Косинус фи и солнечные инверторы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Косинус фи и солнечные инверторы |
18.7.2024, 8:47
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.7.2024 Пользователь №: 62395 |
Помогите пожалуйста разобраться в графике анализатора сети. Почему с 17 до 20 часов и с 6 до 8ми косинус фи = 0. В системе установлены солнечные инверторы. Рискну предположить, что когда внутреннее потребление минимальное, то инверторы выдают всё что они могут (в зависимости от погоды) в общую сеть. Но почему косинус фи при этом = 0? Сообщение отредактировал hommik - 18.7.2024, 21:37 |
|
|
||
|
18.7.2024, 8:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2988 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
косинус фи - это характеристика нагрузки, а не источника питания, без разницы солнечный, бензиновый, газовый или атомный.
И вы не путаете косинус фи с фи? или вы имеете дело с чисто реактивной нагрузкой вашего инвертора. -------------------- |
|
|
18.7.2024, 10:15
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.7.2024 Пользователь №: 62395 |
Согласен, что в этой теме я не разобрался как следует.
Просто мне показалось странным то, что когда нагрузка высокая, то косинус в районе 1, а когда нагрузка минимальная и питание обеспечивается полностью с инверторов, да ещё и хватает на то чтобы генерировать в сеть, то косинус фи становится 0. Я этот момент не до конца понимаю. Может быть это нормально, что во время генерации в сеть анализатор показывает кос. фи = 0 или это проблемма настройки инверторов? |
|
|
18.7.2024, 11:16
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2988 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Может это единственный способ закачать энергию в сеть?
-------------------- |
|
|
|
18.7.2024, 13:14
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.7.2024 Пользователь №: 62395 |
Вот это, то я и хотел уточнить, потому что подозрение об этом есть, а теоретических знаний не хватает. Искал в интернете но ничего конкретного не нашёл.
Значит вы говорите, что при отдаче, косинус фи должен быть = 0? |
|
|
Гость_репетитор_* |
18.7.2024, 13:47
Сообщение
#6
|
Гости |
Значит вы говорите, что при отдаче, косинус фи должен быть = 0? Бред! Косинус фи = 0 будет только в том случае, когда угол фи = 90 градусов, т.е. при чисто реактивном (индуктивном или емкостном) характере нагрузки. А это значит, что никакой активной нагрузки в этом случае нет! |
|
|
18.7.2024, 14:06
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2988 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
никакой активной нагрузки в этом случае нет! Ну да, самой мощной нагрузкой для солнечного инвертора при отдаче энергии в сеть будет трансформатор сетевой подстанции. -------------------- |
|
|
|
18.7.2024, 14:43
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.7.2024 Пользователь №: 62395 |
А что если проблема в измерениях. Трансформаторы тока стоят сразу после вводного автомата, а вся нагрузка и инверторы дальше на шине. Может трансформаторы тока надо ставить после инверторов и до нагрузки? То есть ввод от сети, параллельно с ним инверторы, дальше трансформаторы тока и только потом всё остальное?
Ну да, самой мощной нагрузкой для солнечного инвертора при отдаче энергии в сеть будет трансформатор сетевой подстанции. Ну да, об этом я не подумал. но поидее в этом случае компенсатор реактивной энергии должен бы подключить конденсаторы и скомпенсировать всё это дело до 1цы |
|
|
18.7.2024, 14:49
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2988 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Где поставите ТТ, там и будете измерять. Нарисуйте для себя схемку, стрелки токов, может понятней будет, что за токи измеряют ТТ, и куда их переставить.
-------------------- |
|
|
18.7.2024, 18:14
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1329 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Почему с 17 до 20 часов и с 6 до 8ми косинус фи = 0. В системе установлены солнечные инверторы. Рискну предположить, что когда внутреннее потребление минимальное, то инверторы выдают всё что они могут (в зависимости от погоды) в общую сеть. Но почему косинус фи при этом = 0? "Косинус фи" равен отношению активной (ака потребляемой) мощности к сумме активной+реактивной мощностей. Скорее всего анализатор воспринимает отдаваемую в сеть мощность вашим инвертором как чиста реактивную. При этом активная (потребляемая вами) мощность равна нулю. Вот потому и. -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
|
18.7.2024, 18:50
Сообщение
#11
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10815 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Косинус фи - это для чисто синусоидальных токов и напряжений.
Для электронных закорявок - коэффициент мощности. Если коэффициент мощности равен нулю = работы не производится. Это как камень двигать, нажимая на него сверху. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
18.7.2024, 21:38
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.7.2024 Пользователь №: 62395 |
"Косинус фи" равен отношению активной (ака потребляемой) мощности к сумме активной+реактивной мощностей. Скорее всего анализатор воспринимает отдаваемую в сеть мощность вашим инвертором как чиста реактивную. При этом активная (потребляемая вами) мощность равна нулю. Вот потому и. Вроде современный анализатор, измерять должен в 4х квадрантах. Как он так ошибиться может? А потребляемая мощность хоть и небольшая но всё таки есть. Хотя она скорее всего не учитывается трансформаторами тока. Получилось загрузить график и схему(нарисовал на коленке🙂) |
|
|
21.7.2024, 11:59
Сообщение
#13
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10815 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вроде современный анализатор, измерять должен в 4х квадрантах. Как он так ошибиться может? Ошибается не оружие. Ошибается стрелок. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
21.7.2024, 18:19
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1329 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Косинус фи - это для чисто синусоидальных токов и напряжений. Для электронных закорявок - коэффициент мощности. Так я и написал осторожно про сумму активной+реактивной мощностей: Цитата ...равен отношению активной (ака потребляемой) мощности к сумме активной+реактивной мощностей. не обзывая это полной мощностью, ибо в неё ещё входит т.н. мощность искажений или неактивная мощность. -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
22.7.2024, 14:28
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.7.2024 Пользователь №: 62395 |
Я правильно понимаю, что для того чтобы мне скомпенсировать реактивную энергию в то время, когда хватает на собственное потребление и отдачу в сеть, единственный вариант это подключить инверторы сразу после главного автомата?
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2024, 5:41 |
|