Какая система заземления используется в здании? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какая система заземления используется в здании? |
23.6.2024, 21:13
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.2.2019 Пользователь №: 55290 |
Он и не пишет, что у него есть повторное. Обычная ТТ с этажа на этаж переходит. Нет повторного нигде.Ну ТТ же подразумевает повторное заземление каждой электроустановки (электрощита), разве нет? По нынешним стандартам в ДК скорее всего - TN-C. Только, как и положено в этой системе, в подвале всё 3-х фазное оборудование заземлено отдельно, а на этажах однофазные приемники без заземления, хотя в такой системе и должны быть заземлены. Все именно так.А зануление то ли оставили на других этажах (автор не говорит об этом ничего), а то ли убрали. Зануление чего? Кроме щитов заземления/зануления нигде нет. Старые розетки без заземляющего контакта. Кроме розеток и светильников на этажах никаких электроприемников нет. В подвалах моторы заземлены.Я так понимаю, что согласно ПУЭ Цитата 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. Дополнительный провод тянуть от какой-то розетки до щита - не вариант.Каким нормативным документом можно обосновать необходимость установки УЗО в щитах на отходящие линии? |
|
|
|
23.6.2024, 21:14
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Имеем:
1. Глухое заземление нейтрали в ТП. 2. Контур заземления здания. 3. Систему заземления в ТП - TNC. 4. Из имеющегося PEN в ТП для питания электрооборудования здания, этажей и комнат использован функционально только рабочий ноль-N. На первый взгляд с учетом того, что в помещениях в те времена отсутствовало энергонасыщенное оборудование, такое помещение выполнено как изолирующее без проводника защитного для TN (заземляющего для ТТ). Необходимо, предположительно: 1. Проверить соединения контура заземления с металлоконструкцией здания и особенно заземление используемых кабеленесущих конструкций на этажи. 2. Проверить непрерывность и проводимость кабеленесущих конструкций до этажных щитов. 3. Выполнить разделение PEN на PE и N шинах с учетом сечения кабеля. 4. Соединить на этажах кабеленесущие конструкции к шине PE. 5. Реконструировать питание от этажного щита до помещений по 3-х проводной системе. Большую информацию дало бы фото щита. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
23.6.2024, 21:46
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я о 1948 годе, а не о только что построенном ДК. Чем докажете, что в 1948 году в ДК использовалась СЗ ТТ ?Остальное я написал, как думаю. .. Зачем вырывать всё из контекста и уличать каждого и всех в незнании там чего-то... И я пишу то, что думаю. Если не согласен с написанным - пишу с чем не согласен. Какие претензии ? |
|
|
23.6.2024, 21:52
Сообщение
#24
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Может быть другой вариант. Ранее использовали зануление от PEN-проводника - TN-C, хотя буквенного обозначения тогда и не было, но привяжем это к современности. Скорее всего в 48-ом году так и было. Потом на каком-то этапе ремонта ДК для силового оборудования в подвале сделали свой контур заземления. А зануление то ли оставили на других этажах (автор не говорит об этом ничего), а то ли убрали. Ну вот так я думаю.
Может у кого еще какие мысли. Вот так я еще выше писал. Просто, если вы не согласны - то шлёте в ответку почему-то вопросы. НапишИте как вы думаете. Мы почитаем. Простыми повествовательными предложениями. Это я вам не указываю, что делать. Просто веду беседу. |
|
|
|
23.6.2024, 22:09
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
4. Из имеющегося PEN в ТП для питания электрооборудования здания, этажей и комнат использован функционально только рабочий ноль-N. Участвовал в реконструкции помещений ДК им. Кирова. Там все было выполнено как в старом жилом фонде Питера. При этом в щите от нуля (шпилька на мраморе) непременно шёл провод к корпусу (либо в небольших щитках шпилька сразу ставилась на корпус) и отдельными проводами к трубам электропроводки (Бертмана). Да, они просто несколько раз накручивались бандажом сверху, но были. Все вентиляционное, сценическое и киношное оборудование так же занулялось и заземлялось.если вы не согласны - то шлёте в ответку почему-то вопросы. Мне интересно и я спрашиваю (или шлю наводящие вопросы) - например, "откуда вы это берёте ?". Только кроме раздумий хочется услышать основание для размышлизьмов.
Сообщение отредактировал Олега - 23.6.2024, 22:23 |
|
|
23.6.2024, 22:17
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Дополнительный провод тянуть от какой-то розетки до щита - не вариант. Вас спасет наличие проводки в металлической трубе от щита до розеток. Цитата Каким нормативным документом можно обосновать необходимость установки УЗО в щитах на отходящие линии? При отсутствии уравнивания потенциалов в TN обязательно устанавливают УЗО. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
23.6.2024, 22:23
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.2.2019 Пользователь №: 55290 |
Правильно ли я понимаю, что система TN-C обязательно подразумевает соединение корпуса электроприемника с PEN?
У нас такого нет. И с точки зрения пылесоса или чайника у нас вообще нет никакого заземления. Вообще системы TN-C, TN-S, TN-C-S... подразумевают заземление электроприемников же? А если электроприемник не заземлен, то какая это будет система заземления? Плюс ко всему: Включение современной электротехники с импульсными источниками питания в розетки сети с TN-C приводит к такому явлению, как вынос напряжения на корпус. А с корпуса будет утечка на землю. Будут ли ложные срабатывания УЗО? (неправильную картинку удалил) Вас спасет наличие проводки в металлической трубе от щита до розеток. Нет, проводку не трогаем. Пока никак. Памятник архитектуры, и пока не можем найти организацию, имеющую право что-то в нем делать.При отсутствии уравнивания потенциалов в TN обязательно устанавливают УЗО. Если можете - приводите сразу нормативку.
Сообщение отредактировал Vlad_K - 24.6.2024, 15:55 |
|
|
|
23.6.2024, 22:33
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Vlad_K, вы в том ДК кем являетесь ? по должности.
Я уже задавал вам этот вопрос в сообщ.#12 пока не можем найти организацию, имеющую право что-то в нем делать. Организация, имеющая на это право, все вопросы порешает сама (для начала для нее нужно заказать проект). А экспертиза и надзорный орган проконтролирует правильность исполнения проекта.
Сообщение отредактировал Олега - 23.6.2024, 22:37 |
|
|
23.6.2024, 22:33
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Нет, проводку не трогаем. Пока никак. Памятник архитектуры, и пока не можем найти организацию, имеющую право что-то в нем делать. Спрашиваю в чем проложена проводка до розетки: в штробе, металлической трубе? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
23.6.2024, 22:37
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.2.2019 Пользователь №: 55290 |
Цитата Vlad_K, вы в том ДК кем являетесь ? по должности. Электрик.Цитата Спрашиваю в чем проложена проводка до розетки: в штробе, металлической трубе? В штробах.
|
|
|
|
23.6.2024, 22:49
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Электрик. У вас наверняка должен быть ответственный за электрохозяйство чел. Вы его видели ? беседовали ?Организация, имеющая на это право, все вопросы порешает сама Забыл сказать, эту организацию вам определят на конкурсной основе (если ДК не частный какой-то) |
|
|
23.6.2024, 22:53
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.2.2019 Пользователь №: 55290 |
|
|
|
23.6.2024, 23:00
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"TN-C", проводка по комнатам должна быть выполнена трехжильным кабелем.... Нет, трехжильный кабель появляется в TN-C-S и TN-SПрав ли я? Типа, пусть разбирается кто-то другой? Я хочу разобраться. Разобраться для себя - похвально, но это может быть очень долгим процессом, и не сильно полезным для ДК.Разбираться с этим вопросом должен не "кто-то другой", а тот кто обязан, тот кто на соотв. должности (например главный инженер), назначен ответственным за ЭХ. Сообщение отредактировал Олега - 23.6.2024, 23:03 |
|
|
23.6.2024, 23:00
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Нет, проводку не трогаем. Пока никак. Памятник архитектуры, и пока не можем найти организацию, имеющую право что-то в нем делать. С учетом, что это место массового пребывания людей: разных, экспериментировать не рекомендуется. Как предложили, сперва выполняйте экспертизу, на основании этого ТЗ на проектирование, а для выполнения работ найдите специализированную реставрационную организацию после электромонтажа. Цитата Если можете - приводите сразу нормативку. ПУЭ п.п. 1.7.59 и 1.7.76. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
24.6.2024, 9:47
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.2.2019 Пользователь №: 55290 |
Электрощит рассчитывать, собирать и монтировать будет сторонняя организация.
Что должно быть указано в сопроводительной документации? 1. Должна ли быть указана система заземления на объекте? И на основании этого выбраны комплектующие. 2. Должны ли быть обоснования применения (или отказа в установке) каждого АВ, УЗО, УЗДП? С указанием соответствующих пунктов НД. 3. Схема щита с соединениями. Рекомендации по обслуживанию. 4. Кто будет нести ответственность за, например, неправильно подобранные номиналы АВ и пр.? Тот, кто сделал или тот, кто принял эту работу? |
|
|
Гость_случайный_* |
24.6.2024, 10:38
Сообщение
#36
|
Гости |
Электрощит рассчитывать, собирать и монтировать будет сторонняя организация. Что должно быть указано в сопроводительной документации? 1. Должна ли быть указана система заземления на объекте? И на основании этого выбраны комплектующие. 2. Должны ли быть обоснования применения (или отказа в установке) каждого АВ, УЗО, УЗДП? С указанием соответствующих пунктов НД. 3. Схема щита с соединениями. Рекомендации по обслуживанию. 4. Кто будет нести ответственность за, например, неправильно подобранные номиналы АВ и пр.? Тот, кто сделал или тот, кто принял эту работу? Что является основанием для работы сторонней организации в вашем ДК? Договор на выполнение каких-то работ? В нем должно оговорено какой перечень, в какие сроки, какими силами, смета и другие моменты... Все озвученные вами вопросы должны быть, так или иначе, прописаны и оговорены в договоре. Исполнитель работ должен нести гарантийные обязательства по выполненным работам. Всё это иерархия руководства ДК. имхо |
|
|
24.6.2024, 11:16
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.2.2019 Пользователь №: 55290 |
Что является основанием для работы сторонней организации в вашем ДК? Да, есть договор на обслуживание.Договор на выполнение каких-то работ? Но со щитами первый раз будем дело иметь. Последний раз было где-то в середине 70-х, как я думаю, потому что во всех щитах автоматы начала 70-х стоят. Никто из руководства ДК не знает, как это все делается, они женщины, они в этом не разбираются, и опыта в этих делах ни у кого нет. Обслуживающая организация может начудить и им поверят, а я хотел бы проконтролировать. Вдруг мне за это потом отвечать придется, если назначат меня ответственным. Эта обслуживающая организация как-то пришла к нам, лет 5 назад, измерять сопротивление петли фаза-ноль. Мерили в щитах на каждом из отходящих (групповых) автоматов. Не в розетках. Вводных автоматов в щитах нет. Приходят 3 фазы и распределяются по автоматам, с которых идет питание по комнатам — розетки, свет. И измерения проводили на этих автоматах (прямо на них, на отходящих проводах) и называли это проверкой цепи фаза-ноль. А, и еще говорили, что проверяют отключающую способность автоматов... Никаких доводов о том, что измерять надо хотя бы на удаленных розетках, слушать не хотели. Я походил с ними, несколько щитов они таким образом "проверили", а потом я сказал, что они какой-то фигней занимаются и больше я им вредительством заниматься не дам. Мое начальство на меня шипело, чтоб я не мешал людям работать. Вобщем, деньги они получили, отчет составили, что все в норме и все остались довольны. Так и с остальными проверками - в основном все на бумаге, реальных измерений кот наплакал. Организация эта в нашем городе одна, выбрать не из кого. И теперь они придут переоборудовать щиты. |
|
|
Гость_Гость_* |
24.6.2024, 11:33
Сообщение
#38
|
Гости |
Правильно ли я понимаю, что система TN-C обязательно подразумевает соединение корпуса электроприемника с PEN? совсем необязательно. Не смешивайте в одну кучу электросеть и электроприборы У нас такого нет. И с точки зрения пылесоса или чайника у нас вообще нет никакого заземления. вам нужно подковаться теоретически, вы смешиваете в один клубок TN-C, электроприборы, заземление... Системы TN-C, TN-S, TN-C-S не требуют обязательного заземления электроприемников, они их предусматривают при необходимости. Это разные вещи.Вообще системы TN-C, TN-S, TN-C-S... подразумевают заземление электроприемников же? А если электроприемник не заземлен, то какая это будет система заземления? Плюс ко всему: Включение современной электротехники с импульсными источниками питания в розетки сети с TN-C приводит к такому явлению, как вынос напряжения на корпус. А с корпуса будет утечка на землю. Будут ли ложные срабатывания УЗО? если речь идет про утечку встроенного антипомехового фильтра, то его ток утечки будет недостаточен для срабатывания УЗО |
|
|
24.6.2024, 15:21
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Да, есть договор на обслуживание... Уважаемый Vlad_K! Гоните этих мошенников в три шеи! Эти уроды только бабки рубить умеют и больше ничего. Таким "специалистам" ничего нельзя доверить - они сделают всё неправильно! ...Никто из руководства ДК не знает, как это все делается, они женщины, они в этом не разбираются... Обслуживающая организация может начудить и им поверят... ...Эта обслуживающая организация как-то пришла к нам, лет 5 назад, измерять сопротивление петли фаза-ноль... измерения проводили на этих автоматах (прямо на них, на отходящих проводах) и называли это проверкой цепи фаза-ноль. А, и еще говорили, что проверяют отключающую способность автоматов... Никаких доводов о том, что измерять надо хотя бы на удаленных розетках, слушать не хотели. ...И теперь они придут переоборудовать щиты. Ещё, уважаемый Vlad_K, прошу Вас срочно удалить плакатик в сообщении #27. И где Вы его откопали? Замените его на этот: Запомните сами и передайте другим, что в однофазных сетях системы TN-C совмещённый PEN-проводник выполняет только функцию нулевого рабочего N-проводника! Никакой защитной функции PE-проводника в однофазной сети в системе TN-C совмещённый PEN-проводник не выполняет! Однако это не запрещает применять УЗО в однофазной сети в системе TN-C. Только при этом следует помнить, что после УЗО совмещённый PEN-проводник нельзя разделять на отдельный рабочий N-проводник и отдельный защитный PE-проводник. А корпус электрприёмника можно заземлить на заземляющее устройство (ЗУ), превратив систему TN-C в систему TN-S (если это ЗУ электрически связано с ЗУ источника) или в систему ТТ (если это ЗУ электрически не связано с ЗУ источника). -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
24.6.2024, 15:35
Сообщение