![]() Повторное заземление TN-C-S , Как сделать правильно и безопасно для дома ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Повторное заземление TN-C-S , Как сделать правильно и безопасно для дома ? |
![]()
Сообщение
#181
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17643 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
PEN тут не при делах..... https://dzen.ru/a/Y-oUprFcBmIxmVcGВ разделении на PE и N необходимости нет (к счетчику подключено ответвление N). |
|
![]() |
||
|
![]() ![]()
Сообщение
#182
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Там ещё написано "производитель допускает", что не означает "во так во". -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#183
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Олега, огромное спасибо! Очень полезная ссылка! Приведу из неё небольшой кусочек, касающийся подключения однофазного счётчика "МИР С-05", выполняющего учёт не только по фазе (L), но и по нулю (N):
![]() Цитата Как видно из схемы, учёт по току может проводиться не только по фазным клеммам 1 и 2 (L), но и по нейтрали N (клеммы 3 и 4). Это ставится в настройках. Но тут есть одна особенность – если по нулю (N) и по фазе (L) токи отличаются, то учёт может вестись по тому полюсу, где ток больше. Как такое может быть? Это возможно в трёх случаях: Ошибка в подключении, Намеренное неверное подключение с целью хищения, Перетоки – если используется повторное заземление (схема TN-C-S). На третьем варианте остановимся подробнее. Представьте – никого дома нет, электричество не потребляется. Более того – выключены все автоматы после счётчика. Но счётчик при этом мотает, приводя к бешенным счетам в конце месяца. Это возможно, если в изношенных сетях плохо сделано повторное заземление, до подстанции километры старого алюминия, и ток от соседей уходит по кратчайшему пути – через ваш счётчик и ваш контур заземления (даже при отсутствии обрыва PEN-провода!). Что делать? Отключить заземление – не наш метод. Не для того его делали. Если не нужно учитывать ток по нейтрали (то есть, когда в настройках установлен учёт только по фазе), то PEN разделяется до счётчика, что полностью соответствует ПУЭ п.1.7.61: «При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий…» и ПУЭ, п.1.7.145. «Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприёмников при помощи штепсельных соединителей. (…) При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата». СП 256.1325800.2016 в Приложении В допускает только такое применение предпочтительной системы TN-C-S – разделение PEN-провода до счётчика и коммутационного аппарата. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#184
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17643 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Там ещё написано "производитель допускает", что не означает "во так во". А разве Олега написал "тока так" ? Еще раз: "В разделении на PE и N необходимости нет" Необходимость в разделении возникает только в здании, в "точке, в которой электрическую энергию вводят в электрическую установку". Разделить , в принципе, и на опоре можно. Только я с опоры 5 проводов не встречал. Встретите в Европах - доложите.. ) Сообщение отредактировал Олега - 15.10.2023, 20:35 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#185
|
Гости ![]() |
ТС нормальный вброс сделал
10 страниц говна адепты форума накидали.. Зачёт по розжигу! |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#186
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 658 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#187
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17643 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Тебе, гость - стр.1, #17, абз.2
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#188
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 7:30 |
|
![]() |