![]() Как привести 380 В на 1,5 км? , Прошу подсказать стоит ли это делать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как привести 380 В на 1,5 км? , Прошу подсказать стоит ли это делать? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.10.2023 Пользователь №: 61706 ![]() |
Доброго всего и всем. Столкнулся с проблемой подключения загородной базы отдыха к электросистеме. 19 млн запросили за технологическое подключение к Россетям. Необходимая максимальная мощность электроприемников всех максимум 10 кВт. На расстоянии 1,5 км есть предприятие, которое готово дать точку 0,4 кВ. Через пересеченную местность хочу записаться от них по проводу СИП. При этом понимаю, что потеря напряжения будет сверх нормы. Подскажите, дайте совет дельный, какие есть варианты, что бы привести электричество от предприятия к себе и как потерю компенсировать до нормативного значения. Спасибо!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Вы считаете, что 19 млн дорого?
Хорошо. 1,5 км СИП 4*70 - 0,6 млн 38 - 40 опор с установкой, комплектом анкерных зажимов, монтажной ленты, заземлителей и пр. - 1,2 -1,8 млн Расчистка трассы с механизмами - 0,5-1,5 млн Аренда или покупка земли под ВЛИ - 7,5 Га, сколько стоит у вас в регионе земля? Стоимость проекта, согласование - ? Сколько времени на всё уйдёт? Я думаю список ещё добавят. Завтра у сметчиков на работе могу уточнить стоимость работ и материалов, без учета стоимости ПКР. А так, договор, конкретные сроки в пределах полугода, и вы с электричеством. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3745 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...какие есть варианты, что бы привести электричество от предприятия к себе и как потерю компенсировать до нормативного значения. Рассмотрите вариант прокладки кабельной линии с медным кабелем. Обойдётся почти в два раза дешевле, чем городить огород с ВЛ-0,4 кВ.Ниже показаны результаты расчёта падения и потери напряжения для медного кабеля сечением 35 мм2 длиной 1500 м при активно-индуктивной нагрузке по 15 А (3,3 кВт) на каждую фазу и cosφ = 0,8 ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вы не оцениваете риски, предприятие через год скажет идите нафиг, чего делать будете?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Вы не оцениваете риски, предприятие через год скажет идите нафиг, чего делать будете? +100500. Если предприятие не сетевая организация, может ещё под суд загреметь за перепродажу эл.энергии. Ну если, конечно речь о России. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Если не больше 10 кВт то можно проложить СИП 35 мм2. Но потери будут большие и эти потери вы будете оплачивать...
-------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
самое интересное что считаете потери от тчк подключения, а там может ещё 1 км. сетей до ТП
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.10.2023 Пользователь №: 61706 ![]() |
Если не больше 10 кВт то можно проложить СИП 35 мм2. Но потери будут большие и эти потери вы будете оплачивать... Оплатить потери не проблема, они минимальные будут по сравнению с тем, что сейчас генератор обеспечивает снабжение. На входе к потребителю можно же поставить стабилизатор напряжения тиристорный, который будет увеличивать напряжение до нормативного плюс/минус. СИП протягиваться будет самостоятельно на деревянных опорах, через лесную местность, с собственником которой вопрос решен. По этому затраты минимальные. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.10.2023 Пользователь №: 61706 ![]() |
Если не больше 10 кВт то можно проложить СИП 35 мм2. Но потери будут большие и эти потери вы будете оплачивать... Оплатить потери не проблема, они минимальные будут по сравнению с тем, что сейчас генератор обеспечивает снабжение. На входе к потребителю можно же поставить стабилизатор напряжения тиристорный, который будет увеличивать напряжение до нормативного плюс/минус. СИП протягиваться будет самостоятельно на деревянных опорах, через лесную местность, с собственником которой вопрос решен. По этому затраты минимальные. |
![]() |
|
Гость_Гвость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Если запрашиваемая мощность небольшая, можно подвести одну фазу, всяко дешевле будет.
Компенсировать потери стабилизатором... та ещё идея. Штаны через голову тоже можно одевать ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Доброго всего и всем. Столкнулся с проблемой подключения загородной базы отдыха к электросистеме. 19 млн запросили за технологическое подключение к Россетям. Необходимая максимальная мощность электроприемников всех максимум 10 кВт. На расстоянии 1,5 км Так Россети небось предложили строительство ВЛ 10кВ и трансформаторной подстанции ? Тогда нормальный ценник. Самостоятельная прокладка СИП через лес категорически не рекомендуется. Можно попасть на ущерб (лесной пожар, к примеру) и потом никому ничего не докажешь. Самое поганое, что просто могут сделать крайним, типа линия твоя - значит ты виновник пожара ![]() имхо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.10.2023 Пользователь №: 61706 ![]() |
Так Россети небось предложили строительство ВЛ 10кВ и трансформаторной подстанции ? Тогда нормальный ценник. Самостоятельная прокладка СИП через лес категорически не рекомендуется. Можно попасть на ущерб (лесной пожар, к примеру) и потом никому ничего не докажешь. Самое поганое, что просто могут сделать крайним, типа линия твоя - значит ты виновник пожара ![]() имхо Может и нормальный, но неподъёмный. До РУ 110 4,5 км потому что. Рядом в 700 метрах линия ВЛ 10 кВ, принадлежит ФСК, ОРУ-500. Они не дают точку, говорят что до 630 кВА не подключают. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
По п.п. 40(4)-40(10) ПП РФ 861 предприятию придется осуществить перераспределение своей макс. мощности между вами и согласовать с сетевой организацией опосредованное присоединение потребителя к своим сетям.
Уйти от потерь можно установив в начале линии повышающий 0,4/10 кВ на 16 кВА столбовой трансформатор и в конце линии уже понижающий 10/0,4 кВ. Нужен проект, скорее всего предприятию придется получать акт техн. присоединения вас к своим сетям все там же в Россетях в пределах либо выделенной себе мощности, либо дополнительной. Будет ли предприятие заниматься вашими проблемами еще вопрос. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Выше мной был дан один из вариантов схемного решения.
В исполнении бестрансформаторного решения, при выполнении кабелем (ВЛИ) потери в линии составят примерно 35 В ![]() Для нормальной работы электроприемников в этом диапазоне потерь напряжения предлагаю использованию стабилизатор на базе вольтодобавочного трансформатора ![]() ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3745 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Выше мной был дан один из вариантов схемного решения... Уважаемый коллега gomed12! Ещё выше, в сообщении #3, предлагался к рассмотрению вариант с применением медного кабеля сечением 35 мм2, при котором потери напряжения будут вполне приемлемыми, всего 10-12 В (около 5%). Это значительно дешевле строительства ВЛ-0,4 кВ и тем более дешевле строительства ВЛ-10 кВ с двумя мачтовыми трансформаторами. Вы думаете, что никто не пытался рассчитывать вариант КЛ-0,4 кВ с "люминиевым" кабелем, или Вы никого не видите и не слышите, кроме себя?-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Кто ж сказал, что при опосредованном присоединения ТС, предприятие даст гарантированно 380 В.
И почему думаете, что подземная прокладка меди будет дешевле, чем ВЛИ? По любому, затраты будут рядом с 1 млн, что с трансформаторами, что без них. И не это главное, а главное, что все действия необходимо согласовывать с Россетями, а там товарищи работают на свою прибыль. Неделю назад столкнулся с ситуацией для получения 2 категории, когда Россети готовы построить новую подстанцию с прокладкой нового кабеля рядом с нашим РП-10 кВ, вместо ремонта старого кабеля на 10 кВ в этом же РП, иначе без инвестиций на строительство прибыли не будет. Абсурд. Сообщение отредактировал gomed12 - 7.11.2023, 18:53 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 19:44 |
|
![]() |