Замена трансформатора 10кв на 6кв с изменением схемы обмотки ВН

Олег Е.
сообщение 11.5.2024, 10:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.5.2024
Пользователь №: 62212



Доброго времени суток! Можно ли произвести замену трансформатора 10/0.4 630кВА Y/Yо на трансформатор 6/0.4 630кВА D/Yo с изменением соединения треугольник на звезду, какое напряжение получится на вторичной обмотки тр-ра 6/0.4? Коэффициент трансформации изменится на корень из 3? Питающее напряжение 10кВ.

Сообщение отредактировал Олег Е. - 11.5.2024, 10:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.5.2024, 10:39
Сообщение #2





Гости






студент на зачете ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег Е.
сообщение 11.5.2024, 10:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.5.2024
Пользователь №: 62212



Студент, но не на зачёте. Предлагают слить масло с транса и методом опрессовки изменить схему соединения. Интересуюсь мнением экспертов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.5.2024, 11:14
Сообщение #4





Гости






Цитата(Олег Е. @ 11.5.2024, 10:46) *
... Предлагают слить масло с транса и методом опрессовки изменить схему соединения. Интересуюсь мнением экспертов

Кто предлагает ?
Кому предлагает ?
Зачем ?
ничего непонятно icon_sad.gif
для экспертного ответа совсем мало исходной информации icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег Е.
сообщение 11.5.2024, 11:20
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.5.2024
Пользователь №: 62212



Транс 10/0.4 сгорел. Есть в наличии 6/0.4.
Остальное как в описании. Предлагают мне это сделать. Вроде в первом сообщении спросил об изменениях...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.5.2024, 11:42
Сообщение #6





Гости






По вопросам видно, что вы совершенно не в теме.
Я бы отказался, даже за хороший куш.
Электроустановка выше 1000 вольт - совсем не шутка.
имхо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег Е.
сообщение 11.5.2024, 11:59
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.5.2024
Пользователь №: 62212



Цитата(Гость @ 11.5.2024, 11:42) *
По вопросам видно, что вы совершенно не в теме.
Я бы отказался, даже за хороший куш.
Электроустановка выше 1000 вольт - совсем не шутка.
имхо

Так значит 10кв линейное в звезде Uф=6кв, 6 кв Uф=Uл в треугольнике. Uл,Uф во вторичке звезде не меняется? Это простой вопрос, мне подтверждение нужно, всего то.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 12.5.2024, 7:02
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Питающее напряжение 10кВ. Представьте , что ваш тр-тор это двигатель .

Сообщение отредактировал moshkarow - 12.5.2024, 7:05


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 12.5.2024, 9:35
Сообщение #9





Гости






Цитата(moshkarow @ 12.5.2024, 7:02) *
Представьте , что ваш тр-тор это двигатель .

Ога, там нет ничего сложного. Главное - синей изоленты не жалейте. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.5.2024, 9:47
Сообщение #10





Гости






Самый прикол в том, что ТС даже не озвучил марку транса, год выпуска, кто изготовитель..
по всему видно - уровень компетентности просто зашкаливает icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 12.5.2024, 13:46
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Олег Е. @ 11.5.2024, 10:04) *
Можно ли произвести замену трансформатора 10/0.4 630кВА Y/Yо на трансформатор 6/0.4 630кВА D/Yo с изменением соединения треугольник на звезду, какое напряжение получится на вторичной обмотки тр-ра 6/0.4? Коэффициент трансформации изменится на корень из 3? Питающее напряжение 10кВ.

Переключайте, все нормально будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.5.2024, 15:07
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



В теории это возможно, однако конструкция...
Мой совет: если у вас есть такой негодный трансформатор - разберите его; посмотрите на конструкцию... Хотя бы посмотрите на ПБВ... Прикиньте, как изменить схему... Потом махните рукой и сдайте транс на металл. Негативный опыт - тоже опыт.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.5.2024, 15:38
Сообщение #13





Гости






Судя по антуражу, проблема, скорее всего, возникла у какого-нибудь садового общества
и оно пытается решить вопрос максимально подешевле. Скользкий путь. имхо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 12.5.2024, 17:40
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Roman D @ 12.5.2024, 15:07) *
В теории это возможно, однако .... Потом махните рукой и сдайте транс на металл. Негативный опыт - тоже опыт.

Как измениться ток, мощность Тр-ра ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 12.5.2024, 19:17
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7313
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(moshkarow @ 12.5.2024, 7:02) *
Питающее напряжение 10кВ. Представьте , что ваш тр-тор это двигатель .

Принципиальными для асинхронного ЭД являются сохранение мощности и оборотов.
Для трансформаторов процесс сравним с ЭД.
Здесь тоже мощность не меняется, вторичное напряжение и токи не изменятся.
Обычно производители изготавливают трансформаторы с возможностью изменения схем и групп соединений.
Проблемы могут быть с ПБВ (имхо), соблюдения изоляционных расстояний и от рук исполнителя, ведь внутри трансформатора неразборные контактные соединения.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.5.2024, 19:30
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(moshkarow @ 12.5.2024, 17:40) *
Как измениться ток, мощность Тр-ра ?

Ток по высокой станет 36 А вместо 62. Остальное - по-старому.

ПБВ у однотипных трансформаторов обычно одинаковые; а вот где-то в сарае такого переключения не сделаешь. Масло сливать, сушить. Там транс тоже воды насосётся. Тоже сушить. Высоковольтные испытания. Измерения сопротивления обмоток.

Сообщение отредактировал Roman D - 12.5.2024, 19:49


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 12.5.2024, 21:23
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Roman D @ 12.5.2024, 19:30) *
а вот где-то в сарае такого переключения не сделаешь. Масло сливать, сушить. Там транс тоже воды насосётся. Тоже сушить. Высоковольтные испытания. Измерения сопротивления обмоток.

И вакуумная установка бы не помешала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Opornik
сообщение 13.5.2024, 13:30
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 78
Регистрация: 13.1.2022
Пользователь №: 59295



К чему эти опыты? Если повредится оборудование вы потеряете должность, если при этом пострадают люди -будет статья.

Конструктив транса рассчитан так, что при номинальном напряжении магнитопровод близок к насыщению.
При увеличении напряжения больше номинального произойдет перенасыщение магнитопровода и как следствие
значительное увеличение тока холостого хода. Трансформатор сгорит скорее всего.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.5.2024, 22:24
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Opornik @ 13.5.2024, 13:30) *
Конструктив транса рассчитан так, что при номинальном напряжении магнитопровод близок к насыщению.
При увеличении напряжения больше номинального произойдет перенасыщение магнитопровода и как следствие
значительное увеличение тока холостого хода. Трансформатор сгорит скорее всего.

Намоточные данные ТМ 6300/6 и /10 одинаковые. Соединение разное. Переключаем с Д на У - и никакого перенасыщения.
Сгорит он не из-за этого. Из-за того, что мы что-то не знали. Что требуется масляное хозяйство, подъёмка и высоковольтная лаборатория.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.5.2024, 22:40
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7313
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Электрический ток в первичной обмотке создает магнитное поле трансформатора, которое индуцирует напряжение во вторичной обмотке.
Но у нас при изменении схемы соединений обмоток, ток в первичной обмотке уменьшился.
О магнитном насыщении магнитопровода можно говорить при превышении порога магнитного потока, установленного для материала магнитопровода данного трансформатора.
Цитата
При увеличении напряжения больше номинального произойдет перенасыщение магнитопровода

Здесь вы говорите об электрическом насыщении, который происходит, когда электрическое напряжение в обмотках превышает предел насыщения изоляции, т.е. о коротком замыкании.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения