![]() Маршруты опрос , Маленькие линие с большими проблемами |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Маршруты опрос , Маленькие линие с большими проблемами |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.11.2023 Пользователь №: 61726 ![]() |
...
Сообщение отредактировал Хриплый - 2.11.2023, 23:17 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23034 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
таки вопрос?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.11.2023 Пользователь №: 61726 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
Проверяем порядок следования фаз...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.11.2023 Пользователь №: 61726 ![]() |
Проверяем порядок следования фаз... Последовательность фаз может как то влиять ? марши RTR8A.LG-1-1 SFSK вроде по 0 обшаються.... таки вопрос? не открываю новую тему еще пару вопросов вылезло короче пришли успд с ремонта якобы с новой прошивкой, на момент поступления на участок была самая актуальная установил на стенд в прошлую пятницу в понедельник статистика связи была 33% к среде статистика упала на 0. запросил у матрицы самую свежую stable 8.2.2.26 прошивку скину даже новей на мое удивления сказали стабильная установил. думаю проблема осталась)_)) Сообщение отредактировал Хриплый - 30.11.2023, 16:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
PLC очень требовательна к качеству соединений. (Качество проколов, полная затяжка до срыва. Но увы, в морозы качество сбора данных резко падает. )
Очень любит частое "зануление". (На каждой опоре "ноль" соединен с "землёй") Ненавидит импульсные блоки питания рядом со счётчиком. (либо счетчик выносим от потребителя на 10-20 метров, либо мотаем шумодав на ферритовых кольцах) Рекомендую на "стенде" измерить помехи RMLкой |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.11.2023 Пользователь №: 61726 ![]() |
PLC очень требовательна к качеству соединений. (Качество проколов, полная затяжка до срыва. Но увы, в морозы качество сбора данных резко падает. ) Очень любит частое "зануление". (На каждой опоре "ноль" соединен с "землёй") Ненавидит импульсные блоки питания рядом со счётчиком. (либо счетчик выносим от потребителя на 10-20 метров, либо мотаем шумодав на ферритовых кольцах) Рекомендую на "стенде" измерить помехи RMLкой День добрый Rmlка пришла сегодня, почитал насчет колец ферритовых 95% людей пишут что бессмысленная тема) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
День добрый Rmlка пришла сегодня, почитал насчет колец ферритовых 95% людей пишут что бессмысленная тема) Значит 95% людей не правильно их используют.Тема рабочая уже как десяток лет -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |