Доброе утро.
Получилась такая ситуация:
Произошло КЗ в станции управления электродвигателем, станция выгорела синим пламенем, пришлось тушить огнетушителями. В этот же момент перегорел один ПК-6 кВ в ТП, при этом не отработали отходящий автомат на линию (400 А) и вводной автомат (630 А), мощность станции 250 кВт (вводной автомат на станции 630 А оказался впоследствии отключенным). Одновременно сгорели блоки питания камер видеонаблюдения. Необходимо техническое обоснование данной ситуации. После перегорания предохранителя остальные станции управления отключились по неполнофазному режиму.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.11.2023, 10:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



проектная документация есть?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 23.11.2023, 14:11
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Цитата(с2н5он @ 23.11.2023, 7:22) *
проектная документация есть?

Поддержу
ГЕНЕРИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. РАСЧЕТ СЕЧЕНИЙ КАБЕЛЕЙ И ВЫБОР АППАРАТОВ ЗАЩИТ.
ПРОВАЛЫ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ НАИБОЛЬШУЮ ПУСКОВУЮ МОЩНОСТЬ. РАСЧЕТ.
ТОКИ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ. РАСЧЕТ.
ТС что в данных документах?

Сообщение отредактировал prude - 23.11.2023, 14:11


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 24.11.2023, 6:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Дмитрий1188 @ 23.11.2023, 8:22) *
, при этом не отработали отходящий автомат на линию (400 А) и вводной автомат (630 А)


фото этих АВ (чтобы хорошо было видно переключатели на расцепителях) - в студию.

Если АВ на 630 в конце линии отключился - то однозначно причина в этих АВ.
Лично видел АВ в ТП со снятым расцепителем (на современных АВ они снимаются)

Если уставки правильные, скорее всего, придется привлекать ЭТЛ/СРЗА для прогрузки неотключившихся АВ.

Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 24.11.2023, 6:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.11.2023, 19:43
Сообщение #5





Гости






Цитата(Дмитрий1188 @ 23.11.2023, 7:22) *
Необходимо техническое обоснование данной ситуации.

Очень сомнительно, что форум сможет чем-то помочь в данной ситуации .. Если только сочувствие выразить ..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения