Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Надо землить все 60 пластин? Вводной кабель может касаться любых(даже всех) поверхностей внутри куба - в теории может дать фазу на корпус в случае повреждения. Дополнительно в технологию клепки можно добавить закладку под заклепки соседних пластин полосы из проводящей фольги или использовать дополнительно вкручивающего типа заклепки (винты) к каркасу. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вводной кабель может касаться любых(даже всех) поверхностей внутри куба - в теории может дать фазу на корпус в случае повреждения. Можно использовать вводной кабель в двойной изоляции.В вестибюле станции метро меня заставили киоск выполнить в тройной изоляции (по-младости лет). Ну и засунул им NYM в пвх-кембрик, не жалко. )) Сообщение отредактировал Олега - 12.6.2024, 13:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.5.2024 Пользователь №: 62266 ![]() |
Если на корпусе монитора имеется знак в виде двух квадратов один в одном (двойная изоляция), то согласно ПУЭ-7 Про монитор верно, я просто писал другому человеку пример. К тому же клиент может поставить чековый принтер на стойку монитора, который питается сетевым кабелем 230В. Я понятия не имею как устроена сеть у клиента. Кабельные лотки же не с проста землятся, а здесь в корпусе сетевые кабели расположены свободно и касаются стенок, которые не имеет электрической связи с заземлением, в этом и проблема, а таких стенок "миллион" получается каждую землить? Дополнительно в технологию клепки можно добавить закладку под заклепки соседних пластин полосы из проводящей фольги или использовать дополнительно вкручивающего типа заклепки (винты) к каркасу. Технологию клепок никто менять не будет. На болты менять их тоже, к тому же соединение болтом не поможет, т.к. вся поверхность деталей прокрашена. Можно использовать вводной кабель в двойной изоляции. В вестибюле станции метро меня заставили киоск выполнить в тройной изоляции (по-младости лет). Ну и засунул им NYM в пвх-кембрик, не жалко. )) Стандартный сетевой кабель по молчанию идет с двойной изоляцией, я могу на это ссылаться и не землить место его прокладки? К примеру металлический короб |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Стационарные кабели с изоляцией не нуждаются в дополнительных манипуляциях, на высоте более 2,4 м их доже защищать не нужно от механических повреждений.
Кабельные лотки опять таки последовательно в стыках соединяют между собой и их потенциал приравнивают к нулевому потенциалу РЕ. Цитата Технологию клепок никто менять не будет. На болты менять их тоже, к тому же соединение болтом не поможет, т.к. вся поверхность деталей прокрашена. Вытяжные отверстия, выполненные по размеру заклепки по-любому замыкают при клепании две смыкаемые поверхности заполняя по объему отверстие. Т.к. заклепка вытягивается с усилием, то поверхностная краска под заклепкой будет разрушена. Для убедительности, сперва прозвоните тестером соседние заклепки, потом будем рассуждать о необходимости дополнительных действий. Напоминаю, для уравнивания потенциалов можно использовать сторонние проводящие части. Цитата К примеру металлический короб Короб прикрученный, приклепанный к корпусу будки дополнительно присоединять к шине РЕ не нужно. У этой будки сварной замкнутый каркас к которому клепают листы имеется? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.5.2024 Пользователь №: 62266 ![]() |
Вытяжные отверстия, выполненные по размеру заклепки по-любому замыкают при клепании две смыкаемые поверхности заполняя по объему отверстие. Т.к. заклепка вытягивается с усилием, то поверхностная краска под заклепкой будет разрушена. Для убедительности, сперва прозвоните тестером соседние заклепки, потом будем рассуждать о необходимости дополнительных действий. ![]() Напоминаю, для уравнивания потенциалов можно использовать сторонние проводящие части. Так об этом и речь, мне что на все детали бонки варить? Короб прикрученный, приклепанный к корпусу будки дополнительно присоединять к шине РЕ не нужно. У этой будки сварной замкнутый каркас к которому клепают листы имеется? Нет, он сам собирается из листов окрашенных, которые клепаются |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Стандартный сетевой кабель по молчанию идет с двойной изоляцией, я могу на это ссылаться и не землить место его прокладки? К примеру металлический короб Разумеется. Выполняют и электрические щиты 2 класса, с двойной изоляцией, никакого заземления им не цепляют. К примеру, AT/U у АВВ.
Сообщение отредактировал Олега - 12.6.2024, 15:27 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 658 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
ПУЭ 1.7.83. Система д о п о л н и т е л ь н о г о у р а в н и в а н и я п о т е н ц и а л о в должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания,...
"Заземлять" предписано даже стоящие рядом металлические столы без электрооборудования и металлические оградки (поручни) при возможности одновременного прикосновения, чтобы разности потенциалов между проводящими частями при пробое фазы на корпус не было. Любопытно было-бы взглянуть на данное сооружение. Вообразить можно что угодно. А то, что клепают окрашенные листы, если электрического контакта после этого нет, так это технологическая ошибка. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.5.2024 Пользователь №: 62266 ![]() |
Разумеется. Выполняют и электрические щиты 2 класса, с двойной изоляцией, никакого заземления им не цепляют. К примеру, AT/U у АВВ. Вот с одной стороны есть ПУЭ, где написано что электроустановки необходимо землить, конкретно ПУЭ 1.7.76 Я вводную панель(с разводкой питания) заземлил, и крышку ее и соответствующий знак опасности поражения эл. током. Но в корпусе помимо этой панели есть электрооборудование(ПК и комплектные блоки питания(стандартные черные 65w). И вроде как по ПУЭ надо землить все это дело и уравнивать потенциал корпуса. Но все кабели с двойной изоляцией. А корпус ПК это максимум 12VDC после блока и вот как поступить? Я уже и сам запутался. Вот отправишь на сертификацию такую установку, проверяющие в любой точке краску сдерут, земли нет, и завернут все. Но землить каждую токопроводящую деталь... это маразм какой-то ПУЭ 1.7.83. Система д о п о л н и т е л ь н о г о у р а в н и в а н и я п о т е н ц и а л о в должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания,... "Заземлять" предписано даже стоящие рядом металлические столы без электрооборудования и металлические оградки (поручни) при возможности одновременного прикосновения, чтобы разности потенциалов между проводящими частями при пробое фазы на корпус не было. Любопытно было-бы взглянуть на данное сооружение. Вообразить можно что угодно. А то, что клепают окрашенные листы, если электрического контакта после этого нет, так это технологическая ошибка. А что воображать, на тумбу наклепали столешницу, между ними контакта нет, так же и между боковой и передней стенкой тумбы. Уже 3 провода вести уравнивать? Ведь всех поверхностей можно коснуться одновременно. "А то, что клепают окрашенные листы, если электрического контакта после этого нет, так это технологическая ошибка." А где-то прописано, что он обязан быть? Я бы с удовольствием изучил и отнес технологом, это решило бы мою проблему |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 658 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Переходное сопротивление болтовых, сварных и прочих соединений металлоконструкций не более 0.05 ома.
Это было в устаревшем сейчас ПТЭЭП 2003 года, таблица 26 пункт 26.1 Но мы и до сих пор этим пользуемся. В ГОСТе по измерениям Р 50571.16 2007 года пункт 612.2, но там норма 0,05 ом отсутствует. И РД 153-34.0-20.525-00 по контролю ЗУ пункт 2.2. Эта норма есть. Возможно и в других документах эта норма есть. Буду рад, если Вам это подойдет, хотя врядли это произведёт эффект на технологов. Сообщение отредактировал sasha4312 - 12.6.2024, 16:22 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.5.2024 Пользователь №: 62266 ![]() |
Переходное сопротивление болтовых, сварных и прочих соединений металлоконструкций не более 0.05 ома. Это было в устаревшем сейчас ПТЭЭП 2003 года, таблица 26 пункт 26.1 Но мы и до сих пор этим пользуемся. В ГОСТе по измерениям Р 50571.16 2007 года пункт 612.2, но там норма 0,05 ом отсутствует. И РД 153-34.0-20.525-00 по контролю ЗУ пункт 2.2. Эта норма есть. Возможно и в других документах эта норма есть. Буду рад, если Вам это подойдет, хотя врядли это произведёт эффект на технологов. В данной документации речь идет о "Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, в том числе с естественными заземлителями", это не совсем подходит, ведь клепка соединяющая 2 части корпуса не является заземлителем |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 658 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Вот и я про то, технологам не докажешь, что каждая часть корпуса, является частью заземляемого элемента.
Крутите болтики, вешайте косички! Если других документов не найдете! Корпус должен быть заземлен целиком а не частично! Сообщение отредактировал sasha4312 - 12.6.2024, 17:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Крутите болтики, вешайте косички! Я не сильно слежу за обсуждением.. Но очевидный вопрос задам. Господа, в холодильнике вы каждую отдельную металлическую деталь отдельным проводником к РЕ-шине соединяете ? ![]() Сообщение отредактировал Олега - 12.6.2024, 18:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
По возрастанию тяжести выполнения:
1. Изменить технологию, подобрав краску с низким удельным сопротивлением, чтобы вся поверхность была проводящей включая металлические листы. Тогда дополнительно никакие работы выполнять не нужно кроме присоединения к РЕ одной точки. 2. Оставить все как есть, с окрашенной непроводящей краской, тогда вообще и к РЕ ничего не нужно присоединять. Получите изолирующую, непроводящую эквипотенциальную будку. Выполняете контроль изоляции на отключение между корпусом и РЕ по питанию. Кабели с усиленной изоляцией и оборудование должно быть II и III класса защиты от поражения эл. током. Постоянно контролировать состояние покраски. 3. Соединить листы саморезами дополнительно или взамен заклепок. 4. Очистить место клепок в нескольких местах листа перед клепанием. Где-то так. Сообщение отредактировал gomed12 - 12.6.2024, 18:13 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 658 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Я не сильно слежу за обсуждением.. Но очевидный вопрос задам. Господа, в холодильнике вы каждую отдельную металлическую деталь отдельным проводником к РЕ-шине соединяете ? ![]() А кто Вам сказал, что в холодильнике металлические части не соединены между собой? Или Вы имеете в виду дверь? Ну так она висит в воздухе и не касается пола! И электрического на ней ничего нет! Разницы потенциалов между холодильником и его дверью, при КЗ на корпус, не будет даже при плохом контакте петель. Надо было вникать в обсуждение и читать внимательнее приведённые пункты ПУЭ. По возрастанию тяжести выполнения: 4. Очистить место клепок в нескольких местах листа перед клепанием. Где-то так. Ну -да! Присоединяюсь! Я-бы попробовал сверлить дырки под заклепки после покраски! Сообщение отредактировал sasha4312 - 12.6.2024, 18:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
каждая часть корпуса, является частью заземляемого элемента. Корпус должен быть заземлен Цитата "Заземлять" предписано Рекомендую следить о том, чтобы излагаемое соответствовало нормативу: ПУЭ 1.7.76. При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и TT. 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или TT. 1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и TT, включая защитные проводники штепсельных розеток. Заземление и уравнивание потенциалов не одно и тоже. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А кто Вам сказал, что в холодильнике металлические части не соединены между собой? Никто не сказал что они соединены косичками ![]() .. дверь? Ну так она висит в воздухе и не касается пола! И есть гарантия, что не прикоснётся при открытии ? наприм. к радиатору.Надо было вникать.. Кому лениво - может не затруднять себя.Цитата(gomed12 @ 12.6.2024, 18:12) * Очистить место клепок в нескольких местах листа перед клепанием. Ну -да! Присоединяюсь! Я-бы попробовал сверлить дырки под заклепки после покраски! "Надо было вникать в обсуждение" См. сообщ.#12
Сообщение отредактировал Олега - 12.6.2024, 23:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 658 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Никто не сказал что они соединены косичками ![]() И есть гарантия, что не прикоснётся при открытии ? наприм. к радиатору. Кому лениво - может не затруднять себя. Цитата(gomed12 @ 12.6.2024, 18:12) * Очистить место клепок в нескольких местах листа перед клепанием. "Надо было вникать в обсуждение" См. сообщ.#12 Флудить, не мешки ворочить! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Не представляю, когда в готовую квартиру без закладных под инженерку, застройщик требует, чтобы была смонтирована та самая инженерка без выполнения строительно-монтажных работ.
Также и здесь. Поэтому правильнее изменить технологию изготовления будки. Вижу 2 варианта. 1. На стадии изготовления до окраски выполнить сборку будки с клепанием, установкой необходимых закладных, потом окрасить и поместить в сушильную камеру. 2. Добавить еще одну технологическую операцию по подготовке сборочных заготовок на месте, выполнить установку закладных до окраски, после окраски и сушки очистку всех точек клепания зенкером или ступенчатым сверлом, или специальным приспособлением собственного изготовления. Иначе одними организационными и правовыми мероприятиями технические вопросы не решить. Сообщение отредактировал gomed12 - 13.6.2024, 11:35 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()