойдёт залезет в щит или розетку потому что от вас помощи не дождёшься... Вопрос к тебе: А почему ты толчёшься здесь "на левом форуме", тебя сюда никто не звал и слова тебе не давали! Смотри и молча слушай, о чём говорят взрослые дяди - не путайся под ногами ![]() ![]() Для ТС, в качестве информации к размышлению, показываю фрагмент инструкции по подключению к однофазной сети ~220 В, 50 Гц стиральной машины мощностью 1850 Вт: ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Правила обывателя и членов его семьи. Это ваш труд ? Где можно почитать ?"2. Требования технических регламентов не могут служить препятствием осуществлению предпринимательской деятельности ..." Одна из форм предпринимательства - индивидуальный (частный) предприниматель.Про частную деятельность даже слов нет ))) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 534 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |