Работа трансформатора в насыщении , В промышленном оборудовании, да. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Работа трансформатора в насыщении , В промышленном оборудовании, да. |
17.10.2023, 11:31
Сообщение
#101
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
|
|
|
|
17.10.2023, 12:00
Сообщение
#102
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3734 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Предлагаю всем присутствующим для расширения кругозора скачать и прочесть (а лучше - внимательно изучить!) следующую статью: М.А.Шакиров, А.А.Ткачук: «Сравнение положений традиционной и новой теорий трансформаторов», 2019 (тыц). Файл будет храниться на файлообменнике до 31.10.2023.
При остром желании поспорить можно связаться с авторами данной статьи. Контактная информация: manshak@mail.ru – д.т.н., профессор Мансур Акмелович ШАКИРОВ, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого. Почтовый адрес: 195251, г.Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29. a.a.tkachuk@mail.ru – к.т.н., доцент Антон Андреевич ТКАЧУК, Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I. Почтовый адрес: 190031, г.Санкт-Петербург, Московский пр., 9. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
17.10.2023, 13:31
Сообщение
#103
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(protector) Цитата Вот это "лишь частичное смещение "0"" и вызывает подмагничивание. Подмагничивает ток нагрузки, проходя в тот момент, когда ток в первичке отсутствует, при этом разумеется нет компенсации токов. Мне приходилось (и об этому же писал) не один раз читать подобное мнение "именитых", но реального объяснения нигде нет такому выводу - нигде. Моё образование и знания в полной мере позволяют усомниться в этом. Вот покажите мне направление постоянных токов, которые могут подмагнитить? Их же просто нет! И всё же.... Как Вы думаете, почему в цепи постоянного тока делают немагнитный зазор? Ну это я так - "заметка на полях". Так вот.... с ассиметричным током нагрузки, происходит и ассиметричный ток первички (это то самое смещения "0"), что не позволяет полностью перемагнитить сердечник для компенсации, вот тебе и остаточное подмагничивание. И никакая постоянная составляющая тут не присутствует и ни при делах! Хотя бы такое сильно упрощённое объяснение моего мнения Вам надеюсь понятно? Сообщение отредактировал Rezo - 17.10.2023, 13:33 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
17.10.2023, 15:02
Сообщение
#104
|
|||||
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Вот симуляция схемы с единичным трансформатором. Сняты осциллограммы токов первичной и вторичной обмоток. Сиреневый луч - ток первички, зеленый - вторички. Сначала видим холостой ток с разомкнутым ключем, который составляет в пиковом значении примерно 200мА.
Затем видим токи при подключенной нагрузке. Полярности амперметров на схеме совпадают, поэтому значения токов по одну сторону от "0" будем считать компенсирующими друг друга в трансформаторе. На этой осциллограмме ток нагрузки оказывается смещенным вверх от тока первички примерно на 2А в любой момент времени. Когда ток первички - ноль, то в нагрузке проходит ток 2А. А когда в нагрузке тока нет, то в первичке протекает около 2А. Откуда берется эта постоянная составляющая? Измеряем ток нагрузки и видим ток DC - 2А. |
||||
|
|||||
|
17.10.2023, 15:58
Сообщение
#105
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1347 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Подмагничивает ток нагрузки, проходя в тот момент, когда ток в первичке отсутствует, при этом разумеется нет компенсации токов. Ну опять же, на той картинке в #58 вроде хорошо видно, что ток нагрузки в верхнем по картинке полупериоде, а ток намагничивания в нижнем. А ваша версия о загадочной миграции тока нагрузки в смежный полупериод не знаю, на каком бреде основана, на лично вашем или обчитались/обсмотрелись чего, но на бреде определённо. М.А.Шакиров, А.А.Ткачук: «Сравнение положений традиционной и новой теорий трансформаторов», 2019 Ваня, вроде всяких новоньютонов и ньюгалилеев нынче предостаточно и без этих клоунов. Вот симуляция схемы с единичным трансформатором. Сняты осциллограммы токов первичной и вторичной обмоток. Я правильно подозреваю, что при симулирывании своих моделяцый маэстра в кач. Т1 впендюрили т.н. идеальный трансформатор? Сообщение отредактировал чукча - 17.10.2023, 15:50 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
17.10.2023, 16:08
Сообщение
#106
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
но реального объяснения нигде нет такому выводу - нигде. это потому, что читающий эту литературу должен иметь изначальные знания. В данном случае Вы должны иметь понятие о работе индуктивности. Как Вы думаете, почему в цепи постоянного тока делают немагнитный зазор? Кто Вам сказал, что только в цепи постоянного? Во всех случаях применения зазор увеличивает магнитное сопротивление сердечника, уменьшая тем самым магнитный поток и как следствие индукцию в сердечнике при тех же ампер-витках. Окончательную целесообразность определяет уже схемотехника. |
|
|
17.10.2023, 16:15
Сообщение
#107
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1347 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
это потому, что читающий эту литературу должен иметь изначальные знания. В отличии от пишущих эту макулатуру. -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
|
17.10.2023, 16:39
Сообщение
#108
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
|
|
|
17.10.2023, 17:21
Сообщение
#109
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1347 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Ну, в отличи от любителей симулированых моделяцый, я всё это смотрел на реальном трансформаторе. Вот ссылка про это на вегалабе:
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87014 Обратите внимание на рис.9, 10. Сообщение отредактировал чукча - 17.10.2023, 17:26 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
17.10.2023, 19:13
Сообщение
#110
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Ну опять же, на той картинке в #58 вроде хорошо видно, что ток нагрузки в верхнем по картинке полупериоде, а ток намагничивания в нижнем. С чего Вы взяли, что ток нагрузки вверху? версия о загадочной миграции тока нагрузки в смежный полупериод у меня на осциллограмме два тока, на вашей картинке ток и напряжение сети. Вы смотрели одновременно токи в обмотках? Советую Вам изучить работу индуктивности в цепях переменного и постоянного тока. Для начала повторить закон Фарадея и вытекающее из него первое правило коммутации. Сообщение отредактировал protector - 17.10.2023, 19:42 |
|
|
|
17.10.2023, 19:42
Сообщение
#111
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1347 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Цитата С чего Вы взяли, что ток нагрузки вверху? С того, что я сам это собирал, знаю фазировку обмоток, и делал это не чтобы разобраться (я-то знаю как это работает), а для пояснения персонажам вроде вас, обчитавшимся/обсмотревшимся всякой чухни. Цитата Вы смотрели одновременно токи в обмотках. Смотрел. И просто не фиксировал из-за очевидной банальности. Сроду не мог и предположить, что кому-то придёт в голову такой рекордно сивый бред, как сдвиг фазы тока нагрузки трансформатором на полпериода. Сообщение отредактировал чукча - 17.10.2023, 19:43 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
17.10.2023, 20:02
Сообщение
#112
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
|
|
|
17.10.2023, 20:10
Сообщение
#113
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1347 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Цитата И где у меня на полпериода сдвиг? Так вы не только меня и других, но и даже себя не читаете? Цитата Вы хорошо проверили фазировку перед тем, как включать? Да, и коме детектора фазы у меня есть детектор бреда, и на вас он уже зашкаливает. -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
17.10.2023, 20:26
Сообщение
#114
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
|
|
|
17.10.2023, 23:03
Сообщение
#115
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3734 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...у меня есть детектор бреда, и на вас он уже зашкаливает. Видимо поэтому лысый из села Самбек (он же чукча из села Самбек) и схлопотал вечный бан на форуме Vegalab.ru. Как говаривал известный киногерой: "С людями надо быть помягше, а на вещи смотреть ширше! Учись, студент!" Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 17.10.2023, 23:07 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
18.10.2023, 0:00
Сообщение
#116
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17621 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
18.10.2023, 11:21
Сообщение
#117
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10956 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Взял я трафик ОСМ-1 0,1 кВА, 220/24 В, прицепил к нему нагрузку 24 Ом, диод Д246, посмотрел картинку.
Получилось 13,8 В 518 мА RMS. Замерил ток на первичке. 180 мА RMS -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
18.10.2023, 12:22
Сообщение
#118
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1347 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Ну и ещё раз выложу ту же свою картинку из #58, чтоб не листать назад.
Качественных отличий никаких, только у меня полярность наоборот. Сообщение отредактировал чукча - 18.10.2023, 12:23 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
||
18.10.2023, 12:37
Сообщение
#119
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Roman D, сделайте замеры одновременно токов обеих обмоток.
|
|
|
18.10.2023, 12:53
Сообщение
#120
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10956 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Качественных отличий никаких, только у меня полярность наоборот. Именно так. Подмагничивание сердечника постоянкой вылезало в преобразователях за счет несимметрии схемы преобразователей с ненасыщающимся трансформатором. Например, транзисторы разные или разный угол включения. Пока рабочая точка находится в центре петли гистерезиса, всё путём. А когда сердечник начинает работать с "залезанием" в область насыщения, и тогда на первичке те пики тока (на моей картинке) растут до безобразия, транс греется, преобразователь уже не тянет. Roman D, сделайте замеры одновременно токов обеих обмоток. У меня датчик тока пока один. Положите картинки рядом. Напряжение там для привязки, масштаб тока (красный цвет) на обеих картинках один. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 23:34 |
|