Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

8 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Какая система заземления используется в здании?

Vlad_K
сообщение 23.6.2024, 21:13
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 13.2.2019
Пользователь №: 55290



Цитата(slavapril @ 23.6.2024, 15:18) *
Он и не пишет, что у него есть повторное. Обычная ТТ с этажа на этаж переходит.
Нет повторного нигде.
Ну ТТ же подразумевает повторное заземление каждой электроустановки (электрощита), разве нет? По нынешним стандартам в ДК скорее всего - TN-C.
Цитата(slavapril @ 23.6.2024, 15:18) *
Только, как и положено в этой системе, в подвале всё 3-х фазное оборудование заземлено отдельно, а на этажах однофазные приемники без заземления, хотя в такой системе и должны быть заземлены.
Все именно так.
Цитата(slavapril @ 23.6.2024, 15:18) *
А зануление то ли оставили на других этажах (автор не говорит об этом ничего), а то ли убрали.
Зануление чего? Кроме щитов заземления/зануления нигде нет. Старые розетки без заземляющего контакта. Кроме розеток и светильников на этажах никаких электроприемников нет. В подвалах моторы заземлены.

Я так понимаю, что согласно ПУЭ
Цитата
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Дополнительный провод тянуть от какой-то розетки до щита - не вариант.
Каким нормативным документом можно обосновать необходимость установки УЗО в щитах на отходящие линии?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.6.2024, 21:14
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7057
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Имеем:
1. Глухое заземление нейтрали в ТП.
2. Контур заземления здания.
3. Систему заземления в ТП - TNC.
4. Из имеющегося PEN в ТП для питания электрооборудования здания, этажей и комнат использован функционально только рабочий ноль-N.
На первый взгляд с учетом того, что в помещениях в те времена отсутствовало энергонасыщенное оборудование, такое помещение выполнено как изолирующее без проводника защитного для TN (заземляющего для ТТ).
Необходимо, предположительно:
1. Проверить соединения контура заземления с металлоконструкцией здания и особенно заземление используемых кабеленесущих конструкций на этажи.
2. Проверить непрерывность и проводимость кабеленесущих конструкций до этажных щитов.
3. Выполнить разделение PEN на PE и N шинах с учетом сечения кабеля.
4. Соединить на этажах кабеленесущие конструкции к шине PE.
5. Реконструировать питание от этажного щита до помещений по 3-х проводной системе.
Большую информацию дало бы фото щита.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.6.2024, 21:46
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17204
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(slavapril @ 23.6.2024, 20:47) *
Я о 1948 годе, а не о только что построенном ДК.
Чем докажете, что в 1948 году в ДК использовалась СЗ ТТ ?

Цитата(slavapril @ 23.6.2024, 20:47) *
Остальное я написал, как думаю. .. Зачем вырывать всё из контекста и уличать каждого и всех в незнании там чего-то...
И я пишу то, что думаю. Если не согласен с написанным - пишу с чем не согласен. Какие претензии ?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavapril
сообщение 23.6.2024, 21:52
Сообщение #24


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 538
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



Может быть другой вариант. Ранее использовали зануление от PEN-проводника - TN-C, хотя буквенного обозначения тогда и не было, но привяжем это к современности. Скорее всего в 48-ом году так и было. Потом на каком-то этапе ремонта ДК для силового оборудования в подвале сделали свой контур заземления. А зануление то ли оставили на других этажах (автор не говорит об этом ничего), а то ли убрали. Ну вот так я думаю.
Может у кого еще какие мысли.
Вот так я еще выше писал. Просто, если вы не согласны - то шлёте в ответку почему-то вопросы. НапишИте как вы думаете. Мы почитаем. Простыми повествовательными предложениями. Это я вам не указываю, что делать. Просто веду беседу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.6.2024, 22:09
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17204
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 23.6.2024, 21:14) *
4. Из имеющегося PEN в ТП для питания электрооборудования здания, этажей и комнат использован функционально только рабочий ноль-N.
Участвовал в реконструкции помещений ДК им. Кирова. Там все было выполнено как в старом жилом фонде Питера. При этом в щите от нуля (шпилька на мраморе) непременно шёл провод к корпусу (либо в небольших щитках шпилька сразу ставилась на корпус) и отдельными проводами к трубам электропроводки (Бертмана). Да, они просто несколько раз накручивались бандажом сверху, но были. Все вентиляционное, сценическое и киношное оборудование так же занулялось и заземлялось.

Цитата(slavapril @ 23.6.2024, 21:52) *
если вы не согласны - то шлёте в ответку почему-то вопросы.
Мне интересно и я спрашиваю (или шлю наводящие вопросы) - например, "откуда вы это берёте ?". Только кроме раздумий хочется услышать основание для размышлизьмов.

Сообщение отредактировал Олега - 23.6.2024, 22:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.6.2024, 22:17
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7057
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 21:13) *
Дополнительный провод тянуть от какой-то розетки до щита - не вариант.

Вас спасет наличие проводки в металлической трубе от щита до розеток.
Цитата
Каким нормативным документом можно обосновать необходимость установки УЗО в щитах на отходящие линии?

При отсутствии уравнивания потенциалов в TN обязательно устанавливают УЗО.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad_K
сообщение 23.6.2024, 22:23
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 13.2.2019
Пользователь №: 55290



Правильно ли я понимаю, что система TN-C обязательно подразумевает соединение корпуса электроприемника с PEN?
У нас такого нет. И с точки зрения пылесоса или чайника у нас вообще нет никакого заземления.
Вообще системы TN-C, TN-S, TN-C-S... подразумевают заземление электроприемников же? А если электроприемник не заземлен, то какая это будет система заземления?
Плюс ко всему: Включение современной электротехники с импульсными источниками питания в розетки сети с TN-C приводит к такому явлению, как вынос напряжения на корпус. А с корпуса будет утечка на землю. Будут ли ложные срабатывания УЗО?

(неправильную картинку удалил)

Цитата(gomed12 @ 23.6.2024, 22:17) *
Вас спасет наличие проводки в металлической трубе от щита до розеток.
Нет, проводку не трогаем. Пока никак. Памятник архитектуры, и пока не можем найти организацию, имеющую право что-то в нем делать.
Цитата(gomed12 @ 23.6.2024, 22:17) *
При отсутствии уравнивания потенциалов в TN обязательно устанавливают УЗО.
Если можете - приводите сразу нормативку.

Сообщение отредактировал Vlad_K - 24.6.2024, 15:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.6.2024, 22:33
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17204
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Vlad_K, вы в том ДК кем являетесь ? по должности.

Я уже задавал вам этот вопрос в сообщ.#12

Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 22:23) *
пока не можем найти организацию, имеющую право что-то в нем делать.
Организация, имеющая на это право, все вопросы порешает сама (для начала для нее нужно заказать проект). А экспертиза и надзорный орган проконтролирует правильность исполнения проекта.

Сообщение отредактировал Олега - 23.6.2024, 22:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.6.2024, 22:33
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7057
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 22:23) *
Нет, проводку не трогаем. Пока никак. Памятник архитектуры, и пока не можем найти организацию, имеющую право что-то в нем делать.

Спрашиваю в чем проложена проводка до розетки: в штробе, металлической трубе?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad_K
сообщение 23.6.2024, 22:37
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 13.2.2019
Пользователь №: 55290



Цитата
Vlad_K, вы в том ДК кем являетесь ? по должности.
Электрик.
Цитата
Спрашиваю в чем проложена проводка до розетки: в штробе, металлической трубе?
В штробах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.6.2024, 22:49
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17204
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 22:37) *
Электрик.
У вас наверняка должен быть ответственный за электрохозяйство чел. Вы его видели ? беседовали ?


Цитата(Олега @ 23.6.2024, 22:33) *
Организация, имеющая на это право, все вопросы порешает сама
Забыл сказать, эту организацию вам определят на конкурсной основе (если ДК не частный какой-то)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad_K
сообщение 23.6.2024, 22:53
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 13.2.2019
Пользователь №: 55290



Цитата(Олега @ 23.6.2024, 22:44) *
У вас наверняка должен быть ответственный за электрохозяйство чел. Вы его видели ? беседовали ?

Типа, пусть разбирается кто-то другой? Я хочу разобраться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.6.2024, 23:00
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17204
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 11:42) *
"TN-C", проводка по комнатам должна быть выполнена трехжильным кабелем....
Прав ли я?
Нет, трехжильный кабель появляется в TN-C-S и TN-S

Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 22:53) *
Типа, пусть разбирается кто-то другой? Я хочу разобраться.
Разобраться для себя - похвально, но это может быть очень долгим процессом, и не сильно полезным для ДК.
Разбираться с этим вопросом должен не "кто-то другой", а тот кто обязан, тот кто на соотв. должности (например главный инженер), назначен ответственным за ЭХ.

Сообщение отредактировал Олега - 23.6.2024, 23:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.6.2024, 23:00
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7057
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 22:23) *
Нет, проводку не трогаем. Пока никак. Памятник архитектуры, и пока не можем найти организацию, имеющую право что-то в нем делать.

С учетом, что это место массового пребывания людей: разных, экспериментировать не рекомендуется.
Как предложили, сперва выполняйте экспертизу, на основании этого ТЗ на проектирование, а для выполнения работ найдите специализированную реставрационную организацию после электромонтажа.
Цитата
Если можете - приводите сразу нормативку.

ПУЭ п.п. 1.7.59 и 1.7.76.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad_K
сообщение 24.6.2024, 9:47
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 13.2.2019
Пользователь №: 55290



Электрощит рассчитывать, собирать и монтировать будет сторонняя организация.
Что должно быть указано в сопроводительной документации?
1. Должна ли быть указана система заземления на объекте? И на основании этого выбраны комплектующие.
2. Должны ли быть обоснования применения (или отказа в установке) каждого АВ, УЗО, УЗДП? С указанием соответствующих пунктов НД.
3. Схема щита с соединениями. Рекомендации по обслуживанию.
4. Кто будет нести ответственность за, например, неправильно подобранные номиналы АВ и пр.? Тот, кто сделал или тот, кто принял эту работу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 24.6.2024, 10:38
Сообщение #36





Гости






Цитата(Vlad_K @ 24.6.2024, 9:47) *
Электрощит рассчитывать, собирать и монтировать будет сторонняя организация.
Что должно быть указано в сопроводительной документации?
1. Должна ли быть указана система заземления на объекте? И на основании этого выбраны комплектующие.
2. Должны ли быть обоснования применения (или отказа в установке) каждого АВ, УЗО, УЗДП? С указанием соответствующих пунктов НД.
3. Схема щита с соединениями. Рекомендации по обслуживанию.
4. Кто будет нести ответственность за, например, неправильно подобранные номиналы АВ и пр.? Тот, кто сделал или тот, кто принял эту работу?


Что является основанием для работы сторонней организации в вашем ДК?
Договор на выполнение каких-то работ?
В нем должно оговорено какой перечень, в какие сроки, какими силами, смета и другие моменты...
Все озвученные вами вопросы должны быть, так или иначе, прописаны и оговорены в договоре.
Исполнитель работ должен нести гарантийные обязательства по выполненным работам.
Всё это иерархия руководства ДК.
имхо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad_K
сообщение 24.6.2024, 11:16
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 13.2.2019
Пользователь №: 55290



Цитата(случайный @ 24.6.2024, 10:38) *
Что является основанием для работы сторонней организации в вашем ДК?
Договор на выполнение каких-то работ?
Да, есть договор на обслуживание.
Но со щитами первый раз будем дело иметь. Последний раз было где-то в середине 70-х, как я думаю, потому что во всех щитах автоматы начала 70-х стоят.
Никто из руководства ДК не знает, как это все делается, они женщины, они в этом не разбираются, и опыта в этих делах ни у кого нет.
Обслуживающая организация может начудить и им поверят, а я хотел бы проконтролировать. Вдруг мне за это потом отвечать придется, если назначат меня ответственным.

Эта обслуживающая организация как-то пришла к нам, лет 5 назад, измерять сопротивление петли фаза-ноль. Мерили в щитах на каждом из отходящих (групповых) автоматов. Не в розетках. Вводных автоматов в щитах нет. Приходят 3 фазы и распределяются по автоматам, с которых идет питание по комнатам — розетки, свет. И измерения проводили на этих автоматах (прямо на них, на отходящих проводах) и называли это проверкой цепи фаза-ноль. А, и еще говорили, что проверяют отключающую способность автоматов...
Никаких доводов о том, что измерять надо хотя бы на удаленных розетках, слушать не хотели.
Я походил с ними, несколько щитов они таким образом "проверили", а потом я сказал, что они какой-то фигней занимаются и больше я им вредительством заниматься не дам.
Мое начальство на меня шипело, чтоб я не мешал людям работать.
Вобщем, деньги они получили, отчет составили, что все в норме и все остались довольны. Так и с остальными проверками - в основном все на бумаге, реальных измерений кот наплакал.
Организация эта в нашем городе одна, выбрать не из кого.
И теперь они придут переоборудовать щиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.6.2024, 11:33
Сообщение #38





Гости






Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 22:23) *
Правильно ли я понимаю, что система TN-C обязательно подразумевает соединение корпуса электроприемника с PEN?

совсем необязательно. Не смешивайте в одну кучу электросеть и электроприборы
Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 22:23) *
У нас такого нет. И с точки зрения пылесоса или чайника у нас вообще нет никакого заземления.
Вообще системы TN-C, TN-S, TN-C-S... подразумевают заземление электроприемников же? А если электроприемник не заземлен, то какая это будет система заземления?
вам нужно подковаться теоретически, вы смешиваете в один клубок TN-C, электроприборы, заземление... Системы TN-C, TN-S, TN-C-S не требуют обязательного заземления электроприемников, они их предусматривают при необходимости. Это разные вещи.
Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 22:23) *
Плюс ко всему: Включение современной электротехники с импульсными источниками питания в розетки сети с TN-C приводит к такому явлению, как вынос напряжения на корпус. А с корпуса будет утечка на землю. Будут ли ложные срабатывания УЗО?
если речь идет про утечку встроенного антипомехового фильтра, то его ток утечки будет недостаточен для срабатывания УЗО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 24.6.2024, 15:21
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3400
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Vlad_K @ 24.6.2024, 11:16) *
Да, есть договор на обслуживание...
...Никто из руководства ДК не знает, как это все делается, они женщины, они в этом не разбираются...
Обслуживающая организация может начудить и им поверят...
...Эта обслуживающая организация как-то пришла к нам, лет 5 назад, измерять сопротивление петли фаза-ноль... измерения проводили на этих автоматах (прямо на них, на отходящих проводах) и называли это проверкой цепи фаза-ноль. А, и еще говорили, что проверяют отключающую способность автоматов...
Никаких доводов о том, что измерять надо хотя бы на удаленных розетках, слушать не хотели.
...И теперь они придут переоборудовать щиты.
Уважаемый Vlad_K! Гоните этих мошенников в три шеи! Эти уроды только бабки рубить умеют и больше ничего. Таким "специалистам" ничего нельзя доверить - они сделают всё неправильно! icon_mad.gif

Ещё, уважаемый Vlad_K, прошу Вас срочно удалить плакатик в сообщении #27. И где Вы его откопали? Замените его на этот:



Запомните сами и передайте другим, что в однофазных сетях системы TN-C совмещённый PEN-проводник выполняет только функцию нулевого рабочего N-проводника! Никакой защитной функции PE-проводника в однофазной сети в системе TN-C совмещённый PEN-проводник не выполняет!

Однако это не запрещает применять УЗО в однофазной сети в системе TN-C. Только при этом следует помнить, что после УЗО совмещённый PEN-проводник нельзя разделять на отдельный рабочий N-проводник и отдельный защитный PE-проводник. А корпус электрприёмника можно заземлить на заземляющее устройство (ЗУ), превратив систему TN-C в систему TN-S (если это ЗУ электрически связано с ЗУ источника) или в систему ТТ (если это ЗУ электрически не связано с ЗУ источника).


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.6.2024, 15:35
Сообщение #40





Гости






Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 11:42) *
...
Есть Дом культуры, введенный в эксплуатацию в 1948 году.
...

Только полная реконструкция системы электроснабжения здания! Никуда не лезьте, не проявляйте инициативы на свою пятую точку! Заваливайте руководство докладными!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

8 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2024, 13:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены