Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Трехфазные счетчики могут ли не считать точно?

Elena_Gaidau
сообщение 28.11.2023, 13:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 28.11.2023
Пользователь №: 61785



Трехфазные счетчики!
Дорогие Электрики, помогите советом, мнением.
Могут ли трехфазные счетчики неправильно считать потребление электроэнергии при маленьких нагрузках.
Дачные участки оплачивают за свет по платежки Один общий счетчик, кроме этого у каждого свой счетчик. Показание с общего не совпадают с суммой наших счетчиков, произошло второй раз, только в холодное время года. До сих пор таких проблем не было. Есть подозрение, что кто-то ворует.
Позвали электрика, он проверил всех, воровство не смог доказать, но сказал тем у кого трехфазный счетчик поменять на однофазный, так как трехфазный не считывает если включена только одна лампочка, потеря на человека составляет около 30 кв за 1 месяц.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.11.2023, 14:32
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10972
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



100% совпадения никогда не будет.
У счетчиков есть минимальный ток, который они не чуют. icon_wink.gif Маленькие шевелятся быстрее, большие (с бОльшим током) - позже.
Назовите тип и марку счетчиков, потребление. Лучше сфоткайте.
Электронные счетчики хитрее, они накапливают даже маленькую потреблённую энергию.
Индукционные (механические) счетчики - обладают другими вредными свойствами. К примеру, самоходом.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.11.2023, 18:06
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9177
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Elena_Gaidau @ 28.11.2023, 15:50) *
сказал тем у кого трехфазный счетчик поменять на однофазный, так как трехфазный не считывает если включена только одна лампочка, потеря на человека составляет около 30 кв за 1 месяц.

А этот электрик готов за свой счет поменять проводку у людей? Умный

P.S. Elena_Gaidau, а в каком месте вы профессионал?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.11.2023, 18:48
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Elena_Gaidau @ 28.11.2023, 13:50) *
потеря на человека составляет около ... за 1 месяц.
Кто бы рассказал, как это потеря/чел ? А если на участке 2 чела ? или более ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.11.2023, 22:19
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Elena_Gaidau @ 28.11.2023, 13:50) *
не совпадают
сколько по общему, сколько по сумме? счётчики где стоят? Вы кто в этой проблеме?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 29.11.2023, 13:51
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Elena_Gaidau)
Позвали электрика, он проверил всех, воровство не смог доказать
Значит оно есть?
А если есть, то в принципе доказать не сложно.
Цитата(Elena_Gaidau)
.....сказал тем у кого трехфазный счетчик поменять на однофазный, так как трехфазный не считывает если включена только одна лампочка
Гоните этого электрика.
Цитата(Elena_Gaidau)
Один общий счетчик, кроме этого у каждого свой счетчик. Показание с общего не совпадают с суммой наших счетчиков,
Точно никогда и не совпадёт, но чтобы иметь относительно правдивую картину, то все эл.счётчтки должны быть одного класса точности.
Цитата(Elena_Gaidau)
произошло второй раз, только в холодное время года. До сих пор таких проблем не было. Есть подозрение, что кто-то ворует.
Разделяю Ваше подозрение.
Вот председатель пусть и займётся этими вопросами.
А приглашённый электрик, должен быть заинтересован найти и доказать хищение, а инече "нафига ему баян", если в дом никто не пустит, а доказывать нужно.
На это потребуется время.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.11.2023, 14:06
Сообщение #7





Гости






Цитата(Rezo @ 29.11.2023, 13:51) *
Гоните этого электрика.

Солидарен.
У электрика слабая квалификация. icon_sad.gif

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.11.2023, 21:47
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Если ВЛ используется с голыми проводами, утечки могут быть в любом месте по трассе.
Не исключен вариант хищения прямо с подключением в линию, кто-то занялся производством.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВитВит
сообщение 4.12.2023, 8:55
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 12.7.2016
Из: Россия
Пользователь №: 49616



Ещё и коэффициент трансформации трансформаторов тока может влиять. При первичном токе ТТ гораздо большем, чем расчётный ток нагрузки, погрешность тоже увеличивается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВитВит
сообщение 4.12.2023, 8:55
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 12.7.2016
Из: Россия
Пользователь №: 49616



Ещё и коэффициент трансформации трансформаторов тока может влиять. При первичном токе ТТ гораздо большем, чем расчётный ток нагрузки, погрешность тоже увеличивается.