Гость_Гость сочувствующий_* |
19.7.2024, 11:24
Сообщение
#21
|
Гости |
|
|
|
|
19.7.2024, 12:06
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17494 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
20.7.2024, 1:54
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 16.7.2024 Пользователь №: 62388 |
Вы должны понимать, что если Вы собираетесь использовать дифзащиту в квартире, то должны сами уметь искать утечки и устранять причины срабатывания защиты. Никто из электриков со стороны не будет тратить время, разгребая бардак в незнакомой квартире, ибо можно просидеть целый день, разбираясь что как подключено и нихрена не заработать. На практике проблему решают радикально -просто выкидывают узо и все работает (через ноль, через арматуру дома или еще как нить). Ну а ху ли. Кто наср.. л, тот и должен убрать. Ну вот я сам и нашел причину... Додумавшись проверить нет ли лишнего нуля в той розетке. И потом, вряд ли будут новые "утечки", тк это и не утечка была вовсе, а обход УЗО. А тот кто нагадил - мастера прошлых хозяев квартиры, квартира продана мне, никому уже нет до нее и меня дела. Они даже вывоз мусора не оплатили коммунальщикам за несколько лет. |
|
|
20.7.2024, 9:54
Сообщение
#24
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10815 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ну вот я сам и нашел причину... Додумавшись проверить нет ли лишнего нуля в той розетке. И потом, вряд ли будут новые "утечки", тк это и не утечка была вовсе, а обход УЗО. А тот кто нагадил - мастера прошлых хозяев квартиры, квартира продана мне, никому уже нет до нее и меня дела. Они даже вывоз мусора не оплатили коммунальщикам за несколько лет. О как! Не бита, не крашена... А уж мы тут с бубнами расплясались... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
23.7.2024, 14:51
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 16.7.2024 Пользователь №: 62388 |
О как! Не бита, не крашена... А уж мы тут с бубнами расплясались... Да нет, все же бита была) Неправильно же кто-то в обход щитка ноль завел в розетку.. Надо было конечно все эти эксперименты до форума провести, чтобы вас не превращать в шаманов с бубнами) Уж простите, в голову как-то не пришло что схема проводки может быть такой иррациональной.. Всем неравнодушным еще раз большое спасибо!) В щитке будто специально 2 места свободных для УЗО было.. Сообщение отредактировал Mute - 23.7.2024, 15:13 |
|
|
23.7.2024, 18:26
Сообщение
#26
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10815 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ни грамма не огорчён, ибо с самого начала предполагал неправильный монтаж. Так приблизительно и должно было работать.
Главное -найти этого кто-та. . -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
23.7.2024, 19:48
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...в голову как-то не пришло что схема проводки может быть такой иррациональной... "Иррациональной" - это слишком мягко сказано. Какой кретин понаставил на цепи освещения автоматы С16? Зачем ставить такие грубые автоматы на энергосберегающие (светодиодные) светильники? Чтобы понять, что это полнейший идиотизм, умножьте силу тока 16 Ампер на коэффициент несрабатывания теплового расцепителя 1,13 и на напряжение 220 Вольт, получите длительную мощность нагрузки, "защищаемой" этим автоматом: P = 1,13·I·U = 1,13 × 16 × 220 = 3 977,6 Вт = 3,977 кВт Ток гарантированного срабатывания электромагнитного (мгновенного) расцепителя автомата С16 составляет: Iср = 1,1·10·Iном = 11 × 16 = 176 А Такой ток КЗ бывает далеко не в каждой квартире, поэтому вероятность мгновенного срабатывания автомата С16 слишком мала, остаётся надеяться только на срабатывание теплового расцепителя, но пока он сработает, в Вашей квартирке может случиться небольшая "Зимняя вишня" со всеми вытекающими... Узнайте самостоятельно, что такое время-токовая характеристика (ВТХ) автоматического выключателя типа "B", "C", "D" и др. После этого посмотрите, сколько у Вас автоматов С16 понатыкано куда попало и где попало. Затем поинтересуйтесь, на какой ток рассчитаны розетки в Вашей квартире и сделайте соответствующие выводы. -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
|
23.7.2024, 22:20
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 16.7.2024 Пользователь №: 62388 |
"Иррациональной" - это слишком мягко сказано. Какой кретин понаставил на цепи освещения автоматы С16? Зачем ставить такие грубые автоматы на энергосберегающие (светодиодные) светильники? Чтобы понять, что это полнейший идиотизм, умножьте силу тока 16 Ампер на коэффициент несрабатывания теплового расцепителя 1,13 и на напряжение 220 Вольт, получите длительную мощность нагрузки, "защищаемой" этим автоматом: P = 1,13·I·U = 1,13 Ч 16 Ч 220 = 3 977,6 Вт = 3,977 кВт Ток гарантированного срабатывания электромагнитного (мгновенного) расцепителя автомата С16 составляет: Iср = 1,1·10·Iном = 11 Ч 16 = 176 А Такой ток КЗ бывает далеко не в каждой квартире, поэтому вероятность мгновенного срабатывания автомата С16 слишком мала, остаётся надеяться только на срабатывание теплового расцепителя, но пока он сработает, в Вашей квартирке может случиться небольшая "Зимняя вишня" со всеми вытекающими... Узнайте самостоятельно, что такое время-токовая характеристика (ВТХ) автоматического выключателя типа "B", "C", "D" и др. После этого посмотрите, сколько у Вас автоматов С16 понатыкано куда попало и где попало. Затем поинтересуйтесь, на какой ток рассчитаны розетки в Вашей квартире и сделайте соответствующие выводы. C16 ? На фото плохо видно (большую фотку не давало залить, хоть и меньше 2Мб была), наверное еще больше огорчу вас, там С20.. И С25 самый правый - это как раз та проблемная розетка. А на лестничном щитке вообще С40. Ну насчет пожара не знаю, помню, один раз что-то коротнул, автомат вроде выбил. А С16 - это ведь распространенные автоматы, рассчитанные на ток 16 ампер. И это вполне себе впритык к рабочим нагрузкам - например, бойлер в ванной на 2 Квт, потреблять должен 10А. Фактически потребляет 8А с копейками - смотрел через умное реле. Видимо, остальная мощность теряется в длинных толстых проводах что к бойлеру идут. А уж если будет ток КЗ, то там до плавки медного 6мм провода многожильного, думаю гораздо большие токи успеют пройти и автомат сработает. А найти электрика нереально, кв. куплена во вторичке, теперь его и след простыл. А мне казалось наоборот, молодец электрик, не поленился, даже на ванную 2 автомата завел - на бойлер и зеркало отдельный, на свет и розетки отдельный. Я бы всю ванную на 1 автомат повесил)) И вообще, каждую комнату на один свой автомат. А то тут в двушке-малосемейке аж 7 автоматов. Так проще вроде.. Но не для разводки проводов конечно - придется их либо скручивать, либо в клеммные колодки объединяющие пихать. И там нет отдельно только цепи освещения. Я там забыл кое-где подписать, там и розетки тоже есть, везде где только свет указан. Спасибо за совет, да, надо просветиться по автоматам как-нибудь.. Сообщение отредактировал Mute - 23.7.2024, 22:34 |
|
|
23.7.2024, 22:45
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17494 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Какой кретин понаставил на цепи освещения автоматы С16? Какой-то Ваня рассмотрел в цепи освещения автоматы С16? Спасибо за совет, да, надо просветиться по автоматам как-нибудь.. Ваня вас плохо просветил ? В светильниках совсем тонкие проводки встречаются..И там нет отдельно только цепи освещения. Я там забыл кое-где подписать, там и розетки тоже есть, везде где только свет указан. По хорошему, розетки и освещение конечно лучше делать отдельными группами - при срабатывании автомата на розетки вы остаётесь со светом.Я бы всю ванную на 1 автомат повесил)) См. предыдущий абзац..
Сообщение отредактировал Олега - 23.7.2024, 22:58 |
|
|
23.7.2024, 23:10
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 16.7.2024 Пользователь №: 62388 |
Какой-то Ваня рассмотрел в цепи освещения автоматы С16? Ваня вас плохо просветил ? В светильниках совсем тонкие проводки встречаются.. По хорошему, розетки и освещение конечно лучше делать отдельными группами - при срабатывании автомата на розетки вы остаётесь со светом. См. предыдущий абзац.. Так -то да, логично, но если вспомнить, как в советское время вся квартира держалась на одной "пробке" (конечно мнгогразовой с жучком), то думаешь зачем это буржуйское излишество?) Зато не забудешь все автоматы выключить, когда полезешь в кухню чинить розетку. А то еще вдруг отключишь свет, а розетки забудешь. Да и тепловое срабатывание понижается, когда много чего висит на одном автомате - он уже больше и быстрее готов вырубиться чем "непрогретый" автомат если их много (моя спекуляция) Ване спасибо, просветил, но я еще не сильно въехал, что за 1.13 коэф, что за типы A,BCD... Но он считал это для светодиодных ламп, а том еще розетки. Пара. Тоже многовато для 20 А. Но явно меньше чем то что он рассчитал 176А. И если не считать 6 мм медный провод, то в теории да, светильники могут на проводках сгореть быстрее (их трансформаторы). А еще может активизироваться геоплита на которой стоит моя 9-ти этажка) Сообщение отредактировал Mute - 23.7.2024, 23:11 |
|
|
|
23.7.2024, 23:32
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17494 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
что за 1.13 коэф, что за типы A,BCD... Найдите в сети время-токовые характеристики автоматов (рисуночки такие), найдите те 1,13 Iн (Iн - номин.ток).в советское время вся квартира держалась на одной "пробке" (конечно мнгогразовой с жучком), то думаешь зачем это буржуйское излишество?) А чо думать-то ? Выкиньте свой щиток, поставьте колодку с керамической пробочкой, душа и успокоится. И если не считать 6 мм медный провод.. .. 6мм к светильникам ? Это конечно мудро.. только вряд ли А еще может активизироваться геоплита на которой стоит моя 9-ти этажка) Шутки шутками.. но токи короткого замыкания на землю не зазря проектировщики тщательно высчитывают. Здание реально может кувыркнуться !
|
|
|
23.7.2024, 23:37
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 16.7.2024 Пользователь №: 62388 |
Найдите в сети время-токовые характеристики автоматов (рисуночки такие), найдите те 1,13 Iн (Iн - номин.ток). А чо думать-то ? Выкиньте свой щиток, поставьте колодку с керамической пробочкой, душа и успокоится. .. 6мм к светильникам ? Это конечно мудро.. только вряд ли Я бы выкинул, и оставил лишь один автомат на всю квартиру и УЗО)) Но, как говорится, пока работает - не давай шалить ручкам. Кстати, в своем советском детстве про это УЗО вообще не слыхал, хотя оно вроде как было уже и тогда.. Шутки шутками.. но токи короткого замыкания на землю не зазря проектировщики тщательно высчитывают. Здание реально может кувыркнуться ! Это как? Типа электрическая дуга превратит все в плазму и дом превратится в 1-ю ступень ракеты? |
|
|
23.7.2024, 23:40
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17494 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
23.7.2024, 23:44
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 16.7.2024 Пользователь №: 62388 |
Еще вопрос к спецам: я там после УЗО фазу и ноль подключил не 6 мм многожильным, как везде, а тем что было - 3-4 мм одножильным медным проводом. Длиной не более 10 - 15 см. Это не чревато ничем? Я потрогал его, перед закрытием крышки щитка, включив кондиционер и бойлер, все самое мощное - ничего не греется. Выглядит колхозно, поэтому и не дает покоя. И еще, на фото не видно, но там электрик давний соединил автоматы по верху "гирляндой" коротким отрезком 6 мм провода друг с другом и уже с крайнего правого идет от них на фазу от УЗО. Я чувствую, что так неправильно, тк в одну колодку пришлось им вставлять по 2 провода. И вообще, оммическое сопротивление такой сборки наверное точно не нулевое. Пока ничего не греется и не искрит...
Сообщение отредактировал Mute - 24.7.2024, 0:27 |
|
|
23.7.2024, 23:46
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17494 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
23.7.2024, 23:48
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 16.7.2024 Пользователь №: 62388 |
Лишние АВ и УЗО отнесите на рынок, на вырученные гроши будет вам пиво и сухарики.. )) Чем больше токи, тем больше коррозия. Металл гниет и дом заваливается.. Всё просто ! Я пока непьющий) Вот как. Действительно, возможно. А что, были случаи? Вот именно, ПОКА. А потом начнут дохнуть, с некой периодичностью. Опять в магазин бежать, электрика звать, везде деньгу дай... Нахрена такая канитель ? Это "пока" длится уже с момента как их поставили, думаю, года с 2007, судя по дате на бойлере. Кстати, недавно его почистил - на удивление мало накипи - всего 830 гр из 100 л бойлера и нагреватель почти чистый, хотя даже анода не было (хотя посадочный кронштейн для него есть). Сообщение отредактировал Mute - 23.7.2024, 23:53 |
|
|
23.7.2024, 23:58
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17494 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
омическое сопротивление такой сборки наверное точно не нулевое. Пока ничего не греется и не искрит... Вот именно, "ПОКА" ! Омическое сопротивление обязательно замерьте и нам сообщите. Мы проанализируем и дадим рекомендации.. Не затягивайте !Это "пока" длится уже с момента как их поставили, думаю, года с 2007, судя по дате на бойлере. Во-во.. Чем больше длится, тем меньше остается.Я пока непьющий) Странный вы человек.. Ну.. чайку попьёте с печенюшкой...возможно. А что, были случаи? Следите за новостями, заваливаются частенько.
Сообщение отредактировал Олега - 23.7.2024, 23:55 |
|
|
24.7.2024, 0:25
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 16.7.2024 Пользователь №: 62388 |
Вот именно, "ПОКА" ! Омическое сопротивление обязательно замерьте и нам сообщите. Мы проанализируем и дадим рекомендации.. Не затягивайте ! Во-во.. Чем больше длится, тем меньше остается. Странный вы человек.. Ну.. чайку попьёте с печенюшкой. Следите за новостями, заваливаются частенько. Ок, в следующий раз полезу в щиток если что-то глюкнет и замерю. А то уже пластиковые ножки-гайки щитка отваливаются, посадил одну на суперклей. Почему странный? Тем что пиво не люблю?) А также квас и прочие напитки содержащие алкоголь.. Мне нельзя, скажем так, и так разума мало, так его еще и одурманивать. Хочу видеть все провода не двоящимися)) Ну а те кто пьют - у них видимо много лишних мозгов - они значит нормальные? Ну и вы наверное тоже себя к ним относите..)) А чай попить можно, но не на деньги от продажи эл. автоматов) Пока не дожил до такого безобразия, слава Богу.. Пока не стану погорельцем, наверное не понадобится, а когда стану - продавать уже нечего будет.. Кстати, быстрее чем проводка, мои 2 моноколеса (тоже странность, согласитесь!)) и множество девайсов с литиевыми батареями могут полыхнуть. Хоть я и завел спец коробку железную банку для аккумов, может не помочь.. Ну тут как, кому суждено утонуть, в огне не сгорит. Ну и как мне загуглить "дом завалился по причине коррозии от неправильного пректирование заземления" ?) |
|
|
24.7.2024, 10:51
Сообщение
#39
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 16.7.2024 Пользователь №: 62388 |
Загуглил. Пока находит лишь этот мой пост)) Так что, если сможете, скиньте ссылки на эти случаи..
|
|
|
24.7.2024, 11:31
Сообщение
#40
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10815 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Загуглил. Пока находит лишь этот мой пост)) Так что, если сможете, скиньте ссылки на эти случаи.. Правильный вопрос - половина ответа. Начинайте поиск с панельных бескаркасных зданий. Один из главных их недостатков - панели держатся на сварке. И тогда коррозия (включая электрокоррозию) ослабляет скрепы и здание становится слабоустойчивым ко внешним воздействиям (чаще всего взрывам бытового газа). Еще хуже - плохое содержание и некачественный ремонт. Казарма ВДВ, Омск. Тут вовсе не курение дембелей в постели. Сообщение отредактировал Roman D - 24.7.2024, 11:33 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|