Перекосы фаз в СНТ , Стоит "Матрица" Как бороться? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перекосы фаз в СНТ , Стоит "Матрица" Как бороться? |
14.7.2024, 15:04
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3680 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...возросло потребление, начались перекосы фаз... Информация к размышлению:Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.7.2024, 16:32 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
|
14.7.2024, 15:30
Сообщение
#22
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 635 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Как повторные заземления нуля связаны с наблюдаемым явлением? Когда участков десять - ни как! Но когда участков три сотни, и несколько линий по километру длинной, они значительно снижают сопротивление нулевого проводника, особенно в конце линий. Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.7.2024, 15:36 |
|
|
14.7.2024, 15:41
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9079 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
sasha4312, конкретные цифры можете привести?
Линии 0.4 кВ километровые? Ну при таких длинах ничего не поможет -------------------- |
|
|
14.7.2024, 15:51
Сообщение
#24
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10812 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Линии 0.4 кВ километровые? Ну при таких длинах ничего не поможет И хорошо, если там АС-40. А может, и 16. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
14.7.2024, 16:08
Сообщение
#25
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 635 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Костян, от куда-же я Вам возьму конкретные цифры? Надо мерить!
Не раз наблюдал, как счетчики электроэнергии, с трансформатором тока в нулевом проводе, начинают крутиться быстрее, если заземлить нуль за счётчиком. Вывод - повторный заземлитель оказывает значительное влияние ответвляя часть нулевого тока на себя. Мне жаловались на почти двойное возрастание потребляемого тока. При отключении заземлителя, или переносе точки заземления до счётчика или замене счетчика, потребляемая энергия возвращалась к норме. Как Вы это объясните? Ведь сопротивление нулевой жилы вроде-бы много меньше сопротивления повторного заземлителя? Однако, это факт! Как советует Роман, возьмите прибор и попробуйте измерить петлю фаза-ноль, фаза земля, сопротивление L, N, PE проводников по всему населённому пункту, и тогда уже можно будет анализировать в цифрах. Роман, ну конечно, возможно и не километровые, но метров по пятьсот я встречал, и в конце линий люди "плакались на неудавшуюся жизнь". Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.7.2024, 16:15 |
|
|
14.7.2024, 16:20
Сообщение
#26
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10812 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Костян, от куда-же я Вам возьму конкретные цифры? Надо мерить! Не раз наблюдал, как счетчики электроэнергии, с трансформатором тока в нулевом проводе, начинают крутиться быстрее, если заземлить нуль за счётчиком. Вывод - повторный заземлитель оказывает значительное влияние ответвляя часть нулевого тока на себя. Мне жаловались на почти двойное возрастание потребляемого тока. При отключении заземлителя, или переносе точки заземления до счётчика или замене счетчика, потребляемая энергия возвращалась к норме. На эту тему надо другой топик открывать. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.7.2024, 16:40
Сообщение
#27
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 635 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Это просто пример, если один повторный заземлитель оказывает такое влияние на сеть, то какое влияние окажут 50 - 300 таких заземлителей?
|
|
|
|
14.7.2024, 16:42
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3680 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
На эту тему надо другой топик открывать. Такой топик уже давно открыт здесь (тыц). Однако вместо конструктивного обсуждения некоторые диванные эксперты превратили его в банальный срач.-------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
14.7.2024, 17:38
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17489 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
14.7.2024, 19:46
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2987 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Сейчас отключаются на 5 минут потребители которым "пришло" более 260в. Зачем разгружать и так разгруженную фазу. А теперь вопрос: как временным отключением потребителей оперативно "выправить" перекос фаз? Может стоит временно отключать и фазы с напряжением менее 190в ? Это выправит ситуацию? А вот это правильно в вашей ситуации. -------------------- |
|
|
|
14.7.2024, 20:23
Сообщение
#31
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
sasha4312, конкретные цифры можете привести? Линии 0.4 кВ километровые? Ну при таких длинах ничего не поможет Участков 160. Линий 0,4 кВ 3 шт. Длинной +-1км. Опоры ВЛЭП раз в 30м. На каждой опоре 0 подключен через прокол к заземлению. Проколы не протягивал с 2010г. Пора протянуть болты? Каждый 3ф потребитель дополнительно ноль заземлил на вводе в дом. (качество заземления на совести потребителя) В настоящий момент ТП работает перегрузкой. По паспорту 160ква, фактически, на пиках до 250кВа. Напряжения более 260в в любом случае придется отключать, для сохранения бытовой техники. Напряжения менее 180в попробую выключать для нормализации перекосов. Подозреваю, что владельцы стабилизаторов напряжения меня проклянут... Проверить повторные заземлители на однофазных ответвлениях и на столбах, если они есть. Чем больше повторных качественных заземлителей нуля, тем меньше будет перекос. Ну и заземлитель нуля трансформатора я-бы тоже проверил, вдруг отгнил? А, уже потом, занялся-бы нулем и распределением нагрузок, если есть постоянно-возникающие на одних и тех-же фазах большие перекосы на конкретных участках сети. Проверю! Благодарю! Как советует Роман, возьмите прибор и попробуйте измерить петлю фаза-ноль, фаза земля, сопротивление L, N, PE проводников по всему населённому пункту, и тогда уже можно будет анализировать в цифрах. ... |
|
|
14.7.2024, 20:37
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3878 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Участков 160. Линий 0,4 кВ 3 шт. Длинной +-1км. Опоры ВЛЭП раз в 30м. На каждой опоре 0 подключен через прокол к заземлению. Проколы не протягивал с 2010г. Пора протянуть болты? Каждый 3ф потребитель дополнительно ноль заземлил на вводе в дом. (качество заземления на совести потребителя) В настоящий момент ТП работает перегрузкой. По паспорту 160ква, фактически, на пиках до 250кВа. Напряжения более 260в в любом случае придется отключать, для сохранения бытовой техники. Напряжения менее 180в попробую выключать для нормализации перекосов. Подозреваю, что владельцы стабилизаторов напряжения меня проклянут... Проверю! Благодарю! ... каждому дому автомат на столбе на 6 Ампер и хватит (лампочка, холодильник и плитка на 1 кВт для подогрева), а то попритащили из города электроплит со стабилизаторами,наставили на вводе АВ на 63А и удивляются откуда перегрузки. Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.7.2024, 20:39 |
|
|
14.7.2024, 20:39
Сообщение
#33
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
|
|
|
14.7.2024, 20:42
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3878 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
14.7.2024, 20:55
Сообщение
#35
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
У Вас есть возможность провести анализ тока от каждого дома? Кто много жрет, тех и отключать надо. Как писал выше, мгновенные токи не являются весомым показателем для отключения мощного потребителя. В этом случае потребители со стабилизаторами напряжения переходят в режим непрерывный выкл-вкл. Поэтому замеряется усредненная за 5 минут мощность и в случае превышения фаза отключается. Пределы установлены в размере 5кВт на фазу при 3ф подключении, 8кВт на фазу при 1фазном подключении. Меньшая мощность устанавливается только в аварийных ситуациях, например на "новый год" и "холодные майские". Расчетная мощность для новой ТП 362кВА. Сейчас работает ТП 160кВА |
|
|
14.7.2024, 20:59
Сообщение
#36
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10812 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Запущено, как и предполагалось.
Перегружать транс - это готовиться его заменить. "Инструкция по эксплуатации трансформаторов" таб. 2.5. 1,5 крат - 15 минут при том, что он до этого работал при 18 С. Уйдёт изоляция - и главного энергетика уйдут... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.7.2024, 21:02
Сообщение
#37
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
Перегружать транс - это готовиться его заменить. "Инструкция по эксплуатации трансформаторов" таб. 2.5. 1,5 крат - 15 минут при том, что он до этого работал при 18 С. Уйдёт изоляция - и главного энергетика уйдут... Да!!! Именно к этому и стремимся уже много лет. Транс в собственности сетевиков. Если транс сгорит, заменят на положенный по проекту! |
|
|
14.7.2024, 21:03
Сообщение
#38
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10812 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
У Вас есть возможность провести анализ тока от каждого дома? Кто много жрет, тех и отключать надо. Пусть ДГУ на 20кВт покупают и ставят себе плиты, посудомойки, кондеи. Думается, АСКУЭ - это то, что предполагается? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.7.2024, 21:09
Сообщение
#39
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
Думается, АСКУЭ - это то, что предполагается? http://matritca.ru/produktsiya/aiis-kue-askue Со всеми нюансами "Матрицы". Оперативно данные не получить... Конфигурация спускается на узлы не менее суток... Сообщение отредактировал Alexisss - 14.7.2024, 21:12 |
|
|
14.7.2024, 21:20
Сообщение
#40
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10812 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Оперативно данные не получить... Конфигурация спускается на узлы не менее суток... Вот я и понял, что это инструмент дистанционного изъятия денежных знаков. Технически бесполезна. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2024, 14:14 |
|