Повторное заземление TN-C-S , Как сделать правильно и безопасно для дома ?

Shura_with_KINEF
сообщение 4.10.2023, 15:49
Сообщение #141


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3110
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Но есть же счётчики, которые ставятся на столб или вешаются на ответвление в разрыв фазы, а нейтраль одним зажимом цепляется за PEN чисто для питания самого счётчика и измерения напряжения, пожалуйста. И учёт на столбе, и PEN полноценный идёт на ввод в дом, и токи в PEN не искажают учёт. У меня на даче счётчик на столбе марки МИР с дистанционным пультом, PEN проходит через счётчик, но учёт только по фазе, токи по цепи "N"не учитываются - счётчик без контроля тока в нейтрали, что видно по маркировке (отсутствует буква "N"), т.е. по выходу из счетчика тоже полноценный PEN. Т.е. получается вопрос то к конкретной сбытовой конторе, к её честности и порядочности, если на столб вешают счётчики с контролем максимального тока.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 4.10.2023, 16:33
Сообщение #142


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Shura_with_KINEF)
нейтраль одним зажимом цепляется за PEN чисто для питания самого счётчика и измерения напряжения, пожалуйста.И учёт на столбе, и PEN полноценный идёт на ввод в дом....
Производитель так не считает и не спроста.
Где Вы видели, чтобы на ПУ подключался РЕН?
Подключение считается правильным, если выполнено согласно требованиям производителя, гарантирующего работу ПУ и обозначения в электротехнике не спонтанные, а конкретные.
Вот схема подключения Вашего МИРа - производитель однозначно указывает только НОЛЬ и никак иначе!

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 4.10.2023, 17:08
Сообщение #143


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3110
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Rezo @ 4.10.2023, 16:33) *
Производитель так не считает и не спроста.
Где Вы видели, чтобы на ПУ подключался РЕН?
Подключение считается правильным, если выполнено согласно требованиям производителя, гарантирующего работу ПУ и обозначения в электротехнике не спонтанные, а конкретные.

Вот две схемы подключения ПУ от производителя, и если производитель назвал провод ВЛ "нейтральным", это совсем не значит, что он(провод) перестал быть PENом. Второй вариант подключения очень похож на рисунок приведённый на ранних страницах темы с ответвлением от "нейтрали" к "N" клемме ПУ.
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение




--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 4.10.2023, 18:03
Сообщение #144


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Shura_with_KINEF)
Вот две схемы подключения ПУ от производителя, и если производитель назвал провод ВЛ "нейтральным", это совсем не значит, что он(провод) перестал быть PENом.
Совершенно верно!
Обозвать (для понимания) можно как угодно, но в ПУ заводится именно ноль и выходит ноль, согласно требованиям.
И на Вашей картинке в измерительном блоке, подводящий нейтральный проводник обозначается именно нолём, а не РЕН, что соответствует требованиям производителя по подключению ПУ.
Да и...... обозначение как нейтральный, как раз напрямую подразумевает именно ноль:
Цитата
нейтральный проводник (neutral conductor): Проводник, присоединенный электри­
чески к нейтральной точке и используемый для распределения электрической энергии [ГОСТ Р
МЭК 60050-195—2005. ГОСТ Р МЭК 60050-826—2009]

Цитата
нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N-проводник): Проводник в электроустанов­
ках до 1 кВ. предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной
нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом
источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока.

Всё! Именно это имел ввиду производитель, указывая схему размещения измерительного блока.
PEN тут не при делах.....

Сообщение отредактировал Rezo - 4.10.2023, 18:08


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.10.2023, 18:14
Сообщение #145


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10971
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.10.2023, 16:08) *
если производитель назвал провод ВЛ "нейтральным", это совсем не значит, что он(провод) перестал быть PENом.

"Называй хоть горшком, только в печь не клади".

Раз уж на етикетке к счетчику СО-2 нарисовано Г-Г (генератор) и Н-Н (нагрузка), стало быть, так и надо.
Если хитро выдолбленный счётчик сравнивает токи в нуле и фазе, а после негативных результатов переходит на дорогой тариф, то уж будьте добры, пускайте ноль через него!

Так что L и N - только рабочие проводники, а пропуск PEN через счётчик с последующим заземлением чреват ночным свечением и дневным задымлением.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.10.2023, 19:24
Сообщение #146


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17643
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 4.10.2023, 18:03) *
.. на Вашей картинке в измерительном блоке, подводящий нейтральный проводник обозначается именно нолём, а не РЕН, что соответствует требованиям производителя по подключению ПУ.
Да и...... обозначение как нейтральный, как раз напрямую подразумевает именно ноль
Еще раз. Проводник на схеме обозначенный N, может быть и PEN. От магистрали может ответвляться к клеммнику (или от клеммника в счетчик, как на 2 рис. от Shura_with_KINEF) единственный провод N (такую схемку ранее приводил). Для счетчика в пластике РЕ-функция в принципе не нужна и ответвление к нему - только N.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 4.10.2023, 19:29
Сообщение #147


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Для счетчика в пластике РЕ-функция в принципе не нужна и ответвление к нему - только N.
Ну наконец-то и Вы со мной согласились.
На схеме производителя так же указано, что и c выхода выходит тоn же только N.

Сообщение отредактировал Rezo - 4.10.2023, 19:33


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 4.10.2023, 19:30
Сообщение #148


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3110
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Как легко вы соглашаетесь с некто "производитель", называющему в своих руководствах PEN на ВЛ "нейтральным проводом" и возмущаетесь, что проходной проводник ПУ, обозначенный "производителем" "N" кто-то называет его PEN. Чем вам не нравится ответвление проводника N от PEN провода на нагрузку? (рис.Б в моём посте выше).
А "хитро выдолбленный счётчик" можно и укротить, заставив сбытовую организацию его перепрошить в режим учёта по фазному(фазным) проводнику(ам), для обеспечения возможности организации необходимого типа заземления системы электроснабжения дома.

К стати, есть ещё и УЗО дифференциального тока предназначенные для установки до разделения PEN, в которых совмещённый нейтральный проводник не коммутируется, и тоже на корпусе его входная и выходная клеммы обозначены буквой N.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.10.2023, 19:34
Сообщение #149


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17643
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 4.10.2023, 19:29) *
Ну наконец-то и Вы со мной согласились.
Это показалось icon_cool.gif я позицию не менял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 4.10.2023, 19:38
Сообщение #150


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3110
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Rezo @ 4.10.2023, 19:29) *
Ну наконец-то и Вы со мной согласились.

Да об этом Олега написал ещё в посте 32 на второй странице, и картинку из руководства к РиМовскому ПУ привёл. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 4.10.2023, 19:39


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.10.2023, 20:49
Сообщение #151


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17643
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 4.10.2023, 19:29) *
На схеме производителя так же указано, что и c выхода выходит тоn же только N.
Утомительно объяснять, одно и тоже набирая.
А). Схема подключения с одним N к счетчику (в виде ответвления) наглядно показывает, что магистраль может быть PEN-проводником.
Б). При вводе (и отводе) PEN на общие клеммы в счетчике принципиально ничего не меняется - внутри счетчика (к катушкам) идет один N провод от клеммника.
С А) - проще, так как схема есть в руководствах. А в принципе, никакой принципиальной разницы меж А) и Б) НЕТ

До кучи схемка из руководства к "Меркурию"
Прикрепленное изображение

(их там дофига.. но все с "0" )

Аналогична схема в руководстве счетчика СЕ101
Прикрепленное изображение


Цитата(Roman D @ 4.10.2023, 18:14) *
хитро выдолбленный счётчик сравнивает токи в нуле и фазе, а после негативных результатов переходит на дорогой тариф, то уж будьте добры, пускайте ноль через него!
Как уже говорили, таким счетчикам нехрен делать в сельском доме с TN, ибо ГОСТ допускает повторные заземлители в ЭУ.

Сообщение отредактировал Олега - 4.10.2023, 21:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 4.10.2023, 21:53
Сообщение #152


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
А). Схема подключения с одним N к счетчику (в виде ответвления) наглядно показывает, что магистраль может быть PEN-проводником.
Магисталь может и с этим никто не спорит.
Цитата(Олега)
Б). При вводе (и отводе) PEN на общие клеммы в счетчике принципиально ничего не меняется - внутри счетчика (к катушкам) идет один N провод от клеммника.
Меняется или нет - это уже другой вопрос.
Цитата(Shura_with_KINEF)
Цитата(Rezo)
Ну наконец-то и Вы со мной согласились.

Да об этом Олега написал ещё в посте 32 на второй странице
Как-то не видно там этого и "Олега" продолжает утверждать, что заходит в ПУ N, а выходит (может становится) уже PENом.
А так не бывает!
Это как "беременна наполовину" icon_redface.gif
Производитель указывает, что пришёл на ПУ N и выходит с ПУ N, а не PEN.

PS: Модно говорить о скрытых функциях. Так вот - по причине неофициальных "скрытых функциях" (назовём это так), для СО спокойнее иметь на выходе ПУ именно ноль, а не PEN.
Ну это я так...... "заметки на полях".... icon_biggrin.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.10.2023, 23:06
Сообщение #153


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17643
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 4.10.2023, 21:53) *
Меняется или нет - это уже другой вопрос.
Ну покажи собравшимся, что именно меняется.

Цитата(Rezo @ 4.10.2023, 21:53) *
"Олега" продолжает утверждать, что заходит в ПУ N, а выходит (может становится) уже PENом.
А так не бывает!
Правильно - это как Олега говорит (а не как ты кривляешь):
А. К ПУ идет N, ответвленный от PEN-магистрали
и аналог:
Б. К клеммнику счетчика, и от него - PEN. Ответвление N - это провод внутри счетчика

Цитата(Rezo @ 4.10.2023, 21:53) *
Производитель указывает, что пришёл на ПУ N и выходит с ПУ N, а не PEN.
Производитель указал необходимый (минимальный) вариант использования.
Видя твою упёртость, я в прошлой теме (аналогичной, в начале года) ограничился вариантом А). - на ПУ пришёл N (от магистрали PEN), с ПУ PEN не выходит.
Два других производителя указывают на магистрали "0" (который нынче PEN)

Сообщение отредактировал Олега - 4.10.2023, 23:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.10.2023, 7:55
Сообщение #154


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10971
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 4.10.2023, 20:49) *
Как уже говорили, таким счетчикам нехрен делать в сельском доме с TN, ибо ГОСТ допускает повторные заземлители в ЭУ.

Если "нехрен", то должен он быть на бумаге.

Просто регулярно (часто от сельских жителей) приходят фразы типа "да я забью лом в огороде (читай: повторное заземление), и буду качать электричество бесплатно!".


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.10.2023, 8:43
Сообщение #155


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17643
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 5.10.2023, 7:55) *
Если "нехрен", то должен он быть на бумаге.
И то верно.. Надо бы на той же бумаге дописать, чтоб не ставили однофазный счетчик на трехфазный ввод. И запретить забивать счетчиком гвозди. Любым.

Цитата(Roman D @ 5.10.2023, 7:55) *
Просто регулярно (часто от сельских жителей) приходят фразы типа "да я забью лом в огороде (читай: повторное заземление), и буду качать электричество бесплатно!".
Просто господам изобретателям кругозор надо расширять, а не только о расхищении кумекать.
Бездумно выбранная моделька счетчика потребует продолжения банкета реконструкции законной сети на участке.

Сообщение отредактировал Олега - 5.10.2023, 9:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 5.10.2023, 11:32
Сообщение #156


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Цитата(Rezo)
"Олега" продолжает утверждать, что заходит в ПУ N, а выходит (может становится) уже PENом.
А так не бывае
т!

Правильно - это как Олега говорит (а не как ты кривляешь)
Лично "Олега" может считат как угодно, но производитель конкретно указывает, что с ПУ отходит именно ноль!
Т.к. тебе всё и все пофиг, то дальнейший разговор с тобой уже не имеет смысла....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.10.2023, 12:24
Сообщение #157


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10971
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 5.10.2023, 7:43) *
И то верно.. Надо бы на той же бумаге дописать, чтоб не ставили однофазный счетчик на трехфазный ввод. И запретить забивать счетчиком гвозди. Любым.

Если счетчик после этого пройдёт поверку, то пусть.

У нас проще. Счетчики - собственность сбыта и находятся за пределами владения. А хозяин пусть трясётся в перепутанных заземлениях.

Мысль в том, чтобы если счетчик поменять на счетчик, должно всё работать без танцев с бубном. Написано "однофазный, 230 В, 10(40) А" - а что сверх того, то от лукавого.

Сообщение отредактировал Roman D - 5.10.2023, 12:27


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.10.2023, 17:50
Сообщение #158





Гости






Цитата(Roman D @ 5.10.2023, 12:24) *
...
У нас проще. Счетчики - собственность сбыта и находятся за пределами владения. А хозяин пусть трясётся в перепутанных заземлениях.
...

Так у нас тоже на это переходят, сетевики ставят "умные" счётчики, самостоятельно передающие показания, на опорах. У хозяина только пульт для контроля показаний.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.10.2023, 18:14
Сообщение #159


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10971
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость сочувствующий @ 5.10.2023, 17:50) *
Так у нас тоже на это переходят, сетевики ставят "умные" счётчики, самостоятельно передающие показания, на опорах. У хозяина только пульт для контроля показаний.

Хорошее решение. Счётчики "хрен достанешь".
Придёт счёт раз в месяц. А "пульты" - жирно будет! Раз в месяц счёт получишь. Прочее - через интернет. После регистрации на сайте сбыта.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.10.2023, 19:09
Сообщение #160


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17643
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 5.10.2023, 12:24) *
Счетчики - собственность сбыта и находятся за пределами владения.
И какая официальная система заземления ?

Цитата(Roman D @ 5.10.2023, 18:14) *
А "пульты" - жирно будет! Раз в месяц счёт получишь.
Вот ведь какое доверие населения к ЭСО - скока выпишут, стока и оплатим.. ))
А возникающих небось на доску позора вывешивают.

Цитата(Rezo @ 5.10.2023, 11:32) *
.. дальнейший разговор с тобой уже не имеет смысла....
Это с тобой нет никакого смысла беседовать. Ты не в силах объяснить использование именно N (без РЕ) на наружной стене.

Сообщение отредактировал Олега - 5.10.2023, 19:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения