Коэффициент трансформации измерительного ТН

НИР
сообщение 7.12.2023, 8:16
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Здравствуйте, есть вопрос по измерительным высоковольтным ТН, например типа ЗНОЛ(П)-6кВ.
В каталоге указаны первичные напряжения 6,0 6,3 6,6 6,9кВ. Вторичное напряжение во всех случаях 100В.
Вопрос:
- Для чего разные напряжения первичной обмотки?
- означает ли что у ТН разные коэффициенты трансформации 60, 63, 66, 69 ?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.12.2023, 13:21
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10972
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(НИР @ 7.12.2023, 7:16) *
- означает ли что у ТН разные коэффициенты трансформации 60, 63, 66, 69 ?

Как минимум, 6***/√3 icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 7.12.2023, 14:18
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Меня больше интересуют коэффициент трансформации, выбираем ТН, проектанты запроектировали ТН с напряжениям 6,3/100В.
Речь идёт об учете электроэнергии, так повелось, что всегда в учете электроэнергии при расчетах коэффициента счетчика учитывали Ктн=60, т.е., первичка 6кВ, вторичка - 100В.
А тут как по коэффициенту Ктн будет 63?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.12.2023, 15:25
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10972
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(НИР @ 7.12.2023, 13:18) *
Меня больше интересуют коэффициент трансформации, выбираем ТН, проектанты запроектировали ТН с напряжениям 6,3/100В.

Гоните этих проектантов: что-то там не так.

Раз уже между фазами 6 кВ, то между фазой и землёй - 3,5 кВ. √3 не забываем.
Маркировка трансформатора ЗНОЛ (ЗНОМ, и т д) означает "заземляемый, однофазный". Три трансформатора включаются "звездой" к ВН 6 кВ. Соответственно, вторичные обмотки - так же.

Если Вам нужно подключить первичную обмотку между фаз (т.е. к 6 кВ), то потребуется трансформатор НОЛ (НОМ) и т.п.


...А вдруг у Вас 3*6/10 кВ с заземлённой нейтралью? icon_eek.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 7.12.2023, 15:35


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 1:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены