Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Кабели питания козловых кранов - правильная марка.

Костян челябинск...
сообщение 11.9.2023, 18:00
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9094
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Всем привет. Имею в обслуживании несколько козловых кранов. У некоторой части питание подается по кабелям, лежащим в лотках. Недавно возникла необходимость поменять один из кабелей. Был куплен КГ ТП-ХЛ. И вот какая штука. Его оболочка очень быстро изнашивается при эксплуатации. Буквально за год в некоторых местах появились проплешины. При этом я точно знаю, что старые кабели жили лет по 5. Это тоже КГ, но какая разновидность ни кто не может сказать. Собственно вопрос - какую марку кабеля взять на этот раз? Есть положительный опыт?

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 11.9.2023, 18:01


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 11.9.2023, 18:42
Сообщение #2





Гости






Перейти на питание через троллеи ? не вариант?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.9.2023, 18:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9094
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Не вариант.

Максимум разведу на установку кабельных барабанов. Но после третьего кабеля я думаю


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 11.9.2023, 20:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1340
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



У кабелей КГТП и КГ разный материал изоляции, КГ покрепче будет.
Предлагаю рассмотреть кабель НРШМ - оч. крепкий и резина толстая, при равном кол-ве и сечении жил у него наружный диаметр где-то на треть больше, чем у КГ.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 11.9.2023, 20:38
Сообщение #5





Гости






У нас для кранов использовали КГРУ-НГ, у него износостойкость повыше, но тоже периодически требует замены icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 11.9.2023, 20:39
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3025
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Козловой кран, лоток 120 м. Используем КГН 3*70. Кладём сразу 200 м. Изнашиваются ближние к крану 10-15 м. По-немногу отстригаем изношенное, примерно раз в год. Кабеля хватает на 6-8 лет. Но сразу оговорюсь, - ремонтное производство, и кран не работает с утра до вечера.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.9.2023, 17:57
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9094
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(чукча @ 11.9.2023, 22:07) *
НРШМ -

Я посмотрел. Это же контрольный. О шестнадцати, девятнадцати и даже двадцати четырёх жилах


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 12.9.2023, 18:56
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1340
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Не знаю, куда вы смотрели, что он оказался контрольный. Есть и по 3-4-5 жил, по кол-ву жил/сечению всего 81 вариант.
https://www.holdcable.com/products/nrshm/
Цитата
Кабель судовой с медными гибкими жилами в резиновой изоляции и маслостойкой резиновой оболочке, не распространяющей горение.
Изготавливается по ГОСТ 7866.1-76.
Применяется в силовых и осветительных сетях, в цепях управления для подключения к подвижным и переносным токоприемникам...


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.9.2023, 20:37
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9094
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(чукча @ 12.9.2023, 20:56) *
Не знаю, куда вы смотрели,

Ну как куда... В ЭТМовский сайт конечно. И он мне первые 40 позиций выдал такими. Но это все равно пустое. Потому что русский свет, где мне предписано закупаться по этому объекту, не имеет ни метра кабеля этой марки. Спасибо конечно, буду знать теперь про такой кабель. Но увы.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 12.9.2023, 22:39
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1340
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Да, в русской свете судовых кабелей никогда не было.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 14.9.2023, 19:43
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



КРПТ


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.9.2023, 20:01
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9094
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Евгений @ 14.9.2023, 21:43) *
КРПТ

Тоже нет в РС


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.9.2023, 13:47
Сообщение #13





Гости






Цитата(Евгений @ 14.9.2023, 19:43) *
КРПТ

Это старое наименование кабеля КГ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.9.2023, 13:50
Сообщение #14





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 11.9.2023, 18:00) *
... Собственно вопрос - какую марку кабеля взять на этот раз? Есть положительный опыт?

Лотки деревянные? Может имеет смысл смонтировать в них какое-то покрытие с меньшим коэффициентом трения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 22.9.2023, 21:14
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9094
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость сочувствующий @ 22.9.2023, 15:50) *
Лотки деревянные?

Лотки частично бетонные, частично железные. Где бетонные - там постелена транспортерная лента. Нет, износ в основном там, где кабель тянется и едет при этом по другому (или по себе самому)

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 23.9.2023, 6:48


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 26.9.2023, 18:37
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(Гость сочувствующий @ 22.9.2023, 13:47) *
Это старое наименование кабеля КГ.

КРПТ в отличие от КГ имел ещё стальную несущую жилу (тросик). Ну во всяком случае контрольный вариант этого кабеля для подвески пульта управления.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.9.2023, 20:07
Сообщение #17





Гости






Цитата(Евгений @ 26.9.2023, 18:37) *
КРПТ в отличие от КГ имел ещё стальную несущую жилу (тросик). Ну во всяком случае контрольный вариант этого кабеля для подвески пульта управления.

КРПТ расшифровывается так:

К — кабель.
Р — резина. Говорит о материале, из которого сделана изоляция и оболочка.
П — переносного типа. Эта буква говорит о возможности «подвижного» монтажа, т.е. о том, что во время работы подключенное к нему оборудование и устройства могут передвигаться.
Т — тяжелый.
С тросиком внутри не встречал, может другая марка. У нас все пульты подвешивались на внешних тросиках.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.9.2023, 23:06
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7239
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Есть и КШВГ -обычный до 690 В и высоковольтные. Проволока в жиле 3 класса по гибкости.

Эти кабели исключительно для питания передвижного оборудования


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 27.9.2023, 9:47
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(Гость сочувствующий @ 26.9.2023, 20:07) *
КРПТ расшифровывается так:

К — кабель.
Р — резина. Говорит о материале, из которого сделана изоляция и оболочка.
П — переносного типа. Эта буква говорит о возможности «подвижного» монтажа, т.е. о том, что во время работы подключенное к нему оборудование и устройства могут передвигаться.
Т — тяжелый.
С тросиком внутри не встречал, может другая марка. У нас все пульты подвешивались на внешних тросиках.

Мне в своё время букву Т расшифровали "тельферный". Несущая жила шла по центру и тоже была в изоляции. Хотя за давностью может уже и путаю чего.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.9.2023, 12:05
Сообщение #20





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 22.9.2023, 21:14) *
... Где бетонные - там постелена транспортерная лента. Нет, износ в основном там, где кабель тянется и едет при этом по другому (или по себе самому)

Может стОит посмотреть в сторону ГРШ? Гибкий Резиновый Шахтный - он тоже для подвижных механизмов, может попрочнее будет? Это надо бы с Шахтёром посоветоваться, но его что-то давненько на форуме не видно ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 10:09
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены