Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Какая система заземления используется в здании?

Vlad_K
сообщение 24.6.2024, 16:18
Сообщение #41


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 13.2.2019
Пользователь №: 55290



Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 15:21) *
Ещё, уважаемый Vlad_K, прошу Вас срочно удалить плакатик в сообщении #27. И где Вы его откопали?
Этот рисунок на многих сайтах есть, вот он с водяными знаками владельца:
Прикрепленное изображение


Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 15:21) *
Однако это не запрещает применять УЗО в однофазной сети в системе TN-C.
А как быть с ПУЭ п. 1.7.80?
Цитата
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Вроде как нельзя, но если очень надо, то можно. У меня вопрос: можно ли ставить УЗО в TN-C без прокладки PE проводника от розетки до щита?
Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 15:21) *
Только при этом следует помнить, что после УЗО совмещённый PEN-проводник нельзя разделять на отдельный рабочий N-проводник и отдельный защитный PE-проводник.
Да, верно, это будет нарушением п. 1.7.132.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.6.2024, 16:38
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17451
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 15:21) *
Никакой защитной функции PE-проводника в однофазной сети в системе TN-C совмещённый PEN-проводник не выполняет!
Ну, и чем тогда Ваня сможет нам объяснить использование в своем тексте названия "совмещенный PEN-проводник" ? Коль не выполняет ?

Цитата(Vlad_K @ 24.6.2024, 16:18) *
Этот рисунок на многих сайтах есть, вот он с водяными знаками владельца:
Да хоть с отпечатком пальца.. Не смотрите всякую хрень в сети, пользуйтесь нормативной документацией.

Сообщение отредактировал Олега - 24.6.2024, 16:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad_K
сообщение 24.6.2024, 16:58
Сообщение #43


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 13.2.2019
Пользователь №: 55290



Цитата(Олега @ 24.6.2024, 16:38) *
Да хоть с отпечатком пальца
Я не имею в виду, что это подразумевает правильность нарисованного. Я показал, кому предъявлять претензии. Там адрес сайта указан.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 24.6.2024, 17:47
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3615
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Vlad_K @ 24.6.2024, 16:18) *
...А как быть с ПУЭ п. 1.7.80?
Вроде как нельзя, но если очень надо, то можно. У меня вопрос: можно ли ставить УЗО в TN-C без прокладки PE проводника от розетки до щита?
Давайте неспеша разберёмся, о чём конкретно идёт речь в п.1.7.80 ПУЭ-7:
Цитата
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Как видим, здесь речь идёт о запрете применения УЗО в четырёхпроводных трёхфазных цепях системы TN-C. О запрете применения УЗО в однофазных цепях системы TN-C в этом пункте ПУЭ-7 ничего не сказано.
Следовательно, в однофазных цепях системы TN-C применять УЗО можно, но с учётом требований п.1.7.132 (пример применения УЗО в однофазных цепях системы TN-C показан на схеме в сообщении #39).
Цитата(Олега @ 24.6.2024, 16:38) *
Ну, и чем тогда Ваня сможет нам объяснить использование в своем тексте названия "совмещенный PEN-проводник" ? Коль не выполняет ?...
А как ещё назвать PEN-проводник? Он выполняет функцию защитного PE-проводника только в многофазных цепях системы TN (например, в трёхфазных), но в однофазной цепи он перестаёт выполнять защитную функцию, а выполняет только функцию нулевого рабочего N-проводника. Что здесь непонятно? PEN-проводник как был PEN-проводником, так им и остался. Никакого волшебного превращения PEN-проводника в N-проводник в однофазной цепи, являющейся ответвлением от трёхфазной, не происходит. PEN-проводник всего лишь утрачивает функцию защитного РЕ-проводника, продолжая выполнять функцию нулевого рабочего N-проводника:
Цитата
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.


Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 24.6.2024, 17:49


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.6.2024, 18:12
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17451
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 17:47) *
в однофазной цепи он перестаёт выполнять защитную функцию, а выполняет только функцию нулевого рабочего N-проводника.
1. В однофазной цепи PEN-проводник НЕ перестает выполнять защитную функцию.
2. PEN-проводник перестаёт выполнять защитную функцию после подключения через УЗО. (именно поэтому защитный РЕ-проводник ответвляется ДО УЗО)

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 17:47) *
PEN-проводник всего лишь утрачивает функцию защитного РЕ-проводника, продолжая выполнять функцию нулевого рабочего N-проводника:
И после того как функция РЕ утрачена - это всё тот же PEN-проводник ? Ну ни фига-то себе ! И тебе после этого нормуль, Ваня ?

1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного
А теперь посмотри в актуальный норматив: ГОСТ 30331.1-2013
"Рисунок 31В3 - Система TN-C-S однофазная двухпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки"
И чо.. так низя ?

Сообщение отредактировал Олега - 24.6.2024, 18:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 24.6.2024, 18:15
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3615
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 24.6.2024, 18:00) *
1. В однофазной цепи PEN-проводник НЕ перестает выполнять защитную функцию...
Тогда подключи его к заземляющим защитным выводам евро-розетки у себя в квартире (другим это делать не советую!). Пусть Олега на своём туловище проверит действие защитной функции PEN-проводника в однофазной цепи и затем расскажет нам, если сможет... grobovschik.gif
Цитата(Олега @ 24.6.2024, 18:00) *
...
2. PEN-проводник перестаёт выполнять защитную функцию после подключения через УЗО...
И после того как PEN-проводник перестаёт выполнять защитную функцию после подключения через УЗО он волшебным образом превращается..., PEN-проводник чудесным образом превращается..., PEN-проводник автоматически превращается... в N-проводник? Ну ни фига-то себе! И тебе после этого нормуль, Олега ? icon_lol.gif


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.6.2024, 18:40
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17451
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Вот уже и поправочка появилась:
Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 17:47) *
Следовательно, в однофазных цепях системы TN-C применять УЗО можно, но с учётом требований п.1.7.132
Спасибо за разрешение Ваня !

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 18:15) *
Тогда подключи его к заземляющим защитным выводам евро-розетки у себя в квартире (другим это делать не советую!).
Твои "советы от Вани" никого не интересуют. Тебе приведен пункт основополагающего российского ГОСТа
К защитным контактам розетки согласно ГОСТ подключается РЕ проводник идущий от ввода в электроустановку. До вводного щитка вполне может существовать PEN-проводник в однофазной цепи. Смирись с этим, Ваня !

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 18:15) *
И после того как PEN-проводник перестаёт выполнять защитную функцию после подключения через УЗО он волшебным образом превращается.. в N-проводник?
Да, Ваня
Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся - PEN-проводник в щите разделяется на N и РЕ тем же волшебным образом.
Если защитную функцию нельзя использовать после коммутации, значит её там нет. А твоя надпись почему-то говорит "есть".

Сообщение отредактировал Олега - 24.6.2024, 18:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 24.6.2024, 19:17
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3615
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 24.6.2024, 18:12) *
...А теперь посмотри в актуальный норматив: ГОСТ 30331.1-2013
"Рисунок 31В3 - Система TN-C-S однофазная двухпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки"...
В системе TN-C-S, Олега! Это всё сказано о системе TN-C-S. А у нас речь идёт об однофазной системе TN-C и это немного разные, хотя и родственные системы, поэтому корень у них общий - "TN".
Цитата(Олега @ 24.6.2024, 18:40) *
...К защитным контактам розетки согласно ГОСТ подключается РЕ проводник идущий от ввода в электроустановку. До вводного щитка вполне может существовать PEN-проводник в однофазной цепи...
Именно об этом я и талдычу!
Цитата(Олега @ 24.6.2024, 18:40) *
...PEN-проводник в щите разделяется на N и РЕ тем же волшебным образом.
Если защитную функцию нельзя использовать после коммутации, значит её там нет...
Именно об этом я и долдоню!
Цитата(Олега @ 24.6.2024, 18:40) *
...Если защитную функцию нельзя использовать после коммутации, значит её там нет. А твоя надпись почему-то говорит "есть".
Вот с этого места нельзя ли уточнить, в каком именно сообщении это можно прочесть? Ох и мастак Олега по передёргиванию смысла сказанного оппонентом...
И после этой хитрой манипуляции с картами фразами неискушённый читатель начинает думать, какой же Олега умный и какой же Ваня дурак! icon_biggrin.gif



--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.6.2024, 19:17
Сообщение #49





Гости






Цитата(Vlad_K @ 24.6.2024, 16:58) *
Я не имею в виду, что это подразумевает правильность нарисованного. Я показал, кому предъявлять претензии. Там адрес сайта указан.

Выбросьте эту картинку и забудьте о ней! Самая нижняя надпись в ней: "В системе TN-C установка УЗО ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Нет такого запрета! Наоборот установка УЗО в системе TN-C является дополнительной защитой от поражения электрическим током.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 24.6.2024, 19:27
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3615
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Первым о сохранении в однофазной цепи защитной функции PEN-проводником ляпнул Олега:
Цитата(Олега @ 24.6.2024, 18:12) *
1. В однофазной цепи PEN-проводник НЕ перестает выполнять защитную функцию...
После этого он понял, что крупно лоханулся, и быстренько перевёл стрелки на Ваню Иванова, приписав свой ляп ему и думая, что этого никто в суматохе не заметит...
Шалишь! У нас не забалуешь, у нас всё под контролем!

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 24.6.2024, 19:29


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.6.2024, 21:14
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17451
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 19:17) *
В системе TN-C-S, Олега! Это всё сказано о системе TN-C-S.
Правильно, все сказанное описывает систему которая называется TN-C-S

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 19:17) *
А у нас речь идёт об однофазной системе TN-C
Может и шла бы речь про TN-C... Да только контакт в УЗО непременно разрывает цепь РЕ. Поэтому для неразрывности РЕ делается разделение до УЗО на РЕ и N. И без всякого факирства мы получаем несомненную TN-C-S.

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 19:17) *
об этом я и талдычу!
И продолжай. олега не против.

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 19:17) *
Именно об этом я и долдоню!
Нет Ваня, ты долдонишь о том что после УЗО - PEN-проводник, т.е. сохраняется функция РЕ. Так что не трынди

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 19:17) *
Вот с этого места нельзя ли уточнить, в каком именно сообщении это можно прочесть? Ох и мастак Олега по передёргиванию..
Можно подумать, ты не догадываешься где наследил ... ?
Ладно, ткну, но при условии, что снова не переправишь, якобы так и було.. )) А было вот так, Вань:
Прикрепленное изображение


Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 19:17) *
Ох и мастак Олега по передёргиванию смысла сказанного оппонентом...
Заткнулся бы ты Ваня.. Мной лишь показано тобой нагороженное..

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 19:17) *
после.. читатель начинает думать
Так это хорошо, коль начнет. Думать не вредно.

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 19:27) *
Первым о сохранении в однофазной цепи защитной функции PEN-проводником ляпнул Олега
Ты еще расскажи, что международный ГОСТ лоханулся, балаболка


Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 19:27) *
После этого он понял, что крупно лоханулся..
Хрен мамкин Ваня, в чем это я лоханулся ?

Сообщение отредактировал Олега - 24.6.2024, 21:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 24.6.2024, 21:17
Сообщение #52





Гости






Как же вы достали флудеры несчастные!
В каждую тему со своим срачем залезете. icon_mad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.6.2024, 22:09
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17451
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(в горле кость @ 24.6.2024, 21:17) *
В каждую тему со своим срачем залезете. icon_mad.gif
И ты залез ? Со своими замечаниями.. Они кому-то интересны ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.6.2024, 6:55
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17451
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 22:23) *
(неправильную картинку удалил)
Влад, это не совсем правильное действие. Такой болезнью страдает известный вам Ваня Иванов. Он какать хотел, что после исправлений становятся непонятными претензии и замечания собеседников для читателей, наблюдающих за темой. Казалось бы, создай в новом посте исправленный рисунок, текст.., объявив об исправлениях.. Так нет же, упрямо переделывает в первоначальных постах, желая выглядеть "белым и пушистым"
(на многих форумах по прошествии определенного времени, либо после ответа оппонента коррекция не возможна, и это правильно)

из Ваниного:
Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 15:21) *
Только при этом следует помнить, что после УЗО совмещённый PEN-проводник нельзя разделять
Конечно нельзя, ибо после появления в цепи отключающего устройства (УЗО, выключатель, контактор, автомат..) проводник уже не может выполнять функцию РЕ (нельзя использовать как защитный проводник). Если проводник не наделён функцией РЕ, то нехрен его подписывать PEN-ом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.6.2024, 10:40
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7170
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 15:21) *
... в однофазных сетях системы TN-C совмещённый PEN-проводник выполняет только функцию нулевого рабочего N-проводника! Никакой защитной функции PE-проводника в однофазной сети в системе TN-C совмещённый PEN-проводник не выполняет!

Скорее всего необходимо говорить, что не существуют однофазные электроприемники функционирующие с использованием только фазы и РЕ.
Функционал N должен быть всегда: либо в совмещенном виде с РЕ, либо с РЕ и N для эл.приемников 1 класса защиты, либо без РЕ для ЭП 2, 3 класса.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.6.2024, 11:42
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17451
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 25.6.2024, 10:40) *
Скорее всего необходимо говорить, что не существуют однофазные электроприемники функционирующие с использованием только фазы и РЕ.
По-моему здесь ни кто не предполагал само существование таких ЭП.. Иль я чего пропустил ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.6.2024, 12:25
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7170
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 25.6.2024, 11:42) *
По-моему здесь ни кто не предполагал само существование таких ЭП.. Иль я чего пропустил ?

Всего лишь констатация факта, т.к. в 3-х фазке такое сплошь и рядом.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.6.2024, 12:50
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17451
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 25.6.2024, 12:25) *
Всего лишь констатация факта, т.к. в 3-х фазке такое сплошь и рядом.
Ну, спор-то по однофазную..
А что можно сказать именно про использованную цитатку из ваниного ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.6.2024, 13:27
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7170
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Считаю, у Вани оба утверждения неверные.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 25.6.2024, 14:03
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3615
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 25.6.2024, 12:50) *
Ну, спор-то по однофазную..
А что можно сказать именно про использованную цитатку из ваниного ?
Чтобы расставить все точки над "ё", давайте пройдёмся без суеты и спешки по так любимому Олегом основополагающему межгосударственному ГОСТ 30331.1-2013 и внимательно прочитаем следующие положения:
Цитата
312.1.1 Токопроводящие проводники в цепях переменного тока
...
Рисунок 5 - Трёхфазная четырёхпроводная электрическая цепь
Трёхфазная четырёхпроводная электрическая цепь с нейтральным проводником или PEN-проводником. По определению PEN-проводник не является проводником, находящимся под напряжением, но является проводником, проводящим рабочий ток.

Примечание 1 - В случае однофазной двухпроводной электрической цепи, которая является ответвлением от трёхфазной четырёхпроводной электрической цепи, два проводника представляют собой или два фазных проводника (L1+L2), или фазный проводник и нейтральный проводник (L+N), или фазный проводник и PEN-проводник (L+PEN).
Таким образом, в однофазной двухпроводной электрической цепи, которая является ответвлением от трёхфазной четырёхпроводной электрической цепи, комбинация (L+PEN), т.е. сочетание фазного (L) и совмещённого защитного заземляющего и нейтрального проводников (PEN) согласно ГОСТ 30331.1-2013 является вполне легитимной (законной) и никакого чудесного превращения PEN-проводника в N-проводник на всём его протяжении не происходит, если не будет преднамеренного разделения PEN-проводника на отдельные PE-проводник и N-проводник. Однако в случае выполнения такого разделения PEN-проводника это уже будет другая система TN-C-S, а не система TN-C, о которой идёт разговор в данной теме.

А что происходит в системе TN-C с этим загадочным и непонятным PEN-проводником? Давайте же наконец узнаем, что означает буква "С" в обозначении "TN-C" согласно ГОСТ 30331.1-2013:
Цитата
312.2 Типы заземления системы
...
Следующие за N буквы определяют, как в системе распределения электроэнергии осуществляют электрическое соединение между заземлённой частью источника питания, находящейся под напряжением, и открытыми проводящими частями электроустановки, а также устанавливают особенности устройства проводников, которые в системе распределения электроэнергии выполняют функции защитных проводников (РЕ) и нейтральных (N), средних (М) или заземлённых линейных проводников (LE):
С – во всей системе распределения электроэнергии указанное соединение обеспечивают с помощью PEN-, РЕМ- или PEL-проводников. Функции защитного проводника и нейтрального, среднего или заземленного линейного проводника обеспечивают во всей системе распределения электроэнергии общим проводником соответственно – PEN-, РЕМ- или PEL-проводником.
Подчеркну ещё раз для заблудившегося в трёх соснах фазах Олегаво всей (!) системе распределения электроэнергии, а не в её отдельной части, как это имеет место в системе TN-C-S.
В связи с этим не следует произвольно, "по щучьему велению, по своему хотению", изменять обозначение PEN-проводника на обозначение N-проводник, как это категорически требует делать Олега, хотя защитная функция PEN-проводника в однофазной сети отсутствует и об этом следует помнить всегда. Поэтому в вопросе изменения обозначения PEN-проводника в однофазной сети, идущего после УЗО, на N-проводник Олега в корне неправ, как и примкнувший к нему коллега gomed12.

PS: По поводу удаления замеченных ошибок, опечаток, оговорок и т.п., считаю их удаление правильным, чтобы не распространять по сети "ересь", поскольку большинство наблюдателей не читают "претензии и замечания собеседников" (короче говоря срач, разводимый профессиональными флудерами и флеймерами).


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2024, 2:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены