![]() УЗО и частотный преобразователь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() УЗО и частотный преобразователь |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.11.2005 Пользователь №: 4086 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 ![]() |
Как ведёт себя узо с преобразователями частоты. (может кто сталкивался) Где стоит УЗО (на входе или на выходе ПЧ)?пробовал измерить ток утечки двигатель 15квт с ПЧ-- вовремя разгона 0,17А после 0,05А Установленное УЗО 30мА естественно срабатывает. измерял вот этим прибором... ЭМС-фильтр есть? Рисунки из цитат удаляем. Сообщение отредактировал NickEl - 18.6.2008, 10:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.11.2005 Пользователь №: 4086 ![]() |
Через узо подключена помышленная стиральная машина с ПЧ. (15кВт)
блок торможения есть. ЭМС-фильтр есть УЗО 30мА И подходит ли для праченой глава7.1 ПУЭ Сообщение отредактировал atinv - 18.6.2008, 9:45 |
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
«Установленное УЗО 30мА естественно срабатывает.» А почему: «естественно»? Ничего естественного здесь не вижу. Раз УЗО срабатывает, значит, есть утечка. А частотник здесь не при чем. В смысле: исправный частотник. Если не исправный, имеющий утечку, то ремонтировать надо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата ЭМС фильтр с PE или PEN-ом электрически связан? При этом УЗО сработало бы до включения СМ, не успел бы произвести эти измерения. Цитата ток утечки двигатель 15квт с ПЧ-- вовремя разгона 0,17А после 0,05А Такие утечки говорят об очень низком сопротивлении изоляции сети и оборудования после УЗО, где-то утечка, где рука ремонтника еще не была. Срочно выполните профремонт, снимите корпус и увидите места предположительных утечек. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если СМ в эксплуатации, место утечки где-то под корпусом.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
Если в цепи питания стоят фильтры (кондеры, индуетивности) УЗО будет срабатывать в момент включения. Вообще , УЗО в промышленных сетях с мощным оборудованием -это полный ГЕМОРОЙ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Цитата 4.10. В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа "А", реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. Использование УЗО типа "АС", реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях. С преобразователем частоты ставьте УЗО типа "АС". |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.2.2009 Пользователь №: 13589 ![]() |
«Установленное УЗО 30мА естественно срабатывает.» А почему: «естественно»? Ничего естественного здесь не вижу. Раз УЗО срабатывает, значит, есть утечка. А частотник здесь не при чем. В смысле: исправный частотник. Если не исправный, имеющий утечку, то ремонтировать надо. Сработает УЗО обязательно, т.к. вам необходимо заглянуть в паспорт на тот же фильтр, не зависимо от производителя токи утечки фильтров <30 мА. Плюс к этому необходимо взять во внимание ШИМ частотника, который может достигать 700-800 В в пике. Электродвигатель при разгоне выше номинальной частоты увеличивает утечки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Где-то в инструкции на частотник попадалось, что для них нужно ставить УЗО типа "Б"...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Где-то в инструкции на частотник попадалось, что для них нужно ставить УЗО типа "Б"... Здравствуйте всем. А что- за УЗО типа "Б" ? Где можно посмотреть что значит такое обозначение? В ПУЭ есть упоминание про тип "А" и "АС" (ПУЭ п.7.1.78). Может существует еще ряд типоисполнений, которые мне не известны. Заране благодарен за ответ и просвещение. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
ГОСТ Р 50807-94
Б - реагирует на переменный, пульсирующий и постоянный дифференциальный ток А - реагирует на переменный и пульсирующий дифференциальный ток АС - реагирует на переменный дифференциальный ток |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
ГОСТ Р 50807-94 Б - реагирует на переменный, пульсирующий и постоянный дифференциальный ток А - реагирует на переменный и пульсирующий дифференциальный ток АС - реагирует на переменный дифференциальный ток Здравствуйте всем. Спасибо за информацию. Прочитал, увидел, убедился. Небольшая поправка к Вашему сообщению (думаю не существенная, но "...истина дороже") - тип "Б" надо писать как "В", во всяком случае так в приведенном Вами ГОСТе. С уважением и благодарностью. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 12:46 |
|
![]() |