Всем доброго! Столкнулся со следующей ситуацией. Квартира в новом МКД, проводка выполнена предыдущим хозяином, медным кабелем. В одной из комнат и на кухне стали тускло гореть светильники, установлены в натяжном потолке, лампы светодиодные с цоколем GU5.3. На кухне установлена светильники и люстра с патроном Е27, вкрутил туда лампу накаливания 75 Вт, также светит тускло. Замерил напряжение на цоколе, мультиметр показывает 80В. Линия освещения одна, запитана от АВ в квартире, другие(аналогичные) светильники в коридоре и другой(дальней от щитка) комнаты работают штатно( напряжение 230В). Что можно еще посмотреть до вскрытия натяжного потолка(распаячные коробки за ним). Спасибо и плюсики в карму за любой адекватный совет.
|
|
|
|
26.10.2023, 19:24
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3923 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Всем доброго! Столкнулся со следующей ситуацией. Квартира в новом МКД, проводка выполнена предыдущим хозяином, медным кабелем. В одной из комнат и на кухне стали тускло гореть светильники, установлены в натяжном потолке, лампы светодиодные с цоколем GU5.3. На кухне установлена светильники и люстра с патроном Е27, вкрутил туда лампу накаливания 75 Вт, также светит тускло. Замерил напряжение на цоколе, мультиметр показывает 80В. Линия освещения одна, запитана от АВ в квартире, другие(аналогичные) светильники в коридоре и другой(дальней от щитка) комнаты работают штатно( напряжение 230В). Что можно еще посмотреть до вскрытия натяжного потолка(распаячные коробки за ним). Спасибо и плюсики в карму за любой адекватный совет. Включите все лампы, которые горят тускло во всех комнатах и начните по одной выкручивать. Если вместе с ней выключится еще какая то лампа, значит они соединены последовательно и надо лезть в распредкоробку и проверять корректность соединений. |
|
|
26.10.2023, 19:27
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Раз у вас есть мультиметр, начните с проверки напряжений в щите, на вводе и отходящих линиях относительно нейтрали. Между нейтралью и землёй.
-------------------- |
|
|
26.10.2023, 19:36
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.10.2023 Пользователь №: 61705 |
В течении года до этого момента всё работало корректно. Освещение в других комнатах работает без проблем. Всё освещение в квартире записано от одного АВ, соответственно проблем со входным напряжением нет.
|
|
|
|
26.10.2023, 19:56
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3923 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
В течении года до этого момента всё работало корректно. Освещение в других комнатах работает без проблем. Всё освещение в квартире записано от одного АВ, соответственно проблем со входным напряжением нет. Возьми удлинитель, подключи к исправной розетке и подтащи удлинитель к тускло горящей лампочке. Лампа должна быть включена. Пронумеруй провода, подходящие к лампочке цифрами 1 и 2. Отыщи индикаторной отверткой в удлинителе ноль. Один щуп мультиметра присоедини к нулю удлинителя, другим касайся к 1 проводу лампы и смотри сколько напряжение, например 220В, теперь коснись ко 2 проводу лампы и смотри сколько напряжение, например 130 В (а должно быть 0 В). Вероятно этот провод где то в обрыве и ток течет обходным путем. Теперь попробуй соединить провод 2 (на котором 130 В) с нулем в удлинителе (лучше это делать через защитный автомат). Если лампы ярко загорятся, значит нулевой провод от лампы до щитка действительно в обрыве и ток течет обходным путем (возможно где то через воду или какое то сопротивление), а не по нулевому проводу и это нужно найти и устранить. p/s/ Если на одном проводе лампы 0, а на другом проводе 130В, значит фаза в обрыве и ток течет обходным путем. В этом случе подаем фазу c удлинителя на провод, где 130 В (через защитный автомат или мощную нагрузку чтоб не бабахнуло в случае какого либо нежданчика). Все это проводим в квартире только с однофазным. питанием Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.10.2023, 20:55 |
|
|
26.10.2023, 20:11
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.10.2023 Пользователь №: 61705 |
Возьми удлинитель, подключи к исправной розетке и подтащи удлинитель к тускло горящей лампочке. Лампа должна быть включена. Пронумеруй провода, подходящие к лампочке цифрами 1 и 2. Отыщи индикаторной отверткой в удлинителе ноль. Один щуп мультиметра присоедини к нулю удлинителя, другим касайся к 1 проводу лампы и смотри сколько напряжение, например 220В, теперь коснись ко 2 проводу лампы и смотри сколько напряжение, например 130 В. Вероятно этот провод где то в обрыве и ток течет обходным путем. Теперь попробуй соединить провод 2 (на котором 130 В) с нулем в удлинителе (лучше это делать через защитный автомат). Если лампы ярко загорятся, значит нулевой провод от лампы до щитка действительно в обрыве и ток течет обходным путем (возможно где то через воду или какое то сопротивление), а не по нулевому проводу и это нужно найти и устранить. Всё понятно, примерно в этом ключе и думал действовать.спасибо за совет. Можно в разрыв этого нулевого провода ( от нуля розетки до нуля светильника) помимо АВ лампу накаливания последовательно включить, чтобы не бабахнуло? |
|
|
26.10.2023, 20:14
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3923 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Всё понятно, примерно в этом ключе и думал действовать.спасибо за совет. Можно в разрыв этого нулевого провода ( от нуля розетки до нуля светильника) помимо АВ лампу накаливания последовательно включить, чтобы не бабахнуло? можно лампу по мощнее, а лучше утюг, тогда AB не нужен. Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.10.2023, 20:22 |
|
|
|
27.10.2023, 6:52
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Я в принципе тоже самое, что и Dimka1, ну может быть другими словами,-поэтому не буду разводить акварель. Удачи.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
27.10.2023, 7:28
Сообщение
#9
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10884 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Можно замерить петлю "фаза - ноль", и если ее сопротивление будет выше, чем в других комнатах, разбирайте разветвительные коробки по пути к этой лампочке.
Хотя чё тут мерить? 75 Вт - 0,34 А. Падение напряжения 220-80=140 В. 140*0.34=14.6 Ом. Это не просто МНОГОВАТО. Это ПОЖАР. Сообщение отредактировал Roman D - 27.10.2023, 7:28 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
27.10.2023, 8:36
Сообщение
#10
|
Гости |
... значит они соединены последовательно и надо лезть в распредкоробку и проверять корректность соединений. Димка, рассуди логически: у ТС "... В одной из комнат и на кухне стали тускло гореть светильники, ..." , т. е. до этого горели нормально. Кто какие лампы включил последовательно* |
|
|
|
27.10.2023, 12:40
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Димка, рассуди логически: у ТС "... В одной из комнат и на кухне стали тускло гореть светильники, ..." , т. е. до этого горели нормально. Кто какие лампы включил последовательно* При обрыве рабочего нуля на части лампочек(светильников) одной группы(выключателя), вполне может собраться последовательное соединение с лампочками(светильниками) другой группы(выключателя) если эта другая группа будет выключена. Если ситуация именно такая, то выявить поможет такой эксперимент: включаем группу ламп, которая горит в полнакала, начинаем включать свет в других комнатах, включать другие выключатели. когда попадём на группу через которую организовался "грязный ноль", группа, горевшая в полнакала потухнет. Автомобилисты такой эффект наблюдают на дорогах практически каждый день, увидев "цветомузыку в задних фонарях наших старых Ладочек, Логанов и прочих пожилых машинок. Это просто отвалилась, отгнила масса в фонаре, а в параллельной цепи другого фонаря масса целая. -------------------- |
|
|
27.10.2023, 14:21
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Roman D) ....разбирайте разветвительные коробки... Согласен, т.к.:Цитата(Anatoly11) В одной из комнат и на кухне стали тускло гореть светильники
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Гость_Гость_* |
27.10.2023, 15:25
Сообщение
#13
|
Гости |
Можно замерить петлю "фаза - ноль", и если ее сопротивление будет выше, чем в других комнатах, разбирайте разветвительные коробки по пути к этой лампочке. Хотя чё тут мерить? + 1 Можно нагрузить подозрительный участок и просмотреть тепловизором. Если, конечно, он имеется |
|
|
27.10.2023, 15:56
Сообщение
#14
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10884 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Димка, рассуди логически: у ТС "... В одной из комнат и на кухне стали тускло гореть светильники, ..." , т. е. до этого горели нормально. Кто какие лампы включил последовательно* О! Этот вариант годный! Учёный электрик рассмотрит все варианты, учтёт их в плане работ, их исполнит - и слупит втройне! Сообщение отредактировал Roman D - 27.10.2023, 15:58 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
27.10.2023, 18:57
Сообщение
#15
|
Гости |
При обрыве рабочего нуля на части лампочек(светильников) одной группы(выключателя), вполне может собраться последовательное соединение с лампочками(светильниками) другой группы(выключателя) если эта другая группа будет выключена. ... У ТС: "Линия освещения одна ..." |
|
|
28.10.2023, 0:29
Сообщение
#16
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
У ТС: "Линия освещения одна ..." Сколько выключателей столько и линий. Это защитный аппарат один.Вот пример при обрыве нуля у одной группы светильников, путь тока при этом. При замкнутом выключателе S1 и разомкнутом S2 три лампы соединены последовательно, при замыкании ещё и S2, лампы L1.1 и L1.2 потухнут, L2 загорится в полный накал. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 28.10.2023, 0:29 -------------------- |
|
|
||
Гость_Гость сочувствующий_* |
28.10.2023, 9:25
Сообщение
#17
|
Гости |
|
|
|
28.10.2023, 11:32
Сообщение
#18
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10884 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Зачем все эти сложности? У ТС наверняка в одной из распредкоробок нарушился контакт. Скорее всего ВАГО. Недавно пришлось искать такое. ОНО, проклятое! Сообщение отредактировал Roman D - 28.10.2023, 11:32 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость_Andrey1990_*_* |
25.6.2024, 8:01
Сообщение
#19
|
Гости |
Доброго времени суток! Я ещё не разобрался где мои разветвительные коробки, но прежде чем лезть надо уточнить. Частный дом, на улице у всех 230-240 вольт, у меня 180-200, звонил чтоб устранили проблему, может сип провода на опоре окислились. Вообще, в одной части дома 200 плюс минус, в другой при нагрузке сплит системы с 200 сразу до 100 падает!!! Подключал через переноску от другой части дома все хорошо работает. Сейчас вроде нормальное напряжение, 230-240 даже больше чем надо, но опять же , при нагрузке сплит системы падает до 190-180 вольт. От щитка я смотрел идут ответвления проводов на две части дома, там мерял все хорошо со всеми нагрузками, а в розетках второй части дома сосплитаком падает. Что мне нужно? Найти распределительную коробку и там все проверить или проще можно? При нагрузке сплитака в 4 комнатах розетки падает напруга при нагрузке, в остальных (самых нагруженных) все отлично...
|
|
|
25.6.2024, 9:35
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Анатолий превратился в Андрея, проблемы те же.
-------------------- |
|
|