Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Повторное заземление TN-C-S , Как сделать правильно и безопасно для дома ?

Искра
сообщение 30.9.2023, 19:47
Сообщение #101


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 991
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Здравствуйте.
Очередная чушь.... как укусить грушу, шобы сок не потек на клавиатуру печатЫвающего устройства...


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.9.2023, 23:01
Сообщение #102


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Предложи дельное..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 1.10.2023, 9:49
Сообщение #103


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Олега @ 26.9.2023, 12:56) *
От бокса в здание вводится либо две жилы - L и PEN (16 или 10 мм2)...

Во первых нарушение 1.7.132. , а значит в СЗ TN в однофазке после ЩУ только L , N , PE и никаких "либо". Во вторых, обсуждая существующую установку, обозвать проводник PEN-ном можно только по факту его использования как такового согласно определению 1.7.36.

Сообщение отредактировал protector - 1.10.2023, 10:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.10.2023, 14:50
Сообщение #104


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(protector @ 1.10.2023, 9:49) *
Во первых нарушение 1.7.132. , а значит в СЗ TN в однофазке после ЩУ только L , N , PE и никаких "либо".
Есть требование о раздельных N и РЕ в здании (от ВРУ). Сразу "после ЩУ" (бокс на наружн. стене) нет никакого требования делить. При несогласии приведите норматив. Да, и при чем в этой теме "однофазка" ?

Цитата(protector @ 1.10.2023, 9:49) *
.. обсуждая существующую установку, обозвать проводник PEN-ном можно только по факту его использования как такового согласно определению 1.7.36.
Еще раз - "7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ... ТN-С-S". Вот и используйте питание с употреблением предложенного Правилами, а не "гвоздь в земле".


+ теоретическое обоснование от отдельного специалиста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 1.10.2023, 17:54
Сообщение #105


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Олега @ 1.10.2023, 14:50) *
Сразу "после ЩУ" (бокс на наружн. стене) нет никакого требования делить. При несогласии приведите норматив.

Участок схемы после ЩУ не является ответвлением от ВЛ исходя из определения ( 2.4.3.), а значит на этом участке действует требование из 1.7.132 " Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник..."
Цитата(Олега @ 1.10.2023, 14:50) *
при чем в этой теме "однофазка" ?

Зачем создавать новую тему если название соответствует? В трехфазке тоже грехи водятся за ЭСО.
Таким образом огромное количество вводов (в частности однофазных) выполнено по схемам, которые никак не состыкуются с СЗ TN. Если в этих случаях применить TN, то автоматически всплывают нарушения 1.7.132 , 1.7.131.(или 7.1.45 для сечения PEN), а часто и 7.1.21 при двухполюсном вводном автомате.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.10.2023, 20:58
Сообщение #106


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(protector @ 1.10.2023, 17:54) *
Зачем создавать новую тему если название соответствует? В трехфазке тоже грехи водятся за ЭСО.
Не стоит хитрить. П.1.7.132 был исключительно для однофазного ввода (и постоянки) и, строго говоря, не в тему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 1.10.2023, 21:03
Сообщение #107


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 660
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(protector @ 1.10.2023, 17:54) *
Участок схемы после ЩУ не является ответвлением от ВЛ исходя из определения ( 2.4.3.), а значит на этом участке действует требование из 1.7.132 " Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник..."

Добавлю, некоторые поставщики электроэнергии пользуются этим, ставят в запломбированные щитки счетчики с учетом тока в нулевом проводе, и заземление N-проводника потребителем после счетчика приводит к тому, что потребитель платит за потреблённую электроэнергию плюс перетекание тока с нуля линии через счетчик на заземлитель потребителя. И чем больше перекос нагрузок по фазам в линии электропередачи, и чем меньше сопротивление заземлителя на вводе в дом, тем больше переплата.
А до счетчика, подключить заземлитель и разделить на N и РЕ, Вам никто не даст! И поменять счетчик тоже не дадут! Система ТТ единственный выход из данной ситуации. Даже если линия - СИП, а не голые провода!

Сообщение отредактировал sasha4312 - 1.10.2023, 22:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.10.2023, 0:22
Сообщение #108


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(protector @ 1.10.2023, 17:54) *
действует требование из 1.7.132" Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник..."
Более свежий, основополагающий, межгосударственный ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005):
"20.109 электроустановка здания: Совокупность взаимосвязанного электрооборудования, установленного в здании и имеющего согласованные характеристики." Заметьте, в здании.
"20.2 ввод в электрическую установку: Точка, в которой электрическую энергию вводят в электрическую установку." По 20.109 - в здание.
"Рисунок 31В3 - Система TN-C-S однофазная двухпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки"
Узел учета (счетчик) может быть на наружной стене, на отдельной стойке, на опоре ВЛ (хоть в ТП). Это не означает, что необходимо выполнить разделение PEN-проводника до счетчика. Нынче принадлежность счетчиков изменилась и ЭСО стремится убрать их за пределы участков

Цитата(sasha4312 @ 1.10.2023, 21:03) *
И поменять счетчик тоже не дадут!
На каком основании ? ГОСТом "в электроустановке допускается дополнительное заземление защитного проводника (РЕ)"

Цитата(sasha4312 @ 1.10.2023, 21:03) *
Даже если линия - СИП, а не голые провода!
Ужасные строгости ! Круче чем у Росэлектромонтажа

Сообщение отредактировал Олега - 2.10.2023, 7:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 2.10.2023, 7:25
Сообщение #109


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 660
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Олега @ 2.10.2023, 0:22) *
На каком основании ? ГОСТом "в электроустановке допускается дополнительное заземление защитного проводника (РЕ)"

Ужасные строгости ! Круче чем у Росэлектромонтажа

А Вы что, судиться с ними будете? У них с документами всё в порядке! И заземлитель находится в зоне Вашей ответственности! Средств не хватит судиться! Судьи в электрике плохо разбираются! Они документы проверят и всё! Девяносто пять процентов населения просто не умеют судиться, да и средств нет! Вас бы в судьи! Глядишь и порядок в электрике "навели-бы"! Правда, на всю страну Вас всё равно не хватит!

Сообщение отредактировал sasha4312 - 2.10.2023, 8:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.10.2023, 9:50
Сообщение #110


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sasha4312 @ 2.10.2023, 7:25) *
А Вы что, судиться с ними будете?
Су́дится (сам или оплачивает представителя) тот, кому это нужно.
У меня по части учета до суда не доходило. Вопросы решены по-месту и безвозмездно. Три установленных счетчика правильные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 2.10.2023, 12:13
Сообщение #111


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(sasha4312)
Для обеспечения условий автоматического отключения (УЗО.) сопротивление заземляющего устройства электроустановки (380V) здания из металла, напряжение прикосновения 12V, в системе ТТ должно быть не более 57 Ом, а для неметаллического здания, напряжение прикосновения 50V, не более 238 Ом.
ГОСТ Р 51326.1......
Тут мне Ваня подсказал, что один ГОСТ по УЗО уже отменили
Заменён на ГОСТ IEC 61008-1-2020.
Цитата(Олега)
Цитата(Rezo)
всё же это мнение кандитата д.т.н.
Возраст, заслуги, звание и т.п. нужно всё же уважать
.

Слепое преклонение перед авторитетами нам ни к чему.
Лучше обратим взоры на международные стандарты
Ну так общеизвесно же, что "Олега" самый умный, "крутой" блефует в интернете со своим неверным пониманием 1.7.59, а все остальные - полнейшие непрофессиональные дубы, которые в своей работе используют и наши и международные стандатры.
Ну куда там докторам наук до "Олега"?
Круче "Олега" не бывает и быть не должно..... general.gif

Сообщение отредактировал Rezo - 2.10.2023, 12:33


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 2.10.2023, 12:21
Сообщение #112


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 660
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Олега @ 2.10.2023, 9:50) *
Су́дится (сам или оплачивает представителя) тот, кому это нужно.
У меня по части учета до суда не доходило. Вопросы решены по-месту и безвозмездно. Три установленных счетчика правильные.

Поздравляю!
А ко мне в июле знакомый обратился, он себе заказал для надежности установку новых заземлителей, и получил счет за электроэнергию почти в два раза больше! Я ему объяснил, что дело в типе счетчика, и что он всё время переплачивал, только раньше меньше, но чем дело кончилось не знаю, не видел его с тех пор.
А счетчики, они все правильные и даже сертифицированные, но для разного применения.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 2.10.2023, 12:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.10.2023, 12:43
Сообщение #113


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 2.10.2023, 12:13) *
Круче "Олега" не бывает и быть не должно..... general.gif
Научился честь на конец отдавать.. Уже хорошо ! ))


Цитата(sasha4312 @ 2.10.2023, 12:21) *
А счетчики, они все правильные и даже сертифицированные, но для разного применения.
Согласен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 2.10.2023, 14:51
Сообщение #114


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Научился честь на конец отдавать.. Уже хорошо ! ))
Вот - вот!.... Ты даже в этом (как и п.1.7.59) всё неправильно понимаешь.
Смысл смайлика как раз в том, что от великого самомнения самостоятельно надев генеральскую шапку, считаешь себя уже генералом, а все остальные (в т.ч. специалисты со званиями) тебе уже "по-барабану".
Уймись - "Наполеон" ты наш интернетовский..... icon_biggrin.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.10.2023, 16:37
Сообщение #115


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 2.10.2023, 14:51) *
специалисты со званиями тебе уже "по-барабану".
За примером - как Rezo разбирается в званиях - далеко ходить не нужно:
Цитата(Rezo @ 28.9.2023, 18:18) *
мнение кандитата д.т.н.
В настоящее время в РФ присуждают учёные степени кандидата наук или доктора наук. А Rezo награждает сразу двумя.. icon_wink.gif


Цитата(Rezo @ 2.10.2023, 14:51) *
Ты даже в этом (как и п.1.7.59) всё неправильно понимаешь.
Для правильного понимания - прежде всего специализированная глава 7.1, правильный ты наш..


Цитата(Rezo @ 2.10.2023, 14:51) *
Уймись ...
Покуда не начинал.. Не забудь выполнить обещанное. И, надеюсь, адрес будет настоящим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 2.10.2023, 16:39
Сообщение #116


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Олега @ 2.10.2023, 0:22) *
"20.109 электроустановка здания: Совокупность взаимосвязанного электрооборудования, установленного в здании и имеющего согласованные характеристики." Заметьте, в здании.

Но определение "установка" несколько шире:
1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.

1.1.4. Открытые или наружные электроустановки - электроустановки, не защищенные зданием от атмосферных воздействий.

Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями и т.п., рассматриваются как наружные.

3акрытые или внутренние электроустановки - электроустановки, размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных воздействий.



Вот определение ответвления из 2.4.3.
"Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода)".

Вот еще одно
"Ответвление от магистральной электролинии – это участок проводов от опоры линии электропередач (ЛЭП) до керамических или фарфоровых изоляторов на наружной стене здания. Соответственно, участок проводов от этих изоляторов до вводного устройства (счетчик или рубильник) внутри здания называется вводом

Вот от этих изоляторов не должно быть PEN проводника в двухпроводке согласно 1.7.132.
Что касается трехфазных ЩУ, то здесь с однофазными один и тот же косяк со стороны ЭСО - заведение нейтрали непосредственно в клемник счетчика. Мало того, что при этом соединение не самое надежное, так оно еще и надежно спрятано под пломбу. И просто нельзя не вспомнить про П. 1.7.140.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 2.10.2023, 17:08
Сообщение #117


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олнга)
В настоящее время в РФ присуждают учёные степени кандидата наук или доктора наук. А Rezo награждает сразу двумя.
А тебе никто не указ - ни с одной, ни с двумя степенями, хотя доктором может стать только уже будучи кандидатом - вот тебе и награда двумя званиями, хотя не одномоментно конечно же.
А вообще-то, о пропущенной запятой мог бы и догадаться, а не не ёрничать и искать чёрную кошку в тёмной комнате.
Только это тебе теперь и остаётся делать как ёрничать, не считаясь ни с какими званиями, ни с какими трудами этих кандидатов и докторов, которые в своих работах используют и наши и международные стандарты.
Цитата(Олега)
Не забудь выполнить обещанное. И, надеюсь, адрес будет настоящим.
Не забуду, только (как и говорил) сначала будет номер телефона.
Дальнейшую процедуру уже описывал, что бы не было "подставных" специалистов и инспекторов, со всеми своими полномочиями приказать использовать TN.
Цитата(Олега)
2. ГОСТ 32395-2020 (введен с 1.03.21) Щитки распределительные для жилых зданий
"Стандарт содержит требования к щиткам, применяемым как в жилых зданиях массового строительства, так и в зданиях, строящихся по нетиповым проектам, а также в коттеджах, сельских жилых домах, дачных домиках и других небольших строениях."
Смотрим схемы в приложении А:
Нет вариантов с ТТ
Нет и быть не может, поскольку приведённый тобой ГОСТ для применения щитков в электроустановках вновь строящихся жилых зданий и действующего жилого фонда с системами заземления TN-S, TN-C-S и TN-C.
Да и вообще данный ГОСТ тут не при делах, т.к. не исключительно щитками определяется СЗ.
Да и стандарт этот далеко не международный.
В международном СЗ ТТ исползуется практически наравне с TN, только на это ты говоил, что речь идёт и будем говорить о нашей стране.
Поэтому поаккуратней ссылайся на международные стандарты.....

Сообщение отредактировал Rezo - 2.10.2023, 18:45


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.10.2023, 19:46
Сообщение #118


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(protector @ 2.10.2023, 16:39) *
Но определение "установка" несколько шире:
Что-то вы уж совсем широко зашагали, прямо от электростанций... ))
При возникновении спорных ситуаций резонно обратиться к значительно более свежим документам (об этом и письмо РТН было) представленным в перечнях к ТР (они нынче рулят). А значит к СП256 и след. к ГОСТ 30331.1—2013. Разделение от изолятора в стандарте не требуется, только от точки ввода в здание - нет никакого смысла в разделении на стене. (если сможете - поясните смысл)
"В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN- и PEL-проводники. PEN- или PEL-проводник распределительной электрической сети должен быть разделен на нейтральный или заземленный фазный проводник и защитный проводник на вводе электроустановки". А "ввод в электрическую установку: Точка, в которой электрическую энергию вводят в электрическую установку."

Цитата(protector @ 2.10.2023, 16:39) *
.. до керамических или фарфоровых изоляторов на наружной стене здания.
..от этих изоляторов не должно быть..
Какие нафиг изоляторы при СИП..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.10.2023, 22:11
Сообщение #119


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 2.10.2023, 17:08) *
Да и стандарт этот .. не международный.
Признаю, конечно же "межгосударственный" (описку исправил).

Цитата(Rezo @ 2.10.2023, 17:08) *
Нет и быть не может, поскольку приведённый тобой ГОСТ для применения щитков в электроустановках вновь строящихся жилых зданий и действующего жилого фонда с системами заземления TN-S, TN-C-S и TN-C.
Если можно применить, то почему отсутствует ? Вот в ГОСТ 32397-2020 не постеснялись, там есть ТТ..

Цитата(Rezo @ 2.10.2023, 17:08) *
вот тебе и награда двумя званиями, хотя не одномоментно конечно же.
Ага ! Только доктором т.н. был его папенька, Владимир Николаевич, а Юрий - к.т.н. ))

Цитата(Rezo @ 2.10.2023, 17:08) *
..тебе теперь и остаётся делать как ёрничать, не считаясь ни с какими званиями..
Почему не поёрничать при случае ? Звание ничего не гарантирует, об этом в теме сказал один участник форума (вспомнил кто ?)
Открою незамеченное: в процессе разговора у меня тоже была ссылка на мнение Ю.В.Х., справочная..

Сообщение отредактировал Олега - 3.10.2023, 0:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 3.10.2023, 10:25
Сообщение #120


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Олега @ 2.10.2023, 19:46) *
Разделение от изолятора в стандарте не требуется, только от точки ввода в здание - нет никакого смысла в разделении на стене.

Выходит, когда ЩУ в здании, то само собой - на стене или вообще на опоре. Когда ЩУ на фасаде ничего не меняется, так как узел учета - часть электроустановки, а ответвление от ВЛ в любом случае заканчивается до счетчика, а не после. Но делить PEN в этом случае можно аккуратно в ЩУ.
Цитата(Олега @ 2.10.2023, 19:46) *
Какие нафиг изоляторы при СИП..

Применение СИПа не отменяет действие соответствующих пунктов правил.
"Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода)".
Для СИПа применяется натяжитель. Хотя конечно 2-3 метра СИПа после натяжителя не принципиально, а вот деление именно до счетчика - очень даже.



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 23:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены